Здравстуйте коллеги. Возник вопрос по замечаниям.
1: никак не обозначена переломная (наинисшая )точка трассы водопровода на плане и профиле?
2: отсутствует спускной "мокрый" колодец для возможности промывки и опорожнения системы?

У меня всего лишь кусочек водопровода проложенный между Ф117 и Ф150 мм, закальцевала сеть Ф110 мм и к нему подключила два дома 3-х этажных Ф50 мм...
Подскажите зачем нужен в данном случии колодец мокрый, и зачем переломные точки профиля указать..? кроме СНИП наружный п. 8,14 я больше ничего не нашла .. подскажите в каких нормах еще посмотреть и вообще когда указывают эти переломные точки наинисшие и когда ставится колодец мокрый?? и стоит ли его на таком маленьком участке длиной - 155 м ставить этот колодец?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Dima_UA
сообщение 17.7.2014, 8:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



на профиле и плане указываются все точки смены уклона, поворота, присоеденения....как без этого строить сеть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ana.сh
сообщение 17.7.2014, 8:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.11.2010
Пользователь №: 80598



Я постоила профиль и указала, все углы поворотов, градусы, длины, уклоны, пересечки, глубины. ...... все как положено. А они пишут не обозначены наинисшие точки? что это за точки такие?
А что вы думаете по поводу мокрого колодца?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.7.2014, 9:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



профиль покажите.
в городе еще никогда не ставил мокрого колодца, а на водоводах и сетях предприятия ставлю мокрые колодцы или спуски
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.7.2014, 9:29
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 17.7.2014, 9:26) *
профиль покажите.
в городе еще никогда не ставил мокрого колодца,

Это зря. В городе они важнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ana.сh
сообщение 17.7.2014, 10:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.11.2010
Пользователь №: 80598



а как отпусаться от замечания, чтобы не ставить мокрый колодец?

вот профиль, что в нем не так подскажите,..
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________1.pdf ( 31,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 504
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iampix
сообщение 17.7.2014, 10:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



я сам всегда предусматриваю слив из нижних точек.... но в вашем случае на пересечении с газопроводом не вариант колодец ставить)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 17.7.2014, 13:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



ana.сh
Во-первых, кусочек не маленький. Под газопроводом у вас самая низкая точка, поэтому при эксплуатации придется опоражнивать ваш участок для производства ремонтных работ. А как? Нужен колодец с краном для опорожнения в ближайшую ливневку, а если ее нет - в "мокрый" колодец.
Удивляюсь, почему вам не дали замечание по поводу необходимости воздухоудаления в переломной точке Уг.2 (колодец с вантузом или воздушником). Профиль не всегда должен слепо следовать параллельно рельефу местности, иногда можно за счет незначительного увеличения земляных работ избежать переломные точки, напр., в вашем случае в точке Уг.2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 17.7.2014, 14:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



и еще....это не стальная или чугунная труба....пластмасу все равно не прокладут ровно ни по горизонтали ни по вертикали....может двухсотку и больше да...но не сотку с бухты.
а на счет мокрого колодца, еслт эксперты уперлись, лучше поставить....а там при строительстве смонтируют его или нет...посмотрите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ana.сh
сообщение 17.7.2014, 15:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.11.2010
Пользователь №: 80598



На будущее буду стараться проектировать, чтобы было меньше переломных точек. Сколько проектов сделала, не было замечаний по поводу колодцев и вантузов. Теперь буду знать, что если будет точка буду ставить всегда. Я просто думала, что это для больших магистральных сетей протяженностью много км со сложным рельефом местности, где действительно переломные точки и там нужно ставить вантузы и колодцы для опорожнения системы ...



СПАСИБО всем за такие ценные советы!! )

Если есть с таким колодцем файл в акаде, если не сложно можете сбросить! мне бы очень помогли!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iampix
сообщение 17.7.2014, 15:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360



Цитата(ana.сh @ 17.7.2014, 16:35) *
Если есть с таким колодцем файл в акаде, если не сложно можете сбросить! мне бы очень помогли!


С каким колодцем? там все просто в низшей точке ставите колодец в нем тройник с задвижкой ду 50, и делаете отвод к мокрому колодцу. И я бы наверно сместил вашу низшую точку, не получится у вас там поставить колодец )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ana.сh
сообщение 17.7.2014, 16:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.11.2010
Пользователь №: 80598



А сам мокрый колодец нужно с отстойной частью делать 0,5 м или больше, сколько вы делаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.7.2014, 16:42
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ana.сh @ 17.7.2014, 16:39) *
А сам мокрый колодец нужно с отстойной частью делать 0,5 м или больше, сколько вы делаете?

На объём опорожняемого участка.

Цитата(iampix @ 17.7.2014, 15:52) *
С каким колодцем? там все просто в низшей точке ставите колодец в нем тройник с задвижкой ду 50, и делаете отвод к мокрому колодцу. И я бы наверно сместил вашу низшую точку, не получится у вас там поставить колодец )

С клапаном-захлопкой и решёткой на выпуске.
Вообще была тема - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=76919&st=0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных