Доброго времени суток, уважаемые коллеги-форумчане!

Никогда раньше сдачей котельных не занимался, поэтому пытаюсь восполнить пробел сейчас.
Прошерстил аналогичные темы, но конкретного ответа на свои вопросы не нашел.

У юридического лица есть теплогенераторная для обеспечения собственных нужд помещений АБК.
Нагрузка - полностью уходит на отопление. Нагрузки на ГВС и вентиляцию - отсутствуют.
В помещении теплогенераторной установлен 1 водогрейный котел 80 кВт.
Работает на дизельном топливе. В помещении теплогенераторной (в отдельно отгороженном от котла помещении) установлена расходная емкость 0,8 м3.

Нагрузка на электрику - минимальная, посему в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2009 года № 334 допуск в эксплуатацию электроустановок не нужен.

Вопрос:
1) Нужно ли получать допуск в ПНР по теплу и допуск в эксплуатацию по теплу?
2) Нужно ли получать лицензию на хранение дизельного топлива?
3) Считается ли формально система внутреннего отопления здания - системой теплопотребления, и нужно ли в этом случае получать на нее допуск в эксплуатацию?


В понедельник планирую ехать в РТН, и хотелось бы до этого разобраться в этом вопросе.

Заранее выражаю огромную благодарность всем тем, кто откликнется и поможет разобраться!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
baniffaciy
сообщение 22.8.2014, 14:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



А надо ли Вам в РТН?

По теплу Вы вроде не поднадзорны 80 меньше 300.

Автономная котельная - Ваша теплогенераторная согласно СНиП "Котельные установки"

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lostvision
сообщение 22.8.2014, 14:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.1.2009
Пользователь №: 27938



В том то и дело, что это - замечания от РТН, что нужен допуск.
А мне так думается, что он не нужен, и я хотел бы чем-то подтвердить свои мысли, прежде чем спорить с инспектором на эту тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lostvision
сообщение 26.8.2014, 10:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.1.2009
Пользователь №: 27938



В общем, если интересно, в РТН сказали, что у них нет градации по мощностям, и в любом случае на новые и реконструируемые тепловые установки необходимо получать допуск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.8.2014, 13:35
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(lostvision @ 26.8.2014, 11:21) *
в РТН сказали, что у них нет градации по мощностям, и в любом случае на новые и реконструируемые тепловые установки необходимо получать допуск.

На какие-нибудь правила, зарегистрированные в Минюсте, не ссылаются?

Возможно, дело в том, что теплогенераторная - у "юридического лица" (у организации).

ПТЭ ТЭ :

"2.1.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок организации осуществляется подготовленным теплоэнергетическим персоналом..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lostvision
сообщение 26.8.2014, 22:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.1.2009
Пользователь №: 27938



Нет, ни на какие нормативные документы не сослались.

Но, я думаю, что основанием могут являться эти же ПТЭ ТЭ, поскольку:

1.1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее Правила) устанавливаюттребования по технической эксплуатации следующих тепловых энергоустановок:
-производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200°С на всех видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционныхвозобновляемых энергетических ресурсов;

1.6. Надзор засоблюдением требований настоящих Правил, рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов в организациях независимо от формсобственности и ведомственной принадлежности осуществляют органыгосударственного энергетического надзора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 27.8.2014, 8:30
Сообщение #7


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



РТН по теплу ссылается в данном случае на ПТЭ.
Обратитесь официально за разьяснением и они укажут вам пункты.


1.1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее - Правила) устанавливают требования по технической эксплуатации следующих тепловых энергоустановок:

- производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных с абсолютным давлением пара не более 4,0 МПа и с температурой воды не более 200°С на всех видах органического топлива, а также с использованием нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов;

- паровых и водяных тепловых сетей всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата и других сетевых сооружений);

- систем теплопотребления всех назначений (технологических, отопительных, вентиляционных, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплопотребляющих агрегатов, тепловых сетей потребителей, тепловых пунктов, других сооружений аналогичного назначения.


скорей всего надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.8.2014, 13:06
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



ПТЭ ТЭ ?
И правда...

"1.6. Надзор за соблюдением требований настоящих Правил, рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов в организациях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности осуществляют органы государственного энергетического надзора"

Сообщение отредактировал tiptop - 27.8.2014, 13:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных