> Регистры из ребристых труб
Ev9eniy
сообщение 30.7.2014, 13:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432



Промышленное здание, в котором меняются регистры из гладких труб на регистры из ребристых труб.
Где можно найти технические характеристики ребристых труб, их теплоотдачу в зависимости от количества рядов труб по вертикали?
P.S. книгу Щёкина "расчет систем центрального отопления" не предлагать так как нужна характеристика трубы длиной 3м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
zenat
сообщение 30.7.2014, 13:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Ev9eniy @ 30.7.2014, 13:06) *
Промышленное здание, в котором меняются регистры из гладких труб на регистры из ребристых труб.
Где можно найти технические характеристики ребристых труб, их теплоотдачу в зависимости от количества рядов труб по вертикали?
P.S. книгу Щёкина "расчет систем центрального отопления" не предлагать так как нужна характеристика трубы длиной 3м

там вроде по памяти есть теплоотдача 1 м/п
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей_76
сообщение 30.7.2014, 15:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.4.2013
Пользователь №: 189000



М.М. Апарцев. Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения. Страница 98, таблица П.8.5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ev9eniy
сообщение 31.7.2014, 8:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.8.2012
Из: Губкин
Пользователь №: 161432



Цитата(Алексей_76 @ 30.7.2014, 16:16) *
М.М. Апарцев. Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения. Страница 98, таблица П.8.5.

Спасибо большое!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 16:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных