u238
сообщение 16.7.2014, 8:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224080



Может кто знает? Существуют ли современные портативные приборы для анализа воды и пара в котельной? Вместо пузырьков и колбочек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Лыткин
сообщение 16.7.2014, 12:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(u238 @ 16.7.2014, 9:41) *
Может кто знает? Существуют ли современные портативные приборы для анализа воды и пара в котельной? Вместо пузырьков и колбочек.

Солесодержание определяется по проводимости пробы котловой воды в Сименсах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.7.2014, 12:37
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Лыткин @ 16.7.2014, 13:08) *
Солесодержание определяется по проводимости пробы котловой воды в Сименсах.

Солесодержание...

В требованиях к воде бывает по 7-9 параметров.
Бывает среди них и удельная проводимость...

Сообщение отредактировал tiptop - 16.7.2014, 12:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 17.7.2014, 7:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(tiptop @ 16.7.2014, 13:37) *
Солесодержание...

В требованиях к воде бывает по 7-9 параметров.
Бывает среди них и удельная проводимость...

Разговор идёт о КОТЛОВОЙ воде, а не о воде вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.7.2014, 8:01
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Лыткин @ 17.7.2014, 8:56) *
Разговор идёт о КОТЛОВОЙ воде, а не о воде вообще.

Разумеется.
Вот, например:
Цитата
Относительно котловой воды нормативы Loos International устанавливают следующие требования:
рН при 25°С – 10,5–12;
щёлочность гидратная – 1–12;
жёсткость – не более 0,01 ммоль/л;
проводимость при 25°С – менее 6000 мкСм/см;
окисляемость – менее 150 мг/л;
содержание фосфата (РО4-3) – 10–30 мг/л,
кислородосвязывающего средства (сульфит натрия Na2SO3) – 10–30 мг/л,
кремниевой кислоты – менее 150 мг/л


Особенности водного режима паровых жаротрубных котлов. Потапова, Ширяев
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 17.7.2014, 10:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Я так понимаю, что u238 хочет вместо хим. лаборатории установить один прибор и всё контролировать. Тогда самое простое это солесодержание, а по нему - продувку (автоматическую).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.7.2014, 10:40
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Лыткин @ 17.7.2014, 11:21) *
Я так понимаю, что u238 хочет вместо хим. лаборатории установить один прибор и всё контролировать. Тогда самое простое это солесодержание, а по нему - продувку (автоматическую).

Приборов, измеряющих солесодержание, наверное, и не существует. unsure.gif

Самое простое - это "температура воздуха". rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 17.7.2014, 13:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(tiptop @ 17.7.2014, 11:40) *
Приборов, измеряющих солесодержание, наверное, и не существует. unsure.gif

Самое простое - это "температура воздуха". rolleyes.gif

А как же 6000 мкСм/см. Это же проводимость в микросименсах на см.

Сообщение отредактировал Лыткин - 17.7.2014, 13:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 21.7.2014, 17:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



Для начала- pH-метр + ионоселективные электроды на SO3+, PО4+, Na-, Ca-, Mg-.
А дальше ищите специалиста с опытом работы с подобными датчиками. Или сами становитесь специалистом. Много лет назад сталкивался с такими датчиками-было много проблем по корректирующим коэффициентам (в зависимости от температуры и концентрации ионов-конкурентов).
Плюс к этому были необходимы регулярные калибровки... Если бы все было так просто, то подобные измерители стояли бы на каждом водопроводном кране:).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.7.2014, 18:16
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(u238 @ 16.7.2014, 9:41) *
портативные приборы

Господа, пожалуйста, обратите ваше внимание на эти слова.


Цитата
портативный - Небольшой по размерам, удобный для ношения при себе

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 19:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных