Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Способы присоединения новых вводов к действующим сетям, как врезать ввод
dimapkg
сообщение 17.7.2014, 22:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 2.8.2009
Из: пгт Репки Черниговская обл. Украина
Пользователь №: 36801



Здравствуйте, есть проблемка, в чертежах необходимо показать способ присоединения новых газопроводов-вводов к действующим стальным газопроводам среднего давления. Желательно при помощи холодной врезки с применением фрезы. Если у кого есть хоть что-то большая просьба помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Леха 83
сообщение 18.7.2014, 5:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Что за холодная врезка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 18.7.2014, 7:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Если имеется ввиду врезка без снижения давления, то есть разные методы: врезка через шаровой кран или врезка с помощью перекрывающего устройства.
В любом случае первоначально к действующему газопроводу приваривается специальный фитинг (прямой или Т-образный патрубок), к которому затем присоединяют плоскую задвижку или шаровой кран. А затем присоединяют сверлильную установку с фрезой.
Следует учитывать,что фланцевые соединения на газопроводе запрещено размещать в грунте (за исключением имеющих специальное разрешение от Ростехнадзора). Поэтому, если запорное устройство крепиться на фланцах, то потом понадобиться устанавливать для него колодец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimapkg
сообщение 19.7.2014, 13:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 2.8.2009
Из: пгт Репки Черниговская обл. Украина
Пользователь №: 36801



Цитата(Дружок @ 18.7.2014, 7:15) *
Если имеется ввиду врезка без снижения давления, то есть разные методы: врезка через шаровой кран или врезка с помощью перекрывающего устройства.
В любом случае первоначально к действующему газопроводу приваривается специальный фитинг (прямой или Т-образный патрубок), к которому затем присоединяют плоскую задвижку или шаровой кран. А затем присоединяют сверлильную установку с фрезой.
Следует учитывать,что фланцевые соединения на газопроводе запрещено размещать в грунте (за исключением имеющих специальное разрешение от Ростехнадзора). Поэтому, если запорное устройство крепиться на фланцах, то потом понадобиться устанавливать для него колодец.

Всё это верно -да, всё это правилно-да. Но тов. Саахов мне нужны чертежи. Варианты типовых серий не подходят, там большие диаметры, а мну нужно Д=57,76,89.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 15:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных