Где поставить ИС?, Наружный газопровод |
|
|
|
29.7.2014, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169515

|
Добрый день, уважаемые специалисты)
Мне нужно сделать проект наружного газоснабжения общественного здания (в здании находятся 3 котельные, куда и ведем газ). Газопровод низкого давления (2 кПа) пройдет по фасаду 2-х этажного здания над окнами и дверьми 1-го этажа. Точки подключения к газопроводу пока нет (вот так нынче проектируют))). У меня вопрос, если я подключаюсь к наружному металлическому газопроводу (предположительно) нужно ли мне ставить ИС? Нужно ли ставить в точке врезки фланцы с заглушкой? А так же в местах отводов от проектируемого газопровода к котельным надо ли ставить ИС? Не пинайте сильно плиз, по специальности я теплотехник, но вынуждена делать газ.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
29.7.2014, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95710

|
На вводе газопровода в котельную(на наружной стене здания) нужно установить ИС
|
|
|
|
|
29.7.2014, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169515

|
Цитата(Atlet @ 29.7.2014, 11:48)  На вводе газопровода в котельную(на наружной стене здания) нужно установить ИС Спасибо, то есть я ставлю клапан а после него ИС? И еще продувку в самой дальней точке газопровода нужно делать только если у меня в конце заглушка? А если у меня нет заглушки а просто в конце газопровод опускается в последнюю котельную, то свеча не нужна?
|
|
|
|
|
29.7.2014, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Ge1la @ 29.7.2014, 11:49)  Добрый день, уважаемые специалисты)
Мне нужно сделать проект наружного газоснабжения общественного здания (в здании находятся 3 котельные, куда и ведем газ). Газопровод низкого давления (2 кПа) пройдет по фасаду 2-х этажного здания над окнами и дверьми 1-го этажа. Точки подключения к газопроводу пока нет (вот так нынче проектируют))). У меня вопрос, если я подключаюсь к наружному металлическому газопроводу (предположительно) нужно ли мне ставить ИС? Нужно ли ставить в точке врезки фланцы с заглушкой? А так же в местах отводов от проектируемого газопровода к котельным надо ли ставить ИС? Не пинайте сильно плиз, по специальности я теплотехник, но вынуждена делать газ. ИС (изолирующий фланец) перед запорной арматурой, на выходе из земли (но только если газопровод подземный).
|
|
|
|
|
29.7.2014, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95710

|
Цитата(Ge1la @ 29.7.2014, 14:02)  Спасибо, то есть я ставлю клапан а после него ИС? И еще продувку в самой дальней точке газопровода нужно делать только если у меня в конце заглушка? А если у меня нет заглушки а просто в конце газопровод опускается в последнюю котельную, то свеча не нужна? Какая свеча газопровод наружный  . На подводящем газопроводе к котельной устанавливают(по ходу газа): продувочный штуцер, отключающее устройство(кран), ис, продувочный штуцер, заглушка(если строительство наружного и внутреннего газопровода будет проходить отдельными этапами).
|
|
|
|
|
29.7.2014, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169515

|
Цитата(Atlet @ 29.7.2014, 12:50)  Какая свеча газопровод наружный  . На подводящем газопроводе к котельной устанавливают(по ходу газа): продувочный штуцер, отключающее устройство(кран), ис, продувочный штуцер, заглушка(если строительство наружного и внутреннего газопровода будет проходить отдельными этапами). Спасибо) Очень помогли)
|
|
|
|
|
31.7.2014, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169515

|
Народ, я тут профиль газопровода нарисовала, посмотрите плиз продувка и ИС правильно стоят?) И еще вопрос по кранам пробным на продувке, они нужны или нет?
|
|
|
|
|
31.7.2014, 13:21
|
Инженер ГС
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257

|
Хм, профиль дан только на надземный газопровод. Вы и подключаетесь к надземному? Изолирующее должно стоять на выходе из земли и разделять надземный и подземный газопровод.
|
|
|
|
|
31.7.2014, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169515

|
у меня точка подключения не определена, но подключаюсь я к наружному газопроводу. Выше мне подсказали что ИС надо ставить и на вводе в котельные. Может кто знает, все-таки, надо ставить тут краны для отбора проб на продувках или нет?
|
|
|
|
|
31.7.2014, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Изолирующее соединение устанавливается для повышения уровня защиты подземного газопровода от электрохимической коррозии. Если у Вас отсутствует подземный газопровод, для чего устанавливать ИС? И для чего предусматривать продувочные трубопроводы на наружном газопроводе?
Сообщение отредактировал tanya24 - 31.7.2014, 19:37
|
|
|
|
|
1.8.2014, 5:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 26.4.2010
Пользователь №: 54161

|
Вам кроме крана на вводе вообще ничего не нужно, ну может штуцер оставить на последнем вводе.
|
|
|
|
|
5.8.2014, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95710

|
Цитата(Ge1la @ 31.7.2014, 15:59)  у меня точка подключения не определена, но подключаюсь я к наружному газопроводу. Выше мне подсказали что ИС надо ставить и на вводе в котельные. Может кто знает, все-таки, надо ставить тут краны для отбора проб на продувках или нет? Почитайте снип котельные установки раздел газообразное топливо. П.11.60 подробно. Цитата(tanya24 @ 31.7.2014, 21:34)  Изолирующее соединение устанавливается для повышения уровня защиты подземного газопровода от электрохимической коррозии. Если у Вас отсутствует подземный газопровод, для чего устанавливать ИС? И для чего предусматривать продувочные трубопроводы на наружном газопроводе? А от защиты падения электорпровода и блуждающих токов?
|
|
|
|
|
5.8.2014, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Atlet @ 5.8.2014, 11:05)  Почитайте снип котельные установки раздел газообразное топливо. П.11.60 подробно.
А от защиты падения электорпровода и блуждающих токов? Блуждающие токи это на подземных газопроводах. На выходе из земли ставится ИС, чтобы электрически развязать катодную защиту с наружным заземлением газопровода.
|
|
|
|
|
5.8.2014, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95710

|
[quote name='Ge1la' date='31.7.2014, 15:59' post='1041305'] у меня точка подключения не определена, но подключаюсь я к наружному газопроводу. Выше мне подсказали что ИС надо ставить и на вводе в котельные. Может кто знает, все-таки, надо ставить тут краны для отбора проб на продувках или нет? [/quote Там нет продувочных газопроводов, а только штуцера. Ни кахих кранов не надо. Штуцер и колпак(заглушка, пробка). Краны для отбора проб ставят только на продувочных газопроводах производственных зданий ...(Смотрите подробно СП 42-101 п.6.13) Пример установки арматуры на вводе
Сообщение отредактировал Atlet - 5.8.2014, 10:34
Прикрепленные файлы
11.pdf ( 4,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 43
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|