свеча для сжигания остатков газа в ёмкостях для СУГ, необходимо для освидетельствования |
|
|
|
24.7.2014, 13:03
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223918

|
Уважаемые формучане помогите. Ситуация такая: для установки которая работает на двух ёмкостях СУГ объёмом 2,7 М3 необходимо предусмотреть возможность проведения освидетельствование ёмкостей непосредственно на месте, для этого согласно ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы, необходимо установить свечу для сжигания остаточного газа из ёмкостей, вот вопрос кто-нибудь сталкивался с этим? если да то опишите пожалуйста что из себя представляла эта свеча? использование факельной установки в данном случае не совсем рационально так как ёмкости маленькие. Первый раз такая задача стоит и не приложу ума как это воплотить в жизнь.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 11)
|
25.7.2014, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(gazovik-lpg @ 24.7.2014, 14:03)  Уважаемые формучане помогите. Ситуация такая: для установки которая работает на двух ёмкостях СУГ объёмом 2,7 М3 необходимо предусмотреть возможность проведения освидетельствование ёмкостей непосредственно на месте, для этого согласно ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы, необходимо установить свечу для сжигания остаточного газа из ёмкостей, вот вопрос кто-нибудь сталкивался с этим? если да то опишите пожалуйста что из себя представляла эта свеча? использование факельной установки в данном случае не совсем рационально так как ёмкости маленькие. Первый раз такая задача стоит и не приложу ума как это воплотить в жизнь. "Овчинка не стоит выделки". Свечу необходимо относить от ёмкостей, делать под неё ферму, ставить огнепреградитель и т.д. Обычно ёмкость открывают и проветривают (нагнетают в неё воздух) осевым вентилятором, т.к. СУГ тяжелее воздуха. Окончание проветривания по газоанализатору. Меры безопасности как в колодцах.
Сообщение отредактировал Лыткин - 25.7.2014, 7:35
|
|
|
|
|
25.7.2014, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Цитата(Лыткин @ 25.7.2014, 8:35)  "Овчинка не стоит выделки". Как убедить эксперта. Ему финансы заказчика до фени
|
|
|
|
|
25.7.2014, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(T-rex @ 25.7.2014, 10:48)  Как убедить эксперта. Ему финансы заказчика до фени Кто вам сказал, что эксперт будет требовать сжигание остатков? Это запрещено СП.
|
|
|
|
|
25.7.2014, 12:32
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223918

|
Цитата(Лыткин @ 25.7.2014, 12:21)  Кто вам сказал, что эксперт будет требовать сжигание остатков? Это запрещено СП. А в каком СП это чётко прописано? потому что по ПБ это прописано чётко, что остатки нужно сжечь. СУГ вытеснять воздухом нальзя, его нужно вытеснять инертным газом, но это опять же относится к трубопроводам, а у нас проблема как раз с ёмкостями. Я понимаю что ёмкости можно отвезти на спец полигон и там провести все необходимые процедуры, но у нас топливо резервное и ни как нельзя этого делать, но необходимо предусмотреть возможность освидетельствования на месте. СУГ вытеснять воздухом нельзя, его нужно вытеснять инертным газом, но это опять же относится к трубопроводам, а у нас проблема как раз с ёмкостями. Я понимаю что ёмкости можно отвезти на спец полигон и там провести все необходимые процедуры, но у нас топливо резервное и ни как нельзя этого делать, а необходимо предусмотреть возможность освидетельствования на месте.
|
|
|
|
|
25.7.2014, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457

|
Цитата(gazovik-lpg @ 25.7.2014, 13:32)  СУГ вытеснять воздухом нельзя, его нужно вытеснять инертным газом... Воздух на 75% состоит из азота. Азот инертный газ. А по поводу можно-нельзя процитирую: ПБ 03-110-96 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СКЛАДОВ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ И ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 6.25. «Для каждого резервуара необходимо предусматривать установку отсечной арматуры с автоматическим и (или) дистанционным управлением на трубопроводах, связанных с технологической системой, возможность ремонта и проверки состояния отсечной арматуры на действующем резервуаре, освобождения и разогрева резервуара перед ремонтом, продувки резервуара инертным газом с целью удаления СУГ и воздухом перед ремонтом, продувки азотом и продуктом при вводе в эксплуатацию, подвода и отвода воды при гидравлическом испытании, отвода, сбора и утилизации продукта из обвалования при аварийной ситуации, а также аварийный отвод технологической среды из резервуара.»
|
|
|
|
|
25.7.2014, 13:54
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223918

|
[quote name='99887766' date='25.7.2014, 12:52' post='1039710'] Воздух на 75% состоит из азота. Азот инертный газ. А по поводу можно-нельзя процитирую: ПБ 03-110-96 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СКЛАДОВ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ И ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 6.25. «Для каждого резервуара необходимо предусматривать установку отсечной арматуры с автоматическим и (или) дистанционным управлением на трубопроводах, связанных с технологической системой, возможность ремонта и проверки состояния отсечной арматуры на действующем резервуаре, освобождения и разогрева резервуара перед ремонтом, продувки резервуара инертным газом с целью удаления СУГ и воздухом перед ремонтом, продувки азотом и продуктом при вводе в эксплуатацию, подвода и отвода воды при гидравлическом испытании, отвода, сбора и утилизации продукта из обвалования при аварийной ситуации, а также аварийный отвод технологической среды из резервуара.» [/quot8.2. Освобождение резервуаров сбросом газа через свечу в атмосферу не допускается.
Выжигание остатков паровой фазы должно производиться на «свече», диаметром не менее 20 мм, высотой 3 м, установленной на расстоянии 15 м от границы резервуарной установки с наклоном 50° к горизонту.
Заполнение резервуара водой должно начинаться при погасании пламени на «свече» до 20 - 30 см.
Сжигание вытесняемой водой паровой фазы должно продолжаться до погасания пламени.
Подача воды прекращается при полном наполнении резервуара. А это цитата из ПБ 12-609-03
[quote name='99887766' date='25.7.2014, 12:52' post='1039710'] Воздух на 75% состоит из азота. Азот инертный газ. А по поводу можно-нельзя процитирую: ПБ 03-110-96 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СКЛАДОВ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ И ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 6.25. «Для каждого резервуара необходимо предусматривать установку отсечной арматуры с автоматическим и (или) дистанционным управлением на трубопроводах, связанных с технологической системой, возможность ремонта и проверки состояния отсечной арматуры на действующем резервуаре, освобождения и разогрева резервуара перед ремонтом, продувки резервуара инертным газом с целью удаления СУГ и воздухом перед ремонтом, продувки азотом и продуктом при вводе в эксплуатацию, подвода и отвода воды при гидравлическом испытании, отвода, сбора и утилизации продукта из обвалования при аварийной ситуации, а также аварийный отвод технологической среды из резервуара.» [/quot8.2. Освобождение резервуаров сбросом газа через свечу в атмосферу не допускается.
Выжигание остатков паровой фазы должно производиться на «свече», диаметром не менее 20 мм, высотой 3 м, установленной на расстоянии 15 м от границы резервуарной установки с наклоном 50° к горизонту.
Заполнение резервуара водой должно начинаться при погасании пламени на «свече» до 20 - 30 см.
Сжигание вытесняемой водой паровой фазы должно продолжаться до погасания пламени.
Подача воды прекращается при полном наполнении резервуара. А это цитата из ПБ 12-609-03 п. 8.2.
Извиняюсь за засорение эфира, почему то при редактировании по два сообщения получается
|
|
|
|
|
26.7.2014, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378

|
Цитата(gazovik-lpg @ 24.7.2014, 14:03)  согласно ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы, необходимо установить свечу для сжигания остаточного газа из ёмкостей Если у Вас есть месяц - то можно потерпеть. Указанный документ утрачивает силу 25.08.14. Наверное уже есть заменяющий документ - погладите, осталось ли это требование
|
|
|
|
|
28.7.2014, 15:44
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223918

|
Времени к сожалению нету у нас)
|
|
|
|
|
31.7.2014, 7:44
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223918

|
Мы разработали, если конечно это можно отнести к разработке, свечу для сжигания суг с минимальными затратами, но пока это дело не прошло все инстанции, если будут вопросы подобные, пишите.
|
|
|
|
|
2.8.2014, 15:48
|
ВСЕГДА!
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561

|
Цитата(gazovik-lpg @ 24.7.2014, 14:03)  Уважаемые формучане помогите. Ситуация такая: для установки которая работает на двух ёмкостях СУГ объёмом 2,7 М3 необходимо предусмотреть возможность проведения освидетельствование ёмкостей непосредственно на месте, для этого согласно ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы, необходимо установить свечу для сжигания остаточного газа из ёмкостей, вот вопрос кто-нибудь сталкивался с этим? если да то опишите пожалуйста что из себя представляла эта свеча? использование факельной установки в данном случае не совсем рационально так как ёмкости маленькие. Первый раз такая задача стоит и не приложу ума как это воплотить в жизнь. Во-первых, остатки СУГ из резервуара "отбираются" в а/цистерну. Ставить "свечу" у емкостей только лишь для использования при ТО (1 раз в 10 лет) - идиотизм. У эксплуатационной организации на этот случай есть переносные - так эксперту и скажите. Это требования эксплуатационные, а не нормы проектирования.
Сообщение отредактировал maximys99 - 2.8.2014, 15:51
|
|
|
|
|
4.8.2014, 12:33
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223918

|
Идиотизм не идиотизм а надо))) в некоторых случаях.
|
|
|
|
|
  |