27.7.2014, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Сильвестр @ 27.7.2014, 12:03)  Был сделан проект вентиляции. В проекте были разработаны системы дымоудаления для коридоров 1 и 2 этажа, запроектированы шахты дымоудаления и крышные вентиляторы ДУ. Заказчик хочет поставить на земле радиальные вентиляторы дымоудаления и предлагает воздуховоды на всасе и выхлопе вести по фасаду здания. Еще он хочет две системы ДУ объединить в одну ,которые обслуживают на каждом этаже свой коридор. Как грамотно отписаться, что он предлагает чушь...  Не вдаваясь в подробности, это не чушь и такой вариант имеет право на существование. Возможно, для варианта с крышными вентиляторами были какие-то конструктивные причины устройства отдельных систем ДУ для коридоров каждого этажа. Но объединение общей системой ДУ коридоров всех этажей многоэтажного здания нормам не противоречит: см. СП 7, п. 7.1. "Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека". Как правило для коридоров и выполняется общая система ДУ с общей шахтой и клапанами ДУ на каждом этаже. Прокладка воздуховодов/шахт ДУ по фасадам также не противоречит нормам: см.п. 7.11. "Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: г) выброс продуктов горения над покрытиями зданий… Допускается выброс продуктов горения: - через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с; - через отдельные шахты на поверхности земли на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий или систем приточной противодымной вентиляции данного здания". Обращаю Ваше внимание (и Заказчика также), что, если проект уже получил положительное заключение экспертизы с описанными Вами системами ДУ, то существенное изменение конструктива и оборудования систем ДУ повлечёт повторное прохождение экспертизы для разделов, связанных с системами ДУ.
|
|
|
|
|
28.7.2014, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.10.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4330

|
Был выполнен проект , который прошел экспертизу. Затем была РД, после которой заказчик предложил свое решение. Получается со 2-го этажа надо вести воздуховод вниз обьеденять с воздуховодом с 1-го этажа подводить к вентилятору, потом обратно наверх. Если нормам не протеворечит ,это не значит , что правильно.
В тех пунктах на которые вы ссылаетесь, говорится о способах выброса дыма.
Сообщение отредактировал Сильвестр - 28.7.2014, 9:24
|
|
|
|
|
28.7.2014, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Сильвестр @ 28.7.2014, 9:20)  Был выполнен проект , который прошел экспертизу. Затем была РД, после которой заказчик предложил свое решение. Получается со 2-го этажа надо вести воздуховод вниз обьеденять с воздуховодом с 1-го этажа подводить к вентилятору, потом обратно наверх. Если нормам не протеворечит ,это не значит , что правильно.
В тех пунктах на которые вы ссылаетесь, говорится о способах выброса дыма. Возможно, Вы имели в виду нелогично а не неправильно? Сопротивление сети ДУ и мощность движка вентилятора конечно увеличиваются. Был у меня, правда уже очень давно, именно такой случай с коридорами производственного здания. Заказчик проводил реконструкцию существующего здания и не было возможности установить что-либо на кровле. Вариант по-моему тоже не хорош, но нормам, конечно, соответствует. Попытайтесь переубедить Заказчика тем,что с такими решениями нужно заново проходить Экспертизу - это его деньги, может впечатлиться.
|
|
|
|
|
28.7.2014, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.10.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4330

|
Вы правы, я имел ввиду нелогичность. Постараюсь переубедить заказчика , письмо составил , напишу в нем ещё про экспертизу. Спасибо!
|
|
|
|
|
28.7.2014, 18:28
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240533

|
Цитата(ИОВ @ 27.7.2014, 13:01)  СП 7, п. 7.1. "Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека". Как правило для коридоров и выполняется общая система ДУ с общей шахтой и клапанами ДУ на каждом этаже. Вопрос, на который пока не могу найти официальную позицию. Помогите. Представим теоретическую задачу: В многоэтажном здании, на нижнем этаже, сработала система ПС на 2-м этаже и запустила ДУ, открылись клапана ДУ на 2-м этаже, запустились вентиляторы. Пока всё понятно. НО. И вот здесь наступает самое интересное. Как система должна реагировать, если на любом другом этаже (на 5-м, 11-м, 16-м, 21-м) народ (или с перепуга, или перечитавшись норм и фильмов) нажимает ИПР а лучше кнопку запуска ДУ (открытия клапана). Теоретически доступ есть? Есть! Так кто мешает нажать? А если не на одном из списка, а на всех сразу??. Станция ПС сигналы приймет. Обязана. Это называется множественная тревога/пожар. Что будет? Клапана откроются?? Ведь фраза про одно помещение на одном этаже - прямо не запрещает открытие клапана на любом другом. А по закону – что не запрещено (явно), то разрешено. Именно с такой ситуацией и столкнулся недавно. В руки попал проект, где клапана ДУ были СБЛОКИРОВНЫ ПОПАРНО-ПОЭТАЖНО. Т.е срабатывание системы ПС на 1 –м этаже приводит к открытию клапанов на 1-м и 2-м этаже. И так далее попарно, 3+4; 5+6; и т.д. Пересмотрел старые схемы Спецавтоматики. Там еще запуск ДУ был построен на срабатывании от двух шлейфов с тепловыми извещателями. В тот же шлейф были включены кнопки запуска ДУ (ПКЕ), которые при нажатии разрывали оба шлейфа и приводили к запуску систем. Но там то же я не обнаружил блокировки открытия клапанов на других этажах кроме того, на котором первыми сработали пожарные извещатели. Кто что подскажет, может в учебнике где есть, или было письмо пожарников?
|
|
|
|
|
28.7.2014, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(Ginkar @ 28.7.2014, 19:28)  Как система должна реагировать, если на любом другом этаже ...народ ... нажимает ...кнопку запуска ДУ (открытия клапана). Теоретически доступ есть? Есть! Так кто мешает нажать? ... Станция ПС сигналы приймет. Обязана. ... А что мешает предусмотреть блокировку всех кнопок после открытия клапана на этаже пожара и запуска вытяжного вентилятора?
|
|
|
|
|
28.7.2014, 18:51
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240533

|
Цитата(NOVIK_N @ 28.7.2014, 18:44)  А что мешает предусмотреть блокировку всех кнопок после открытия клапана на этаже пожара и запуска вытяжного вентилятора? Ваш ответ нужно понимать как согласие, что не должны открываться на любых других этажах? Вопрос не что мешает, вопрос есть ли на бумаге официальное разъяснение, что это нужно.
|
|
|
|
|
28.7.2014, 19:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(Ginkar @ 28.7.2014, 19:51)  Вопрос не что мешает, вопрос есть ли на бумаге официальное разъяснение, что это нужно. На описание условий, при которых система будет не работоспособна, бумаги не напасешься. Поэтому часто приходится руководствоваться здравым смыслом. Хотя в вопросах обеспечения безопасности, возможно, следует выпускать доскональные руководства, рассчитанные "на дурака".
|
|
|
|
|
28.7.2014, 19:29
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240533

|
Цитата(NOVIK_N @ 28.7.2014, 19:02)  На описание условий, при которых система будет не работоспособна, бумаги не напасешься. Поэтому часто приходится руководствоваться здравым смыслом.
Хотя в вопросах обеспечения безопасности, возможно, следует выпускать доскональные руководства, рассчитанные "на дурака". Я не поставил вопрос о неработоспособности системы. Хотя открытие дополнительных клапанов по стояку - это изменение условий дыма/воздухозабора с разной температурой среды. Думаю нереально просчитать варианты. и система не сможет в таких условиях работать нормально(расчетно). Я так и не услышал однозначного ответа. Допускается т.е. можно ли -открывать, на этажах по стоякам, клапана больше чем стоит клапанов на этаже с которого пришел первый сигнал запуска ДУ. Вопрос для меня не праздный. Столкнулся с двумя проектами на бумаге и одной реализацией где этот вопрос не рассматривался проектантами и как следствие не был и воплощен. Об это по опросу говорили и другие. Так кто прав? Обязательно блокирование открытие других клапанов в ж/д? Как видим принцип "от дурака" прописывать "однозначно" - просто необходимо. Если я прав. Кстати по аналогии Примером может служить система водяного/пенного пожаротушения. Есть два насоса. Если за 30с рабочий не вышел на режим - запускается резервный. И тут коллизия. Теперь никого не интересует, а вышел ли на режим резервный? Какой насос дал лучше характеристики? Может их включить вместе, или просто вернуться на основной насос. Главное что включили резервный.
|
|
|
|
|
28.7.2014, 23:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(Ginkar @ 28.7.2014, 20:29)  открытие дополнительных клапанов по стояку - это изменение условий дыма/воздухозабора с разной температурой среды. Открывая клапан (клапана) на другом этаже Вы примерно в 2 раза снижаете расход вытяжки на этаже пожара. Это ли не условие неработоспособности системы?
|
|
|
|
|
29.7.2014, 0:54
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240533

|
Цитата(NOVIK_N @ 28.7.2014, 23:32)  Открывая клапан (клапана) на другом этаже Вы примерно в 2 раза снижаете расход вытяжки на этаже пожара. Это ли не условие неработоспособности системы? Я то это понимаю. Вопрос еще раз: существует ли НАПИСАННЫЙ в нормативных документах, или на крайний случай в разъяснениях, письмах и т.п. пожарников что НЕЛЬЗЯ открывать клапана на других этажах. ЕЩЕ раз повторяюсь, написано черным по белому на бумаге. Чтоб можно было ткнуть носом нерадивых проектировщиков. Вот как таким "умным" проектировщикам объяснить, кроме как ткнуть носом. Поэтому и пытаюсь найти официальную позицию и ли прописанный запрет если не в нормах, то хоть в каком то учебном пособии. Может перевод с чужих норм.
Сообщение отредактировал Ginkar - 29.7.2014, 0:57
|
|
|
|
|
29.7.2014, 5:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата существует ли НАПИСАННЫЙ в нормативных документах, или на крайний случай в разъяснениях, письмах и т.п. пожарников что НЕЛЬЗЯ открывать клапана на других этажах. Ну, ну... Ну так найдите такой документ. Цитата Вот как таким "умным" проектировщикам объяснить, кроме как ткнуть носом. Очевидно, что Вы - у мный без кавычек. А Вы не предполагаете, что именно Вас ткнут носом даже не при реальном пожаре, а при дымовых испытаниях? Допустим, возгорание на одном этаже. Но дым-то проникает и на остальные этажи. Сначала немного, потом всё больше. И что теперь? Цитата народ (или с перепуга, или перечитавшись норм и фильмов) нажимает ИПР а лучше кнопку запуска ДУ (открытия клапана). А что ещё народ должен делать? Помещение заполняется дымом. Везде кнопки - "нажать при пожаре". Вот народ и будет нажимать, а ничего не происходит - не открывается, не "воет", только дым продолжает поступать. Что, думаете не будет дыма на других этажах? Будет, и ещё как много. В том числе по причине безграмотных проектов вентиляции. Некоторые такие даже на этом форуме выкладывали - похвастаться, как "красиво" нарисовано. Красиво-то красиво, но принципиально неверно - защиты от задымления, предусмотренной СНиП нет. Но, допустим, проект правильный. Это тоже не гарантирует защиту от задымления. Кому-нибудь лично приходилось находиться в здании во время даже не пожара, а испытаний "на дым"? Мне вот пришлось. Пожарные специально пригласили целую банду "проектантов" и строителей на испытание нового здания. Там все "зуб давали", что "усё путем". Но проверили просто - зажгли на одном этаже всего одну дымовую шашку. И сразу получилось "война в Крыму, всё в дыму". Всем сразу захотелось действовать по алгоритму "громко кричать, быстро бежать". Задымляться начали все этажи. Хорошо, что была имитация - только одна шашка. Если бы дым не распространялся, то и дымоудаления не надо было бы делать. Но немалые затраты на него предусматривают именно на пожарный случай - когда всё идет не так, как "по науке". А оно обычно так и происходит. Не надо снижать расход вытяжки при пожаре. Но не искусственным путем, в расчете, что будет открыт один клапан. Надо рассчитывать, что "гореть" будет везде - и оно так и будет.
|
|
|
|
|
29.7.2014, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.7.2014, 6:45)  Если бы дым не распространялся, то и дымоудаления не надо было бы делать. Но немалые затраты на него предусматривают именно на пожарный случай - когда всё идет не так, как "по науке". А оно обычно так и происходит. А давайте не путать проблемы вентиляции и то как у нас строят здания. Ведь для ограничения распространения пожара необходимо соблюдать плотность строительных конструкций, а не только уповать на вентиляцию. И если строители не выполнили стену или перекрытие с пределом огнестойкости (а предел огнестойкости нормирует и плотность конструкции), то это не вина проектировщика (даже раздела АР) Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.7.2014, 6:45)  Не надо снижать расход вытяжки при пожаре. Но не искусственным путем, в расчете, что будет открыт один клапан. Надо рассчитывать, что "гореть" будет везде - и оно так и будет. А по поводу как будет в реале, так на это весь ВНИИПО работает, и он должен выпустить методику расчёта такую, чтобы в реале всё было нормально. Или вы предлагаете проектировщику каждый раз выдумывать методику на принципе "а вдруг дым и сюда попадёт". И ещё интересно как вы будете обосновывать заказчику в 9-ти этажном доме появление 9 вентиляторов дымоудаления (по одному на этаж) или одного, но на расход 180 000 м3/ч. Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.7.2014, 6:45)  Но, допустим, проект правильный. Это тоже не гарантирует защиту от задымления. Кому-нибудь лично приходилось находиться в здании во время даже не пожара, а испытаний "на дым"? Мне вот пришлось. Пожарные специально пригласили целую банду "проектантов" и строителей на испытание нового здания. Там все "зуб давали", что "усё путем". Но проверили просто - зажгли на одном этаже всего одну дымовую шашку. И сразу получилось "война в Крыму, всё в дыму". Всем сразу захотелось действовать по алгоритму "громко кричать, быстро бежать". Задымляться начали все этажи. Хорошо, что была имитация - только одна шашка. А по поводу испытаний вы бы рассказали лучше из за чего так было, и что сделали чтобы сдать пожарникам.
|
|
|
|
|
29.7.2014, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Ув. cader, сказал все, что стоило отметить. Спасибо.
|
|
|
|
|
29.7.2014, 11:34
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240533

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.7.2014, 5:45)  Ну, ну... Ну так найдите такой документ. Повторяюсь ещё раз. «Знал бы прикуп – жил бы в Сочи». Поскольку не знаю, прошу помощи. Если не знаете, так и скажите. А то ну, ну.. Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.7.2014, 5:45)  Очевидно, что Вы - умный без кавычек. Спишем попытку поёрничать на раннее пробуждение и плохой сон. Скажем так, я интересующийся более чем некоторые и в вопросах безопасности не пофигист. Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.7.2014, 5:45)  Не надо снижать расход вытяжки при пожаре. Но не искусственным путем, в расчете, что будет открыт один клапан. Надо рассчитывать, что "гореть" будет везде - и оно так и будет. Вопрос нескромный, в какой области из нижеперечисленных вы считаете что имеете достаточный опыт: 1.пожарная сигнализации, 2.автоматика противодымных систем, 3.технология дымоудаления, 4.архитектура. 5.производитель/продавец оборудования ДУ(вентиляторы, клапана, автоматика) Не забывайте, что есть нормы – дымоудаление из зоны пожара возникшего на начальной стадии. Цитата(Cader @ 29.7.2014, 9:58)  А давайте не путать проблемы вентиляции и то, как у нас строят здания. Трижды согласен. Качество отвратительно. А цена – отдельная тема. Кстати безграмотное техническое решение тянет сначала необдуманные, а затем и доп затраты на исправление. Так что вопрос совсем не праздный. Цитата(Cader @ 29.7.2014, 9:58)  А по поводу как будет в реале, так на это весь ВНИИПО работает, и он должен выпустить методику расчёта такую, чтобы в реале всё было нормально. Или вы предлагаете проектировщику каждый раз выдумывать методику на принципе "а вдруг дым и сюда попадёт". Надеюсь, тему за чьи налоги существует государство – трогать не нужно. И почему вдруг проектировщики и строители должны качественно работать, а первоисточник в лице ВНИИПО – просто бабло косить. Может пора и консерваторию поправить. Цитата(Cader @ 29.7.2014, 9:58)  И ещё интересно как вы будете обосновывать заказчику в 9-ти этажном доме появление 9 вентиляторов дымоудаления (по одному на этаж) или одного, но на расход 180 000 м3/ч. Мы так придем к индивидуальной шахте для каждого этажа. Ограничение по скорости в шахте – никто не отменял. Правда есть вариант выделить отдельно одну квартиру для такого количества шахт. А что делать, если не 9, а 21 – перекрытие не рухнет? Как вариант от вибрации, если не от веса? Цитата(Cader @ 29.7.2014, 9:58)  А по поводу испытаний вы бы рассказали лучше из за чего так было, и что сделали чтобы сдать пожарникам. Поддерживаю. В студию!
|
|
|
|
|
29.7.2014, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата А по поводу испытаний вы бы рассказали лучше из за чего так было, и что сделали чтобы сдать пожарникам Уже рассказывала. Но могу повторить. 1. Сама общеобменная вентиляция была выполнена с наружениями - не предусмотрены "дымовые затворы" - вертикальные параллельные участки, а горизонтальные ветви с этажей врезаны в сборный коллектор напрямую. Кстати, проверьте-ка свои чертежи. Схемы систем соответствуют Пособиям? 2. Чтобы сдать "пожарникам" рвали рубахи на груди, "зуб давали", уверяли, что "теперь такие противопожарные клапана" и т.д. Поить пытались. Кстати, слово "пожарник" тем, кто занимается противодымной защитой, употреблять нельзя. Даже при ранем пробуждении и плохом сне. 3. Пожарные и устроили показательную порку. Провели дымовые испытания. И неплотности в конструкциях тут не причем - дым пошел по вентиляции. При этом строители и заказчик уверяли, что всё опробовано. 4. "Разборка полетов" сопровождалась разборкой подвесных потолков. Там были замурованы клапана. И у них полотна были зафиксированы в транспортном положении. Они и не могли сработать. Кстати, после этого заказчик и монтажники стали уверять, что "не знали". Вина проектной организации здесь в том, что, в нарушение норм не был приведен перечень скрытых работ. Видимо тоже "не знали", а в перечне не было работы по подготовке клапанов. Самая настоящая скрытая за подвесным потолком работа. Кстати, кто-то думает, что огнезадерживающий клапан сработает от "дымка"?
|
|
|
|
|
29.7.2014, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463

|
Тогда вообще непонятно с какой стороны данные испытания характеризуют режим работы системы дымоудаления. Система никогда не будет работать как нужно, в случае если не все пожарные нормы были соблюдены (архитектура, технология, вентиляция, автоматизация, сигнализация) Единственный возможный вопрос к проектировщикам, в Вашем случае, так это несогласованность смежных разделов если в проекте данные клапана не были подключены, а акты на скрытые работы это работа ПТО, и ответственность монтажной организации.
Про клапан наверное уже никто так не думает (с тех пор как отменили тип тепловой замок на НО клапанах), хотя наличие ТРУ на клапанах может ввести в такое заблуждение. Но сработает оно только от температуры (температура срабатывания - 72 градуса)...
|
|
|
|
|
29.7.2014, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата Система никогда не будет работать как нужно, в случае если не все пожарные нормы были соблюдены (архитектура, технология, вентиляция, автоматизация, сигнализация) Вот пожарным нужно, чтобы все системы во время пожара работали как требуется. Это также нужно людям, которые будут задыхаться, гореть и выпрыгивать из окон. Им неважно, что там кто предполагал, когда проектировали и строили здание. Цитата а акты на скрытые работы это работа ПТО, и ответственность монтажной организации. Вы только прокурору потом так не заявите, когда, не дай Бог, на Вашем объекте произойдет пожар с жертвами. Вам сразу предъявят документ, в котором написано: Цитата 4.3.5 В общих указаниях приводят: .... - перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность здания или сооружения и для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения; Это обязанность проектировщиков всех разделов. И будьте уверены, если такого перечня в рабочей документации нет, то и заказчик, и монтажники, и ПТО будут в один голос орать - Мы бы составили, да не знали, а проектанты этот перечень не привели. А орать-то они гораздо лучше "яйцеголовых" умеют. Да еще хорошо, если прокурор не усмотрит в незнании норм "умысел".
|
|
|
|
|
29.7.2014, 18:54
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240533

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.7.2014, 17:13)  Это обязанность проектировщиков всех разделов. И будьте уверены, если такого перечня в рабочей документации нет, то и заказчик, и монтажники, и ПТО будут в один голос орать - Мы бы составили, да не знали, а проектанты этот перечень не привели. А орать-то они гораздо лучше "яйцеголовых" умеют.
Да еще хорошо, если прокурор не усмотрит в незнании норм "умысел". При пожаре каждый будет пытаться съехать с темы. Это понятно. Но не сводите же уровень монтажной организации и технадзора до уровня первого класса. А если виноваты, то кто лекарь? Вы совсем упустили тот скромный перечень документов, который должна предоставить монтажная (строительная) организация. Что то подсказывает что там есть в списка Акт на скрытые работы. И оформлять его и предоставлять на подпись, впрочем как и работы - ОБЯЗАННОСТЬ именно монтажной организации. А на мои вопросы ответ не последует?
Сообщение отредактировал Ginkar - 29.7.2014, 18:55
|
|
|
|
|
30.7.2014, 6:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата Что то подсказывает что там есть в списка Акт на скрытые работы. И оформлять его и предоставлять на подпись, впрочем как и работы - ОБЯЗАННОСТЬ именно монтажной организации. Не надо рассуждать на уровне "что-то подсказывает". Вы процитируйте нормативный документ с исчерпывающем перечнем актируемых работ. Не справочник, не полухудожественную книжку, а "номерной" НПА. Такого нет. Обязанность устанавливать номенклатуру Актов возложили на проектировщиков еще в 1985 году, и с тех пор это повторяется при всех изменениях СНиП и ГОСТ. И это обязан знать каждый, кто имеет "хоть какой-нибудь" опыт проектирования чего угодно. Цитата А на мои вопросы ответ не последует? На какие, на эти что ли: Цитата Вопрос нескромный, в какой области из нижеперечисленных вы считаете что имеете достаточный опыт: 1.пожарная сигнализации, 2.автоматика противодымных систем, 3.технология дымоудаления, 4.архитектура. 5.производитель/продавец оборудования ДУ(вентиляторы, клапана, автоматика) Вы такие же вопросы, "если что" будете гордо следователю задавать? Так он быстро осадит. Ну а лично у меня имеется кое-какой опыт. С 1972 года проектирую ОВ, где дымоудаление неотъемлемая часть. Неотделимая от решений по "простой" вентиляции. Причем начиная с времен, когда дымоудаление вообще не предусматривалось, а схемы вентиляции были такими, что здания вообще были не защищены от пожара. А потом все больше требований появлялось, один из СНиП уже на 47% состоял из требований по противопожарной безопасности. И все изменения отслеживаем, даже спекурсы изредка проходим. Разумеется, сигнализацию и автоматику у нас делают специалисты. Но в тесной увязке со всеми остальными решениями. И всё это выполняется под руководством главного специалиста по противопожарной безопасности. Это человек, прошедший путь от простого "ствольщика" до полковника, начальника УПО. Про пожары знает все, чего и нигде не написано. Захотим сделать что-то не так, как "что-то подсказывает" - он не даст.
|
|
|
|
|
30.7.2014, 7:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.7.2014, 6:33)  Ну а лично у меня имеется кое-какой опыт. С 1972 года проектирую ОВ, где дымоудаление неотъемлемая часть. Неотделимая от решений по "простой" вентиляции. Причем начиная с времен, когда дымоудаление вообще не предусматривалось, а схемы вентиляции были такими, что здания вообще были не защищены от пожара. А потом все больше требований появлялось, один из СНиП уже на 47% состоял из требований по противопожарной безопасности.И все изменения отслеживаем, даже спекурсы изредка проходим.
Разумеется, сигнализацию и автоматику у нас делают специалисты. Но в тесной увязке со всеми остальными решениями. И всё это выполняется под руководством главного специалиста по противопожарной безопасности. Это человек, прошедший путь от простого "ствольщика" до полковника, начальника УПО. Про пожары знает все, чего и нигде не написано. Захотим сделать что-то не так, как "что-то подсказывает" - он не даст. Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.7.2014, 5:45)  даже не при реальном пожаре, а при дымовых испытаниях? Допустим, возгорание на одном этаже. Но дым-то проникает и на остальные этажи. Сначала немного, потом всё больше. И что теперь?
А что ещё народ должен делать? Помещение заполняется дымом. Везде кнопки - "нажать при пожаре". Вот народ и будет нажимать, а ничего не происходит - не открывается, не "воет", только дым продолжает поступать.
Что, думаете не будет дыма на других этажах? Будет, и ещё как много. В том числе по причине безграмотных проектов вентиляции. Некоторые такие даже на этом форуме выкладывали - похвастаться, как "красиво" нарисовано. Красиво-то красиво, но принципиально неверно - защиты от задымления, предусмотренной СНиП нет.
Но, допустим, проект правильный. Это тоже не гарантирует защиту от задымления. Кому-нибудь лично приходилось находиться в здании во время даже не пожара, а испытаний "на дым"? Мне вот пришлось. Пожарные специально пригласили целую банду "проектантов" и строителей на испытание нового здания. Там все "зуб давали", что "усё путем". Но проверили просто - зажгли на одном этаже всего одну дымовую шашку. И сразу получилось "война в Крыму, всё в дыму". Всем сразу захотелось действовать по алгоритму "громко кричать, быстро бежать". Задымляться начали все этажи. Хорошо, что была имитация - только одна шашка.
Если бы дым не распространялся, то и дымоудаления не надо было бы делать. Но немалые затраты на него предусматривают именно на пожарный случай - когда всё идет не так, как "по науке". А оно обычно так и происходит.
Не надо снижать расход вытяжки при пожаре. Но не искусственным путем, в расчете, что будет открыт один клапан. Надо рассчитывать, что "гореть" будет везде - и оно так и будет. В таком случае очень прошу поделиться опытом проектирования. На основании каких действующих норм Вы проектируете по принципу "Надо рассчитывать, что "гореть" будет везде". . Какими методиками расчёта при этом пользуетесь? И давайте не путать молодых форумчан несуществующим термином "простая" вентиляция. По СП 7, п. 6.1 речь идёт: о системах общеобменной вентиляции, местных отсосов, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции), слишком часто эти системы вовсе не "простые" . Цитата(Cader @ 29.7.2014, 9:58)  И ещё интересно как вы будете обосновывать заказчику в 9-ти этажном доме появление 9 вентиляторов дымоудаления (по одному на этаж) или одного, но на расход 180 000 м3/ч. Бог с ним, с Заказчиком, он не обязан знать нормы, это мы, проектировщики, расписываемся в том, что в ПД соблюдены действующие нормы. Что отвечаете при таких решениях эксперту на требование "Обосновать принятые решения" ?
|
|
|
|
|
30.7.2014, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.7.2014, 7:33)  Не надо рассуждать на уровне "что-то подсказывает". Вы процитируйте нормативный документ с исчерпывающем перечнем актируемых работ. Не справочник, не полухудожественную книжку, а "номерной" НПА. Такого нет. Обязанность устанавливать номенклатуру Актов возложили на проектировщиков еще в 1985 году, и с тех пор это повторяется при всех изменениях СНиП и ГОСТ. И это обязан знать каждый, кто имеет "хоть какой-нибудь" опыт проектирования чего угодно. Давайте пойдём простым логическим путём: 1. Формы актов и их необходимость устанавливается СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" и его приемником СП 73.13330.2012 2 в каких случаях составляются те или иные акты на вентиляцию указывается в разделе 7.6, в частности: "7.6.2 Освидетельствованию скрытых работ подлежат воздуховоды и вентиляционное оборудование, скрываемое в шахтах, подвесных потолках и т.д. Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ (приложение В)." 3. Я думаю каждый более менее грамотный проектировщик в своих проектах стадии Р пишет фразу: "монтаж вести в соответствии со СНиП 3.05.01" или аналогичную по содержанию. 4. Таким образом о каком дополнительном перечне может идти речь? Кстати и ещё дополнительный вопрос: Часто вы знаете какие из ваших воздуховодов будут скрыты строительными конструкциями? Я вот за последние несколько лет ни разу после задания архитекторам не получил плана с нанесением зашивок воздуховодов. А по подшивным потолкам вообще после вопроса где какие у вас будут потолки у архитекторов наступает ступор. Цитата(Ginkar @ 29.7.2014, 19:54)  А на мои вопросы ответ не последует? По моему мнению на ваш вопрос отвечает п.7.1 СП7.13130 "7.1 Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека. Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее -противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании. Системы противодымной вентиляции должны быть автономными для каждого пожарного отсека, кроме систем приточной противодымной вентиляции, предназначенных для защиты лестничных клеток и лифтовых шахт, сообщающихся с различными пожарными отсеками, и систем вытяжной противодымной вентиляции, предназначенных для защиты атриумов и пассажей, не имеющих конструктивного разделения на пожарные отсеки. Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается." а также п.7.20 "7.20 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах. Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании - расположением горящего помещения на любом из его этажей. Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Во всех вариантах требуется отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования с учетом положений [1]. Необходимое сочетание совместно действующих систем и их суммарную установленную мощность, максимальное значение которой должно соответствовать одному из таких сочетаний, следует определять в зависимости от алгоритма управления противодымной вентиляцией, подлежащего обязательной разработке при проведении расчетов согласно пункту 7.18." В моём понимании два данных пункта регламентируют что Вы как проектировщик системы и алгоритма должны выдать такое задание как вам необходимо. Если ваши системы не рассчитаны на открытие нескольких клапанов пропишите это в задании. Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.7.2014, 7:33)  Разумеется, сигнализацию и автоматику у нас делают специалисты. Но в тесной увязке со всеми остальными решениями. И всё это выполняется под руководством главного специалиста по противопожарной безопасности. Это человек, прошедший путь от простого "ствольщика" до полковника, начальника УПО. Про пожары знает все, чего и нигде не написано. Захотим сделать что-то не так, как "что-то подсказывает" - он не даст. А по этому пункту получаем традиционный российский беспредел 90-х годов типа "Сделайте так потому что я так хочу", а на вопрос где такое написано никакого ответа... кроме "что-то подсказывает"
|
|
|
|
|
30.7.2014, 22:36
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240533

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.7.2014, 6:33)  Вы такие же вопросы, "если что" будете гордо следователю задавать? Так он быстро осадит. Ну а лично у меня имеется кое-какой опыт. С 1972 года проектирую ОВ, где дымоудаление неотъемлемая часть. Не беспокойтесь задам, хватило бы смелости ответить. А то вдруг за личное оскробление посчитает. А вопрос, относительно систем, был вызван только желание уточнить, в какой из данных областей Вы имеете максимальный опыт. Ответ для меня звучит так: специалист ОВ с оооочень многолетним стажем, Но, не имеющего опыта в системах ПС, пожаротушения и автоматики, т.к. для этого «.. разумеется» есть другие и мне можно не знать. Чистая констатация и только. Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.7.2014, 5:45)  Ну, ну... Ну так найдите такой документ. Странно такую фразу услышать от человека, который столько лет разрабатывал ОВ в тесной увязке с ДУ. Проектировали бы Вы воду – я бы еще понял, А так ….. Расписались с апломбом в незнании. Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.7.2014, 6:33)  Разумеется, сигнализацию и автоматику у нас делают специалисты. Но в тесной увязке со всеми остальными решениями. И всё это выполняется под руководством главного специалиста по противопожарной безопасности. Это человек, прошедший путь от простого "ствольщика" до полковника, начальника УПО. Уровень знаний настоящего полковника и … тесная увязка со всеми остальными решениями - то же оказалася под сомнением. Причина проста - человек со стажем в два раза превышающим мой, в этой области, вероятно должен быть если не ГИП, то, по крайней мере, ведущим и НЕ МОЖЕТ не знать что НЕЛЬЗЯ открывать все клапана по стояку в высотке. Даже если Вам этого очень хочется. Если Вы этого не знаете, то либо не имеете опыта в ДУ именно высотных зданий, либо не слушали вашего полковника, либо ему не чего было вам сказать. Хочется верить в лучшее - выбираю первый вариант. Очень согласен с: Цитата(Cader @ 30.7.2014, 8:30)  В моём понимании два данных пункта регламентируют что Вы как проектировщик системы и алгоритма должны выдать такое задание как вам необходимо. Если ваши системы не рассчитаны на открытие нескольких клапанов пропишите это в задании. Трижды согласен, но ни разу в жизни не встречал на практике. Как-то это всё херится технологами. За счастье, если указаны расходы. А если и по дыму и по воздуху – верх счастья. О какой проработке Алгоритма Вы шепчете. И (жаль отказался от фразы «что-то подсказывает») просто уверен, что грамотный проектировщик Татьяна Удальцова (грамотный, без кавычек) такой алгоритм разрабатывает и осознавая всю ответственность в будущем разговоре с прокуратором выдает максимально детализированное задание автоматчикам, а его глубокая проработка не вызывает замечаний главного специалиста по противопожарной безопасности. Поделиться правда знаниями не могёт. Или может сглянетесь на просьбу - Цитата(ИОВ @ 30.7.2014, 7:46)  В таком случае очень прошу поделиться опытом проектирования. На основании каких действующих норм Вы проектируете по принципу "Надо рассчитывать, что "гореть" будет везде". . Какими методиками расчёта при этом пользуетесь? Сильно её поддерживаю, ибо это косвенный ответ специалиста с 40 стажем на мой скромный вопрос.
|
|
|
|
|
30.7.2014, 22:54
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240533

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.7.2014, 6:33)  Не надо рассуждать на уровне "что-то подсказывает". Вы процитируйте нормативный документ с исчерпывающем перечнем актируемых работ. Не справочник, не полухудожественную книжку, а "номерной" НПА. Такого нет. Обязанность устанавливать номенклатуру Актов возложили на проектировщиков еще в 1985 году, и с тех пор это повторяется при всех изменениях СНиП и ГОСТ. И это обязан знать каждый, кто имеет "хоть какой-нибудь" опыт проектирования чего угодно. Уговорили, подсказывает не что-то. Хотелось дать Вам возможность не уронить свое отражение в салат. Вы не оценили? Жаль. Коль Вы хорошее знаете, что произошло в 1985г. то, может прокоментируете и такие старые документы, которые быстро попали под руку. Что-то в них ни разу ни фигурировала мысль, что монтажной организации нужно оформлять только те СКРЫТЫЕ РАБОТЫ, которые указаны в проекте. Или я не прав? Оговорюсь сразу. Поскольку не знаю нормативную базу России, я привел те документы, которые были общими еще с СССР. Как они трансформировались посла 1991 – смотрите сами. Думаю, история повторится, сами сказали: Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.7.2014, 6:33)  с тех пор это повторяется при всех изменениях СНиП и ГОСТ ВСН 25-09.67-85 «Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения». (Действуют с 1.01.1986) Приложение 1. Обязательное Производственная документация, оформляемая при монтаже АУП 1. Акт передачи оборудования, приборов и материалов в мон¬таж. Составляется по форме ЦСУ СССР (ныне Госкомстат СССР). 2. Акты готовности зданий, сооружении, фундаментов к производству монтажных работ. Составляются по форме акта промежуточной приемки ответственных конструкций СНиП 3.01.01—85. 3. Акт испытания трубопроводов на прочность и герметичность. Подписи представителей заказчика и монтажно-наладочной организации. 4. Акт испытания арматуры. Подписи представителей организации, проводившей испытание арматуры, и технадзора заказчика.' 5. Акт о выявленных дефектах оборудования АУП. Подписи представителей заказчика и организации, проводившей ревизию. 6. Акт испытания оборудования (насосов, компрессоров) вхолостую или под нагрузкой. Вносятся наименование и номер позиции по рабочим чертежам; продолжительность испытания в соответствии ВСН 394-78 и с инструкцией предприятия-изготовителя. Подписи представителей заказчика и монтажной организации. 7. Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок. Составляется по форме акта измерения сопротивления изоляции электропроводок СНиП III-34-74. 8. Протокол прогрева кабелей на барабанах. Подписи представителей заказчика, монтаж¬ной организации. 9. Акт освидетельствования скрытых работ (при монтаже электрических проводок). Составляется по форме акта освидетельствования скрытых работ СНнП 3.01.01—85. 10. Протокол испытания на герметичность разделительных уплотнений защитных трубопроводов для электропроводок во взрывоопасных зонах. Подписи представителей заказчика и монтажно-наладочной Организации. 11. Акт испытания гидропневматической емкости. Подписи представителей заказчика и монтажно-наладочной организации. 12. Акт об окончании монтажных работ. Подписи представителей заказчика, монтажной м пусконаладочной организации. При этом подрядная организация должна участвовать в комиссии при сдаче установки в эксплуатацию. 13. Ведомость смонтированных приборов и оборудования АУП. Составляется по форме ведомости смонтированных приборов а средств автоматизации в соответствии со СНиП. 14. Акт о проведении индивидуальных испытаний АУП. Подписи представителей заказчика и монтажно-наладочной организации. П р и м е ч а н и е. Составляется на каждый узел, который подлежит испытанию. 15. Акт об окончании пусконаладочных работ. Подписи представителей заказчика и пусконаладочной организации. ВСН 478-86 «Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов» Содержание форм производственной документации: Форма 1 Акт проверки установки оборудования на фундамент Форма 2 Акт испытания сосудов и аппаратов Форма 3 Акт испытания машин и механизмов Форма 4 Акт испытания трубопроводов Форма 5 Журнал сварочных работ Форма 6 Список сварщиков и термистовоператоров Форма 7 ЖУРНАЛ учета и проверки качества контрольных (пробных) сварных соединений Форма 8 Журнал термической обработки сварных соединений Форма 9 Акт освидетельствования скрытых работФорма 10 Акт о приемке оборудования после индивидуального испытания Форма 11 Акт промежуточной приемки ответственных конструкций Форма 12 Акт № ______ приемкипередачи оборудования в монтаж Форма 13 Акт № ______ о выявленных дефектах оборудования Форма 14 Акт передачи рабочей документации для производства работ А список маленький, и "неумытым" монтажникам приходится столько заполнять. А чего стоит исполнительную документацию подготовить (подогнать под ту строительную часть, которая "слегка" отличается от фактической) и как следствие монтаж. Извините, монтажники иногда знают если не больше, так уж точно - не меньше проектировщика ибо им не лень знакомиться с остальными системами безопасности.
|
|
|
|
|
1.8.2014, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Ginkar @ 28.7.2014, 18:51)  Ваш ответ нужно понимать как согласие, что не должны открываться на любых других этажах? Цитата(NOVIK_N @ 28.7.2014, 19:02)  На описание условий, при которых система будет не работоспособна, бумаги не напасешься. Поэтому часто приходится руководствоваться здравым смыслом. Указания и требования по устройству противодымной защиты появились в СНиПе на ОВ в 1986 году. С тех пор все Пособия, разъяснения, МДС и Методические Рекомендации строят расчёты на условии: открыт клапан ДУ на нижнем этаже, на остальных этажах в этой системе ДУ клапаны закрыты. Так что тут не только здравый смысл, а расчётные характеристики системы ДУ. Цитата(Cader @ 30.7.2014, 8:30)  По моему мнению на ваш вопрос отвечает ... СП7.13130
...в зависимости от алгоритма управления противодымной вентиляцией, подлежащего обязательной разработке при проведении расчетов
В моём понимании два данных пункта регламентируют что Вы как проектировщик системы и алгоритма должны выдать такое задание как вам необходимо. Если ваши системы не рассчитаны на открытие нескольких клапанов пропишите это в задании. Цитата(Ginkar @ 30.7.2014, 22:36)  Трижды согласен, но ни разу в жизни не встречал на практике. Как-то это всё херится технологами. За счастье, если указаны расходы. А если и по дыму и по воздуху – верх счастья. О какой проработке Алгоритма Вы шепчете. Так и есть, проектировщик СПЗ (для своих систем он и есть технолог) должен указать в своём задании алгоритм работы оборудования и элементов систем ДУ и ПД. Если пропустил, можно официально, в т.ч. через ГИПа запросить отсутствующую для разработки Вашего раздела информацию. Может Вам часто не везло, но и я, и мои коллеги, прописываем алгоритм в Заданиях или доплняем пропущенное по запросу. Так что запрашивайте, обязаны ответиь.
|
|
|
|
|
1.8.2014, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Ой, сколько трудов потрачено - перечень всяких документов. А я писала и посторю еще раз: Цитата Вы процитируйте нормативный документ с исчерпывающем перечнем актируемых работ. Не Формы актов, не упоминания от том, что их надо, а перечень скрытых работ. Зато имеются конкретные пункты нормативных документов (еще раз повторю для незнающих): ГОСТ Р 21.1101-2013 (и все "раньшие" версии): Цитата 4.3.5. В общих указаниях приводят: ... - перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность здания или сооружения и для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения; ГОСТ 21.602-2003: Цитата 5.6 В общих указаниях (5.1, перечисление д) приводят: .... - перечень видов работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ. Вот если так конкретно записано, а кто-то по незнанию или гордыне такой перечень не приведет, то "если что" лично он и окажется виновным. Теперь по дымоудалению. Конечно, куда уж на до узких специалистов. Напомню только высказывание Козьмы Пруткова: "Узкий специалист подобен флюсу - полнота его односторонна". А будто мы не знаем, что записано про "при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека". И то, что расчет на один клапан делается, конечно знаем. Конечно знаем. А что происходит в действительности? Да дым распространяется по нескольким этажам. И пожар может возникать в разных местах. Это просто в нормах про одно помещение записали. Ну и что, людям, которые задыхаются, кто-то должен объяснять - "извините, вы горите не по нормам, на вас не рассчитано". Кто и как будет заботиться о них? Где открывать, где закрывать? По каким датчикам или по чьей команде? Вот здесь и надо заботиться о том, чтобы было сделано не хухе норм, а лучше. Конечно, никто "9 вентиляторов" ставить не будет. Хватит и одного, но не рассчитанного "по минимуму" по методике, да еще и "с ограничением напора", а подобранного так, чтобы обеспечить максимальный расход при нескольких открытых клапанах. Неважно по какой причине они открылись. А вот чтобы узнать, а сколько это "несколько" (2, 5, 10) мы и работаем с практическим специалистом, который эти пожары тушил и знает, чего и как и чего не хватает.
|
|
|
|
|
1.8.2014, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.7.2014, 6:33)  Разумеется, сигнализацию и автоматику у нас делают специалисты. Но в тесной увязке со всеми остальными решениями. И всё это выполняется под руководством главного специалиста по противопожарной безопасности. Это человек, прошедший путь от простого "ствольщика" до полковника, начальника УПО. Про пожары знает все, чего и нигде не написано. Захотим сделать что-то не так, как "что-то подсказывает" - он не даст. Цитата(Татьяна Удальцова @ 1.8.2014, 15:10)  Теперь по дымоудалению. Конечно, куда уж на до узких специалистов. Напомню только высказывание Козьмы Пруткова: "Узкий специалист подобен флюсу - полнота его односторонна". А будто мы не знаем, что записано про "при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека". И то, что расчет на один клапан делается, конечно знаем. Конечно знаем. А что происходит в действительности? Да дым распространяется по нескольким этажам. И пожар может возникать в разных местах. Это просто в нормах про одно помещение записали. Ну и что, людям, которые задыхаются, кто-то должен объяснять - "извините, вы горите не по нормам, на вас не рассчитано". Кто и как будет заботиться о них? Где открывать, где закрывать? По каким датчикам или по чьей команде? Вот здесь и надо заботиться о том, чтобы было сделано не хухе норм, а лучше. Конечно, никто "9 вентиляторов" ставить не будет. Хватит и одного, но не рассчитанного "по минимуму" по методике, да еще и "с ограничением напора", а подобранного так, чтобы обеспечить максимальный расход при нескольких открытых клапанах. Неважно по какой причине они открылись. А вот чтобы узнать, а сколько это "несколько" (2, 5, 10) мы и работаем с практическим специалистом, который эти пожары тушил и знает, чего и как и чего не хватает. Замечание про узких специалистов, да ещё со ссылкой на Козьму Пруткова, это сильный аргумент в технической дискуссии!! Правда, люди не знакомые с Вашим "главным специалистом по противопожарной безопасности" (кстати, это узкий специалист, или очччень широкий?) предпочитают лечиться, учиться именно у узких специалистов. Потому что не доверяют специалистам широкого профиля, помнят слова реального классика: " Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь". И только ещё не битые молодые дарования берутся за проектирование почти всех разделов проекта, возомнив себя " очччень широкими" - полистайте темы форума, увидите. Приходится повторяться:Цитата(ИОВ @ 30.7.2014, 7:46)  В таком случае очень прошу поделиться опытом проектирования. На основании каких действующих норм Вы проектируете по принципу "Надо рассчитывать, что "гореть" будет везде". . Какими методиками расчёта при этом пользуетесь?
Что отвечаете при таких решениях эксперту на требование "Обосновать принятые решения" ? Или Вы приходите к эксперту со сказками про Козьму Пруткова, а за вами и бывший "ствольщик" (хотя, говорят бывших не бывает), чтобы он с помощью именного "ствола" воздействовал на запуганного нормами эксперта? Кстати, а кто расписывается за соответствие ПД действующим нормам? Вероятно, ГИП? Тогда, в случае чегоему грозит ответственность, вплоть до уголовной, а он даже не подозревает, что именно Вы со "ствольщиком" решили улучшить нормы, приняв афоризм Козьмы Пруткова за истину
Сообщение отредактировал ИОВ - 1.8.2014, 18:22
|
|
|
|
|
1.8.2014, 23:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 1.8.2014, 16:10)  Не Формы актов, не упоминания от том, что их надо, а перече видимо действительно ннь скрытых работ. Зато имеются конкретные пункты нормативных документов (еще раз повторю для незнающих): Давайте тогда разбираться дальше, видимо не совсем понимем все мы что такое "ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ" Предлагаю для того чтобы все поняли о чём Вы говорите выложите, пожалуйста, пример такого перечня возможно дальше разговор будет конструктивнее. Цитата(Татьяна Удальцова @ 1.8.2014, 16:10)  Конечно знаем. А что происходит в действительности? Да дым распространяется по нескольким этажам. И пожар может возникать в разных местах. Это просто в нормах про одно помещение записали. Ну и что, людям, которые задыхаются, кто-то должен объяснять - "извините, вы горите не по нормам, на вас не рассчитано".
Кто и как будет заботиться о них? Где открывать, где закрывать? По каким датчикам или по чьей команде? Вот здесь и надо заботиться о том, чтобы было сделано не хухе норм, а лучше. Конечно, никто "9 вентиляторов" ставить не будет. Хватит и одного, но не рассчитанного "по минимуму" по методике, да еще и "с ограничением напора", а подобранного так, чтобы обеспечить максимальный расход при нескольких открытых клапанах. Неважно по какой причине они открылись.
А вот чтобы узнать, а сколько это "несколько" (2, 5, 10) мы и работаем с практическим специалистом, который эти пожары тушил и знает, чего и как и чего не хватает. По поводу двнного утверждения можно поспорить: предположим жилой дом 9 этажей Ваш ствольщик говорит 3 этажа откроется Вы расчитали расход на 1 этаж - 20 000 Вентилятор пожбираете на 60 000 сеть проектируете на 60 000 Дальше начинаются вопросы и непонятки: 1. любой нормальный эксперт увидив в ДУ из коридора цифру 60 000 потребует расчёт и обоснование (по рассчёту такие расходы только из стоянок) или Вы в ХОВС пишите 20 000? 2.Если пишите 20 000 но ставите вентилятор в 3 раза мощнее чем все остальные, опять у эксперта возникнут сомнения в правильности подбора 3. Если объект коммерческий то и фиг с ним (для эксперта) что всё выходит дороже (отвечаете только перед заказчиком, хотя некоторые и в бетон закатать могут..) а если гос, также придёт прокурор и спросит зачем Вы зря тратите казённые деньги и вот ему Вы будете доказывать что у Вас есть полковник который всё лучше всех НИИ знает и он для Вас главнее всех норм.
|
|
|
|
|
2.8.2014, 0:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 1.8.2014, 15:10)  Где открывать, где закрывать? По каким датчикам или по чьей команде? Вот здесь и надо заботиться о том, чтобы было сделано не хухе норм, а лучше. Конечно, никто "9 вентиляторов" ставить не будет. Хватит и одного, но не рассчитанного "по минимуму" по методике, да еще и "с ограничением напора", а подобранного так, чтобы обеспечить максимальный расход при нескольких открытых клапанах. Неважно по какой причине они открылись.
А вот чтобы узнать, а сколько это "несколько" (2, 5, 10) мы и работаем с практическим специалистом, который эти пожары тушил и знает, чего и как и чего не хватает. Чем дольше читаю этот бред, тем горячее желание клонировть этого чудо-предсказателя в нескольких тысячах экземпляров, раздать строго по 1 шт. в руки каждому действующему проектировщику ОВ, и ррразогнать, наконец, этих "бездельников и дармоедов" из ВНИИПО, видевших настоящие пожары только по телевизору, а пожарные гидранты только в шкафчике на стене коридора рядом со своими кабинетами. А знаете, почему только по 1 шт.? Только потому, что 2 клона для 30-ти-этажного здания назовут 2 разных числа, допустим, "3" и "28", и проектировщик сойдёт с ума. Ещё почему-то вспоминается "Карнавальная ночь" и подвыпивший лектор с лекцией на тему "Есть ли жизнь на Марсе?" Он там тоже считал: "Одна звёздочка, 2 звёздочки, 3 звёздочки..", а потом пришёл к выводу: "Лучше всего, конечно, 5 звёздочек!".
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)