Расчет тепла на инфильтрацию/вентиляцию квартиры, хочется разобраться окончательно |
|
|
|
6.8.2014, 16:57
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Добрый день. Решил разобраться для себя раз и навсегда (если получится в этом вопросе). Т.к. дискуссии о действии СНиП и СП не утихают буду ссылаться на оба документа. Прошу прощения за длинный пост, но дочитайте пожалуйста до конца. Основные моменты выделил жирным. Надеюсь я не один такой и дискуссия будет полезна. 1. Вводная часть (нормативная)СНиП 41-01-2003: Цитата 6.3.4 Отопление следует проектировать для обеспечения равномерного нагревания и нормируемой температуры воздуха в помещениях, учитывая: а) потери теплоты через ограждающие конструкции; б) расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха; ... СП 60.13330.2012: Цитата 6.2.2 Системы отопления должны обеспечивать нормируемую температуру воздуха в помещениях, учитывая: а) потери теплоты через ограждающие конструкции; б) расход теплоты на нагревание наружного воздуха, проникающего в помещения за счет инфильтрации или путем организованного притока через оконные клапаны, форточки, фрамуги и другие устройства для вентиляции помещений; ... Разница в общем-то не большая. Но для простоты считаем, что у нас есть приточные клапаны на окнах. СНиП 31-01-2003: Цитата
... 9.6 В жилых помещениях и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие устройства, в том числе автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием. ... 9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других помещений квартир... СП 54.13330.2011: Цитата
... 9.6 В жилых комнатах и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие устройства, в том числе автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием. ... 9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других комнат квартир, при этом следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов. Здесь мы видим разницу в подходе вычисления объема количества воздуха, но текстовая часть одинаковая. 2. Суть вопросаМой вопрос такой. Как правильно посчитать и распределить тепло на инфильтрацию/вентиляцию в квартире?Объясню в чем заковыка. Документы СП и СНиП декларируют нам только кратность и величину воздухообмена. Не указано, что есть вытяжка, а что приток. Разберем пример на основе СНиП 41-01-2003 и СНиП 31-01-2003 (для простоты): 3-х комнатная квартира. 60 м 2 жилой площади. Высота помещений 3 м. Ванна, санузел, кухня. Получается приток должен обеспечить жилые комнаты и кухню: 60х3х1 (на жилье)+60 (на кухню) = 240 м 3/ч. Вытяжка: 25+25+60= 110 м 3/ч. Кто-то (может все) скажут, что приток для кухни подается из жилых комнат. Но где об этом сказано? Согласно нормам приток подается непосредственно в кухню. Просто, если в кухню совсем не считать приток, то прибор отопления получается совсем маленький (порядка 400 Вт, например). А если считать все 60 м 3/ч, то прибор получается слишком большой. Для сегодняшнего дня я сам делал так: считал воздухообмен по притоку только по жилой площади (в моем примере 60х3=180 м 3/ч), считал вытяжку по санузлам и кухне (в моем примере 25+25+60=110 м 3/ч) и брал большее значение. Учитывал теплопоступления как в жилые комнаты так и на кухню. Далее 20-30% тепла на нагрев наружного воздух я относил к кухне, а остальное распределял на комнаты пропорционально площади. Кто как делает и как все-таки правильно считать? P.S. В догонку: как кто считает квартиры-студии?
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 6.8.2014, 16:58
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
6.8.2014, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата Кто-то (может все) скажут, что приток для кухни подается из жилых комнат. Но где об этом сказано? Согласно нормам приток подается непосредственно в кухню Ну и где же "согласно нормам" приток только непосредственно в кухню? Вы же сами процитировали нормы, но выделяете почему-то только кухню. А я выделю иначе: Цитата В жилых комнатах и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие устройства Есть приток в комнаты? Есть. Есть приток в кухню? Есть. Сколько куда - распределяйте. Но в комнаты - не меньше нормы "на рыло". И вытяжка. Опять же выделяем не только кухни: Цитата 9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других комнат квартир Вот и удаляйте то, что положено из кухни - из самой кухни. Всё остальное - через другие помещения. В каждой комнате и кухне увеличивайте расход тепла на нагрев воздуха в соответствии с принятым воздухообменом. Цитата Далее 20-30% тепла на нагрев наружного воздух я относил к кухне А почему 20-30, а не как-то иначе? Для кухни ведь прямо установлен воздухообмен 60 или 1кр+100 м3/ч в зависимости от плит. Вот на него и надо считать. А может быть и вообще дополнительная "вытяжка" со своей произовдительностью. Только надо учитывать что она же не постоянно работает.
|
|
|
|
|
6.8.2014, 20:23
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231644

|
Составляем баланс на квартиру
сначала заполняем вытяжку, санузел,ванная - по нормам вытяжки 25 на каждый и 50 на совмещенный + вытяжка с кухни 60 или 90 в зависимости от плиты допустим получили 50+60=110 м3/час
потом считаем приток по комнатам по кратности, допустим 10 15 20 итого 45*3=135 м3/час Добавляем вытяжку в санузел или на кухню до установления баланса 135-135=0 Итого получаем приток только в жилые комнаты, вытяжка из кухни и санузлов. + в этом случае обязательно нужно посчитать инфильтрацию воздуха через кухонное окно.
Если получается дисбаланс в сторону вытяжки, тогда добавляем приток на кухню и сравниваем со значениями инфильтрационного воздуха. Принимаем большее значение.
|
|
|
|
|
7.8.2014, 7:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(-BuTeK- @ 6.8.2014, 20:57)  Получается приток должен обеспечить жилые комнаты и кухню: 60х3х1 (на жилье)+60 (на кухню) = 240 м3/ч. Вытяжка: 25+25+60= 110 м3/ч.
Кто-то (может все) скажут, что приток для кухни подается из жилых комнат. Но где об этом сказано? Согласно нормам приток подается непосредственно в кухню. А Вас там не раздавит? Декомпрессию проходить будете? Можно подумать у вас герметичное помещение где будет нагнетаться повышенное давление. Воздуха будет поступать в два раза больше, чем удаляться... Ага, щаз. Можете считать как угодно, но лишние 130 кубов у вас сами найдут куда выйти...
|
|
|
|
|
7.8.2014, 8:08
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Так скажите, пожалуйста, кто как считает именно тепло на конкретном (лучше на моем) примере. Цитата(Татьяна Удальцова @ 6.8.2014, 18:55)  Ну и где же "согласно нормам" приток только непосредственно в кухню? Вы же сами процитировали нормы, но выделяете почему-то только кухню. А я выделю иначе:
Есть приток в комнаты? Есть. Есть приток в кухню? Есть. Сколько куда - распределяйте. Но в комнаты - не меньше нормы "на рыло".
И вытяжка. Опять же выделяем не только кухни:
Вот и удаляйте то, что положено из кухни - из самой кухни. Всё остальное - через другие помещения. В каждой комнате и кухне увеличивайте расход тепла на нагрев воздуха в соответствии с принятым воздухообменом.
А почему 20-30, а не как-то иначе? Для кухни ведь прямо установлен воздухообмен 60 или 1кр+100 м3/ч в зависимости от плит. Вот на него и надо считать. А может быть и вообще дополнительная "вытяжка" со своей произовдительностью. Только надо учитывать что она же не постоянно работает. Так все-таки считать отдельно тепло на 1 крат в жилые комнаты и отдельно на кухню 60 м3/ч?
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 7.8.2014, 8:09
|
|
|
|
|
7.8.2014, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Внесу свою лепту: 1. А.Н. Сканави, Л.М. Махов Отопление: Для жилых зданий удельный расход воздуха нормируется в размере 3 м3/ч на 1 м2 площади жилых помещений и КУХНИ. 2. Справочное пособие к СНиП (знаю что снип отменён) 2.08.01-89 Отопление и вентиляция жилых зданий: "2.4. Расход теплоты на нагрев поступающего в помещения наружного воздуха определяется дважды: а) исходя из количества инфильтрующегося через неплотности наружных ограждений воздуха; б) исходя из санитарной нормы вентиляционного воздуха 3 м3/ч на 1 м2 площади пола жилых комнат. Для жилых комнат из двух полученных величин принимают большую, для кухонь — по п. а.
По Вашему примеру: приток: 60 м2 жилой площади х 3 м3/ч =180 м3/ч вытяжка: с кухни - 60 м3/ч, ванная 25, туалет 25 = 110 м3/ч 180-110 = 70 м3/ч - перераспределяем, ну например: с кухни 100 м3/ч, с ванной 40, с туалета 40
Другой пример: приток: (жилая площадь 30 м2) х 3 = 90 м3/ч вытяжка: кухня 60, ванная 25, туалет 25 90-60-25-25 = - 20 - этот воздух я и подам в кухню и обогрею (можно и в комнату)
Сообщение отредактировал А.В. - 7.8.2014, 9:23
|
|
|
|
|
7.8.2014, 10:17
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Я бы хотел рассмотреть вариант, когда расчет по притоку говорит, что приток поступает только через жилые помещения и этого достаточно. Как все таки быть с кухней в этом случае? Если 60 м 3/ч поступает из жилых комнат, то получается отопительный прибор в кухне рассчитывается только на теплопотери через наружные ограждения? Тогда как быть с пунктом: Цитата 6.3.4 Отопление следует проектировать для обеспечения равномерного нагревания и нормируемой температуры воздуха в помещениях, учитывая: ... г) тепловой поток, регулярно поступающий от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, трубопроводов, людей и других источников. Тепловой поток, поступающий в жилые комнаты и кухни жилых домов, следует принимать не менее 10 Вт на 1 м2 пола. У меня, например, получились теплопотери - 400Вт. Площадь кухни - 17 м 2. Получаются теплопоступления - 170 Вт. Т.е. прибор подбирать всего на 230 Вт? Так?
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 7.8.2014, 10:18
|
|
|
|
|
7.8.2014, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(-BuTeK- @ 7.8.2014, 11:17)  Если 60 м3/ч поступает из жилых комнат, то получается отопительный прибор в кухне рассчитывается только на теплопотери через наружные ограждения? 2. Справочное пособие к СНиП (знаю что снип отменён) 2.08.01-89 Отопление и вентиляция жилых зданий: "2.4. Расход теплоты на нагрев поступающего в помещения наружного воздуха определяется дважды: а) исходя из количества инфильтрующегося через неплотности наружных ограждений воздуха;б) исходя из санитарной нормы вентиляционного воздуха 3 м3/ч на 1 м2 площади пола жилых комнат. Для жилых комнат из двух полученных величин принимают большую, для кухонь — по п. а.Конечно это будет мелочь. По поводу 10 Вт на 1 м2 пола для кухни - да надо отнимать. (Я не отнимаю)
Сообщение отредактировал А.В. - 7.8.2014, 10:27
|
|
|
|
|
7.8.2014, 11:31
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Вы сами то точно высчитываете инфильтрацию? Прям вот считаете воздухопроницаемость? Не смешите меня.
Ну хоть кто-нибудь ответит как правильно считать?
Меня не интересует воздухообмен, меня интересует как тепло на компенсацию приточного воздуха распределить между помещениями.
|
|
|
|
|
7.8.2014, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(-BuTeK- @ 7.8.2014, 12:31)  Вы сами то точно высчитываете инфильтрацию? Прям вот считаете воздухопроницаемость? Не смешите меня.
Ну хоть кто-нибудь ответит как правильно считать?
Меня не интересует воздухообмен, меня интересует как тепло на компенсацию приточного воздуха распределить между помещениями. А в чем проблема просчитать инфильтрацию в следствии разности давления через окно, зная воздухопроницаемость окна? Интересно, как Вы считаете тогда общественные, административные здания в которых есть приточная вентиляция.
Сообщение отредактировал А.В. - 7.8.2014, 11:55
|
|
|
|
|
7.8.2014, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140

|
Тепло на нагрев приточного воздуха учитывать раздельно для кухни и жилых помещений. Если что-то слишком большое получилось, может сам расчёт стоит рассмотреть. А если у вас поступление воздуха в кухню через смежные помещения, то вы там будете учитывать нагрев этих 60 м3. Только имхо это уже менее надёжно с точки зрения вентиляции, лучше в кухню непосредственно. Меня другое больше волнует - как посчитать распределение воздуха в условиях естественной вентиляции, без МКЭ желательно. Для, например, механической вентиляции такие методики есть в книгах.
Сообщение отредактировал azmt - 7.8.2014, 12:19
|
|
|
|
|
7.8.2014, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(azmt @ 7.8.2014, 13:11)  Тепло на нагрев приточного воздуха учитывать раздельно для кухни и жилых помещений. Если что-то слишком большое получилось, может сам расчёт стоит рассмотреть. т.е. 60 м3/ч воздуха подавать с помощью форточки (клапана) кухни? Цитата(azmt @ 7.8.2014, 13:11)  поступление воздуха в кухню через смежные помещения, то вы там будете учитывать нагрев этих 60 м3. Только имхо это уже менее надёжно с точки зрения вентиляции, лучше в кухню непосредственно. Меня другое больше волнует - как посчитать распределение воздуха в условиях естественной вентиляции, без МКЭ желательно. Для, например, механической вентиляции такие методики есть в книгах. Как я понимаю Вы для туалета и для ванной ещё куда-то закладываете приток воздуха дополнительно? (в кухню или в жилые помещения)?
|
|
|
|
|
7.8.2014, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140

|
A.B. не совсем Вас понял. Можно на примере с цифрами вопрос пояснить.
Сообщение отредактировал azmt - 7.8.2014, 12:30
|
|
|
|
|
7.8.2014, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(azmt @ 7.8.2014, 13:30)  A.B. не совсем Вас понял. Можно на примере с цифрами вопрос пояснить. хорошо. квартира: комната 36,7 м2, кухня с электроплитой, раздельные ванная и санузел. Моя методика расчета: Приток в комнаты: 36,7х3=110 м3/ч Вытяжка: 60 м3/ч с кухни + (25 м3/ч с ванной +25 м3/ч с туалета) = 110 м3/ч Приток равен вытяжке. На кухне учитываем только расход тепла на инфильтрацию в следствии разности давлений, через окно. По тому как я понимаю вас: Приток в комнаты: 36,7х3=110 м3/ч Приток в кухню = 60 м3/ч Приток в комнаты ( для нужд ванны и туалета) = 25 + 25 = 50 м3/ч Вытяжка: 60 м3/ч с кухни + (25 м3/ч с ванной +25 м3/ч с туалета) + 110 м3/ч (это уж куда сами распределите) = 220 м3/ч
Сообщение отредактировал А.В. - 7.8.2014, 12:46
|
|
|
|
|
7.8.2014, 13:23
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Цитата(А.В. @ 7.8.2014, 13:38)  По тому как я понимаю вас: Приток в комнаты: 36,7х3=110 м3/ч Приток в кухню = 60 м3/ч Приток в комнаты ( для нужд ванны и туалета) = 25 + 25 = 50 м3/ч Вытяжка: 60 м3/ч с кухни + (25 м3/ч с ванной +25 м3/ч с туалета) + 110 м3/ч (это уж куда сами распределите) = 220 м3/ч Интересно. 1. Через что вы вытяните эти самые 110 м3/ч? Будет отдельная вытяжка? 2. Только что вы говорили что в кухне считаете через неплтности, а тут бац и 60 м3/ч нарисовалось. Это через какие неплотности это вожникнет. 3. У вас получается в комнаты поступает 110+50 = 160 м3/ч? Какой-то не порядок.
|
|
|
|
|
7.8.2014, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140

|
А.B. а вы специально такой пример придумали, чтобы по балансу сошлось да всё по нормам? Вы не указали кол-во людей проживающих в квартире. Полагаем, что площадь на 1-го человека больше 20м2. Всего 1 человек. Приток: 30 (комнаты)+60 (в кухню непосредственно)=90 м3/ч Вытяжка: 60(кухня)+50(санузел с ванной)=110 м3/ч. Видно, что пол-ся отрицательный дисбаланс, тогда приток в комнаты необходимо увеличить до 50 м3/ч. В итоге приток: 110 м3/ч. Пусть проживает 2 человека. Тогда 3х36,7=110 м3/ч на 1 человека. Приток: 220 (комнаты)=220 м3/ч Вытяжка: 60(кухня)+50(санузел)=110 м3/ч. Это в режиме, когда кухня не используется. Здесь, имхо, должна быть предусмотрена возможность регулирования объема поступающего воздуха. Тогда в режиме, когда кухня используется, приток предусмотреть непосредственно в кухню. И тогда: Приток: 160 (комнаты)+60 (кухня)=220 м3/ч Вытяжка: 60(кухня)+50(санузел)=110 м3/ч Расход тепла на инфильтрацию учитываем с учетом теплопоступлений. Вас может смущает, мол лишний объем воздуха по притоку. Но здесь стеснённые условия и потому необходим положительный дисбаланс. На мой взгляд нет особой нужды за балансом приток/вытяжка гнаться. В некоторых случаях можно и приток больше сделать, но не меньше. Ато получается где-то параметры снизили, а все остальное на прежнем уровне оставили.
Сообщение отредактировал azmt - 7.8.2014, 13:37
|
|
|
|
|
7.8.2014, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(azmt @ 7.8.2014, 14:32)  А вы специально такой пример придумали, чтобы по балансу сошлось да всё по нормам? Вы не указали кол-во людей проживающих в квартире. Полагаем, что площадь на 1-го человека больше 20м2. Всего 1 человек. Приток: 30 (комнаты)+60 (в кухню непосредственно)=90 м3/ч Вытяжка: 60(кухня)+50(санузел с ванной)=110 м3/ч. Видно, что пол-ся отрицательный дисбаланс, тогда приток в комнаты необходимо увеличить до 50 м3/ч. В итоге приток: 110 м3/ч. Пусть проживает 2 человека. Тогда 3х36,7=110 м3/ч на 1 человека. Приток: 220 (комнаты)=220 м3/ч Вытяжка: 60(кухня)+50(санузел)=110 м3/ч. Это в режиме, когда кухня не используется. Здесь, имхо, должна быть предусмотрена возможность регулирования объема поступающего воздуха. Тогда в режиме, когда кухня используется, приток предусмотреть непосредственно в кухню. И тогда: Приток: 160 (комнаты)+60 (кухня)=220 м3/ч Вытяжка: 60(кухня)+50(санузел)=110 м3/ч Расход тепла на инфильтрацию учитываем с учетом теплопоступлений. Вас может смущает, мол лишний объем воздуха по притоку. Но здесь стеснённые условия и потому необходим положительный дисбаланс. На мой взгляд нет особой нужды за балансом приток/вытяжка гнаться. В некоторых случаях можно и приток больше сделать, но не меньше. Ато получается где-то параметры снизили, а все остальное на прежнем уровне оставили. Я просто придумал пример, их множество, какая разница где и сколько, всё оно в итоге отдотипно!!! Ага, приток 220, вытяжка 110. 220-110=110 ? Цитата(azmt @ 7.8.2014, 14:32)  А.B. а вы специально такой пример придумали, чтобы по балансу сошлось да всё по нормам? Вы не указали кол-во людей проживающих в квартире. Полагаем, что площадь на 1-го человека больше 20м2. Всего 1 человек. Приток: 30 (комнаты)+60 (в кухню непосредственно)=90 м3/ч Вытяжка: 60(кухня)+50(санузел с ванной)=110 м3/ч. Видно, что пол-ся отрицательный дисбаланс, тогда приток в комнаты необходимо увеличить до 50 м3/ч. В итоге приток: 110 м3/ч. по Вашему примеру: Приток: Полагаем, что площадь на 1-го человека больше 20м2. Всего 1 человек. = 30 м3/ч Вытяжка: 60 м3/ч кухня, 25 ванная, 25 санузел. 30 - 60 - 25 -25 = -80 м3/ч Перераспределяю: с в комнату подаю 50 кубом и вытягиваю их с ванной и туалета (эти 50 кубов и обогреваю в комнате ), 60 кубов подаю в кухню и 60 кубов и вытягивая с кухни.
|
|
|
|
|
7.8.2014, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140

|
Ну да, что сказать то хотели? 60 м3 вы обогреваете в кухне с учетом тепло поступлений.
|
|
|
|
|
7.8.2014, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(azmt @ 7.8.2014, 14:59)  Ну да, что сказать то хотели? 60 м3 вы обогреваете в кухне с учетом тепло поступлений. тааак, а теперь про 220 притока и про 110 вытяжки, где ещё 110? т.е Вы согласились вот с эти примером? : Приток в комнаты: 36,7х3=110 м3/ч Приток в кухню = 60 м3/ч Приток в комнаты ( для нужд ванны и туалета) = 25 + 25 = 50 м3/ч Вытяжка: 60 м3/ч с кухни + (25 м3/ч с ванной +25 м3/ч с туалета) + 110 м3/ч (это уж куда сами распределите) = 220 м3/ч Цитата(azmt @ 7.8.2014, 14:32)  ...Вас может смущает, мол лишний объем воздуха по притоку. Но здесь стеснённые условия и потому необходим положительный дисбаланс... 50%
Сообщение отредактировал А.В. - 7.8.2014, 14:10
|
|
|
|
|
7.8.2014, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140

|
Я не согласился с вашим примером Цифры у меня получились просто в силу условий вашего примера. Про дисбаланс я уже написал. Кстати, почему он вас беспокоит? Мол неэнергоэффективно штоли
|
|
|
|
|
7.8.2014, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(azmt @ 7.8.2014, 15:16)  Я не согласился с вашим примером Цифры у меня получились просто в силу условий вашего примера. Про дисбаланс я уже написал. Кстати, почему он вас беспокоит? Мол неэнергоэффективно штоли зачем он нужен? я понимаю 10% но 50%!!! Согласно моего примера вы согласны?: Приток в комнаты: 36,7х3=110 м3/ч Приток в кухню = 60 м3/ч Приток в комнаты ( для нужд ванны и туалета) = 25 + 25 = 50 м3/ч и на нагрев этого объема воздуха?
Сообщение отредактировал А.В. - 7.8.2014, 14:23
|
|
|
|
|
7.8.2014, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140

|
Вопрос должен стоять так: Зачем он не нужен?
|
|
|
|
|
7.8.2014, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(azmt @ 7.8.2014, 15:22)  Вопрос должен стоять так: Зачем он не нужен? Воообще-то везде делается баланс, очень редко когда дисбаланс, и согласно нормативке, насколько я помню, дисбаланс делается для случаев когда пятидневка ниже .... (насколько я помню).
Сообщение отредактировал А.В. - 7.8.2014, 14:30
|
|
|
|
|
7.8.2014, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140

|
Давайте так - напишите своё решение для двух человек. А потом и про дисбаланс поговорим.
|
|
|
|
|
7.8.2014, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(azmt @ 7.8.2014, 15:30)  Давайте так - напишите своё решение для двух человек. А потом и про дисбаланс поговорим. Хорошо. Для случая когда на человека приходится более 20 м2 - 30 м3/ч. живет 2 человека - 2х30 - 60 кубов подаем в комнату и обогреваем. Кухня с электроплитой - необходимо удалить 60 кубов. ванная - 25 кубов санузел - 25 кубов. я б сделал так: приток: - в комнату 60 кубов вытяжка: кухня 60 + ванная 25 + санузел 25 = 110 кубов 60 - 60 - 25-25 = - 50 кубов Я бы их подал и обогрел в кухню. Получаю: - приток = комната 60 + кухня 50 = 110 кубов - вытяжка = кухня 60 + ванная 25 + санузел 25 = 110 кубов.
Сообщение отредактировал А.В. - 7.8.2014, 14:38
|
|
|
|
|
7.8.2014, 14:44
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
А давайте на примере 3-х комнатной квартиры. И не забываем, что мы в теме с отоплением и нужно учитывать теплопоступления на кухню и комнаты. Rакая мощность прибора отопления у вас получится? У меня получается 200-300 Вт. Это что за прибор такой? У меня не увяжется ничего по гидравлике.
Давайте такой пример: Квартира. 90 м2 общей площади. 53 м2 жилой площади. 3 комнаты 2 санузла 4 человека Кухня - 16 м2.
Как это посчитать?
P.S. И кстати помните, сейчас пока действует СНиП 31-01-2003.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 7.8.2014, 14:47
|
|
|
|
|
7.8.2014, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(-BuTeK- @ 7.8.2014, 15:44)  А давайте на примере 3-х комнатной квартиры. И не забываем, что мы в теме с отоплением и нужно учитывать теплопоступления на кухню и комнаты. Rакая мощность прибора отопления у вас получится? У меня получается 200-300 Вт. Это что за прибор такой? У меня не увяжется ничего по гидравлике.
Квартира. 90 м2 общей площади. 53 м2 жилой площади. 3 комнаты 2 санузла 4 человека Кухня - 16 м2.
Как это посчитать? Вообще я раньше считал как Вы - т.е. согласно норме подавал, ну например как сейчас для кухни с электроплитой, через форточку в кухне 60 м3/ч воздуха с улицы и обогревал его за счет отопительного прибора установленного на кухне, соответственно и вычитал как теплопоступление 10 Вт/м2 на 1 м2 пола. Пока я не пришел на другое предприятие и глав спец мне не показал тот норматив что я писал Вам выше что для кухни - по п.а. Рассматривать Ваш пример нет смысла, для меня, будет в принципе то и так же как я и писал.
|
|
|
|
|
7.8.2014, 15:00
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Цитата(А.В. @ 7.8.2014, 15:51)  Вообще я раньше считал как Вы - т.е. согласно норме подавал, ну например как сейчас для кухни с электроплитой, через форточку в кухне 60 м3/ч воздуха с улицы и обогревал его за счет отопительного прибора установленного на кухне, соответственно и вычитал как теплопоступление 10 Вт/м2 на 1 м2 пола. Пока я не пришел на другое предприятие и глав спец мне не показал тот норматив что я писал Вам выше что для кухни - по п.а.
Рассматривать Ваш пример нет смысла, для меня, будет в принципе то и так же как я и писал. Странно. ваш главспец "показывает" вам недействующие нормативы и при это вы не считаете согласно ему. Ну судя по вашим выкладкам вы инфильтрацию не считаете. Просто не увидел формул или что-то пропустил?
|
|
|
|
|
7.8.2014, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(-BuTeK- @ 7.8.2014, 16:00)  Странно. ваш главспец "показывает" вам недействующие нормативы и при это вы не считаете согласно ему. Ну судя по вашим выкладкам вы инфильтрацию не считаете. Просто не увидел формул или что-то пропустил? Не увидели формул???? Мне заняться больше нечем как ещё и формулы Вам писать! Делайте как хотите как считаете нужным. И не плодите кучу однотипных тем. На форуме Ваш вопрос тысячу раз обсуждался уже!!!
Сообщение отредактировал А.В. - 7.8.2014, 15:11
|
|
|
|
|
  |