Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> ГНД п/э под тротуаром
Taibinsky
сообщение 4.8.2014, 12:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.4.2013
Из: Казань
Пользователь №: 190408



День добрый! проектировщик я молодой, посоветоваться не с кем, так что не пинайте,пожалуйста. Реконструируется улица в городе, категория новой улицы-магистральная улица районного значения. общая ширина улицы 14,5м (две полосы по 3,5м, два тротуара по 2,25м, две велосипедные дорожки по 1,5м). а общая ширина от забора до забора там не везде 14м, то есть выносить коммуникации особо некуда.так вот вопрос-можно ли проложить газопровод под тротуаром и велосипедной дорожкой,выдерживая при этом 2м от края футляра до бордюра проезжей части и 1,5м от ГНД до бордюра проезжей части. коверы также вывести на велосипедную дорожку,где есть возможность-за пределы буду выносить. тротуар и велосипедные дорожки будут сделаны из тротуарного камня.
в приложении кусок дороги,как пример. проектируемый тротуар приходитс на существующий газопровод.можно ли так оставить или выносить обязательно?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.pdf ( 373,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
vic153
сообщение 4.8.2014, 12:35
Сообщение #2


Инженер ГС


Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257



Нормативного запрета нет. В некоторых городах Комитеты по градостроительству в такие зоны не пускают. Тротуары в основном резервируют для кабельных прокладок (связь, электрика).
Рекомендую рассмотреть возможность укладки в проезжую часть. Прошлый СНиП на градостроительство (п. 7.22 СНиП 2.0.01-89*) допускал, такую возможность.
Либо же, попытаться прижаться к вашим заборам (за пределами тротуаров и на расстоянии 1,5 м от забора).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taibinsky
сообщение 4.8.2014, 12:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.4.2013
Из: Казань
Пользователь №: 190408



в СП 42.13330.2011 Градостроительство есть такой пункт:
12.33. Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). В полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого и среднего давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации, диспетчеризации и др.).
При ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать размещение сетей водопровода по обеим сторонам улиц.
В условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать их вынос под разделительные полосы и тротуары. Допускается сохранение существующих и прокладка новых сетей под проезжей частью при устройстве тоннелей.

Мой объект как раз является реконструкцией,и вроде как по этому пункту я могу вынести из под проезжей части водопровод и газопровод под тротуар. Но тут же написано,что ГНД нужно размещать между красной линией и линией застройки. То есть мне все -таки выносить за красную линию газопроводы,или это касается только вновь проектируемых сетей,а в условиях реконструкции можно гнд вынести под тротуар?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taibinsky
сообщение 4.8.2014, 12:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.4.2013
Из: Казань
Пользователь №: 190408



Цитата(vic153 @ 4.8.2014, 12:35) *
Рекомендую рассмотреть возможность укладки в проезжую часть. Прошлый СНиП на градостроительство (п. 7.22 СНиП 2.0.01-89*) допускал, такую возможность.

технической необходимости нет,поэтому думаю откажут. а между забором и тротуаром далеко не везде 1,5м есть. да и хотелось проложить по одной линии,чтобы эксплуатационщики точно знали,что например между тротуаром и велодорожкой лежит их газопровод,и не надо его нигде искать,чтобы все было удобно,ковер тут же.а ещё в метре водопровод,и все точно и удобно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic153
сообщение 4.8.2014, 13:06
Сообщение #5


Инженер ГС


Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257



Коллега, ещё раз напоминаю, что нормативно вам никто не запрешает. Более того, когда понесете согласовывать трассы в водоканал и горгаз они вам согласуют спокойно. Но при вашей комплексной реконструкции улицы, куда вы кабельные сети будите укладывать? Это во-первых и во-вторых, даже если в текущем проекте таких сетей нет. Комитет по градостроительству вашего города (а конкретно отдел подземных сооружений) с высокой долей вероятности не даст зоны в тротуарах под газопровод и водопровод, так как их резервируют для связистов и электриков.
Рекомендую газопровод вытащить в проезжую часть, а водопровод пустить вдоль забора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taibinsky
сообщение 4.8.2014, 13:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.4.2013
Из: Казань
Пользователь №: 190408



а чем обосновать прокладку под проезжей частью? экспертиза всегда ругалась,если мы просто близко к дороге подходим,про прокладку под дорогой я вообще молчу. я бы и рад,но на что опираться?на старый сп?учитывая что как таковой технологической необходимости нет.
кабельная линия сейчас проектируется вдоль внешней границы велодорожки-это под освещение, все остальные лэп надземные. вот с кабелем связи не знаю,связист ещё не занимается этим объектом,ничего не говорит пока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taibinsky
сообщение 6.8.2014, 9:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.4.2013
Из: Казань
Пользователь №: 190408



вопрос по поводу бортового камня. есть такая строчка
в СП "конец футляра должен располагаться не
менее 2 м от бордюра, обочины, подошвы откоса насыпи автомобильных дорог,
магистральных улиц и дорог;" . В данном случае бордюром магистральной улицы является бордюр,разделяющий тротуар и газон? или всё же 2м брать от бордюра,разделяющего дорожное полотно и тротуар?схема ниже.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 259,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных