> Учет Электроэнергии, тт и счетчики
kamazist2
сообщение 16.6.2014, 18:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236570



Доброго времени суток ! Уважаемые специалисты...

Получил подряд на исправление шкафа учета в общежитии.



Сам шкаф. разрисованный мной, как что делать )))

Трансформатор тока на 660 вольт. Сеть 380 играет ли это роль ? На точности учета.

Счетчик совсем не показывает индикацию "А"

Сообщение отредактировал kamazist2 - 16.6.2014, 18:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  042.JPG ( 2,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  045.JPG ( 3,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  047.JPG ( 3,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
kamazist2
сообщение 16.6.2014, 19:38
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236570



Если можно подскажите правдивый ли мой расчет по учету.

Счетчик насчитывает 20 Квт*часов в сутки.

250/5=50
50*20=1000 Квт потребленной энергии. В сутки при сети 660 вольт.

Трансформаторное соединение типа "Звезда"

Сообщение отредактировал kamazist2 - 16.6.2014, 19:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 17.6.2014, 5:05
Сообщение #3


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



То, что написано на транс-е "0,66кВ" - означает что его можно подключить в сеть с максимальным напряжением 660В~ При большем напряжении просто не выдержит его изоляция, только и всего... Да, коэфф-т транс-а 50. Считаете правильно, общага в сутки потребляет 1МВт эл/энергии по фазе. Что касается точности счёта - это тоже написано на корпусе транс-а - цифра "0,5". И номинальное напряжение здесь ни при чём.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 17.6.2014, 8:19
Сообщение #4


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



1) напряженческие контакты долшжны быть подключены непосредственно на выводы трансформаторов тока (а не на выводы автомата ДО ввода на объект).
Кстати, если уже быть совсем правильным - схема должна быть такой: "вводной рубильник - ТТ - защитный автомат"; в вашем случае счетчик не защищен от КЗ на стороне потребителя (модульные атвоматы - защита сомнительная).

2) расход посчитали корректно. К=50 (250/5), соответственно, расход по счетчику множим на К и получаем мегаватт-час в сутки (это что ж у вас за общага такая? расход уж больно нехилый)

3) КАК вы "догадались" на счетчике с механическим индикатором, что он не показывает индикацию "А" (кстати, о чем идет речь? импульсный выход активной энергии или фаза"А"?). Собственно, если при потреблении энергии светодиод моргает - то счетчик работает; если горит постоянно - то счетчик "в ошибке" и его надо тащить в ремонт. А вот угадать, есть ли учет по фазе "А" - в данном счетчике невозможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 17.6.2014, 15:38
Сообщение #5





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Это извращение какое то 3-х фазный счетчик заставлять считать по одной фаз ohmy.gif Где вы такую схему взяли? То что индикатор не мигает, значит счетчик не работает=показания ложные ИМХО. Включайте по нормальной схеме (указана под клеммной крышкой), проверяйте правильность чередования фаз (т.к. не факт что чередование фаз ЖЗК соответствует действительности) и будет Вам счастие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kamazist2
сообщение 22.6.2014, 4:31
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236570



Цитата(kdu @ 17.6.2014, 6:05) *
То, что написано на транс-е "0,66кВ" - означает что его можно подключить в сеть с максимальным напряжением 660В~ При большем напряжении просто не выдержит его изоляция, только и всего... Да, коэфф-т транс-а 50. Считаете правильно, общага в сутки потребляет 1МВт эл/энергии по фазе. Что касается точности счёта - это тоже написано на корпусе транс-а - цифра "0,5". И номинальное напряжение здесь ни при чём.


Поо фазе. Я так понимаю по перекосу фаз. Одна потребляет более и по ней идет считывание.

Работает Меркурий счётчик только в сторону увеличения показаний пори любом нарушении фазировки подключения токовых цепей счётчика.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) напряженческие контакты долшжны быть подключены непосредственно на выводы трансформаторов тока (а не на выводы автомата ДО ввода на объект).

Автомат защиты от внешнего перегруза, должен стоять ?

Кстати, если уже быть совсем правильным - схема должна быть такой: "вводной рубильник - ТТ - защитный автомат"; в вашем случае счетчик не защищен от КЗ на стороне потребителя (модульные атвоматы - защита сомнительная).

2) расход посчитали корректно. К=50 (250/5), соответственно, расход по счетчику множим на К и получаем мегаватт-час в сутки (это что ж у вас за общага такая? расход уж больно нехилый)

Это сборка учета такая. А я должен переделать сие чудо - электриков по призванию.

3) КАК вы "догадались" на счетчике с механическим индикатором, что он не показывает индикацию "А" (кстати, о чем идет речь? импульсный выход активной энергии или фаза"А"?). Собственно, если при потреблении энергии светодиод моргает - то счетчик работает; если горит постоянно - то счетчик "в ошибке" и его надо тащить в ремонт. А вот угадать, есть ли учет по фазе "А" - в данном счетчике невозможно.

230 ам-03 считает 5(7.5)Ампер и как я понимаю. Должен мигать идикатор "А" в том числе.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подскажите пожалуйста. Уважаемые специалисты.

Можно ли, разделить зануление в этом щите учета или поставить новый щит чисто для ввода и разделение зануления ?

Сообщение отредактировал kamazist2 - 22.6.2014, 4:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kamazist2
сообщение 22.6.2014, 4:53
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.6.2014
Пользователь №: 236570



Цитата(kdu @ 17.6.2014, 6:05) *
То, что написано на транс-е "0,66кВ" - означает что его можно подключить в сеть с максимальным напряжением 660В~ При большем напряжении просто не выдержит его изоляция, только и всего... Да, коэфф-т транс-а 50. Считаете правильно, общага в сутки потребляет 1МВт эл/энергии по фазе. Что касается точности счёта - это тоже написано на корпусе транс-а - цифра "0,5". И номинальное напряжение здесь ни при чём.



Подскажите разные соединения ТТ в зигзаг, звезду, треугольник могут сыграть роль в погрешности учета ?

Цитата(kvm_auditor @ 17.6.2014, 16:38) *
Это извращение какое то 3-х фазный счетчик заставлять считать по одной фаз ohmy.gif Где вы такую схему взяли? То что индикатор не мигает, значит счетчик не работает=показания ложные ИМХО. Включайте по нормальной схеме (указана под клеммной крышкой), проверяйте правильность чередования фаз (т.к. не факт что чередование фаз ЖЗК соответствует действительности) и будет Вам счастие.


Да все сделаю. и 517 есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 0:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных