Ge1la
сообщение 29.7.2014, 10:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169515



Добрый день, уважаемые специалисты)

Мне нужно сделать проект наружного газоснабжения общественного здания (в здании находятся 3 котельные, куда и ведем газ). Газопровод низкого давления (2 кПа) пройдет по фасаду 2-х этажного здания над окнами и дверьми 1-го этажа. Точки подключения к газопроводу пока нет (вот так нынче проектируют))).
У меня вопрос, если я подключаюсь к наружному металлическому газопроводу (предположительно) нужно ли мне ставить ИС? Нужно ли ставить в точке врезки фланцы с заглушкой? А так же в местах отводов от проектируемого газопровода к котельным надо ли ставить ИС?
Не пинайте сильно плиз, по специальности я теплотехник, но вынуждена делать газ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
Atlet
сообщение 29.7.2014, 11:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95710



На вводе газопровода в котельную(на наружной стене здания) нужно установить ИС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ge1la
сообщение 29.7.2014, 12:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169515



Цитата(Atlet @ 29.7.2014, 11:48) *
На вводе газопровода в котельную(на наружной стене здания) нужно установить ИС


Спасибо, то есть я ставлю клапан а после него ИС?
И еще продувку в самой дальней точке газопровода нужно делать только если у меня в конце заглушка? А если у меня нет заглушки а просто в конце газопровод опускается в последнюю котельную, то свеча не нужна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 29.7.2014, 12:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Ge1la @ 29.7.2014, 11:49) *
Добрый день, уважаемые специалисты)

Мне нужно сделать проект наружного газоснабжения общественного здания (в здании находятся 3 котельные, куда и ведем газ). Газопровод низкого давления (2 кПа) пройдет по фасаду 2-х этажного здания над окнами и дверьми 1-го этажа. Точки подключения к газопроводу пока нет (вот так нынче проектируют))).
У меня вопрос, если я подключаюсь к наружному металлическому газопроводу (предположительно) нужно ли мне ставить ИС? Нужно ли ставить в точке врезки фланцы с заглушкой? А так же в местах отводов от проектируемого газопровода к котельным надо ли ставить ИС?
Не пинайте сильно плиз, по специальности я теплотехник, но вынуждена делать газ.

ИС (изолирующий фланец) перед запорной арматурой, на выходе из земли (но только если газопровод подземный).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atlet
сообщение 29.7.2014, 12:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95710



Цитата(Ge1la @ 29.7.2014, 14:02) *
Спасибо, то есть я ставлю клапан а после него ИС?
И еще продувку в самой дальней точке газопровода нужно делать только если у меня в конце заглушка? А если у меня нет заглушки а просто в конце газопровод опускается в последнюю котельную, то свеча не нужна?

Какая свеча газопровод наружный unsure.gif . На подводящем газопроводе к котельной устанавливают(по ходу газа): продувочный штуцер, отключающее устройство(кран), ис, продувочный штуцер, заглушка(если строительство наружного и внутреннего газопровода будет проходить отдельными этапами).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ge1la
сообщение 29.7.2014, 13:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169515



Цитата(Atlet @ 29.7.2014, 12:50) *
Какая свеча газопровод наружный unsure.gif . На подводящем газопроводе к котельной устанавливают(по ходу газа): продувочный штуцер, отключающее устройство(кран), ис, продувочный штуцер, заглушка(если строительство наружного и внутреннего газопровода будет проходить отдельными этапами).


Спасибо) Очень помогли)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ge1la
сообщение 31.7.2014, 11:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169515



Народ, я тут профиль газопровода нарисовала, посмотрите плиз продувка и ИС правильно стоят?) И еще вопрос по кранам пробным на продувке, они нужны или нет?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 153,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic153
сообщение 31.7.2014, 13:21
Сообщение #8


Инженер ГС


Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257



Хм, профиль дан только на надземный газопровод. Вы и подключаетесь к надземному? Изолирующее должно стоять на выходе из земли и разделять надземный и подземный газопровод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ge1la
сообщение 31.7.2014, 13:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169515



у меня точка подключения не определена, но подключаюсь я к наружному газопроводу. Выше мне подсказали что ИС надо ставить и на вводе в котельные. Может кто знает, все-таки, надо ставить тут краны для отбора проб на продувках или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 31.7.2014, 19:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Изолирующее соединение устанавливается для повышения уровня защиты подземного газопровода от электрохимической коррозии. Если у Вас отсутствует подземный газопровод, для чего устанавливать ИС? И для чего предусматривать продувочные трубопроводы на наружном газопроводе?

Сообщение отредактировал tanya24 - 31.7.2014, 19:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dugarik
сообщение 1.8.2014, 5:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 26.4.2010
Пользователь №: 54161



Вам кроме крана на вводе вообще ничего не нужно, ну может штуцер оставить на последнем вводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atlet
сообщение 5.8.2014, 10:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95710



Цитата(Ge1la @ 31.7.2014, 15:59) *
у меня точка подключения не определена, но подключаюсь я к наружному газопроводу. Выше мне подсказали что ИС надо ставить и на вводе в котельные. Может кто знает, все-таки, надо ставить тут краны для отбора проб на продувках или нет?

Почитайте снип котельные установки раздел газообразное топливо. П.11.60 подробно.

Цитата(tanya24 @ 31.7.2014, 21:34) *
Изолирующее соединение устанавливается для повышения уровня защиты подземного газопровода от электрохимической коррозии. Если у Вас отсутствует подземный газопровод, для чего устанавливать ИС? И для чего предусматривать продувочные трубопроводы на наружном газопроводе?

А от защиты падения электорпровода и блуждающих токов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 5.8.2014, 10:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Atlet @ 5.8.2014, 11:05) *
Почитайте снип котельные установки раздел газообразное топливо. П.11.60 подробно.


А от защиты падения электорпровода и блуждающих токов?

Блуждающие токи это на подземных газопроводах. На выходе из земли ставится ИС, чтобы электрически развязать катодную защиту с наружным заземлением газопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atlet
сообщение 5.8.2014, 10:33
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95710



[quote name='Ge1la' date='31.7.2014, 15:59' post='1041305']
у меня точка подключения не определена, но подключаюсь я к наружному газопроводу. Выше мне подсказали что ИС надо ставить и на вводе в котельные. Может кто знает, все-таки, надо ставить тут краны для отбора проб на продувках или нет?
[/quote

Там нет продувочных газопроводов, а только штуцера. Ни кахих кранов не надо. Штуцер и колпак(заглушка, пробка). Краны для отбора проб ставят только на продувочных газопроводах производственных зданий ...(Смотрите подробно СП 42-101 п.6.13)

Пример установки арматуры на вводе

Сообщение отредактировал Atlet - 5.8.2014, 10:34
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  11.pdf ( 4,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных