Перечечнь документации по котельной., Интересует перечень документации необходимой по угольной котельной. |
|
|
|
|
26.6.2014, 4:51
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.6.2014
Из: Омск
Пользователь №: 237759

|
Уважаемые коллеги!
Интересует следующий вопрос: в эксплуатации на базе производственного обеспечения нашей организации имеется угольная котельная с двумя котлами КВр-1,45-95ОУР (Мощность 1,5 МВт, рабочее давление до 6 кг*с/см2), в сентябре предстоит плановая проверка РосТехНадзора нашей котельной. В связи с этим интересует какая именно документация должна вестись на котельной и на что будет обращать внимание инспектор? (В наличии имеются только паспорта на котлы и документация на циклон.)
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 17)
|
|
26.6.2014, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
ПТЭ ТЭУ, для начала.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.6.2014, 8:08
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
ПТЭТЭ...
|
|
|
|
|
|
|
|
26.6.2014, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
"Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утв. Минэнерго №115 от 24.03.2003. если без сокращений. Энергоустановка сокращённо всё-таки "ЭУ". Соответственно - ПТЭ ТЭУ.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.6.2014, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Zinam @ 26.6.2014, 5:51)  Уважаемые коллеги!
Интересует следующий вопрос: в эксплуатации на базе производственного обеспечения нашей организации имеется угольная котельная с двумя котлами КВр-1,45-95ОУР (Мощность 1,5 МВт, рабочее давление до 6 кг*с/см2), в сентябре предстоит плановая проверка РосТехНадзора нашей котельной. В связи с этим интересует какая именно документация должна вестись на котельной и на что будет обращать внимание инспектор? (В наличии имеются только паспорта на котлы и документация на циклон.) Самый главный документ "шнуровая книга".
|
|
|
|
|
|
|
|
26.6.2014, 10:15
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лыткин @ 26.6.2014, 10:58)  Самый главный документ "шнуровая книга". В ПТЭТЭ про "шнур" не написано...
|
|
|
|
|
|
|
|
26.6.2014, 13:29
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.6.2014
Из: Омск
Пользователь №: 237759

|
Уважаемые коллеги, хотелось бы увидеть готовый перечень необходимой документации. Может быть у кого-нибудь есть подобный?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.6.2014, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400

|
Кстати, Вы бы узнали который инспектор РТН приедет, электрик или тепловик? Перечень примерный есть в Приложении №4 ПТЭ ТЭУ, да №№1,2,3 тоже очень пригодятся. Ну и распорядительные документы о назначении ответственных и замов, это по 2й главе. А дальше получите предписание и уже точно всё будете знать.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2014, 4:10
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.6.2014
Из: Омск
Пользователь №: 237759

|
Цитата(KARTS @ 26.6.2014, 18:48)  Кстати, Вы бы узнали который инспектор РТН приедет, электрик или тепловик? Перечень примерный есть в Приложении №4 ПТЭ ТЭУ, да №№1,2,3 тоже очень пригодятся. Ну и распорядительные документы о назначении ответственных и замов, это по 2й главе. А дальше получите предписание и уже точно всё будете знать.  Приедет тепловик. Хотелось бы, чтобы в предписании был минимум пунктов...
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2014, 4:37
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.6.2014
Из: Омск
Пользователь №: 237759

|
Еще на котлах имеется по 2 предохранительных клапана на каждом. Интересует их настройка (если рабочее 6 кг/см2, то, как я понимаю настраивать необходимо на 6,6 кг*с/см2) что нужно оформить? Акты?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2014, 7:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Zinam @ 27.6.2014, 5:37)  Еще на котлах имеется по 2 предохранительных клапана на каждом. Интересует их настройка (если рабочее 6 кг/см2, то, как я понимаю настраивать необходимо на 6,6 кг*с/см2) что нужно оформить? Акты? Контрольный на 1,02 Рр, рабочий - на 1,03.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2014, 7:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лыткин @ 27.6.2014, 8:25)  Контрольный на 1,02 Рр, рабочий - на 1,03. 2% от какого-то "рабочего"? Откуда Вы только это берёте?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.6.2014, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 18.9.2011
Из: Омская область
Пользователь №: 122178

|
Во вложении перечень документов, которые от меня требовали при подготовке акта готовности котельных. Также сегодня от инспектора узнал, что еще будет требоваться акт осмотра здания котельной специализирующей компанией, но я пока не в курсе кто делает, собственник или арендатор. П.С. Смотрите файл Основание для проверки со 2 стр. По памяти, при проверке инспектор смотрел: - фактическое состояние котлов - состояние здания - работоспособность обратных клапанов - поверку КИПиА - корочки кочегаров - таблички или буквенное обозначение на всем оборудовании - рулеткой мерил длины между котлами, между котлами и стеной и тд. Вообще тут у каждого инспектора свои взгляды, грубо говоря, что захочет, то и посмотрит.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2014, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Лыткин @ 27.6.2014, 8:25)  Контрольный на 1,02 Рр, рабочий - на 1,03. 6*1,02=6,12 ати. 6*1,03=6,18 ати.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2014, 12:42
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11391
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
А если не "с потолка", то вот: Приказ №116_Сосуды под давлением Цитата Требования к эксплуатации сосудов под давлением
318. <…> При работающих предохранительных клапанах в сосуде не допускается давление, превышающее: а) разрешённое давление более чем на 0,05 МПа – для сосудов с давлением до 0,3 МПа; б) разрешённое давление более чем на 15% – для сосудов с давлением от 0,3 до 6 МПа; в) разрешённое давление более чем на 10% – для сосудов с давлением свыше 6 МПа. При работающих предохранительных клапанах допускается превышение давления в сосуде не более чем на 25% рабочего при условии, что это превышение предусмотрено проектом и отражено в паспорте сосуда. Если в процессе эксплуатации снижено рабочее давление сосуда, то необходимо провести расчёт пропускной способности предохранительных устройств для новых условий работы.
Требования к эксплуатации трубопроводов
343. <…> Предохранительные устройства должны быть рассчитаны и отрегулированы так, чтобы давление в защищаемом элементе не превышало разрешенное более чем на 10%, а при разрешенном давлении до 0,5 МПа – не более чем на 0,05 МПа. Превышение давления при полном открывании предохранительного клапана выше, чем на 10% разрешенного может быть допущено лишь в том случае, если это предусмотрено расчетом на прочность трубопровода. Если эксплуатация трубопровода разрешена на пониженном давлении, то регулировка предохранительных устройств должна быть произведена по этому давлению, причем пропускная способность устройств должна быть проверена расчетом. <…> ПТЭ ТЭ Цитата 10. Технологические энергоустановки 10.1. Теплообменные аппараты Технические требования
10.1.5. Предохранительные устройства рассчитываются и регулируются так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало расчетное более чем на 10%, а при расчетном давлении до 0,5 МПа - не более чем на 0,05 МПа. Расчет пропускной способности предохранительных устройств производится согласно действующему стандарту СП 89.13330.2012 Котельные установки Цитата 10.2.15 Предохранительные клапаны должны защищать котлы от превышения в них давления более чем на 10 % расчетного (разрешенного)
|
|
|
|
|
|
|
|
28.6.2016, 7:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 1.12.2014
Пользователь №: 252625

|
Цитата(Zinam @ 26.6.2014, 8:51)  Уважаемые коллеги!
Интересует следующий вопрос: в эксплуатации на базе производственного обеспечения нашей организации имеется угольная котельная с двумя котлами КВр-1,45-95ОУР (Мощность 1,5 МВт, рабочее давление до 6 кг*с/см2), в сентябре предстоит плановая проверка РосТехНадзора нашей котельной. В связи с этим интересует какая именно документация должна вестись на котельной и на что будет обращать внимание инспектор? (В наличии имеются только паспорта на котлы и документация на циклон.) Скажите пожалуйста, как РТН относится к тому, что в котельной установлены котлы с ручной подачей угля свыше 1 Гкал/ч? п. 13.6 СП 89.13330.2012 требует механизации топливоподачи в котельную и в топку котлов.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.6.2016, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
Цитата(Zinam @ 26.6.2014, 4:51)  угольная котельная с двумя котлами КВр-1,45-95ОУР (Мощность 1,5 МВт, рабочее давление до 6 кг*с/см2), предстоит плановая проверка РосТехНадзора. на что будет обращать внимание инспектор? ИМХО в угольной паровой котельной инспектора Ростехнадзора по работе могут интересовать только сосуды высокого давления, соблюдение ПБ 03-576-03. Остальное - из праздного любопытства. Подробнее http://www.gosnadzor.ru/activity/control/Цитата(Ots1234 @ 28.6.2016, 7:17)  п. 13.6 СП 89.13330.2012 требует механизации топливоподачи в котельную и в топку котлов. Применение СП рекомендуется при проектировании новых котельных. Хотя, если порыться в законах, то окажется, что соблюдение некоторых пунктов СП при проектировании обязательно.
Сообщение отредактировал WRybkin - 28.6.2016, 9:03
|
|
|
|
|
|
|
|
28.6.2016, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
Сам себя цитирую: Цитата(WRybkin @ 28.6.2016, 8:55)  ИМХО в угольной паровой котельной инспектора Ростехнадзора по работе могут интересовать только сосуды высокого давления, соблюдение ПБ 03-576-03. Остальное - из праздного любопытства. Похоже я немного поспешил, забыл про госэнергонадзор. Я с ним никогда не пересекался, пытаюсь разобраться с его сферой деятельности. Читаю "Положение об осуществлении федерального государственного энергетического надзора (утв. постановлением Правительства РФ от 20 июля 2013 г. N 610)" и вижу " Государственный надзор осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и иными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (далее - органы государственного надзора) и направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений субъектами электроэнергетики требований надежности и безопасности в сфере электроэнергетики..." Правильно ли я понял, что они контролируют только производство, передачу и сбыт электроэнергии, в котельные не ходят и я ответил правильно?
Сообщение отредактировал WRybkin - 28.6.2016, 9:50
|
|
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Последние сообщения Форума
|