Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Воздухообмен по датчику СО2 или присутсвия, Воздухообмен в торговом зале по датчику СО2 или датчику присутствию
vzhukov
сообщение 31.7.2014, 16:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 16.2.2012
Из: Moscow
Пользователь №: 140530



Добрый день!

Интересуют ограничения/запреты/разрешения применения нормативного воздухообмена в помещениях (торгового зала).
1. При использовании датчика СО2 для управлением системой вентиляции, вместо нормативных по объему и кол-ву посетителей.
2. При использовании датчика присутствия для управлением системой вентиляции.

Какие есть ограничения на применение "умного" регулирования воздухообменом в помещениях (торговом зале)?
Для снижения затрат на электроэнергию.

Есть ли уже реализованные проекты согласованные с СЭС?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 37)
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 31.7.2014, 17:59
Сообщение #2





Guest Forum






Знаю что так делают (по СО2), насчет СЭС не курсе. придут с проверкой , включите на полную и пускай меряют.
Про датчик присутствия не понял, количество посетителей считать ?
*****************************************************
встречался такой алгоритм:
1. нет никто - периодическое проветривание
2. кто то появился - минимальный расход
3. людей все больше - увеличение по СО2 или по датчику качества воздуха (точно не помню)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 1.8.2014, 10:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3448
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(vzhukov @ 31.7.2014, 17:50) *
...При использовании датчика СО2 для управлением системой вентиляции, вместо нормативных по объему и кол-ву посетителей.

Сам, пока, датчики СО2 и присутствия ставил только у частников, но я не совсем понял, что значит "вместо"? Т.е. когда людей соберется в магазине нормативное количество Вы им вместо воздуха будете датчик показывать?
Экономия электроэнергии - это хорошо, но с датчиком или без, Ваша система должна выходить на норматив.
А если на норматив она выходит, то не все ли равно как она управляется?
(хотя датчик присутствия huh.gif... )
ЗЫ А про согласование с СЭС есть старая поговорка: "это не пгоблемы, это - гасходы".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.8.2014, 11:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12860
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vzhukov @ 31.7.2014, 16:50) *
Интересуют ограничения/запреты/разрешения применения нормативного воздухообмена в помещениях (торгового зала).
1. При использовании датчика СО2 для управлением системой вентиляции, вместо нормативных по объему и кол-ву посетителей.
2. При использовании датчика присутствия для управлением системой вентиляции.

По СП 118.13330.2012 , п. 7.31 Кратность воздухообмена в магазинах следует принимать не менее 1 в 1 ч. Так что применить датчики СО2 возможно только для торговых залов, где воздухообмен принят больше 1 крата - по количеству посетителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vzhukov
сообщение 1.8.2014, 12:22
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 16.2.2012
Из: Moscow
Пользователь №: 140530



СНиП 31-06-2009 (Актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89*)
7.46. Расчетная температура воздуха в помещениях магазинов принимается по технологическому заданию. Кратность воздухообмена в магазинах следует принимать не менее 1 в 1 ч.

Получается, что только если используется более 1 кратности в час, то допустимо снижение до минимально допустимой не менее 1 в 1 ч.

Сообщение отредактировал vzhukov - 1.8.2014, 12:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 1.8.2014, 14:39
Сообщение #6





Guest Forum






Кратность указана в час, т.е. можно включить, проветрить и выключить 1 раз в час.


Сообщение отредактировал Kagamine Len - 1.8.2014, 14:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.8.2014, 15:43
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Kagamine Len @ 1.8.2014, 15:39) *
Кратность указана в час, т.е. можно включить, проветрить и выключить 1 раз в час.


Мягко говоря, кхм...

КАЖДЫЙ час через помещение должен проходить объём свежего воздуха, равный объёму помещения.

"Включить и выключить" - на какое время? Систему какой производительности?

В общем, thumbdown.gif bang.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 1.8.2014, 15:53
Сообщение #8





Guest Forum






и мало того, подать объем воздуха равный объему помещения 1 раз в час, режим проветривания.
Предположим номинальная производительность 5 крат, тогда 60 мин/5 = 12 мин.
12 мин проветриваем, остальное ждем. или еще вариант работаем на 0,5 крата, 1 раз в час на 12 мин увеличиваем до 1 крата.
Экономия налицо. СП не нарушен.
*********************************************
При наличии частотников пусковых токов не будет.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 1.8.2014, 16:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 1.8.2014, 16:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3448
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Kagamine Len @ 1.8.2014, 16:53) *
и мало того, подать объем воздуха равный объему помещения 1 раз в час, режим проветривания.
Предположим номинальная производительность 5 крат, тогда 60 мин/5 = 12 мин.
12 мин проветриваем, остальное ждем. или еще вариант работаем на 0,5 крата, 1 раз в час на 12 мин увеличиваем до 1 крата.
Экономия налицо. СП не нарушен.
*********************************************
При наличии частотников пусковых токов не будет.

кхм. неслабая производительность (читать "цена оборудования").экономия-то где? дешевле будет раз в час открыть окно и прогнать по магазину толпу нег... ой-ой, то есть афроамериканцев с опахалами и полотенцами...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 1.8.2014, 16:18
Сообщение #10





Guest Forum






1 крат в час и естественная наверно сможет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.8.2014, 17:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12860
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Kagamine Len @ 1.8.2014, 15:53) *
и мало того, подать объем воздуха равный объему помещения 1 раз в час, режим проветривания.
Предположим номинальная производительность 5 крат, тогда 60 мин/5 = 12 мин.
12 мин проветриваем, остальное ждем. или еще вариант работаем на 0,5 крата, 1 раз в час на 12 мин увеличиваем до 1 крата.
Экономия налицо. СП не нарушен.

Любопытный подход. Похоже, Вы представляете торговый зал в виде воздушного шарика, который сначала надувают в течение 12 мин, а потом он 48 мин "спускается". На самом деле, пока Вы надуваете, вытяжка работает? А когда проветрили, выключились и приток и вытяжка? И тут, представьте, пришли несколько покупателей, которым Вы обязаны подать саннорму 20 м3/ч/чел, а её просто нет при Вашей схеме и датчики СО2 сработают ещё не скоро. А если говорить о современных торговых залах в ТРЦ, то большинство из них без естественного проветривания и для продавцов/кассиров (находятся в зале постоянно) положено подавать уже по 60 м3/ч/чел. Хоть здесь не по теме, но всю жизнь пытаюсь понять эти 60/20 – похоже, что в одном стакане можно приготовить чай для 2-х человек: один любит сладкий с 4-я ложками сахара, а другой только с одной – и каждый получит своё?? Или всё-таки поровну?
Кстати в нормах/пособиях в некоторых случаях так и прописывают в таблицах кратности воздухообмена "периодически" – что означает, во всех остальных случаях постоянно, как минимум, в рабочее время предприятия.
Наверное всем известно, что ушлые предприниматели просто отключают вентиляцию торговых залов в часы минимальной загрузки, пусть это и незаконно. Но зачем им тогда тратиться на "навороты" и доп. автоматику? Честно говоря, я не вижу темы для датчика СО2 в торговле, ну только, если предположить, что дурак-бизнесмен отгрохал огромный ТЦ в маленьком посёлке. Вот для кинозалов, театров, лекционных залов и т.п., конечно имеет смысл – там неравномерная загрузка по часам и дням.


Цитата(Kagamine Len @ 1.8.2014, 16:18) *
1 крат в час и естественная наверно сможет

Ну тут слов нет. Ради установки датчиков СО2 следует забыть, что ветсистемы установлены с рекуператорами, и чаще всего с воздухоохладителями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 1.8.2014, 18:14
Сообщение #12





Guest Forum






А в чем проблема ?
Минимальная норма 1 крат/час соблюдается.
Можете окна 1 раз в час открывать и проветривать, нигде не написано , что подача воздуха должна быть непрерывной.
Требования СП не нарушены.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 1.8.2014, 18:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.8.2014, 18:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 12860
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Kagamine Len @ 1.8.2014, 18:14) *
А в чем проблема ?
Минимальная норма 1 крат/час соблюдается.
Можете окна 1 раз в час открывать и проветривать, нигде не написано , что подача воздуха должна быть непрерывной.
Требования СП не нарушены.

Сначала вспомним название темы, потом читаем по СП 60:
7.1.3 Вентиляцию с механическим побуждением (далее - механическую вентиляцию) следует предусматривать:
а) если параметры микроклимата и качество воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением (далее - естественную вентиляцию) в течение года;
б) для помещений и зон без естественного проветривания.


7.1.9 В помещениях с естественным освещением их световыми проемами в наружных ограждениях, с объемом на каждого работающего 40 или 30 м (для общественных или производственных помещений соответственно) допускается при обосновании использовать периодическое проветривание через фрамуги и форточки.

И что дальше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 1.8.2014, 18:48
Сообщение #14





Guest Forum






Минимальная кратность написана 1 крат/час, а не кратность/секунда,
отсюда мне никто не запретит вентиляцию периодического действия.
Думаю возможность такой работы вентиляции улучшила бы ее эксплуатационные свойства.


Сообщение отредактировал Kagamine Len - 1.8.2014, 19:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.8.2014, 19:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 12860
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Kagamine Len @ 1.8.2014, 18:48) *
Минимальная кратность написана 1 крат/час, а не кратность/секунда,
отсюда мне никто не запретит вентиляцию периодического действия.

Т.е. Вы не поняли, о чём говорится в приведенных пунктах СП. Как-то нестройно получается у Вас, то естественное проветривание, то периодически действующая вентиляция. Вообще все способы теоретически возмжны, но для обсуждаемого вопроса автора - не все применимы. Если Вы не занимаетесь именно проектированием вентиляции - простительно, и дискутировать тогда бесполезно. Если Вы проектируете вентиляцию - печально, но всё-равно, говорить больше не о чем. Так что, извините, покидаю тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.8.2014, 19:26
Сообщение #16


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Kagamine Len @ 1.8.2014, 19:14) *
А в чем проблема ?
Минимальная норма 1 крат/час соблюдается.
Можете окна 1 раз в час открывать и проветривать, нигде не написано , что подача воздуха должна быть непрерывной.
Требования СП не нарушены.


Требования СП дополняются требованиями ГОСТ. По параметрам микроклимата. Обеспечьте их "раз в час", а мы посмотрим. Хотя, можете и не напрягаться.
И ничего этого не улучшит. Так как вы, как можно понять, конструируете не вентиляцию, а "удобство для мыслеформ". Не ясно только одно - в чём вина людей, которым, находясь в помещении расхлёбывать и выкашливать ваши "упражнения мысли"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 1.8.2014, 19:37
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(ИОВ @ 1.8.2014, 20:19) *

Объясните почему надо гонять тысячи и десятки тысяч кубов в пустом торговом центре ?
но при этом в школе сидят ученики без всякой вентиляции проветривая класс на переменах ?


Сообщение отредактировал Kagamine Len - 1.8.2014, 19:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 1.8.2014, 20:13
Сообщение #18


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Kagamine Len @ 1.8.2014, 18:48) *
Минимальная кратность написана 1 крат/час, а не кратность/секунда,


Смешно. С вашей логикой проветривать можно раз в сутки, 24-кратным воздухообменом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 1.8.2014, 20:20
Сообщение #19





Guest Forum






Написано 1 крат/час , а не 24 крат/сутки и не 0,00028 крат/сек

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 1.8.2014, 20:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 1.8.2014, 20:49
Сообщение #20


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Очень смешно. Вредности поступают постоянно, и должны постоянно удалаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 1.8.2014, 20:58
Сообщение #21





Guest Forum






Можно открыть форточку , проветрить, потом ее закрыть. СП этого не запрещает.
Отвлеклись от темы.
По теме вопроса: http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2927
или поиск по Demand Control Ventilation

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 1.8.2014, 21:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.8.2014, 21:54
Сообщение #22


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Мда...
Нет иных слов кроме как тупое непонимание.

Обеспечьте четыре параметра в зоне обслуживания - температура, влажность, подвижность, чистота своим "периодическим включением". На практике или конкретным, проработанным расчётом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 1.8.2014, 22:07
Сообщение #23


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Kagamine Len @ 1.8.2014, 20:58) *
СП этого не запрещает.


Нормативы написаны специалистами для инженеров, а не просто для тех, кто читать умеет. Так что "не запрещает" он только некоторым.

Для возвращения в технический контекст предлагаю обдумать тему, как получены эти нормативы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 1.8.2014, 22:28
Сообщение #24





Guest Forum






я думаю что специалисты писавшие СП не знакомы с системами вентиляции по требованию и ничего о них не говорят.
соответственно и инженеры не могут ответить на вопрос .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 1.8.2014, 22:53
Сообщение #25





Guest Forum






*

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 1.8.2014, 22:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 2.8.2014, 14:35
Сообщение #26


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Kagamine Len @ 1.8.2014, 23:28) *
я думаю что специалисты писавшие СП не знакомы с системами вентиляции по требованию и ничего о них не говорят.
соответственно и инженеры не могут ответить на вопрос .


Ага! - Один вы про них знаете. Системам сто лет в обед.
Инженер ответил в четвёртом сообщении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 2.8.2014, 16:21
Сообщение #27





Guest Forum






Я не знаю, но хотел бы знать.



Сообщение отредактировал Kagamine Len - 2.8.2014, 16:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 2.8.2014, 17:43
Сообщение #28


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Kagamine Len @ 2.8.2014, 16:21) *
Я не знаю, но хотел бы знать.


Хорошо сказано! Я придерживаюсь этого же подхода, но пока не вникну в тему стараюсь свои идеи с опровержением основ не продвигать.

google: demand control ventilation using co2
результаты поиска

Вот кстати фото с текущего объекта, типичное помещение - класс - управление от постоянного минимального до максимального или по СО2 или по температуре.



Сообщение отредактировал alem - 2.8.2014, 17:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSCN0020.JPG ( 1,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 2.8.2014, 22:12
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



При каком режиме работы системы проводятся замеры в данном случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 3.8.2014, 7:34
Сообщение #30





Guest Forum






Если открыты окна и двери, концентрация со2 внутри помещения сравнивается сравнивается с наружней концентрацией.
Вентсистема продолжает работать на нижнем пределе или полностью останавливается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 3.8.2014, 10:58
Сообщение #31


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(azar @ 2.8.2014, 22:12) *
При каком режиме работы системы проводятся замеры в данном случае?


Это система с переменным расходом, VAV, - самое главное найти точную уставку для задатчика расхода, желательно в двух режимах - минимальной и максимальной подачи, по помещениям нужно проверить достаточность давления для оконечного устройства (в данном случае эжекционные доводчики), 50 Па, в режиме максимальной подачи подрегулировать равномерность, если доводчиков несколько.

Цитата(Kagamine Len @ 3.8.2014, 8:34) *
окна

Это кондиционируемые помещения, какие окна? Окна не открываются.

Сообщение отредактировал alem - 3.8.2014, 11:01
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  vavcontrol.jpg ( 776,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 3.8.2014, 11:03
Сообщение #32





Guest Forum






СО2 общий измеряется или в каждом помещении, как проводится поверка датчиков СО2 ?

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 3.8.2014, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vzhukov
сообщение 4.8.2014, 13:25
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 16.2.2012
Из: Moscow
Пользователь №: 140530



Расписали только применение по воздухообмену "Расчет системы вентиляции в торговом зале"

Согласно установленным нормам, система вентиляции должна обеспечить воздухообмен не менее 20 куб. м/час на одного покупателя и 60 куб. м/час на каждого сотрудника торгового зала.

Получается, что необходимо обеспечить выполнение требований в следующем порядке:
1. минимальную кратность воздухообмена 1крат/час;
2. минимальный воздухообмен по кол-ву посетителей 20 куб. м/час и персонала 60 куб. м/час.

При отсутствии посетителей/персонала (или известном кол-ве) можно обеспечить воздухообмен минимум 1 крат в час, в случае большого наплыва посетителей по кол-ву посетителей 20 куб. м/час на каждого.
Вопрос в следующем, будет ли применим "подсчет посетителей" по датчику СО2 (углекислого газа) или возможно использование только учтенных через систему подсчета кол-ва посетителей вошедших и вышедших через главный вход в торговый зал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.8.2014, 17:16
Сообщение #34


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вы смотрите нормы в отрыве одну от другой. Откройте нормы площади на посетителя для своего типа зала и заданные вопросы отпадут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.8.2014, 19:27
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 12860
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



К vzhukov
Обратите внимание, что в приведенной Вами ссылке расчётная площадь торгового зала на одного посетителя указана по недействующему ВСН и составляет 3,5/2,5 кв. м на посетителя, и тут же в используемых нормативных источниках указан МГСН 4.13-97, согласно которому: п. 5.24. При расчете систем вентиляции и кондиционирования количество людей, находящихся в торговых залах, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека (или по технологическому заданию):
6м2 - для магазинов мебели, музыкальных, аудио-, видео-, бытовой и оргтехники, книжных, спортивных, ювелирных;
5м2 - для других непродовольственных магазинов, а также для продовольственных магазинов.
Эти же площади (5/6) приведены в рекомендациях АВОК.

У меня сейчас в разработке ТРЦ с торговыми залами 900-1400 квадратов. Высота залов 6,0 м. Во всех залах 1 крат больше чем расчёт воздухообмена по людям, т.е. применить датчики СО2 невозможно.
Не знаю, какая высота торговых залов у Вас, но меньше 3,6 или 4,2 для современного большого зала обычно не принимают (минимально допустимая по нормам высота в чистоте 3,0 м).
Давайте прикинем:
− торговый зал площадью 1000 квадратов
− максимальное расчётное количество посетителей 200 чел (5кв.м/чел)
− расчётный воздухообмен по людям 4000 кубов (20*200)
− высота потолка 3,6 / 4,2 м
− 1 крат = 3600 / 4200 кубов

Сравните воздухообмены по людям и по 1 крату, воля Ваша, но я не вижу предмета для обсуждения установки датчиков СО2 в торговых залах, только по принципу "чтобы было"?
Но если обеспечиваете минимально нормируемый воздухообмен в 1 крат, а Заказчик готов платить, можете упражняться с 10% воздухообмена для залов высотой 3-4 м сколько угодно – флаг Вам с Заказчиком в руки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rain2rain
сообщение 5.8.2014, 9:59
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.5.2014
Пользователь №: 232753



В моей практике
Со2 ставил только на управление рециркуляцией ПВ систем. Т.е Приточка работает на 30-40% от номинала, дает свои 20 м3 на рыло , как только СО2 срабатывает, закрываем рециркуляцию и добавляем свежего воздуха.
Датчик присутствия - вообще бредовая идея, для торговых площадей никогда не работает, тк.к: ПВ работает по таймеру, и в любое другое время в зале кто-то есть.

Самый лучший вариант: СО2 - только на рециркуляцию..

Вопрос всем.. как вы в торговом зале обеспечите 20м3/человека , если у вас там люди косяками входят-выходят?? Замучаетесь частотник крутить.
Я стандартно брал 2,5 крата от объема помещения (если теплопоступлений сильных нет) и настраивал ПВ на 30-40%, больше смысла нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vzhukov
сообщение 5.8.2014, 11:51
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 16.2.2012
Из: Moscow
Пользователь №: 140530



Цитата(ИОВ @ 4.8.2014, 20:27) *
Не знаю, какая высота торговых залов у Вас, но меньше 3,6 или 4,2 для современного большого зала обычно не принимают (минимально допустимая по нормам высота в чистоте 3,0 м).


− торговый зал площадью 7600м2 (смешанного типа продовольственные товары и продукты, отделы секционированны)
− максимальное расчётное количество посетителей исходя из площади (5кв.м/чел) 1520чел.
− расчётный воздухообмен по людям 30400 кубов (20*1520)
− высота потолка 9м
− 1 крат = 68400 кубов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 5.8.2014, 12:25
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(vzhukov @ 5.8.2014, 11:51) *
− торговый зал площадью 7600м2 (смешанного типа продовольственные товары и продукты, отделы секционированны)
− максимальное расчётное количество посетителей исходя из площади (5кв.м/чел) 1520чел.
− расчётный воздухообмен по людям 30400 кубов (20*1520)
− высота потолка 9м
− 1 крат = 68400 кубов

и тут появляются обслуживающий персонал человек так 200-300, то есть +12000-18000 кубов. А вы что при расчете кратности всю высоту принимаете???-жесть. если память не отшибла то 3,5м по моему. если я не прав коллеги поправьте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 1:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных