> Ливневка, Горизонтальные трубы ливневки в шоу румах
Tokar V
сообщение 11.7.2014, 12:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.4.2008
Пользователь №: 18097



День добрый специалисты. Вопрос вот в чем : объект многофункциональное здание с торговыми и офисными помещениями,чердака нет,перекрытие над торговыми и офисными помещениями является кровлей.ливневка запроектировал без горизонтальных труб под потолком торговли и офисов ,воронки попадающие в эти помещения были включены в вертикальные стояки расположеные вдоль вдоль колон,с последующим опуском в подвал где успешно были собраны горизонтами. Подрядчик говорит давай меньше стояков но с горизонтами в торговых и офисных помещениях .Я говорю нельзя ,он говорит покажи норму. Показываю СНИП 2.04.01-85* В разделе ливневки есть ссылки на пп 17.7,17.9 а 17.10 нет. Он говорит запретов нет. Помогите советом как быть. Спасибо.

Сообщение отредактировал Tokar V - 11.7.2014, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
alexandrpjatkov
сообщение 11.7.2014, 13:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Tokar V @ 11.7.2014, 15:47) *
Я говорю нельзя ,он говорит покажи норму. Показываю СНИП 2.04.01-85* В разделе ливневки есть ссылки на пп 17.7,17.9 а 17.10 нет. Он говорит запретов нет. Помогите советом как быть. Спасибо.

Читаем начало п. 17.10
Цитата(Tokar V @ 11.7.2014, 15:47) *
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:

Это значит запрещается прокладка ВСЕХ канализационных сетей, в т.ч. и внутренних водостоков.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 11.7.2014, 13:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tokar V
сообщение 11.7.2014, 14:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.4.2008
Пользователь №: 18097



Но в ливнеке нет ссылки на пп 17.10 он про это и говорит.Как ему доказать? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 6.8.2014, 20:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



От и ко мне обратился заказчик с аналогичным случаем:
- чердачного помещения нет
- подвального помещения тоже нет
- уклон односкатной кровли на одну сторону здания, а приемник ливневых стоков с другой стороны
- здание в плане имеет форму вытянутого прямоугольника 12х40 и приемник ливневки находится в аккурат посередке вытянутой части.
Как быть?
Тянуть под потолком торгового зала?
Или обходить в обход по периметру?

Заказчик предлагает пустить через зал, под потолком, в одной сборной трубе из ПНД сварка в стык. Я с этим не могу согласиться. Ну во первых, при сварке встык, в месте стыка внутри трубы, неизбежно образуется бурт. И об этот бурт будет цепляться всякая гадость - засоры под потолком обеспечены. Во вторых температурные расширения ПНД не маленькие, и на 12м труба неизбежно сыграет волной, а это тоже недопустимо.

Думаю пустить через зал 200ку стальную. Сварка муфтой из стальной трубы большего диаметра.

Может есть еще какой умный мысль?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 8:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных