> Прокладка транзитного воздуховода, требуется ли выполнять огнезащиту транзитного воздуховода
olga-tgv
сообщение 22.8.2014, 15:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199402



Добрый день! специалисты, подскажите пожалуйста, нужно ли выполнять огнезащиту приточного транзитного воздуховода, при прохождении его через соседний пожарный отсек? Венткамера находится там же ( в соседнем пожарном отсеке). Здание производственное. Категория помещений В3 (и нашего, куда тянем воздуховод, и через которое идем транзитом). Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
wize
сообщение 22.8.2014, 15:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Цитата(olga-tgv @ 22.8.2014, 16:21) *
Добрый день! специалисты, подскажите пожалуйста, нужно ли выполнять огнезащиту приточного транзитного воздуховода, при прохождении его через соседний пожарный отсек? Венткамера находится там же ( в соседнем пожарном отсеке). Здание производственное. Категория помещений В3 (и нашего, куда тянем воздуховод, и через которое идем транзитом). Заранее спасибо!

СП7 п.6.19 (допущения в п.6.20) + обратите внимание на п.6.8 он относится к венткамерам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga-tgv
сообщение 25.8.2014, 14:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199402



Спасибо за ответ! п. 6,19 я смотрела... меня ввела в заблуждение таблица В.1 приложения В. Судя по ней, для производственных помещений категории В3
проходя транзитом через помещение так же категории В3, предел огнестойкости воздуховода должен быть EI30... Или это имеется ввиду транзит через помещения другой категории, а не через другие пож. отсеки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wize
сообщение 27.8.2014, 9:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.11.2011
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563



Цитата(olga-tgv @ 25.8.2014, 15:34) *
Спасибо за ответ! п. 6,19 я смотрела... меня ввела в заблуждение таблица В.1 приложения В. Судя по ней, для производственных помещений категории В3
проходя транзитом через помещение так же категории В3, предел огнестойкости воздуховода должен быть EI30... Или это имеется ввиду транзит через помещения другой категории, а не через другие пож. отсеки?

Эта таблица относится к транзитным воздуховодам в пределах пожарного отсека. Все что за приделами отсека согласно 6.19 и 6.20.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga-tgv
сообщение 27.8.2014, 9:42
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.7.2013
Пользователь №: 199402



Большое спасибо! Очень помогли!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 23:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных