> Рейтинг панелей оператора (hmi), Плюсы и минусы
comcan
сообщение 28.8.2014, 12:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Добрый день.
Предлагаю обсудить применение панелей оператора. Какому производителю лучше отдать предпочтение в каких ситуациях.
Лично я после применения различных панелей к однозначному выводу не пришел.
Недавно при очередной задаче оформил свой поиск в виде таблицы. Это лишь начало всей массы производителей и моделей.
Вот и хотелось бы совместными усилиями придти к более полной картине.
Надеюсь, что данная тема может пригодится при выборе оборудования.
Прикрепленный файл  HMI_1.jpg ( 231,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87

Прикрепленный файл  HMI_2.jpg ( 340,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93

Прикрепленный файл  HMI_3.jpg ( 319,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
serge197a
сообщение 28.8.2014, 12:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



цена- качество- софт:
Ваентек вне конкуренции.
Остальные то же хорошие, но дорогие и пр. и пр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comcan
сообщение 28.8.2014, 13:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Weintek не применял пока. У Дельты в панели ТР не понравилась сильная ограниченность по функциям и количеству элементов на экране (в сравнении с Омроном например). Еще очнеь интересна тема расширенного температурного диапазона панелей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 28.8.2014, 18:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



не корректная таблица.
если дельта и омрон без эзернета, зачем вайнтек с эзернетом туда пихать? WinCE тоже явно лишняя.
Вайнтек реально рулит по функционалу и цене, по слухам омроновский NB ему чуть ли не родственник.

Дельтовские сенсорные на мой взгляд уступают вайнтеку по удобству софта, функционалу и цене.

ТР конечно жуть, но иногда и кнопочные нужны. Если нет острой необходимости в кнопках и пара тыщ не делает погоды, то лучше самый мелкий вайнтек примерно за 7 т.р.

По качеству и надёжности NS лидер до сих пор, когда то давно был лидером и по функционалу. Но цену почему то снизить забыли

Сообщение отредактировал Олег_ - 28.8.2014, 18:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 28.8.2014, 19:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Была похожая тема:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=89057

Пользуемся такой:
http://sino-mart.com/product/38046625953/

У автора 10` панели, есть у ТouchWin и такие:

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  paneli_th.pdf ( 6,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andy79
сообщение 29.8.2014, 11:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 229
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3858



Сравнивать нужно по каким-то критериям:
1) Графика: диагональ, разрешение, цветопередача, контрастность, углы обзора
2) Защищенность передней панели, материал, стойкость к хим. веществам, внешним воздействиям.
3) Кол-во портов, их тип, гальваническая изоляция, протоколы связи, кол-во одновременно поддерживаемых устройств и быстродействие при этом.
4) Функционал ПО панели: кнопочки/лампочки с полями ввода это одно, а вот журналы событий, нормальные рецепты, графики/сбор данных, расписания, печать на принтер, поддержка камер, интеграция в производственную цепочки и т.п. – это уже другой уровень.
5) Надежность/эксплуатация: гальваническая изоляция, срок службы, срок производства как основного продукта и в качестве запчасти, преемственность проектов и т.д.
Когда все это переберешь тогда и приходит понимание разнице в цене (которая сейчас у большинства единственный критерий). Вот и получается, что омроновские NS5 и NT21 у меня под 10 лет отрабатывают не смотря на ламповую подсветку, а вот MT6070i – 5 летней давности начали дохнуть по питанию и подсветке (что меня совершенно не удивило).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SBER
сообщение 29.8.2014, 18:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 6.10.2009
Пользователь №: 39262



По функционалу Вентек сейчас вне конкуренции.
У дельты софт похуже и цена при этом чуть выше.
Омрон NS в плане реализации графики и удобства отрисовки - лутшая панель с которой я работал. Однако стоит как самолет и довольно недружелюбна к оборудованию отличному от омрона (это характерно для большинства техники омрон). NS имеет смысл брать только в связке с омроновскими плк и на дорогих объектах. Софт на NS платный к тому же.
Омрон NB - глючная и корявая пародия на вентек 8000 серии, при этом стоит дороже. Зачем был похерен прекрасный CX-Designer (исползуется на NS) и было изобретено с нуля гнусное и глюкавое NB-Designer для меня загадка.
Eaton - ЕМНИП на кодесисе, аналог - СПК Овен. Из кодесиса следует, что реализация графической части довольно посредственная, зато скрипты выдающиеся. Может использоваться в качестве плк с набором modbus модулей.

Сообщение отредактировал SBER - 29.8.2014, 18:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comcan
сообщение 29.8.2014, 18:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Согласен. С NSками и NT проблем не было. Еще сталкивался с панелями Beijer Electonics. Тоже очень зачетная вещь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SBER
сообщение 29.8.2014, 18:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 6.10.2009
Пользователь №: 39262



Единственный минус NS - web server нормально работает только на широком канале связи. Даже на 3G бывает виснет. Хотя задумка очень хорошая, при наличии статического ip и широкого канала позволяет удаленно подключатся хоть с ПК, хоть с телефона без использования стороннего софта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 30.8.2014, 12:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



Цитата(SBER @ 29.8.2014, 19:08) *
..... и довольно недружелюбна к оборудованию отличному от омрона (это характерно для большинства техники омрон). NS имеет смысл брать только в связке с омроновскими плк


Уже давно поддерживает модбас и ещё парочку не омронов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SBER
сообщение 30.8.2014, 14:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 6.10.2009
Пользователь №: 39262



Цитата(Олег_ @ 30.8.2014, 13:29) *
Уже давно поддерживает модбас и ещё парочку не омронов.


Там поддержка модбас через известное место. Вроде easy modbus на омроновских же CP. Лутше чем ничего, но даже рядом не стоит с вентеком, дельтой и ко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 30.8.2014, 15:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 520
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



Попробуйте создать проект с какой нибудь из последних прошивок
и настроить порт выбрав "Типовой протокол"
Удивитесь наверно..... rolleyes.gif

--------------

Вебсервер на уровне картинок, конечно тормозной, картинки по узкому каналу гонять.
Но внешний IP панели не обязателен, можно как обычно, настроить адрес шлюза в панели,
а на роутере пробросить порт.

Веб доступ у вайнтека всётаки получьше, хоть и через дополнительные утилиты.

Сообщение отредактировал Олег_ - 30.8.2014, 15:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spectrum48k
сообщение 4.9.2014, 0:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 18.1.2014
Пользователь №: 220026



Вопрос к знатокам. Какие панели поддерживают драйвер и соответственно Gateway-протокол (3-S CoDeSys, ARTI) ? Кроме Magelis
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 10:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных