Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Электроприводы Belimo Blf24 и Bf24
Павел(chpp)Черно...
сообщение 19.6.2014, 9:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179170



Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Хочу проконсультироваться с Вами по поводу электроприводы Belimo BLF24 и BF24.
Так как у этих приводов очень большой пусковой ток (5,8 А у BLF24 и 8,3 А у BF24), то правильно ли я думаю, что запустить один привод, не важно BLF24 или BF24, от одного исполнительного реле, ток коммутации которого 2 А, блока С2000-КПБ у меня не получится (привод просто не сдвинется с места, ему не хватит пускового тока в первые 5 мсек(по паспорту))?

Жду ответ. Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Pawel
сообщение 19.6.2014, 9:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1373
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Ну почему не получится, получится только немного раз, пока контакты не сгорят. 2 А это максимальный ток этих контактов. а рабочий 0.5- 1А.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел(chpp)Черно...
сообщение 19.6.2014, 10:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179170



Разве, я не прав, что для того чтобы сдвинуть привод с места ему нужно подать нужный ему ток, не меньше чем: 5,8 А для BLF25 и 8,3 А для BF24?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 19.6.2014, 10:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1709
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Павел(chpp)Чернов @ 19.6.2014, 14:03) *
Разве, я не прав, что для того чтобы сдвинуть привод с места ему нужно подать нужный ему ток, не меньше чем: 5,8 А для BLF25 и 8,3 А для BF24?

Контакты реле это не токоограничитель. Указан ток, который они могут пропускать многократно и не сгореть при этом.
Если ток будет больше, то пропустят и больше. Наверное. Если не сгорят сразу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел(chpp)Черно...
сообщение 19.6.2014, 10:17
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179170



И ещё один вопрос:
допустим у меня есть блок управления 24 вольтовыми огнезащитными клапанами "БУОК-4", есть клапана Belimo BLF24 BF24. Блок "БУОК-4" не имеет староенного трансформатора для питания подключенных к нему 24 вольтовых клапанов, соответственно надо запитывать "БУОК-4" 24 вольтовым источников питания со стороны.
Вопрос: обязательно ли мне использовать 4 источника питания, каждый с силой тока 8,3 А (в сумме 33,2 А), чтобы обеспечить нужный пусковой ток моим приводам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел(chpp)Черно...
сообщение 19.6.2014, 10:47
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179170



В продолжении первого вопроса:
просто дело в том, что моё удивление вызвало, в недавно полученном мною проекте по системе автоматической пожарной сигнализации (САПС) подключени шести противопожарных клапанов на один контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ". При том, что пусковой ток привода BLF24 клапана равен 5,8 А (пускай даже в первые 5мсек.) а максимальные ток коммутации одного исполнительного реле прибора "С2000-КПБ" 2 А. Я думаю что данной решение не верное. Логичнее, по моему мнению будеть управлять клапанами через УК/ВК или хотябы прибор С2000-СП4.
Хочу узмать мнения участников форума будет ли описанная выше система работать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 19.6.2014, 10:52
Сообщение #7





Guest Forum






Контакторы и пускатели подбирают по номинальному току.
В УКВК стоит небольшое промежуточное реле.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 19.6.2014, 10:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел(chpp)Черно...
сообщение 19.6.2014, 15:28
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179170



Позвонил в службу технической поддержки Болида, там мне сказали использовать специально разработанный для управления клапанами прибор "С2000-СП4". В скачанной "этикетке" на "С2000-СП4" есть рекомендачии как правильно подключать приводы, в частности привод BLF24 нужно подключать через шунтирующий резистор 8,2кОм - 0,25Вт, и всё будет работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 10:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных