Ульяна Германова
сообщение 18.6.2014, 16:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.12.2010
Пользователь №: 84730



Коллеги, поделитесь информацией, кто что знает про чиллеры HiRef, как ведут в эксплуатации себя? Про данное оборудование особо не нашла отзывов в инете, однако менеджер рекомендует данное оборудование, как оборудование эконом-класса, но при этом не Китай...а вполне достойного качества Италия! Подскажите кто что знает, впервые делаю систему чиллер-фанкойл....)))Заранее огромное спасибо всем))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
327
сообщение 18.6.2014, 22:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Делаете или проектируете?

ИМХО, в проект какая разница чего закладывать если в ТЗ указан производитель?

Ну а Китай может быть в мульён раз лучше Италии. Да и вообще какая разница? Тут главное кто будет монтировать, налаживать, ну и обслуживать. Хороший монтажник и косяки в проекте найдет, и смонтирует все правильно. Ап чём я.............. tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 19.6.2014, 0:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Чиллер в большинстве своем полуфабрикат. Который еще надо приготовить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 19.6.2014, 8:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Ульяна Германова @ 18.6.2014, 19:50) *
впервые делаю систему чиллер-фанкойл...
+ к предыдущему.
Если Вы проектируете охлаждение торгово-развлекательного центра, офиса, то постарайтесь переубедить заказчика на мультизональную систему.
Проще пусконаладка, меньше электропотребление, меньше обслуживание (не надо держать в штате своего специалиста, осуществляющего ЕЖЕДНЕВНЫЙ контроль за работой).
Сравнение систем чиллер-ыанкойл и мультизональных систем можно найти в сети.


P.S. для всех.
Прошу не кидаться тапками по поводу того, что хуже или лучше.
Кто бы что бы не говорил, а чиллер - это ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ охлаждение, ПРИСПОСОБЛЕННОЕ для бытового-офисного охлаждения со своими минусами, а мультизональные системы - именно для охлаждения большого количества мелких бытовых-офисных помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 19.6.2014, 9:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(SSA @ 19.6.2014, 9:19) *
P.S. для всех.
Прошу не кидаться тапками по поводу того, что хуже или лучше.
Кто бы что бы не говорил, а чиллер - это ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ охлаждение, ПРИСПОСОБЛЕННОЕ для бытового-офисного охлаждения со своими минусами, а мультизональные системы - именно для охлаждения большого количества мелких бытовых-офисных помещений.


Согласен, но есть также много НО, зависящих от монтажера. Всё таки с фреоном может быть больше "заморочек". Как-то запай, непропай, заломы. Порой на диагностику и устранение уходят недели и много фреона. + до кучи в упрощенных схемах управления и простеньких VRF-ках (2-х трубных), один внутряк на холод включил, второй на тепло - и привет мозгу наружки (стоп-машина).

Сообщение отредактировал 327 - 19.6.2014, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 19.6.2014, 11:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Да ладно эта бодяга в D3 серии от мидеи (ну и все остальные клоны). Щас запросы на тепло раком систему не ставят.

С мультизоналками чем хорошо, поставили . сделали норм предпусковые проверки, нормальную пусконаладку, и потом мой наружки да фильтры.
С чиллерами гемороя больше.

Сообщение отредактировал RusBuka - 19.6.2014, 11:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 19.6.2014, 11:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(327 @ 19.6.2014, 12:36) *
но есть также много НО, зависящих от монтажера.
Точно так же, как и при любом монтаже. Тут квалификация монтажника должна быть не СПЛИТЧЕГ и не САНТЕХНЕГ. biggrin.gif
Цитата(327 @ 19.6.2014, 12:36) *
Всё таки с фреоном может быть больше "заморочек". Как-то запай, непропай, заломы.
Да ладна... Видел я и смонтированный пластик до 40-го с просветом 0,3 от сечения. biggrin.gif О какой нормальной работе потом можно говорить?
Цитата(327 @ 19.6.2014, 12:36) *
Порой на диагностику и устранение уходят недели и много фреона.
Если берешься за сложную технику (чиллеры, мультизоны), то должно быть и соответствующее диагностическое оборудование. А с манометрическим коллектором и термометром на мультизоне - это танец с бубном (или надо знать систему досконально biggrin.gif ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 19.6.2014, 12:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(RusBuka @ 19.6.2014, 14:02) *
С чиллерами гемороя больше.
Да, только не все это понимают. Почему-то считают, что мультизоны - это сложно, а чиллер - намного проще. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 19.6.2014, 12:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Чиллер реально проще.
Мультизоналка в диагностике геморой без софта и знаний доскональных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 19.6.2014, 13:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Ты щас договоришься до того, что при работе с чиллером не надо специальных знаний. laugh.gif
Везде есть свой нюанс (как у Василия Иваныча с Петькой biggrin.gif ), а универсалов о-о-очень мало. (Саша с Димой ведь не берутся за мультизоны, хотя чиллера на раз-два...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ульяна Германова
сообщение 19.6.2014, 13:19
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.12.2010
Пользователь №: 84730



Цитата(327 @ 18.6.2014, 23:03) *
Делаете или проектируете?


Проектирую.

А на счет мультизональной, мой тех директор говорит что дороже выйдет..чем ставить чиллер на мощность 250кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 19.6.2014, 13:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



А пусть Ваш директор посчитает не только чиллер-фанкойл и мультизону, а еще и насосную группу, балансировочники, + гликоль (для наружной установки чиллера)

Проектироваться система чиллер-фанкойл должна сразу на все здание, тогда как системы VRV (VRF) позволяют увеличивать мощность системы путем добавления наружных блоков в систему на любых этапах эксплуатации здания.

Монтаж чиллера и прокладку труб для воды необходимо производить на этапе строительства здания, тогда как установку систем VRV или VRF можно производить в уже построенном здании.

Первоначальная стоимость установки системы чиллер-фанкойл несколько ниже, чем у систем VRV или VRF, НО, ПРИ ЭТОМ:

Для установки чиллера требуется большая площадь, чем для наружных блоков систем VRV (VRF), это важно, если они устанавливаются на техническом этаже, или занимают кровлю, которую можно было сделать эксплуатируемой.

Вода для системы чиллер-фанкойл, в отличии от фреона требует дорогостоящей подготовки, но даже подготовленная вода по истечению времени приводит к отложению солей. Систему периодически необходимо чистить, что сильно удорожает ее обслуживание.

Расход электроэнергии у систем чиллер-фанкойл значительно выше чем у систем VRV (VRF) при равной производительности, в сумме с более дорогим регулярном обслуживанием позволяет говорить о разнице в стоимости эксплуатации этих систем в несколько тысяч долларов в год (на среднем здании).

Сообщение отредактировал SSA - 19.6.2014, 13:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 19.6.2014, 14:18
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Однако есть прециденты абсолютно работающих 8-10 лет чиллерков на перформерах, с пластинами, и там сливают воду постоянно)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 19.6.2014, 14:37
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Цитата(SSA @ 19.6.2014, 14:03) *
А универсалов о-о-очень мало. (Саша с Димой ведь не берутся за мультизоны, хотя чиллера на раз-два...)


Когда у меня будет возможность выбирать что диагностировать и ремонтировать, а что пошло нафиг, тогда этот вопрос можно обсудить)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 20.6.2014, 15:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



В обсчем. Вопрос риторический.

Но при 250кВт, я б мультики выбрал конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ферит
сообщение 21.7.2016, 16:06
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.7.2016
Пользователь №: 301703



есть чиллер LSE 486CS s\nHF1110032492 компании: Hiref и контроллер Carel типа : pCD* есть мыло rm8@airburo.ru помогите чем можете документацией по контроллеру пароли хотя бы пользовательский , тип масла в компрессоре ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 7:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных