> Нижняя разводка С/О "вверх ногами"
Izalan
сообщение 27.6.2014, 13:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.6.2014
Из: Ковров
Пользователь №: 237641



Здравствуйте.

Хочу выполнить сисиему отопления 3х этажного котеджа(+ тех этаж), у которого отсутствует тех.подполье.
Котёл-на тех.зтаже, не буду описывать мощность котла и его обвязку, вопрос в другом:выбор разводки.
Не хочу исполнять классическую "верхнюю", дабы не монтировать обратный трубопровод по полу 1ого этажа, ну и из-за отсутствия подвала, не проходит и нижняя.
Есть мысль выполнить систему с нижней разводкой, только перевернуть её "вверх ногами".Прикрепленный файл  ________1.pdf ( 3,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41


Но почему то стали "глодать сомнения"-будет ли нормальная циркуляция
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Shiling
сообщение 27.6.2014, 13:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Конечно будет работать. Насос только не ставьте в самую верхнюю точку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерджайзер
сообщение 27.6.2014, 14:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099



Цитата(Izalan @ 27.6.2014, 14:14) *
Здравствуйте.

Хочу выполнить сисиему отопления 3х этажного котеджа(+ тех этаж), у которого отсутствует тех.подполье.
Котёл-на тех.зтаже, не буду описывать мощность котла и его обвязку, вопрос в другом:выбор разводки.
Я бы не стал делать однотрубку. Нет никакой возможности индивидуальной регулировки... И еще. На одном и том же этаже, в одинаковых помещениях надо ставить будет разные по мощности отопительные приборы... Не есть гут...

Сообщение отредактировал Энерджайзер - 27.6.2014, 14:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Izalan
сообщение 27.6.2014, 15:52
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.6.2014
Из: Ковров
Пользователь №: 237641



На рисунке-"скелет" обвязки, будут перемычки и регулировочные вентили, так что есть возможность ручной регулировки, но, в принципе, заказчика можно уговорить на двух-трубную, в денежном отношении перерасход не большой, но розливы всё равно хочу пустить по тех.этажу, а не по первому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 19:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных