gsv
сообщение 3.8.2014, 22:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 3.8.2014
Из: Москва
Пользователь №: 241018



Всем здрасте!
Ребята нужна помощь бывалых, перелопатил все и так не нашел нормального решения моей проблем.
В задаче обвязываю автоматикой приточку необходимо алгоритм написать и далее заставить работать, все данные нанес на функциональную схемку из проекта. Приточка с ротационным рекуператором (на форуме здесь просили назвать регенератором), но может это я такой недалекий либо упустил что в тенденциях по этому направлению, но собственно есть у меня сомнения по правильности этой приточки в целом. Автор не доступен а решать проблему надо срочно.
1. Сомнение первое это первый подогрев до рекуператора, логично если бы это был контур рекупераци гликолевый, а ведь нет, просто подогрев, возможно задумка автора загнать в режим регенератор спастись от обледенения?
2. Собственно опять о первом подогреве, по каким датчикам его контролировать, нет не температуры в канале ни обратки жидкости?
3. Из данных проекта первый подогрев режим (-)10С, при этом обратка по теплоносителю +60, как это себе представить не знаю?
4. Далее еще более странное решение, второй подогрев сразу за регенератором, а уже потом охлаждение и парогенератор, и чем догревать и как сушить воздух, если подогрева за охладителем нет?
5. Суть байпаса не понятна мне, зачем собственно он?
6. Попробовал забить в диаграмму, не сходятся расчеты вообще, на регенераторе типа конденсат зимой в притоке, от куда ему там взяться при нагреве, понятно что он будет в вытяжке но ее не рассматриваю пока вообще.

Конкретно эта приточка будет офисы обслуживать. Прошу помощи, если мои сомнения ошибочные, ткните в материал по таким замысловатым приточкам или по данной теме свое авторитетное мнение дайте, посоветуйте на какие моменты обратить внимание особое?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _16.jpg ( 228,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Прикрепленный файл  _16__ID_1_.xls ( 316,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 3.8.2014, 22:43
Сообщение #2





Guest Forum






Первый подогрев калорифер небольшой площади, представьте например гладкую трубу в потоке воздуха, теплоноситель сильно не остынет, но и воздух особо не нагреет.
Первый подогрев по идее должен работать -28*С до -10*С, подогревая до -10*С я бы датчик поставил с фиксированной уставкой -10*С.
Байпас может быть для быстрого прогрева или для отопления в ночном режиме с отключенным рекуператором и закрытыми входными заслонками, точно не скажу.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 3.8.2014, 22:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gsv
сообщение 3.8.2014, 23:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 3.8.2014
Из: Москва
Пользователь №: 241018



Спасибо за совет, вот уже первое условие как вариант в зимний период задействовать 1й подогрев только после -10 и второе ночной режим для байпаса.
Может это стандартное вообще решение и есть по данному замыслу более подробная информация?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 4.8.2014, 0:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



просто один из моих долгостроев описали (я на всякий случай даже географию проверил)
ничего странного не вижу. без предподогрева при наличии увлажнения - никуда - роторник замерзнет. нагрев после рекупа - доводит приточку до заданной температуры, охладитель, ясень песень - на лето. байпас, как раз скорее для охлаждения, иначе расход совсем дикий получится.

ваш пункт 6 совсем не понял. что значит "вытяжку не рассматриваю". как только порассматриваете, сами захотите предподогреть.

с температурой обратки самому как-то странно (хотя забугряне любят низкие температуры теплоносителей..). на моей установке предподогрев электрический (наружное исполнение, знаете ли), хотя при проектировании изначально софтиной был подобран водяной, а потом заменен на электрический вручную ( иначе софт не позволяет).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 4.8.2014, 3:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



Понимаю, что не ко времени и не по адресу (речь идет уже об автоматике), но я бы серьезно рассмотрел вместо "первого подогрева" "последний". То есть установил бы калорифер не на входе уличного воздуха, а на выходе комнатного, отбросного. Доводы: 1. Отпадает необходимость в гликоле, калорифер подогревает отбросной воздух от условных +20С на те же примерно 18 град. То есть до +38С.
Как результат на выходе из регенератора этот воздух будет иметь не -18 С, а в районе нуля. Собственно, именно эту температуру и надо поддерживать автоматикой калорифера. 2. Потери тепла не будут значительны, тк регенератор, как правило, имеет кпд более 80%. 3. Благодаря возрастанию разности температур (температурного напора)между потоками в регенераторе эти потери могут еще несколько уменьшиться. Результат: задача решена - уходящий воздух имеет положительную температуру на выходе, нет перемерзания. Материал регенератора холода не боится, -28 С - не предел (шутка). Капзатраты снижены (вода вместо гликоля, можно обойтись без теплообменника вода/гликоль). Надежность системы выросла: при комнатной температуре ТО не перемерзают и сливать гликоль для личного транспорта не будут). Ну и регулировать температуру вблизи нуля, а не абстрактных -10 С и проще и понятнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.8.2014, 8:32
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10895
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



функционалка, это хорошо. но начинать надо с ТЗ.
какой функционал должна выполнять вентустановка?
а уже потом на всё остальное смотреть..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPRA
сообщение 4.8.2014, 9:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736



Можно сделать так, рециркуляция аналоговая(плавная) то есть от 50%-100%,на ночное время подмес свежего на 10-15% наладить.
Прошивку к контроллеру рассчитать на дискретное управление входными и выходными заслонками(норм. открыт или закрыт),роторник поставить на аналоговое упр обороты чтобы были управляемые контрм....
Насчет подогрева вытяжного воздуха в этом случаи согласен,и риск ниже и затраты!
Только можно электрический поставить на ночное время дешевле будет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPRA
сообщение 4.8.2014, 9:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736



И вот еще......
Можно изменить концепт,с начало рециркуляция(байпас приток),потом уже регенератор!
По составленной мной диагр. получилось с одним нагревом и без регенератора мощность 223 квт!
У тебя суммарно с двумя та же мощность!
Байпас у меня 12600м3/ч (свежий воздух)!
Если интересует можем обсудить.............

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  28600_I_d.pdf ( 153,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 4.8.2014, 10:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Cryos @ 4.8.2014, 4:02) *
Понимаю, что не ко времени и не по адресу (речь идет уже об автоматике), но я бы серьезно рассмотрел вместо "первого подогрева" "последний". То есть установил бы калорифер не на входе уличного воздуха, а на выходе комнатного, отбросного. Доводы: 1. Отпадает необходимость в гликоле, калорифер подогревает отбросной воздух от условных +20С на те же примерно 18 град. То есть до +38С.

Тоже можно, считали. Получается на притоке экономичнее (правда это с электричеством).
А увлажненный воздух сильно проблем добавляет.
Даже хваленые шведские роторники у себя на родине "успешно" работают, потому что влажность вытяжки не выше 20%... А начнем увлажнять - и привет...
Кстати про автоматику, я вспомнил - преднагрев на моей установке включался по датчику влажности на вытяжке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gsv
сообщение 4.8.2014, 11:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 3.8.2014
Из: Москва
Пользователь №: 241018



Всем спасибо за ответы, По порядку:
Прикладываю подробную инфу на эту вытяжку, по поводу гладкой трубы решил еще раз просмотреть, не похоже на то, что калорифер особый, производительность 136кВт шаг ребер 2,4мм, так что есть у меня сомнения по обратке в 60*С. Думаю для смешивающего узла такие перепады -28 до +80 на пользу точно не пойдут.
Вытяжку не рассматриваю так как все ясно с ней.
По поводу переноса подогрева на вытяжку интересный вариант но уже поздно все заказано и изготовлено, но при таком варианте мне кажется обморожение регенератора будет с большей вероятностью чем.
ТЗ его не будет и не помню ни одного объекта где оно было и если было то невменяемое.
Рециркуляцию до регенератора очень интересная идея, попробую обсудить там в принципе две секции местами махнуть.
По датчику влажности для преднагрева поясни пожалуйста, т.е. если на вытяжке влажность выше хх то включается преднагрев и до какой температуры нагреваешь?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _16_16___22_15.pdf ( 213,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.8.2014, 11:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Пока никто не знает практически ничего о технологии работы вентустановки. Поэтому советы по автоматизации неизвестного технологического процесса просто некорректны. Тут бы надо "разработчика ОВ – в студию"!!
Ниже всё только о возможной технологии:
1. Приточка предназначена для офисов и имеет на выходе воздух +22 град С. Совсем не похоже на систему воздушного отопления. Чаще всего при такой Т притока – отопление фанкойлами/нагревательными приборами и выключение системы вентиляции на ночь.
2. Неизвестно, по каким условиям рассчитана производительность приточной установки по наружному воздуху, поэтому обсуждение процента рециркуляции для автоматизации нелепо. Если воздухообмен по саннорме (типичное решение для офисов), то рециркуляции в рабочем режиме либо нет, либо она осуществляется по датчикам СО2 или присутствия, а не произвольно при автоматизации или наладке.
3. Если проектом всё-таки предусмотрена рециркуляция в рабочем режиме, то на схеме gsv, а, возможно, и в проекте ОВ отсутствует секция обеззараживания приточного или рециркуляционного воздуха. Согласно СП 60, п. 7.4.5: "Рециркуляция воздуха допускается:
б) в общественных зданиях для группы помещений одного класса функциональной пожарной опасности, а также одного функционального назначения (административные или офисные, или номера гостиниц и др.) при условии установки в системе вентиляции устройства обеззараживания воздуха, обеспечивающего постоянное обеззараживание приточного или рециркуляционного воздуха, поступающего в помещения, по медико-техническому заданию на проектирование и при согласовании с местными органами государственного эпидемиологического надзора.

Полагаю, на первый план должен выдвигаться вопрос по функциональной схеме и алгоритму её работы. Как это возможно обеспечить автоматикой, уже следующий вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 4.8.2014, 11:26
Сообщение #12





Guest Forum






Фирма Гидрия и сама автоматику делает.
Почему готовое решение не закажите или вам надо было сразу при заказе установки попросить описание работы, оно бывает далеко не всегда очевидным.
я как то сталкивался с их продукцией, без описания никогда бы не догадался.
Цитата(gsv @ 4.8.2014, 12:02) *
Прикладываю подробную инфу на эту вытяжку, по поводу гладкой трубы решил еще раз просмотреть, не похоже на то, что калорифер особый, производительность 136кВт шаг ребер 2,4мм, так что есть у меня сомнения по обратке в 60*С. Думаю для смешивающего узла такие перепады -28 до +80 на пользу точно не пойдут.

преднагрев на антифризе , опасаться нечего. обратка кстати у них скорее всего не контролируется ни в калорифере ни в преднагреве.
преднагрев осуществляется отдельным датчиком установленным сразу после 1 калорифера (похожее у них уже видел).
****************************************
а это не бассейн случайно ?

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 4.8.2014, 11:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.8.2014, 11:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



В последнем выложенном файле (что мешало выложить изначально?) для зимы приток: всего 28960, нар.в-х 22420, т.е. рециркуляция 22,6%; любопытно, но для лета приток: всего 28960, нар. в-х 17415, и рециркуляция уже 40%. Секции обеззараживания не вижу, но эта обработка может быть и вне установки П/В. Но тогда gsv об этом должен знать из проекта и предусматривать по автоматике связку работы этой секции с включением/ выключением собственно П/В?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gsv
сообщение 4.8.2014, 11:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 3.8.2014
Из: Москва
Пользователь №: 241018



Критика это хорошо, для того и задаю вопросы, собственно учту тему по качеству воздуха на вытяжке и условия когда его и при каких значения не подмешивать, тем более и датчики такие есть.
Что касается ТЗ еще раз повторюсь, нет его.
Неужели кто нибудь хоть раз получал нормальное ТЗ? Как пример скиньте кто нибудь ТЗ хоть немного подходящее к данной приточке, думаю не получу ответа, так нет таких ТЗ и не будет по всем известной причине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 4.8.2014, 11:45
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(gsv @ 4.8.2014, 12:43) *
Критика это хорошо, для того и задаю вопросы, собственно учту тему по качеству воздуха на вытяжке и условия когда его и при каких значения не подмешивать, тем более и датчики такие есть.
Что касается ТЗ еще раз повторюсь, нет его.
Неужели кто нибудь хоть раз получал нормальное ТЗ? Как пример скиньте кто нибудь ТЗ хоть немного подходящее к данной приточке, думаю не получу ответа, так нет таких ТЗ и не будет по всем известной причине.

свяжитесь с гидрией и спросите , как оно должно работать у них есть представительство в Москве. Нормально разговаривают.
не написали какого рода помещение обслуживает установка: офис, бассейн, гараж, спортзал и т.д.
если есть рециркуляция то похоже какое однообъемное помещение.
*********************************************************
тз я так думаю не будет. проектировщик заказал подбор установки у изготовителя, а автоматику в целях экономии не заказали.
Теперь как оно должно работать, знает только изготовитель. свяжитесь с представительством.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 4.8.2014, 11:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gsv
сообщение 4.8.2014, 11:55
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 3.8.2014
Из: Москва
Пользователь №: 241018



Конкретно эта приточка - офисы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.8.2014, 11:56
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Kagamine Len @ 4.8.2014, 11:26) *
а это не бассейн случайно ?

Похоже, не бассейн...
Цитата(gsv @ 3.8.2014, 22:26) *
Конкретно эта приточка будет офисы обслуживать.


Цитата(gsv @ 3.8.2014, 22:26) *
Прошу помощи, если мои сомнения ошибочные, ткните в материал по таким замысловатым приточкам или по данной теме свое авторитетное мнение дайте, посоветуйте на какие моменты обратить внимание особое?


Цитата(gsv @ 4.8.2014, 11:43) *
Критика это хорошо,

Обычные правила и Форума и жизни - хочешь получить помощь/совет, выложи всю Инфу по вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 4.8.2014, 11:57
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(gsv @ 4.8.2014, 12:55) *
Конкретно эта приточка - офисы.

возникает интересный вопрос с рециркуляцией, один чихнул - все заболели,
хотя в общем то это к автоматике не относится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.8.2014, 12:27
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Kagamine Len @ 4.8.2014, 11:45) *
свяжитесь с гидрией и спросите , как оно должно работать

проектировщик заказал подбор установки у изготовителя, а автоматику в целях экономии не заказали.
Теперь как оно должно работать, знает только изготовитель. свяжитесь с представительством.

Это распространённое заблуждение специалистов, работающих над другими разделами проекта и обеспечивающих в своих разделах именно работоспособность систем ОВ. В фирмах, подбирающих оборудование по своим программам, чаще всего с программами подбора работают люди с любым образованием, далёким и от ОВ и от АОВ. Они просто механически набивают данные запроса проектировщика ОВ в программу подбора. В программах подобранный набор секций в комплексе учитывается только при подборе давления/мощности вентилятора. Отказ по расчёту какой-либо секции может быть только при параметрах, не соответствущи физике процессов обработки воздуха. Ни о функциональной вменяемости установки, ни об алгоритме работы, вопрос чаще всего не стоит. Что запросил разработчик ОВ, то ему и подобрали. Так что, к сожалению, как оно должно работать , знает только разработчик ОВ в ПД и РД. Кстати, иногда устройство сложных функциональных схем и алгоритм их работы описываются в текстовой части ПД по ОВ, если есть ПД, посмотрите, но я, глядя на схему, сильно сомневаюсь.
Если найдёте описание, выложите, пожалуйста, сюда или в личку, очень интересно прочесть.

Цитата(Kagamine Len @ 4.8.2014, 11:57) *
возникает интересный вопрос с рециркуляцией, один чихнул - все заболели,
хотя в общем то это к автоматике не относится.

Именно так! И нормы на это прямо указывают, почитайте пост 11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 4.8.2014, 12:32
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(ИОВ @ 4.8.2014, 13:27) *

Очень интересно, но это по моему область фантазий, кто что как выбирает и т.д. Не знаю, вернее знаю, но наговаривать не буду.


Сообщение отредактировал Kagamine Len - 4.8.2014, 12:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gsv
сообщение 4.8.2014, 12:47
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 3.8.2014
Из: Москва
Пользователь №: 241018



Цитата(ИОВ @ 4.8.2014, 13:27) *
Кстати, иногда устройство сложных функциональных схем и алгоритм их работы описываются в текстовой части ПД по ОВ, если есть ПД, посмотрите, но я, глядя на схему, сильно сомневаюсь.
Если найдёте описание, выложите, пожалуйста, сюда или в личку, очень интересно прочесть.

Ну естественно нет вообще данных, если кто их хоть раз видел, дайте почитать ради смеха, по поводу проекта - макулатура.

Содержание проекта Стадии Р

Лист Наименование Примечание
ОБЛОЖКА
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
СОСТАВ ПРОЕКТА
СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
ГРАФИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ


Сообщение отредактировал gsv - 4.8.2014, 12:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 4.8.2014, 12:53
Сообщение #22





Guest Forum






У изготовителя есть описание работы в документации комплектной ( с автоматикой) установки.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 4.8.2014, 12:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.8.2014, 13:23
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Kagamine Len @ 4.8.2014, 12:32) *
Очень интересно, но это по моему область фантазий, кто что как выбирает и т.д. Не знаю, вернее знаю, но наговаривать не буду.

К сожалению это практический опыт (мой и моих коллег) работы с разными фирмами/представительствами. Иногда несколько раз заставляем перебирать оборудование - обычный "человеческий фактор": расчётчик забил в расчёт ошибочные данные (иногда сильно отличающиеся от запроса) и, даже не с первого раза понимает, что то, что подобрано и то, что запрошено, это "две большие разницы"

Цитата(Kagamine Len @ 4.8.2014, 12:53) *
У изготовителя есть описание работы в документации комплектной ( с автоматикой) установки.

Возможно, Вам видней. Но на протяжении многих лет ни одна фирма не запросила от меня, как разработчика ОВ, описание работы подбираемой установки. Спрашивает только специалист, разрабатывающий АОВ в РД, разумеется, если этот раздел был заказан.
Но, зато знакомые наладчики и автоматчики просят проконсультировать по оборудованию по чужим проектам при нетиповых схемах автоматики установки, т. к., как и Автор темы не имеют проекта АОВ, но зато имеют щит и несколько коробочек с элементами системы автоматики, как они называются в каталогах вентоборудования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gsv
сообщение 4.8.2014, 18:26
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 3.8.2014
Из: Москва
Пользователь №: 241018



А если вернуться к теме вопроса, на что еще обратить внимание?
Если без преднагрева такую систему рассматривать например?
Вообще из практики кто с ротационными регенераторами на севере сталкивался, при какой температуре и влажности вытяжного воздуха начинает обмерзать регенератор?
И как лучше контролировать его обмерзание?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 4.8.2014, 19:07
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(gsv @ 4.8.2014, 19:26) *
А если вернуться к теме вопроса, на что еще обратить внимание?
Если без преднагрева такую систему рассматривать например?
Вообще из практики кто с ротационными регенераторами на севере сталкивался, при какой температуре и влажности вытяжного воздуха начинает обмерзать регенератор?
И как лучше контролировать его обмерзание?

Без преднагрева снижают обороты ротора в зависимости от температуры вытяжки после рекуператора. иногда контролируют перепад давления на роторе и тоже по нему регулируют.
Если офисы без увлажнения, то ротор не обмерзает и при довольно низких температурах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gsv
сообщение 4.8.2014, 19:32
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 3.8.2014
Из: Москва
Пользователь №: 241018



А если с увлажнением до относительной влажности 30% примерно при 22-24*С, то из практики кто может примерно нижний предел для регенератора сказать.
Понятно конечно что если обороты снизить и т.д., а так чтобы в полную мощность его использовать то на какой температуре примерно предел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 4.8.2014, 20:34
Сообщение #27





Guest Forum






Ориентировочно -30*С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gsv
сообщение 7.8.2014, 17:18
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 3.8.2014
Из: Москва
Пользователь №: 241018



Ребята еще меня мучает вопрос, после охладителя нет подогрева и получается что в дождь летом, при охлаждении влажность будет запредельная.
Из практики, в таком варианте в самом помещении обычных офисов влажность превысит 60%?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gsv
сообщение 7.8.2014, 18:26
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 3.8.2014
Из: Москва
Пользователь №: 241018



Неужто в практике без второго подогрева не приходилось кому нибудь использовать приточки с кондеем? Просто по условию у меня влажность относительная не более 60% летом, подозреваю, что с повышенной влажностью, задумка автора была бороться рециркуляцией. Но скорее всего мне не дадут использовать рециркуляцию по причинам выше описанным в СП 60, п. 7.4.5, отсюда вопрос, какая влажность обычно в помещении если нет второго подогрева?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 7.8.2014, 18:36
Сообщение #30





Guest Forum






Установка осушает приточным воздухом, если влажность превышает заданное значение, % рециркуляции уменьшается.
канальный охладитель, это просто охладитель (не осушитель), т.е. в алгоритме регулирования влажности не завязан.
Вы связывались с изготовителем установки ?

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 7.8.2014, 18:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 5:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных