> Emerson Libert Hps Snmp-протокол, Диспетчеризация кондиционеров Emerson Libert HPS по snmp протоколу
Nimrod
сообщение 24.7.2014, 11:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.5.2011
Пользователь №: 108848



Имеются 3 прецизионных кондиционера Emerson Libert HPS. Задача - диспетчеризировать сие оборудование по snmp протоколу.

Суть проблемы - 3 кондиционера с платами управления Powerface, управляются центральным контроллером Hiromatic E, по "родному" Hirobus'у. На каждую плату поставили по snmp-шлюзу (hiSNMP-адаптер), также установили микросхему с программой PHASNMP, задали каждому шлюзу статичный IP-адрес, вбили IP-адреса в контроллер Hiromatic E. Далее пробуем достать эти кондиционеры OPC-сервером - Matrikon OPC, на сервер же заливаем MIB-файл...но шлюзы определяются как не snmp устройства. Соответственно никаких данных нет. Сами шлюзы пингуются по IP.

Подскажите, если есть у кого опыт диспетчеризирования данных кондиционеров, где возможно "зарыта собака"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
VadimNN
сообщение 25.7.2014, 7:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 16.6.2011
Пользователь №: 112102



Вы используете Matrikon OPC или Matrikon SNMP OPC? Каким-нибудь SNMP-браузером как видятся кондиционеры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DC-RU
сообщение 25.7.2014, 8:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 5.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16274



А зачем вам SNMP в OPC преобразовывать?
Не проще ли взять Hirolink с MODBUS RTU и спокойно (более или менее smile.gif) работать.
У нас масса ЦОДов так построена.

Сообщение отредактировал DC-RU - 25.7.2014, 8:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nimrod
сообщение 25.7.2014, 9:33
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.5.2011
Пользователь №: 108848



Используем именно SNMP Matrikon OPC. В самом начале пробовал через программу - SNMPc. Везде именно как сетевое устройство (с назначенным IP-адресом) этот шлюз виден, но не могу с него прочесть данные.

Цитата(DC-RU @ 25.7.2014, 8:50) *
А зачем вам SNMP в OPC преобразовывать?
Не проще ли взять Hirolink с MODBUS RTU и спокойно (более или менее smile.gif) работать.
У нас масса ЦОДов так построена.


Скажем так, что выбор протокола передачи данных от нас уже никак не зависел (мне лично было бы проще туда LON кинуть).
А SNMP протол это же "ПРОСТОЙ протокол передачи данных", чего же в нем сложного?!))
Его плюс в том что можно воспользоваться уже существующей локальной сетью LAN, а не создатвать отдельные сети (впринципе кому что нравится).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DC-RU
сообщение 25.7.2014, 9:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 5.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16274



Проблема в том, что он именно "простой" - например теряет trap'ы, т.е. аварии smile.gif
Это исключительно ИТ протокол, который маркетасты начали встраивать в инженерную инфраструктуру: ИБП, прецизионники.
Если MIB'ов нет, то подключение устройств становится увлекательным занятием....
Мы работаем на BACnet в том числе и IP и over Ethernet. MODBUS, LON, KNX - шлюзуем в себя либо драйвером либо через аппаратный шлюз.
Пуско-наладка сокращается в разы, а это деньги....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 1.8.2014, 11:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2119
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Вам в web морде hiSNMP необходимо разрешить кому посылать данные SNMP и trap
Все у них опрашивается. Для проверки можно взять mib Libert-a.

Если надо, покопаюсь в своих папках. только не знаю, есть у меня возможность что-то выложить сюда, так как только зарегистрировался.
Если что, пишите в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nimrod
сообщение 4.8.2014, 20:14
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.5.2011
Пользователь №: 108848



Благодаря личным советам тов. manjey73, за что ему еще раз спасибо, удалось таки считать информацию с адаптеров через программу iReasoning и убедиться в том, что проблема таки в Matrikon OPC SNMP сервере, который продолжает артачиться и не хочет видеть эти адаптеры как снмп устройства. К слову сказать и с сопроводительным диском к этим адаптерам не было актуальной документации по OID'ам, отсутствие также практического опыта работы с snmp-протоколом и породило проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 4.8.2014, 21:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2119
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Nimrod тут больше проблема ОРС сервера видимо, если он не умеет работать с OID напрямую, как было у нас (программеры скады ручками вносили OIDы, вернее скидывали их при помощи snmp-walk), то ему нужно создать MIB, в котором будет только список OID, которые есть в HPS.
Мне тоже странно, что в MIB Libert нет этих OID, учитывая, что они есть в документации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nimrod
сообщение 6.8.2014, 21:06
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.5.2011
Пользователь №: 108848



Действительно, - Matrikon'у нужно "скормить" миб-файл с явными OID, поэтому пришлось самому вносить в mib-файл нужные OID. Прилагаю поясняющие скриншоты по созданию OID, "пытливому уму" думаю будет достаточно, чтобы разобраться, при возникновении затруднений - пишите. Также прикладываю MIB-файл для прошивки PHASNMP 1600021, для следующих "переменных": Уставка температуры (TempSet - 4.3.21.1.1.7.5), Текущая входная температура (LocTemp -4.3.21.1.1.18.8), Статус вентилятора (ManFan - 4.3.21.1.1.20.3) и Статус компрессора (ManComp - 4.3.21.1.1.20.4).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ireas7.JPG ( 112,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Прикрепленный файл  mib1.JPG ( 107,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Прикрепленный файл  mib2.JPG ( 136,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  LIEBERT_GP_REG_21Tree_v_2_0.rar ( 3,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  LIEBERT_GP_REG_21Tree_v_2_0.JPG ( 104,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.8.2014, 9:45
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10886
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(manjey73 @ 1.8.2014, 15:44) *
Если надо, покопаюсь в своих папках. только не знаю, есть у меня возможность что-то выложить сюда, так как только зарегистрировался.
Если что, пишите в личку.

теперь вы полноправный участник форума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 7.8.2014, 10:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2119
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



LordN ок, приложил документацию на hiSNMP(ru, en) + Powerfase

Сообщение отредактировал manjey73 - 7.8.2014, 10:23
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  HPS.zip ( 3,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 82
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lefey
сообщение 7.2.2015, 8:27
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.2.2015
Пользователь №: 258806



Всем привет!
Подскажите пожалуйста сервисный пароль для HIROMATIC DISPLAY чтобы можно было поменять IP адрес HiSNP адаптера в контроллере
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 8.2.2015, 11:45
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2119
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



lefey вам нужен пароль непосредственно на web морду HiSNMP адаптера, я правильно понимаю ?
В самой панеле вроде нет паролей на установку IP адресов для блоков, насколько я помню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rustik8181
сообщение 11.3.2015, 19:40
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.3.2015
Пользователь №: 261761



Всем привет.
Кто подскажет:
1. где можно отремонтировать/приобрести HiSNMP адаптеры (те, что в "коробочном" исполнении, а не "плата в слот")?
2. как активировать WEB-интерфейс на iCom LargeDisplay? и какие возможности при этом открываются? При заходе с браузера на дисплей пишет "Web interface is disabled".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lefey
сообщение 7.11.2015, 15:58
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.2.2015
Пользователь №: 258806



Цитата(manjey73 @ 8.2.2015, 12:45) *
lefey вам нужен пароль непосредственно на web морду HiSNMP адаптера, я правильно понимаю ?
В самой панеле вроде нет паролей на установку IP адресов для блоков, насколько я помню.

Не прошло и года, я вспомнил про заданный вопрос на этом форуме smile.gif
Там есть пароль на изменение настроек, причем запрашивали эту информацию у производителя, они прислали пароли, но они не подходят mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rustik8181
сообщение 3.3.2016, 14:25
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.3.2015
Пользователь №: 261761



Коллеги, не хороните тему, ответьте на вопрос, кто знает:
1. где можно отремонтировать/приобрести HiSNMP адаптеры (те, что в "коробочном" исполнении, а не "плата в слот")?
2. как активировать WEB-интерфейс на iCom LargeDisplay? и какие возможности при этом открываются? При заходе с браузера на дисплей пишет "Web interface is disabled".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 3.3.2016, 17:27
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



А пингуются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Klicker
сообщение 13.4.2016, 0:14
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 25.12.2009
Из: Санкт-Петербурт
Пользователь №: 43283



Цитата(rustik8181 @ 3.3.2016, 14:25) *
Коллеги, не хороните тему, ответьте на вопрос, кто знает:
1. где можно отремонтировать/приобрести HiSNMP адаптеры (те, что в "коробочном" исполнении, а не "плата в слот")?
2. как активировать WEB-интерфейс на iCom LargeDisplay? и какие возможности при этом открываются? При заходе с браузера на дисплей пишет "Web interface is disabled".


на одноименном аукционе встречается Нажмите сюда!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 12:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных