> Связь по Gprs, Modbus RTU->GPRS->SCADA
polyakov.mo
сообщение 16.6.2014, 10:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Добрый день, коллеги.

Подскажите, или ткните носом, если обсуждалось ранее.

Дано:
Железяки с Modbus RTU разбросаны по просторам необъятной родины. В офисе ставлю сервер, на котором всё буду собирать, архивировать и показывать. Частота опроса раз в 1-5 минут, 50 переменных для обмена.

Локально решить смогу запросто, а вот на таких расстояниях затрудняюсь.

У кого какой опыт есть, подводные камни и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Snu
сообщение 16.6.2014, 11:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355



Есть опыт соеденения Vlan если провайдер позволяет, был опыт установки 3G роутеров с статик IP но связь гумно в основе, лучше VLAN для удаленки ничего нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 16.6.2014, 12:53
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата
В офисе ставлю сервер
Если сможете сделать асинхронную связь, проблем не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 18.6.2014, 8:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



был опыт: GPRS-модем + ПО на сервере, обычные сим-карты в модемах, опрос датчиков ПЛК (Овно).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 18.6.2014, 9:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Опыта с такими системами не было, но когда-то интересовался подобным вопросом.
Нужен GPRS роутер желательно с поддержкой VPN (например OpenVPN),
и драйвером шлюза ModbusTCP/Modbus RTU (диллер говорил что такие вещи уже довольно популярны). Вот пример
http://shop.radioterminal.ru/catalog/modem...nt.php?ID=31522
При наличии VPN белый IP-шник нужен только со стороны сервера сбора данных. С конфигурацией OpenVPN в подобных системах определенный опыт имеется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 18.6.2014, 12:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Купи 2 модема (удлиннителя RS485(232)) у Телеофиса.
Вся радость 3-4т.р.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 18.6.2014, 15:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Благодарю!

Оказывается есть довольно много решений.
Телеофис читаю и радиотерминал... вроде не сложно.

Andrew_2610, можете подробнее написать? У Овена тоже интересовался, испугался (по неимению опыта) словосочетания Codesys и AT команды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AM74
сообщение 19.6.2014, 6:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11076



Netbiter ещё можно посмотреть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ITmanager
сообщение 19.6.2014, 13:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.3.2011
Пользователь №: 96678



Делали подобное для нефтяников, у них "комплексы депарафинизации" разбросаны по скважинам (скребки), по Gprs смотрят их состояние. Визуализация через Web. Симкарты на объектах обычные, без стат. IP (фикс. IP нужен только на сервере), опрос - раз в несколько секунд (5-10), реже ставить смысла нет, провайдер так и так за час работы 100кб спишет (округляют). Модемы используются производства ЗАО "НПО Интротест" (Екатеринбург), цена 9200 руб без НДС (дорого, но в них стоимость софта "верха" учтена), разработка софта - их дочерней структуры, передаётся бесплатно.
ПРимер софта для одиночного комплекса депарафинизации:
Прикрепленный файл  Modbus_Web_34601.zip ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8


Если объектов много, то используют более "тяжёлую" систему (на СУБД Oracle), очень краткое описание:
Прикрепленный файл  short_description.zip ( 261,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2

Клиентские места здесь уже организуются как через Web доступ, так и установкой клиента Oracle.

Используется Modbus Rtu, привязка к протоколу "железа на местах" может выполнятся самостоятельно (но руку набить надо конечно же)

Можно узнать, о каких количествах "Железяк с Modbus RTU разбросаных по просторам необъятной родины" примерно идёт речь? И что это за "железо"? (ну или увидеть его протокол, можно в личку...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 23.6.2014, 16:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Только прочитал документацию, подготовился, бюджет прикинул... и руководство (спонсор) дало отбой.

Спасибо за отклики.

2 ITmanager
Речь шла о ~50 обьектах с 5-6 (в среднем) железяк с Modbus RTU. C обычным, самым обычным Modbus RTU.
Дальше вопрос прорабатывать уже только для повышения общей образованности.

Сообщение отредактировал polyakov.mo - 23.6.2014, 16:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 24.6.2014, 16:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(polyakov.mo @ 18.6.2014, 16:51) *
Благодарю!

Оказывается есть довольно много решений.
Телеофис читаю и радиотерминал... вроде не сложно.

Andrew_2610, можете подробнее написать? У Овена тоже интересовался, испугался (по неимению опыта) словосочетания Codesys и AT команды


модем - не овно! у овна модемы овно.

модем - ищите гуглом "digitalangel"

там и читайте.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных