Ирина_Ирина
сообщение 2.7.2014, 6:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 7.4.2013
Из: Челябинск
Пользователь №: 188432



Здравствуйте. Кто-нибудь сталкивался с этим реле РКНФ "Болид"? Они используются в шкафах пожаротушения.
На сайте дана совершенно непонятная схема подключения. Есть ощущение, что она неправильная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 28)
Ostic
сообщение 2.7.2014, 7:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704



Если есть какие- то сомнения, то можно позвонить в тех поддержку болида и уточнить. Насколько я помню с этим проблем нет: отвечают достаточно подробно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина_Ирина
сообщение 2.7.2014, 8:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 7.4.2013
Из: Челябинск
Пользователь №: 188432



У них этот прибор входит в состав ШКП. На их сайте указана неправильная схема подключения этого РКНФ в составе ШКП. Они говорят, что схема верная. Если у кого-то есть работающий ШКП. Очень хотелось бы посмотреть схему подлючения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ostic
сообщение 2.7.2014, 9:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704



В чем именно сомнения? Гдянул этикетку на шкп-4: там указаны контакты подключения электродвигателя и колдка xt7 ркнф подключаемая к потоку. Что не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина_Ирина
сообщение 2.7.2014, 9:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 7.4.2013
Из: Челябинск
Пользователь №: 188432



Сомнения в подключении переключателя положений (Авт.упр. Руч.упр. Упр.откл.).
Мне не совсем понятно по их схеме какие именно контакты и в каком положении замыкаются у этого переключателя и откуда именно идут сигналы на РКНФ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ostic
сообщение 2.7.2014, 10:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704



Может мы о разных шкафах говорим? Я вот читаю инструкцию к шкп-4 и смотрю на его фото: там авт и ручн устанавливается ключом и две кнопки красная- стоп, черная- пуск и все. Подключения произвести по схеме 2: подключается 3 фазы и нейтраль, подключается 5 кабелей 2 х жильных к потоку и сам электродвигатель и никаких больше подключений я не вижу. Шкаф комлектное устройство и там надо подключить питание, поток и нагрузку. Может я не тот шкаф смотрю? Никаких схем подключения переключателей я там не вижу, о которых вы говорите, там ключом на лицевой стороне щита выставлются режимы ручн и авт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина_Ирина
сообщение 2.7.2014, 10:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 7.4.2013
Из: Челябинск
Пользователь №: 188432



Меня интересует подключение в самом шкафу. Т.е. присоединение переключателя положений к РКНФ. То, как подключить готовый ШПК мне ясно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
todatul
сообщение 2.7.2014, 10:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611



Цитата(Ирина_Ирина @ 2.7.2014, 10:10) *
Меня интересует подключение в самом шкафу. Т.е. присоединение переключателя положений к РКНФ. То, как подключить готовый ШПК мне ясно


способ выноса моска: обсуждение разных версий схем без самих схем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ostic
сообщение 2.7.2014, 10:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704



Начал искать по теме ркнф и нашел предупреждение о том, что в шкп выпущенных в 2012,2013 во избежание перегрева ркнф нужно провода с маркировками 8 и 10 поменять местами... Жесть какая- то! Понимаю ваши сомнения... Вот производитель так производитель: продает комплектное оборудование для таких ответственных систем и ...
Может вы ссылки точные дадите на какие файлы вы смотрите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина_Ирина
сообщение 2.7.2014, 10:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 7.4.2013
Из: Челябинск
Пользователь №: 188432



Это я тоже видела и читалаsmile.gif
Вот ссылка: http://bolid.ru/files/373/566/shkp30.pdf
Там есть схема соединений.
Интересует переключатель на ней. По их схеме выходит, что когда переключатель в положении Автоматическое идет сигнал на кнопку пуск. Согласитесь, это как-то странно.

А еще я не могу найти паспорт на этот прибор. И это тоже странно. Они же продают эти реле отдельно от шкафов.



Цитата(todatul @ 2.7.2014, 12:38) *
способ выноса моска: обсуждение разных версий схем без самих схем


Извините, что пишу сумбурно. Схемы на сайте Болида. http://bolid.ru/files/373/566/shkp30.pdf
Изначально, я хотела найти людей, которые сталкивались с РКНФ или с самим ШКП.

Сообщение отредактировал Ирина_Ирина - 2.7.2014, 10:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ostic
сообщение 2.7.2014, 11:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704



Схема внутренних соединений, я так понял, на внутренней стороне дверцы шкафа.
Где вы увидели что авт идет на пуск? Там пуск к потоку подключается. Рисунок 2 схема электрических подключений, по вашей ссылке, и ничего там про соединение авт к пуску нет или я опять чего- то не понял??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина_Ирина
сообщение 2.7.2014, 11:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 7.4.2013
Из: Челябинск
Пользователь №: 188432



Я говорю Вам про страницу 15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
todatul
сообщение 2.7.2014, 11:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611



Цитата(Ирина_Ирина @ 2.7.2014, 10:54) *
Извините, что пишу сумбурно. Схемы на сайте Болида. http://bolid.ru/files/373/566/shkp30.pdf
Изначально, я хотела найти людей, которые сталкивались с РКНФ или с самим ШКП.


Прикрепленный файл  SHKP_30.jpg ( 208,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220


Прикрепленный файл  SHKP_30_1.jpg ( 185,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина_Ирина
сообщение 2.7.2014, 11:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 7.4.2013
Из: Челябинск
Пользователь №: 188432



Вот именно верхняя схема и вызывает вопросы. Есть ощущение, что она неправильная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 2.7.2014, 11:53
Сообщение #15





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(Ирина_Ирина @ 2.7.2014, 12:18) *
Вот именно верхняя схема и вызывает вопросы. Есть ощущение, что она неправильная.

Если схема не отвечает вашим представлениям, то это не значит что она неправильная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина_Ирина
сообщение 2.7.2014, 11:59
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 7.4.2013
Из: Челябинск
Пользователь №: 188432



Цитата(Ludvig @ 2.7.2014, 13:53) *
Если схема не отвечает вашим представлениям, то это не значит что она неправильная.


Знаете, я второй раз создаю тему на этом форуме и Вы второй раз на меня начинаете нападать.
Я не утверждаю, что схема неправильная. Я задаю вопрос людям, которые сталкивались с этими приборами. Форум ведь создан именно для того, чтобы можно было задавать вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
todatul
сообщение 2.7.2014, 12:29
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611



Цитата(Ирина_Ирина @ 2.7.2014, 11:18) *
Вот именно верхняя схема и вызывает вопросы. Есть ощущение, что она неправильная.


преобразуйте ощущения в схему, укажите что неправильно
http://www.youtube.com/watch?v=PIuE5J9dfAo


Сообщение отредактировал todatul - 2.7.2014, 12:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина_Ирина
сообщение 2.7.2014, 12:39
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 7.4.2013
Из: Челябинск
Пользователь №: 188432



Пока не могу открыть ссылку.
По схеме: Мне кажется, что перепутаны подписи Упр.руч. и упр.авт.
Может быть я не правильно понимаю работу переключателя?
Какие контакты по вашему срабатывают при переключении положений?

Сообщение отредактировал Ирина_Ирина - 2.7.2014, 12:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
todatul
сообщение 2.7.2014, 13:00
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611



Цитата(Ирина_Ирина @ 2.7.2014, 12:39) *
Пока не могу открыть ссылку.

будьте осторожны, они кусаются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина_Ирина
сообщение 2.7.2014, 13:01
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 7.4.2013
Из: Челябинск
Пользователь №: 188432



будьте осторожны, они кусаются

Извините, я Вас не поняла.

Сообщение отредактировал Ирина_Ирина - 2.7.2014, 13:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
todatul
сообщение 2.7.2014, 13:26
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611



Цитата(Ирина_Ирина @ 2.7.2014, 13:01) *
Извините, я Вас не поняла.


По ссылке живут неправильные пчелы, они укусили Винни-Пуха в морду, попу и шарик.
Для того, чтобы понять схему ее надо перерисовать из вида "общая шина " в классический читабельный вид или обратиться в "Болид" http://bolid.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина_Ирина
сообщение 2.7.2014, 13:34
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 7.4.2013
Из: Челябинск
Пользователь №: 188432



Я перерисовала ее для себя. Скину с удовольствием, если дадите почту или аську. И у меня к Вам вопрос: вы просто хотите разобраться, или сталкивались с ШКП и РКНФ?

Сообщение отредактировал Ирина_Ирина - 2.7.2014, 13:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ostic
сообщение 2.7.2014, 13:42
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704



Вся проблема в том, что перепутано обозначение? Как по вашему срабатывают контакты переключателя? Можно ссылку на перерисованную схему? Я так понял, что там насос запускается с переключателя. Катушка контактора, на вскидку, управляется через провод с маркировкой 11 и другого управления там нет. Провод 11 приходит на контакт 1 xt3 автоматический пуск насоса, а не на переключатель. Давайте схему " в линию" , глянем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
todatul
сообщение 2.7.2014, 13:48
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611



Цитата(Ирина_Ирина @ 2.7.2014, 13:34) *
Я перерисовала ее для себя. Скину с удовольствием, если дадите почту или аську. И у меня к Вам вопрос: вы просто хотите разобраться, или сталкивались с ШКП и РКНФ?

Последний раз применял в 2012 г
мой email отправил Вам в л/с, но

Цитата(Ostic @ 2.7.2014, 13:42) *
Вся проблема в том, что перепутано обозначение? Как по вашему срабатывают контакты переключателя? Можно ссылку на перерисованную схему? Я так понял, что там насос запускается с переключателя. Катушка контактора, на вскидку, управляется через провод с маркировкой 11 и другого управления там нет. Провод 11 приходит на контакт 1 xt3 автоматический пуск насоса, а не на переключатель. Давайте схему " в линию" , глянем.


тоже думаю что схема не секретная, выкладывайте на форум
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
todatul
сообщение 2.7.2014, 14:24
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611



Цитата(Ирина_Ирина @ 2.7.2014, 12:39) *
Может быть я не правильно понимаю работу переключателя?
Какие контакты по вашему срабатывают при переключении положений?


вероятно эти группы:

Прикрепленный файл  LMR.JPG ( 28,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
Прикрепленный файл  LMR.JPG ( 46,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92


Сообщение отредактировал todatul - 2.7.2014, 14:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
todatul
сообщение 4.7.2014, 7:23
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611



Прикрепленный файл  LMR.JPG ( 202,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 4.7.2014, 8:49
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



А зачем тогда подведены проводники 43 и 47?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
todatul
сообщение 4.7.2014, 9:13
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 13.6.2014
Пользователь №: 236611



Цитата(and @ 4.7.2014, 8:49) *
А зачем тогда подведены проводники 43 и 47?
в честном масштабе 43 и 47 "висят в воздухе" :


Прикрепленный файл  LMR_2.JPG ( 103,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 4.7.2014, 9:23
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Я бы такую схему предположил:
Прикрепленный файл  B01.jpg ( 17,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66

Правда, с учётом внутренней перемычки между контактами 1 и 8, непонятно, зачем было тащить на дверь два проводника 44 и 48.
Но факт гаданья по принципиальной схеме конечно характеризует производителя.

Сообщение отредактировал and - 4.7.2014, 9:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных