> переделать водяной нагреватель во фреоновый охладитель, нужна консультация спеца, можно платно ))
Сергей А. Ефремо...
сообщение 7.6.2014, 21:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Нужен трехступенчатый (три ККБ по 10 кВт) охладитель приточки, максимально компактный по ширине, с минимальным воздушным сопротивлением. Производители либо вовсе отказываются, либо во-первых ломят цену на "нестандарт" и во-вторых при этом называют нереальные для нас сроки (как обычно все нужно вчера).

Есть мысль взять три двухрядных нагревателя 1000х500, самим перепаять их во фреоновые охладители, собрать все в одном корпусе. Газ R22.

Можно ли так сделать? Если можно, то что для этого надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 52)
v-david
сообщение 7.6.2014, 22:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



а чо испаритель-то? делали б уж сразу коллайдыр...

Сообщение отредактировал v-david - 7.6.2014, 22:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 8.6.2014, 7:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(v-david @ 7.6.2014, 23:09) *
а чо испаритель-то? делали б уж сразу коллайдыр...


Сейчас пока не до коллайдера, насущные вопросы решить бы ...., а будет время и коллайдер смастерим. ))

Поможите с испарителем? Я знаю вы знаете как это делается smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 8.6.2014, 9:19
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10998
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



берете три штуки кипятильника на 10кВт и ставите их впараллель по воздуху. и всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 8.6.2014, 9:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Тоже места не хватит, там закуток 1,5х1,5 - техническая комната, 4\5 которого занимает рекуператор и его обвязка в два уровня изподвыподверта. Место нашлось за счет демонтажа электронагревателя и его будущей модернезации, встраивание тенов в переход для подключения еще несуществующего охладителя. Во Владимире Климатвентмаш сказали могут сделать, но цену просят и плюс сроки изготовления совсем не те которые хотелось бы.

Если можно смастерить самим, лучше будет так сделать. Заказчику пофигу хоть из дерева лобзиком выпиливай, лишь бы работало и стоило адекватных денег.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 8.6.2014, 10:35
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10998
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ступеньками, с частичным перекрытием, с разнесением.. вариантов много. один ККБ но инверторный. и т.д.

или попробуйте обратиться в омвент. може они сделают. врядли быстро и дешево.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 8.6.2014, 11:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



ккб уже есть, чиллер и инвертор - не обсуждаются. пространства, в тех. помещении, только под последовательную установку испарителей попа к попе - без вариантов, даже если каждый парик будет в своем теле, то уже не влезет, заказывать долго и дорого, вариант - паять самим из того что под рукой. даже если взять три кипятильника, распотрошить их и собрать компактно, то кипятильники стандартно идут трехрядные - получается большое сопротивление, 2 - ряда на ступень - это максимум, лучше 1 - ряд, но таких ТО нет в природе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 8.6.2014, 12:07
Сообщение #8





Guest Forum






Как вариант, испарители от автомобильных кондиционеров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 8.6.2014, 12:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Kagamine Len @ 8.6.2014, 13:07) *
Как вариант, испарители от автомобильных кондиционеров.

Почему нет, хоть от подводной лодки лишь бы работало, было в наличии и стоило адекватных денег. Можете подсказать какую-нибудь конкретную модель автомобильного испарителя на 10кВт?

Пока мне кажется, что перепаять нагреватели будет проще, быстрее и дешевле всего остального, если это возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 8.6.2014, 12:25
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.6.2014, 12:19) *
Почему нет, хоть от подводной лодки лишь бы работало, было в наличии и стоило адекватных денег. Можете подсказать какую-нибудь конкретную модель автомобильного испарителя на 10кВт?

Пока мне кажется, что перепаять нагреватели будет проще, быстрее и дешевле всего остального, если это возможно.

Ничего сказать по ним не могу, просто идея. нужно требуемую площадь поверхности знать, чтобы перепаивать.
***
А типа такого не подойдет ? KORF FLO 50-30

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 8.6.2014, 12:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 8.6.2014, 13:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



скорее PBED 600Х350-2-2,1 - 3 штуки + переделка в один корпус, расход переменный 3-5000 м3\ч

ИМХО при таком раскладе проще будет перепаять WWN600х350\2 и собрать сразу как надо, чем потрашить PBED 600Х350-2-2,1 и собирать из трех один - переплата получится в два раза, а дел столько же, если не еще больше.

Нужен совет спеца!

Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 8.6.2014, 13:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дрёма
сообщение 8.6.2014, 14:15
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.1.2012
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 137828



По моему водяной калорифер не поддастся переделке в испаритель. Сильно много нюансов.
Как вариант - возьмите испарители из бытовых кондиционеров - с ними будет проще совладать. Поставьте их параллельно (один над другим) и завяжите с ккб.
Что-то похожее наш инженер изобретал для охлаждения приточки ресторана. Покупали канальные кондиционеры и доставали из них испарители, затем ставили их в канал (5 испарителей в канал 1500х1800). Правда "геморрой" вылез с отводом конденсата - замучались герметизировать.

P.S. Пообщайтесь с холодильщиками (которые занимаются промхолодом) возможно они вам быстрее что-то подберут и не нужно будет ничего переделывать)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 8.6.2014, 15:17
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10998
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



тогда потрошите наружники, если есть..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 8.6.2014, 15:54
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.6.2014, 13:25) *
скорее PBED 600Х350-2-2,1 - 3 штуки + переделка в один корпус, расход переменный 3-5000 м3\ч
ИМХО при таком раскладе проще будет перепаять WWN600х350\2 и собрать сразу как надо, чем потрашить PBED 600Х350-2-2,1 и собирать из трех один - переплата получится в два раза, а дел столько же, если не еще больше.

У калорифера dT намного больше, чем у охладителя, соответственно площадь поверхности намного меньше. т.е просто по мощности подбор не получится.
если ничего не считать , то потрошить подходящий охладитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 8.6.2014, 18:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Kagamine Len @ 8.6.2014, 16:54) *
У калорифера dT намного больше, чем у охладителя, соответственно площадь поверхности намного меньше. т.е просто по мощности подбор не получится.
если ничего не считать , то потрошить подходящий охладитель.

не по мощности, по типоразмеру ...

я ради итереса разобрал оконный кондиционер, там трубка от компрессора подведена к верхней трубке ТО, фреон проходит по змейке через весь ТО и выходит через нижнюю трубку - все!!! ни пауков, ни тараканов ...

думаю что 10кВт ТО разбит пауком на несколько секций, каждая из которых представляет из себя простую змейку, как в вышеописанном оконном кондиционере

Такой вариант еще: что если взять 30кВт испаритель и разбить его на три секции по 10 внутри самого испарителя, отсоединив от общего паука соответствующее число трубок и объединив их в соответствующие секции, тогда и с корпусом и с дренажем вопрос решать не придется, одним выстрелом всех зайцев?

Вобщем нужна консультация матерого спеца-холодильщика. За дельный совет магарычи гарантирую! smile.gif wink.gif

Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 8.6.2014, 18:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 8.6.2014, 18:51
Сообщение #16





Guest Forum






чтобы охладитель охлаждал у него должна быть площадь тепообмена, если ее не будет, то хоть пауком, хоть змейкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 8.6.2014, 21:30
Сообщение #17





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Переделать в испаритель можно. Специально занимался эти вопросом. Нужна поверхность трубки 0,37 м2 на 1кВт. Проще кожухотрубный самому замастырить. А если для приточки, так подобрать воздушный теплообменник и напрямки фреоном охлаждать. Ведь с промежуточным ТН огород неподъемный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 8.6.2014, 22:29
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Kagamine Len @ 8.6.2014, 19:51) *
чтобы охладитель охлаждал у него должна быть площадь тепообмена, если ее не будет, то хоть пауком, хоть змейкой.

А!!! Ну теперь ясно всё тогда...

Цитата(Ludvig @ 8.6.2014, 22:30) *
Переделать в испаритель можно. Специально занимался эти вопросом. Нужна поверхность трубки 0,37 м2 на 1кВт. Проще кожухотрубный самому замастырить. А если для приточки, так подобрать воздушный теплообменник и напрямки фреоном охлаждать. Ведь с промежуточным ТН огород неподъемный.

А на объем с площади можно выйти (не соображу с ходу)? В некоторых каталогах указывают внутренний объем ТО в см3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 8.6.2014, 22:45
Сообщение #19





Guest Forum






А почему не хотите канальные испарители поставить ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 9.6.2014, 0:35
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



из реализуемых - два варианта. Первый порезать 30 квт'ный на 3, по количеству ККБ, но при перепайке обязательно зальете часть трубок при пайке новых пауков. Количество их есть функция от квалификации сварного. И второй - самый реальный - замкнуть каждый ККБ на пластинчатый испаритель, на 10 кВт (копейки стоить будет) ну и уже потом водичку объединять и гнать на приточку. в 30-40 тыр вложиться можно. Все остальные варианты типа "от бытового, от авто" - ну просто без учета реальных мощностей. В авто - порядка 3-3,5 кВт и стоит как чугунный мост.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 9.6.2014, 5:52
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Kagamine Len @ 8.6.2014, 16:54) *
У калорифера dT намного больше, чем у охладителя, соответственно площадь поверхности намного меньше. т.е просто по мощности подбор не получится.
если ничего не считать , то потрошить подходящий охладитель.

просто для информации: у испарителя по стороне фреона T практически постоянна (т.е. dT=dT перегрева) в отличие от калорифера, где она меняется в пределах, скажем, 20С. Т.е. температурный напор больше и эффективность выше. Я к тому, что Ваше утверждение про площадь поверхности по крайней мере поверхностно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.6.2014, 13:42
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Kagamine Len @ 8.6.2014, 23:45) *
А почему не хотите канальные испарители поставить ?

хочу и именно такого типа, только не "и", а "ь"

Цитата(v-david @ 9.6.2014, 1:35) *
из реализуемых - два варианта. Первый порезать 30 квт'ный на 3, по количеству ККБ, но при перепайке обязательно зальете часть трубок при пайке новых пауков. Количество их есть функция от квалификации сварного. И второй - самый реальный - замкнуть каждый ККБ на пластинчатый испаритель, на 10 кВт (копейки стоить будет) ну и уже потом водичку объединять и гнать на приточку. в 30-40 тыр вложиться можно. Все остальные варианты типа "от бытового, от авто" - ну просто без учета реальных мощностей. В авто - порядка 3-3,5 кВт и стоит как чугунный мост.

в каталоге МЕ есть таблица объемов испарителей для подключения к ним наружных блоков, если ориентироваться на эту таблицу и на данные объемов испарителей с сайта Арктики, то трехрядного испарителя 1000х500 вполне достаточно на 30кВт, следовательно 1 ряд =10 кВт, если все верно, то вероятно все-таки проще будет порезать ТО на 3 части, чем обвязывать пластины, осталось узнать как это делается точно, но это уже так понимаю по ходу парохода после вскрытия пациента?

А пауки продаются или их самим паять нужно будет, чтоб в смету заложить все необходимое (пауки, припой, газ)? трубки чем заливаются водой обычной)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 9.6.2014, 16:54
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(v-david @ 9.6.2014, 1:35) *
И второй - самый реальный - замкнуть каждый ККБ на пластинчатый испаритель, на 10 кВт (копейки стоить будет) ну и уже потом водичку объединять и гнать на приточку. в 30-40 тыр вложиться можно.


Хотел про это написать - но поленился.
Есть знакомый "кулибин" - из наружек 14кВт мастырит чиллера - про надёжность и эффективность не скажу - но выходит дешевле покупных примерно в 2 раза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.6.2014, 23:26
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



купили 2 трехрядных испарителя 90-50, но можно было смело брать вместо испарителей нагреватели за в 2 раза дешевле и даже не париться, ну или 50 на 50 каплеуловителя ради, хотя на сколько я знаю если скорость делать менее 3м\с, то каплеуловитель тогда не обязателен

от паука идет 10 соплей (трубка 1\4), каждая к своей змейке из пяти калачей сверху вниз в общий газовый коллектор

так называемый корпус под выброс, но в данном случае (LuftMeer) это и корпусом назвать сложно - обычный нагреватель, к которому на 4 болта прикручен каплеуловитель, сверху одета крышка, как на наружном блоке кондиционера, снизу такая же крышка, только с приваренной к ней трубкой дренажа, с боков простые прямоугольные пластины из оцинковки, обклеено все хозяйство блэк стар энергофлексом 10мм, на поддоне флекс усилен алюминиевым скотчем 50х50... )) - сЁ, никакой магии!

основной вопрос: можно ли где нибудь прикупить пятилапых паучат за вместо десятилапых монстров, чтоб акромя корпуса еще их лобзиком не выпиливать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.7.2014, 21:39
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



паять замучился, надо было брать водяные все-таки...

неделя как поставил, все работает, в качестве ккб наружки от кассетных сплитов 10кВт (сразу не стал об этом писать) - 4 штуки, с запасом, порезал 2 ТО 90х50\3 на четыре части, пауки пришлось вырезать из внутрянок

еще пришлось заправить 5 кг фреона вместо 3-х (R22), иначе газовая труба обмерзала и блок вставал по защите, при этом ток на компрессорах 5А, вместо 7-ми номинальных и 10-ти максимальных, почему - не ясно...

теперь думаю как лучше увязать автоматику: 4 ккб тепло\холод, электрокалорифер и рекуператор, пока все функционирует от контроллера внутреннего блока сплита в режиме охлаждения, с датчиком помещенным в вытяжку и еще одним датчиком на газовой трубе, сразу после испарителя

это очень выжный датчик, он отключает на 7 минут наружку если труба обмерзает, а в режиме тепла отключает вентилятор наружки, если тепла много, и так предполагаю, что еще отправляет блок в оттайку, если тепла мало

посоветуйте пожалуйста как что будет лучше сделать по автоматике (есть нерасширяемый пиксель сегнетикс и реле овен пр110), покритикуйте, потрольте на счет ккб от сплитов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 14.7.2014, 8:42
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



5кг вместо 3кг, компрессоры будут хлебать жидкарь половником и в скором времени "обожрутся". На заводской заправке обмерзали из-за недостатка расхода по воздуху. Что-то надо менять, ну а что, виднее на месте. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.7.2014, 19:53
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



если расход маленький, температура в канале низкая - тогда обмерзает? или необязательно?

обмерзало даже когда в канале было больше +10С, добавил расхода частотником с 50 до 70Гц где было 5кг перестало обмерзать, где было 4,5кг по-прежнему обмерзало, пока не добавил 0,5 22-го, давление с 3,7 выросло до 4,2 при +25 на улице

расхода добавить не могу, частотник на пределе по току, кратковременно, на 5 минут, можно 85Гц выставить для замеров

а ток компрессора отображает каким-либо образом картину происходящего?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.7.2014, 20:19
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



еще нюанс такой пауки не подходили пришлось две из 12 лап глушить, посчитал общее проходное сечение получилось 10мм вместо 12-ти, может наоборот паук шибберит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.7.2014, 18:33
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(DDAVID @ 14.7.2014, 9:42) *
5кг вместо 3кг, компрессоры будут хлебать жидкарь половником и в скором времени "обожрутся". На заводской заправке обмерзали из-за недостатка расхода по воздуху. Что-то надо менять, ну а что, виднее на месте. wink.gif


а как на месте можно определить идет жидкарь в горшок или не идет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 16.7.2014, 19:47
Сообщение #30





Guest Forum






Предполагаю, что по перегреву
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.7.2014, 22:41
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



по звуку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.7.2014, 8:35
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Kagamine Len @ 16.7.2014, 20:47) *
Предполагаю, что по перегреву


к сожалению не знаю как это делается sad.gif научите, буду весьма признателен

Цитата(v-david @ 16.7.2014, 23:41) *
по звуку


звук вроде нормальный...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 17.7.2014, 8:46
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(Сергей А. Ефремов @ 17.7.2014, 9:35) *
к сожалению не знаю как это делается sad.gif научите, буду весьма признателен

Котзаогланиан П.
Пособие для ремонтника. Справочное руководство по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и ремонту современного оборудования холодильных установок и систем кондиционирования
*************************
обязательно прочитайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.7.2014, 9:23
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Kagamine Len @ 17.7.2014, 9:46) *
Котзаогланиан П.
Пособие для ремонтника. Справочное руководство по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и ремонту современного оборудования холодильных установок и систем кондиционирования
*************************
обязательно прочитайте

спасибо огромное, обязательно прочитаю

а вот так чтоб для двоешников есть экспресс метод идет жидкарь или нет? ну там температура, давление, ток на компрессоре...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 17.7.2014, 12:12
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(Сергей А. Ефремов @ 17.7.2014, 10:23) *
спасибо огромное, обязательно прочитаю

а вот так чтоб для двоешников есть экспресс метод идет жидкарь или нет? ну там температура, давление, ток на компрессоре...

может и есть, я ориентируюсь по перегреву в таких самодельных конструкциях.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.7.2014, 18:10
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Kagamine Len @ 17.7.2014, 13:12) *
может и есть, я ориентируюсь по перегреву в таких самодельных конструкциях.


а перегрев как определить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 17.7.2014, 19:36
Сообщение #37





Guest Forum






Цитата(Сергей А. Ефремов @ 17.7.2014, 19:10) *
а перегрев как определить?

Измерить давление и температуру на всасывающей трубке до компрессора.
разница будет температурой перегрева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.7.2014, 7:51
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



давление 4 - 4,2 , температура гайки на всосе 3 - 5 , при +25 на улице

в канале +15 - 17, температура конденсатора на глаз 50, ток компрессора на 30% меньше номинального, звук ровный, обычный ...

какие выводы из этого можно сделать, нормально всё?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 18.7.2014, 8:14
Сообщение #39





Guest Forum






По моему на грани начала всасывания жидкости.
*******************************************
Как меряли, в каких местах и чем ? Лучше фотографию.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 18.7.2014, 8:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 18.7.2014, 9:13
Сообщение #40





Guest Forum






Вообще как бы маловато давление, если наружная температура снизится, то давление станет меньше 0 и испаритель начнет обмерзать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 20.7.2014, 22:27
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Мерил как и все кондиционерщики: давление манометром, температуру "толстой" гайки и конденсатора наружки щупал рукой, температуру в канале контроллером проверял.

Почему давление маленькое 4,2 - даже очень не маленькое... давление ниже 0 - это уже режим ваккуумации - такого точно не будет.

Фотки выложу )) Испаритель как испаритель, только из него 8 труб торчит вместо двух и дренаж, на улице обычные наружки кентатсу 10 кВт - 4шт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 20.7.2014, 22:40
Сообщение #42





Guest Forum






Цитата(Сергей А. Ефремов @ 20.7.2014, 23:27) *
Мерил как и все кондиционерщики: давление манометром, температуру "толстой" гайки и конденсатора наружки щупал рукой, температуру в канале контроллером проверял.

Почему давление маленькое 4,2 - даже очень не маленькое... давление ниже 0 - это уже режим ваккуумации - такого точно не будет.

Фотки выложу )) Испаритель как испаритель, только из него 8 труб торчит вместо двух и дренаж, на улице обычные наружки кентатсу 10 кВт - 4шт.

для R22 4,2 = 1*С, 4,0 =0*С, имеется ввиду давление/температура по шкале манометра на коллекторе.
температура кипения 0... 1*С при 25*С наружной, наружная температура немного снизится , давление упадет и испаритель начнет обмерзать, а также
0*С + 3*С = 3*С маленький перегрев
***********************************
температуру термометром точным меряют под теплоизоляцией , а не рукой.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 20.7.2014, 22:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.7.2014, 9:17
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Да, вы правы, сегодня на улице +18, в помещении 23, гайки обмерзают, правда блоки не работают, только если на пульте задать температуру в зале 17С, рекуператор без байпаса мешает фрикулу, но с другой стороны подогревает воздух перед испарителем, препядствуя тем самым обмерзанию - ерунда полная конечно, но суть не в этом.

С фрикулом допустим решу вопрос: поставлю переточки в кухню, там вытяжка молотит 4000м3, а вытяжку в зале буду убавлять до минимума по косвенным признакам, пусть тянет через кухню, а приточка идет через зал, допустим не все время, на время фрикула - будет лучше.

Вопрос: что необходимо сделать и в чем дело?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 21.7.2014, 9:23
Сообщение #44





Guest Forum






Подогреть воздух перед испарителем
*****************************
Низкое давление в испарителе, но если еще добавите фреона с целью устранить обмерзание, то в компрессор пойдет жидкость.
Думаю испаритель немного занижен относительно наружного блока. А там что стоит ТРВ или просто трубки ?

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 21.7.2014, 9:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.7.2014, 10:06
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



каппиляр конечно! китайцы даже на чиллера каппиляр ставят, до 10кВт точно.

Цитата(Kagamine Len @ 21.7.2014, 10:23) *
Подогреть воздух перед испарителем

= увеличить расход

думаю, если других вариантов нет, то оптимальный вариант будет решить вопрос с фрикулингом, а выше 22 на улице, гайки уже перестают обмерзать

что скажите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 21.7.2014, 10:25
Сообщение #46





Guest Forum






При наружной ниже примерно 23... 25*С, наружный блок должен быть отключен.
Желательно что бы стоял отделитель жидкости , иначе раз в год будете компрессор менять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.7.2014, 10:37
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Kagamine Len @ 21.7.2014, 11:25) *
При наружной ниже примерно 23... 25*С, наружный блок должен быть отключен.

Нужен другой вариант, 20... 22*С.

То есть вопрос в чем: обмерзают или не обмерзают гайки или не совсем? Какие параметры должны быть и как их достичь не в ущерб комфорту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 21.7.2014, 12:14
Сообщение #48





Guest Forum






Давление в испарителе при 25*С наружной температуры 4,2... 4,0, соответственно температура кипения 0... 1*С, если
наружная уменьшится до 20... 22 *С, то температура кипения станет -5*С... -2*С, т.е. начнется обмерзание испарителя.
Снизить давление не получится(будет обмерзать), добавить тоже (польется жидкарь), выбор не велик.


Сообщение отредактировал Kagamine Len - 21.7.2014, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.7.2014, 14:06
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



спасибо, подумаю, а почему жидкарь пойдет, если добавить?

фотки: один блок сняли, течка обнаружилась...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20140721_144933.jpg ( 490,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  IMG_20140721_144918.jpg ( 559,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  IMG_20140721_094231.jpg ( 589,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 21.7.2014, 14:09
Сообщение #50





Guest Forum






Потому что перегрев маленький, оно уже на грани.
***********************************
Я хотел увидеть на фото, где и чем температуру трубы меряли.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 21.7.2014, 14:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.7.2014, 16:24
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



так может он уже идет, 2 кг болше нормы влил, чет меня никак не прорубит что там внутри происходит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 21.7.2014, 20:35
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



На 4 кубика нужен расход 6000м3
Кубики должны стоять плечом к плечу и без зазоров, чтоб все 6000 проетали через них, а не по боку.
Расположение носом в зад погубит компрессор того, кому в зад дуют.(на фото не понятно, во всяком случае не увидел)
Капилярки лучше выдрать и поставить ТРВ, если возникнет желание реверсануть систему, то параллельно трв обратный клапан с вырезанной капиляркой (реверсивный трв дороже)
Заправить заводскую дозу и по таблице вывести перегрев, может придется и переохлаждение подогнать.
В общем, правильно собранная система - минимум усилий при наладке и эксплуатации.
Ваш же шедевр вас же и заи.ет, если уже не заи.ал wink.gif

Сообщение отредактировал DDAVID - 21.7.2014, 20:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 22.7.2014, 14:36
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(DDAVID @ 21.7.2014, 21:35) *
На 4 кубика нужен расход 6000м3
Кубики должны стоять плечом к плечу и без зазоров, чтоб все 6000 проетали через них, а не по боку.
Расположение носом в зад погубит компрессор того, кому в зад дуют.(на фото не понятно, во всяком случае не увидел)
Капилярки лучше выдрать и поставить ТРВ, если возникнет желание реверсануть систему, то параллельно трв обратный клапан с вырезанной капиляркой (реверсивный трв дороже)
Заправить заводскую дозу и по таблице вывести перегрев, может придется и переохлаждение подогнать.
В общем, правильно собранная система - минимум усилий при наладке и эксплуатации.
Ваш же шедевр вас же и заи.ет, если уже не заи.ал wink.gif

пока норм, до 22 фрикул, а при 23 гайки не обмерзают и до 31 работают только два горшка, я о другом спрашивал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 4:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных