Защита клапана от обледенения |
|
|
|
16.6.2014, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.6.2013
Пользователь №: 194969

|
Подскажите пожалуйста как осуществляется защита от обледенения клапанов приточной вентиляции на вводе в здание. что бы не было ситуации когда створки заледенели их можно было бы открыть при срабатывании дымоудаления.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 11)
|
16.6.2014, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Нагревателями.
|
|
|
|
|
16.6.2014, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Где у Вас стоит клапан? Снаружи или внутри помещения? Какая климатическая зона? Опасность обледенения обычно возникает на вытяжке, а не на воздухозаборе. Обледенение на притоке может возникать при попадании осадков в воздухозабор - ставьте соответствующие решетки. Если клапан стоит на улице - может замерзать смазка в приводе заслонок, или если осадки попадают в механизм. Применяйте соответствующие клапана с защитой от осадков, и с подогревом. Также имейте ввиду что клапан может обмерзать снаружи, если он установлен в теплом помещении и не теплоизолирован, из-за образования конденсата.
|
|
|
|
|
16.6.2014, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.6.2013
Пользователь №: 194969

|
вот как раз про клапан с подогревом можно поподробнее?
|
|
|
|
|
16.6.2014, 13:56
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
У Арктики есть СВК-НС. У других производителей тоже есть что-то подобное.
|
|
|
|
|
25.6.2014, 6:54
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
КВУ же!
|
|
|
|
|
25.6.2014, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
AUMA все с подогревом картера по умолчанию. В серии 4.3 вариант с подогревателем заказывается отдельно
|
|
|
|
Гость_nnkhv_*
|
27.6.2014, 2:52
|
Guest Forum

|
Прошу сильно не бить - я в вентсистемах пока новичок. Делаю ящик управления приточкой - простой, без контроллера, только реле.
Перед приточкой стоит клапан с подогревом. При нажатии кнопки пуска приточки клапан должен открыться. При срабатывании концевика открытого положения клапана - включается вентилятор приточки.
Подскажите, как принято (лучше) делать схему включения/выключения тэна обогрева клапана ?
Пока у меня: вариант 1 - термостат в канале перед клапаном (или после ?) настроить примерно на плюс 2-3 градуса Цельсия. При падении температуры ниже порога - включаем тэн и пусть работает всё время, пока не подогреет до нужной температуры. Но такой вариант как-то не экономичен в плане расхода эл.энергии, да и постоянно включенный тэн, наверное, для клапана вредно - поплавится что-нибудь ?
Вариант 2 - реле времени. При нажатии кнопки пуска сначала на 2 минуты (сколько обычно нужно ?) включается тэн, потом срабатывает реле времени, отключает тэн и открывает задвижку. В этом случае нужен будет на ящике управления ещё один переключатель - "зима/лето". Не хотелось бы, чтобы управление зависело от человеческого фактора, хотя это, возможно и ничего страшного.
Вариант 3 - помесь вариантов 1 и 2 - термостат и реле времени, т.е. термостат работает как переключатель режимов "зима/лето", а продолжительность прогрева задаёт реле времени. Но, возможно, такие "навороты" - это слишком усложнение системы ?
И ещё вопрос. Как отследить всё-таки обледенение клапана (т.е. напряжение на открытие подано, а концевик не срабатывает в разумное время) ? Что-то у меня много реле времени получается, может какой-нить дешевый контроллер будет проще поставить?
Если есть какие-то общепринятые варианты решения - подскажите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал nnkhv - 27.6.2014, 2:56
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
27.6.2014, 7:55
|
Guest Forum

|
Цитата(nnkhv @ 27.6.2014, 2:52)  Прошу сильно не бить - я в вентсистемах пока новичок. ТЭНы воздушной заслонки включаются на заданное время, потом контроллер открывает клапан, если концевик не сработал через заданное время , то контроллер даст сигнал авария Контроллер Сигнетикс, надо подобрать по количеству входов-выходов
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 27.6.2014, 7:59
|
|
|
|
Гость_nnkhv_*
|
1.7.2014, 8:14
|
Guest Forum

|
Спасибо за ответ. Контроллер - оно, конечно, понятней (мне). Но хотелось бы сделать ящик, в котором можно легко заменить то, что выйдет из строя, т.е. сделать его только на релейной логике - без программирования.
И ещё вопрос : при выключении системы - тоже сначала включаем тэн заслонки, а потом, через пару минут, подаём сигнал на закрытие ? Или подогревать его всё время, пока работает приточка - наверное это не перегреет клапан, через него же всё время будет продуваться наружний воздух ?
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
1.7.2014, 8:24
|
Guest Forum

|
Сначала подогреваем, потом открываем, т.е. потребуется реле времени.
|
|
|
|
Гость_nnkhv_*
|
2.7.2014, 2:09
|
Guest Forum

|
Понятно, кажется не в том форуме вопросы задаю. Прошу прощения. Перенесу свой вопрос в форум по автоматике - это, наверное, логичней.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx