Giedi Prime
сообщение 28.7.2014, 16:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Доброго времени суток, коллеги.

Ситуация следующая - цех по изготовлению стеклоармированных композитных изделий методом пултрузии и литья.
Имеются несколько участков - смешивания (категория Б), литья и сам цех с линией для изготолвения профиля (категории В). Основные вредные выделения - стирол и тепло.
Технологом предписано подержание температуры в цехе в пределах 20-25 и влажность 50% круглосуточно-круглогодично. Ну, во всяком случае не выше 25 градусов. Связано с технологическим процессом и увеличением испарения стирола при повышении температуры а также негативного влияния влаги на изделия.
На площадке кроме электроэнергии и газа никаких источников тепла нет. Заказчик хочет ставить руфтопы с газовым нагревом для отопления и вентиляции.

Прошу неравнодушных прокомментировать принятые решения:
Т.к. "водяного" тепла нет (котельную не предлагать), то планируется устройство системы воздушного отопления совмещённой с приточной вентиляцией с газовым нагревом воздуха, охладителем и осушителем. Придётся ставить 2 установки по 50%, а что делать?.. Снятие теплоизбытков от солнца и оборудования планирую сделать канальными или кассетными кондиционерами. Какие есть ещё способы осушения внутренего воздуха, чтобы не встраивать в воздуховоды?

В участке литья расположены 2 заливочных стола по 4 м2 каждый, на которые просто льётся связующее и с этой поверхности идёт испарение стирола. Планирую над ними установить зонты и организовать что-то типа воздушного душирования по периметру (как на кухнях кольцевые зонты).

Следует ли делать очистку воздуха в МО и каким способом (и оборудованием) луше убрать стирол?

Пока все вопросы касаются принципиальных решений. Прошу подтвердить или опровергнуть мои измышлизмы-предложения. Заранее спасибо.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
PaGal
сообщение 28.7.2014, 21:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



А абсорбционные чиллеры не рассматриваете? Вроде бы выгодно получается при наличии газа.

Очистку надо выполнять или нет считается экологами по достаточности разбавления вредностей, насколько я знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 29.7.2014, 7:49
Сообщение #3


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



А в категории Б как будете делать воздушное отопление? Там отопительные агрегаты надо в искробезопасном. А асорбционник при наличии газа это хорошая идея. Как-то делали такой на торговом центре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KyH
сообщение 29.7.2014, 7:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147910



Похожая история была в киреевском заводе легких метало конструкций цех по производству панелий из вспененного полиуретана ставили Томиры ВТР 100 И ВТР 600
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 29.7.2014, 16:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Цитата(ast @ 29.7.2014, 7:49) *
А в категории Б как будете делать воздушное отопление? Там отопительные агрегаты надо в искробезопасном. А асорбционник при наличии газа это хорошая идея. Как-то делали такой на торговом центре.

Вместо отопительных агрегатов в овсех помещениях используется центральная установка. Учитывая, что режим работы круглосуточный, то нет смысла ставить разрознённые системы на отдельные участки. Тем более помещение кат.Б небольшое.

Абсорбционные чиллеры? Т.е. его использовать в качестве охлаждающего агрегата? Гм... это несколько громоздко, сложно и дорого получается. Я их боюсь, т.к. не имел с ними дела smile.gif.
По предварительным арсчетам воздухообмен в цехе состаляет 45000-50000 кубов. Теплопритоки в 150 кВт.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 30.7.2014, 7:51
Сообщение #6


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



если пом. Б небольшое можно и электрический отопительный прибор поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 30.7.2014, 14:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



А кто может подсказать эти самые абсорбционные кондиционеры с газовым нагревом и охлаждением?
Желательно в одном флаконе, в смысле в одной установке - и приток и нагрев и охлаждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 18.8.2014, 16:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Гм... видать вопросы слишком сложные задаю, раз никто ничего толкового подсказать или прокомментировать не может. smile.gif. Или наоборот - слишком простые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.8.2014, 16:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Посмотрите в Личку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 18:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных