	 |  взрывной клапан на дымоходе |  |  |  
	
		|  | 
				  2.7.2014, 9:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 181
 Регистрация: 17.4.2012
 Пользователь №: 147742
 
 
 
  
 | 
				Добрый день. В котельной установлены котлы Viesseman Vitoplex 100. На дымоход из сэндвич трубы.
 Эксплуатация заказчика требует установку взрывных клапанов на дымоходе. Все наши рассуждения , что при повышении давления выбивает крышку ревизии (на улице) или что в крайнм случае дымоход развальцуется, не принимаются эксплуатацией. Нужно им взрывные клапана.
 
 Но если рассудить, они вообще нужны? там есть и контроль герметичности, и горелка перед включением будет топку продувать....
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 10)
	 
	
		|  | 
				  2.7.2014, 14:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 25
 Регистрация: 23.5.2011
 Пользователь №: 108968
 
 
 
  
 | 
				Нужны. Но надо смотреть как у вас организованы дымоходы -в один коллектор или индивидуальные трубы. Если индивидуальные - есть возможность обосновать отсутствие ПВК. 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.7.2014, 15:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 181
 Регистрация: 17.4.2012
 Пользователь №: 147742
 
 
 
  
 | 
				именно интивидуальные
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.7.2014, 14:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2746
 Регистрация: 18.9.2013
 Из: СПб
 Пользователь №: 206008
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Sihaya @ 2.7.2014, 10:03)  Добрый день. В котельной установлены котлы Viesseman Vitoplex 100. На дымоход из сэндвич трубы.
 Эксплуатация заказчика требует установку взрывных клапанов на дымоходе. Все наши рассуждения , что при повышении давления выбивает крышку ревизии (на улице) или что в крайнм случае дымоход развальцуется, не принимаются эксплуатацией. Нужно им взрывные клапана.
 
 Но если рассудить, они вообще нужны? там есть и контроль герметичности, и горелка перед включением будет топку продувать....
 Жаротрубно-дымогарные котлы выдерживают газовый "хлопок" по конструктивной особенности (у немцев это упоминается).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.7.2014, 20:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 695
 Регистрация: 9.7.2008
 Пользователь №: 20485
 
 
 
  
 | 
				из Правил
				
				
				 
	Прикрепленные файлы
	
		 ____.JPG  ( 137,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 468  _____.JPG  ( 86,12 килобайт )
Кол-во скачиваний: 575   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.7.2014, 5:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 476
 Регистрация: 1.10.2009
 Из: Тюменская обл.
 Пользователь №: 39137
 
 
 
  
 | 
				Дак клапан должен быть на котле установлен. С данным котлом не встречался, а вот например котел водогрейный КВа 1,1 (Витязь 1,1) у него взрывной клапан на задней стенке котла.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.7.2014, 8:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 31
 Регистрация: 17.12.2010
 Пользователь №: 86380
 
 
 
  
 | 
				Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления(утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870)
 54. На газоходах от газоиспользующего оборудования, расположенных горизонтально, должна быть
 предусмотрена установка предохранительных взрывных клапанов площадью не менее 0,05 кв. метра
 каждый, оборудованных защитными устройствами на случай срабатывания.
 
 Нужны ли взрывные клапана на котле определяет конструктор котла (просто РТН путает конструирование с проектированием),
 а на газоходах определяет проектировщик котельной руководствуясь вышеприведенным обязательным ТР.
 
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.7.2014, 16:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1169
 Регистрация: 30.5.2007
 Из: Черкассы
 Пользователь №: 9054
 
 
 
  
 | 
				Цитата(HWA @ 4.7.2014, 8:50)  ...54. На газоходах от газоиспользующего оборудования, расположенных горизонтально, должна быть
 предусмотрена установка предохранительных взрывных клапанов...
 Хочу подчеркнуть именно горизонтальное расположение. Был случай, когда газоход от котла шел под углом 45 грд и дальше вертикально в трубу - обошлись без клапанов как на газоходе, так и на котле.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2014, 10:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 25
 Регистрация: 23.5.2011
 Пользователь №: 108968
 
 
 
  
 | 
				Если индивидуальные дымоходы от каждого котла небольшой длиной и несложной конфигурации, то попробовать обосновать можно так:Считаете объем дымохода, затем площадь клапана. Сравниваете расчетную площадь ПВК и площадь сечения дымовой трубы.
 делаете вывод:
 Согласно расчетам для котлов «________» с газоходом Дв________ мм площадь сече-ния отверстия входа в дымовую трубу равная ____ м2 превышает площадь, определенную для взрывного клапана, равную  ____________ м2 и, следовательно, взрывной клапан на газоходе
 не устанавливается.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2016, 15:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 129
 Регистрация: 14.8.2012
 Пользователь №: 159723
 
 
 
  
 | 
				Цитата(СТИ NN @ 8.7.2014, 10:44)  Если индивидуальные дымоходы от каждого котла небольшой длиной и несложной конфигурации, то попробовать обосновать можно так:Считаете объем дымохода, затем площадь клапана. Сравниваете расчетную площадь ПВК и площадь сечения дымовой трубы.
 делаете вывод:
 Согласно расчетам для котлов «________» с газоходом Дв________ мм площадь сече-ния отверстия входа в дымовую трубу равная ____ м2 превышает площадь, определенную для взрывного клапана, равную  ____________ м2 и, следовательно, взрывной клапан на газоходе
 не устанавливается.
 А подскажите пожалуйста, как определить площадь для взрывного клапана.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2016, 15:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3385
 Регистрация: 22.7.2009
 Пользователь №: 36382
 
 
 
  
 | 
				0,025 м2 на 1 м3 газохода, но не менее 0,05 м2.
				
 Сообщение отредактировал timofeyprof - 8.7.2016, 15:34
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |