Gribovms
сообщение 17.6.2014, 15:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32409



Добрый день!
Подали на 1ф частотник FC-051PK75 3 фазы. Монтажников не остановила даже заглушка на месте L3. Реально оживить?
Спасибо! helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал Gribovms - 17.6.2014, 15:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 18)
По самые по...
сообщение 17.6.2014, 16:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



А куда третью фазу воткнули?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 17.6.2014, 16:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



А куда третью фазу воткнули?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гервин
сообщение 17.6.2014, 16:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



Цитата(Gribovms @ 17.6.2014, 15:15) *
Подали на 1ф частотник FC-051PK75 3 фазы. Монтажников не остановила даже заглушка на месте L3. Реально оживить?

Нереально-Микрики не ремонтируются вообще, только замена, впрочем как и ПЧ до 7,5кВт любого производителя (замена платы управления на 102,202,301-302 сериях возможна, а если по силе-то замена).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 18.6.2014, 6:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Сгорает обычно силовой модуль и его обвязка, если бабах был большой то и общие цепи питания может зацепить.На такие мощности ремонт будет стоить дороже нового или около этого и плюс время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gribovms
сообщение 18.6.2014, 14:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32409



Цитата(По самые по... @ 17.6.2014, 17:12) *
А куда третью фазу воткнули?

Корпус то универсальный и клеммы L1/L, L2, L3/N есть, но L2 в этом варианте закрыта заглушкой. Но суровых монтажников это не остановило. Бабах был не сильный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 24.6.2014, 19:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Гервин @ 17.6.2014, 16:58) *
Нереально-Микрики не ремонтируются вообще, только замена, впрочем как и ПЧ до 7,5кВт любого производителя (замена платы управления на 102,202,301-302 сериях возможна, а если по силе-то замена).

Абсолютно правильно.
Хотя встречаются еще Кулибины, и Левши, которым невтерпеж...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gribovms
сообщение 25.6.2014, 6:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32409



Спасибо! Принято.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ar2di2
сообщение 8.7.2014, 11:45
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 8.7.2014
Пользователь №: 238800



Я конечно не настаиваю. Но внутри ПЧ на входе стоит маленькая круглая хрень на двух ножках smile.gif , при включении в 380В - именно она обычно взрывается, после замены, или даже просто удаления - все работает! ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 8.7.2014, 15:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Ну маленькая то хрень это само собой, но успевают так же бахнуть кондеры, мост входной и цепи блока питания, это как кому повезет, бывало и так и эдак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gribovms
сообщение 9.7.2014, 15:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32409



Цитата(ar2di2 @ 8.7.2014, 12:45) *
Я конечно не настаиваю. Но внутри ПЧ на входе стоит маленькая круглая хрень на двух ножках smile.gif , при включении в 380В - именно она обычно взрывается, после замены, или даже просто удаления - все работает! ph34r.gif

Спсаибо за наводку, поковыряю на досуге.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 10.7.2014, 22:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Pawel @ 8.7.2014, 15:10) *
Ну маленькая то хрень это само собой, но успевают так же бахнуть кондеры, мост входной и цепи блока питания, это как кому повезет, бывало и так и эдак.

Опять же, случай из практики:
= Данфоссятина FC-202 55 кВт. Установленная черт знает когда. Вызов: "вооот, ваши частотники хреновые ©, неработаит, вопщем" - "Не, ну нисебефига, 6 лет отработал, и "неработаит"?, признавайтесь, шо тут было?...
Вобщем, классика жанра - залитие, шваркнул двигатель и кабель питания, местные втихаря заменили, подключили сами, без нас...
Врубаем - панель светится, частотник говорит: "Усё впорятке, шэф!", а при старте - "пробой на землю"...
Шозанафиг, "товарищ Меггер" никакого пробоя в упор не наблюдает???...
Выяснилось - эти охламоны моторный кабель воткнули на вход, а кабель питания - на выход...
"Неработаит, незапускаицца"...
Перекинули кабели, врубили, завёлся...
Минус 10% премии, вобщем, каждому, ибо нефиг...
Но сам факт: частотник легко и непринужденно перенес "анальную кару", выжил, и продолжает трудиться на благо и процветание...

Такие дела...

Ну, а ответ на вопрос топикстартера находится в теме "Горят частотники...", с картинками и ехидными комментариями...

Сообщение отредактировал BROMBA - 10.7.2014, 23:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гервин
сообщение 11.7.2014, 6:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



Цитата(BROMBA @ 10.7.2014, 23:59) *
Опять же, случай из практики:
= Данфоссятина FC-202 55 кВт.....
... Выяснилось - эти охламоны моторный кабель воткнули на вход, а кабель питания - на выход...
"Неработаит, незапускаицца"...
Перекинули кабели, врубили, завёлся...
Минус 10% премии, вобщем, каждому, ибо нефиг...
Но сам факт: частотник легко и непринужденно перенес "анальную кару", выжил, и продолжает трудиться на благо и процветание...

Невероятно!!! Вход на выход и ПЧ живой?-Чудеса! Шунтирующие диоды в модулях вылететь должны были 100%. Повезло однако....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 12.7.2014, 11:21
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Гервин @ 11.7.2014, 6:17) *
Невероятно!!! Вход на выход и ПЧ живой?-Чудеса! Шунтирующие диоды в модулях вылететь должны были 100%. Повезло однако....

Везение... С каких делов? Просто - хорошо продуманная схемотехника: ежли подключить Данфоссятину анально, что получим? Правильно, шунтирующие диоды образуют схему классического моста Ларионова, транзисторные ключи заперты, ибо управления нет; схеме зарядки "банок" как бы не всё равно, но сделать она ничего не может - питание идет "через жопу", поэтому полмоста просто отключено, полмоста заперто, на двигатель ничего не поступает, кроме обратных токов диодов; итого: питание на "банки" пришло, блок питания завелся, плата управления запустилась... А дальше - "питание"-то приходит через что? Правильно, через выходные трансформаторы тока; ток мизерный, но не нулевой, поэтому плата управления "чует" подвох, на всякий случай блокирует транзисторы, и светит фатальную ошибку (с триплоком), в которую, на самом деле, "снесли" все нештатные ситуации с выходом, разбалансировктй трансформаторов, и пробоями/утечками на землю. Вот и всё. Привод делает вид, что работает, но запустить инвертор не даёт, и в данном случае поступает правильно.
Кстате, подобные приколы были еще на 6000-й серии, с тем же эффектом...
2800-е и "микрики" - попроще, "поглупее", и там действительно возможны варианты...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lis74
сообщение 14.7.2014, 8:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Однако не знал.
А микрики подобного издевательства не выносят. Сражу же в мир иной. Проверено =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 15.7.2014, 0:03
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(lis74 @ 14.7.2014, 8:58) *
Однако не знал.
А микрики подобного издевательства не выносят. Сражу же в мир иной. Проверено =)

Опять же, схемотехника: в "старших" сериях реализован "безопасный останов с высшим приоритетом" - попросту через ИГБТ-шный ключик снимается питание +15В с оптопар транзисторных ключей. То есть, инвертор таким образом намертво блокируется. В "тяжелых" сериях для этой команды выделен специальный вход с единственной функцией высшего приоритета (37-й, если склероз не изменяет), и в новых прошивках легких серий параметр входа присутствует, а самого входа на плате управления физически нет. А функция работает, ибо зачем изгаляться, если в типовой схемотехнике этот ключик один хрен предусмотрен, платы управления и прошивки вполне себе взаимозаменяемы*; при фатальных ошибках инвертор надежно блокируется, просто так, на всякий случай.
В "микриках" же этой полезной опции нет, ради удешевления схемотехника упрощена, важный и нужный кусочек схемы выкушен. Потому и дохнут, как тарлаканы от дуста.

* А кто сказал, что не можно в 630-киловатттник, например, впердолить плату управления от 15-шки? Можно. Пару ударов в шаманский бубен, и лехххко (37 терминала нет, и хрен на него, работает). И наоборот. Тоже можно. У-н-и-ф-и-к-ц-и-я, тудыть ея нехай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 10.8.2014, 6:03
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Цитата(Gribovms @ 17.6.2014, 16:15) *
Подали на 1ф частотник FC-051PK75 3 фазы. Монтажников не остановила даже заглушка на месте L3. Реально оживить?


Ремонтировал как-то мелкий Веспер после такого. Насколько я помню, понадобилось только конденсаторы заменить и разлепить сварившиеся контакты реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evkostin
сообщение 21.10.2014, 10:08
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.10.2014
Пользователь №: 248244



Монтажники спалили 2 частотника, подав 380В на выходные клеммы FC051 11кВт, можно ли их отремонтировать или продать или выбросить? Ещё есть 2 новых FC051 5,5кВт и FС102 30кВт - за 50% от стоимости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гервин
сообщение 21.10.2014, 14:37
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



Цитата(evkostin @ 21.10.2014, 10:08) *
Монтажники спалили 2 частотника, подав 380В на выходные клеммы FC051 11кВт, можно ли их отремонтировать или продать или выбросить?

Выкинуть....Микрик изначально не ремонтируется!
Цитата(evkostin @ 21.10.2014, 10:08) *
Ещё есть 2 новых FC051 5,5кВт и FС102 30кВт - за 50% от стоимости.

А эти тут при чем? Под замену выгоревшим не катят...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 8:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных