Цитата(manjey73 @ 10.9.2014, 14:11)

Он будет поддерживать и гораздо меньшие значения у датчиков. Pt вроде стандартизированы и цепляются к любому оборудованию.
Цепляли датчик -50 .. +500 С, показания получились некорректными.
Цитата(manjey73 @ 10.9.2014, 14:11)

з.ы. имея на Logo входа 0-10В заморачиваться датчиком Pt как-то странно. Если для производства, где датчик должен быть с паспортом то понимаю, если для себя то LM335+10кОм резистор при питании датчика от +24В рулит, цена вопроса копейки.
Ну на входах 0-10В дискретизация 0..1000, а на Pt100 - -50..2000.
Если с Pt100 не получится решить, то выходит лучше взять датчик с выходом 4-20 мА и с преобразователем в 0-10В?
Измеряемая температура 120-150 С.