Уважаемые специалисты, поделитесь своим мнением о предложенной схеме наружного пожаротушения. Требуемый расход 15 л/с. Площадка небольшая, менее 200 м по периметру. Насосы запитаны по 1-й категории. Включение насосов и открытие эл. задвижек - по команде оператора при обнаружении пожара. Внутреннего пожаротушения на объекте нет. Какие могут быть подводные камни у данного решения? Спасибо.
_______2.jpg ( 98,02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 541
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 45)
|
|
11.9.2014, 7:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(евстафий @ 11.9.2014, 7:50)  Включение насосов и открытие эл. задвижек - по команде оператора при обнаружении пожара.
_______2.jpg ( 98,02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 541Эл. задвижки зачем?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2014, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618

|
После электрозадвижек - сеть сухотрубная, чтобы не перемерзла. При пожаре включаются насосы, открываются задвижки. К моменту приезда пожарных у ПГ уже создано необходимое давление. После отключения насосов, задвижки закрываются, сеть опорожняется в мокрый колодец.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2014, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(евстафий @ 11.9.2014, 11:50)  После электрозадвижек - сеть сухотрубная, чтобы не перемерзла. А если ниже глубины промерзания, как СНиП велит? В каждом резервуаре по 2 насоса должно быть.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2014, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637

|
Напрашивается идея объединить резервуары т. е. сделать их сообщающимися
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2014, 13:15
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Sasha Пожарник @ 11.9.2014, 12:40)  Напрашивается идея объединить резервуары т. е. сделать их сообщающимися Не напрашивается - один резервуар может быть в ремонте.. Может общий приёмный колодец и туда 2 насоса?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2014, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618

|
Цитата(aminopower @ 11.9.2014, 13:25)  А если ниже глубины промерзания, как СНиП велит? Сделано ниже глубины промерзания. Но т.к. сеть тупиковая - по п.8.6 СП8.13130 приняты дополнительные меры против замерзания воды - сухотрубная система. Цитата(Sasha Пожарник @ 11.9.2014, 14:40)  Напрашивается идея объединить резервуары т. е. сделать их сообщающимися Они сделаны сообщающимися. Труба Ду 300 мм. Случайно не указал на схеме. Цитата(aminopower @ 11.9.2014, 13:25)  В каждом резервуаре по 2 насоса должно быть. Хм.. А вот теперь понял, что каждый резервуар отдельно не отключить --> поставим задвижку на сообщающейся линии, тогда насос может сломаться как раз в отключенном резервуаре... А если вынести насосы в отдельный колодец (камеру) и замену их с погружных на "in-line"? Может так будет оптимальнее, чем в каждом резервуаре по 2 насоса?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2014, 13:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(евстафий @ 11.9.2014, 13:16)  А если вынести насосы в отдельный колодец (камеру) и замену их с погружных на "in-line"? Может так будет оптимальнее, чем в каждом резервуаре по 2 насоса? Да.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2014, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618

|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.9.2014, 15:18)  Да. Ну а в принципе, как вам такая схема (с учетом выноса насосов в отдельный колодец)? А если понадобиться внутреннее пожаротушение, закольцуем и сделаем ввод в здание к ПК, ничего не нарушим?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2014, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(евстафий @ 11.9.2014, 14:16)  Сделано ниже глубины промерзания. Но т.к. сеть тупиковая - по п.8.6 СП8.13130 приняты дополнительные меры против замерзания воды - сухотрубная система. Про задвижки не убедили совсем. Почему тогда участок от резервуаров до колодца с эл. задвижками водонаполненный?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2014, 6:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618

|
Цитата(aminopower @ 11.9.2014, 15:59)  Почему тогда участок от резервуаров до колодца с эл. задвижками водонаполненный? Участок до эл. задвижек на схеме показан в теплоизоляции. Цитата А если вынести насосы в отдельный колодец - теперь еще возник вопрос, а не придется ли поддерживать в этом колодце +5ºС?, может предусмотреть греющий кабель?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2014, 6:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(евстафий @ 12.9.2014, 7:03)  Участок до эл. задвижек на схеме показан в теплоизоляции. Так и остальной участок покажите в изоляции. Там по схеме то 10 метров трубы.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2014, 7:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618

|
Цитата(aminopower @ 12.9.2014, 8:48)  Так и остальной участок покажите в изоляции. Там по схеме то 10 метров трубы. Сделано конечно не для экономии теплоизоляции. Таким решением - применением сухотрубов до гидрантов - постарался полностью исключить возможность промерзания. Сеть стоит без водоразбора, всю зиму допустим стоит. Район северный. Мало ли изыскатели тоже где то ошиблись с промерзанием в конкретном этом месте. И еще из исходных данных: до городской застройки около 2-х км. Подключаемый водопровод позволяет лишь обеспечить хоз.-пит. и пополнение резервуаров, да и прокладывается в одну нитку Ду 65мм. Для пожаротушения набросал вот такую схему. С учетом последних изменений схема имеет вид:
______2_Model__1_.jpg ( 95,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 497Жду ваших замечаний.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2014, 8:05
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(евстафий @ 11.9.2014, 13:25)  Ну а в принципе, как вам такая схема (с учетом выноса насосов в отдельный колодец)? А если понадобиться внутреннее пожаротушение, закольцуем и сделаем ввод в здание к ПК, ничего не нарушим? Нормально. Насосы берите с запасом по подаче на внутреннее пожаротушение. пс. по две всасывающие из каждого резервуара надо.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2014, 9:19
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91083

|
Для чего нужна тупиковая сеть, ПГ, насосы???? Нельзя в данном населенном пункте сделать пожаротушение непосредственно из резервуаров??? СП8.13130.2009 Допускается осуществлять наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов) с учетом требований пп. 9.1—9.9, а также рек, минимальный дебит которых обеспечивает расчетный расход воды на пожаротушение, с устройством пожарных подъездов или приемных колодцев, для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.; отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода; всех зданий объемом св. 1000 м3; производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с; складов грубых кормов объемом до 1000 м3; складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м3; зданий радиотелевизионных передающих станций; зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2014, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618

|
Цитата(Kotyara @ 12.9.2014, 11:19)  при расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с; Не более 10 л/с. В Вашем СП - опечатка, которую уже давно исправили (изменение от 09.12.2010г.)
|
|
|
|
|
|
|
|
15.9.2014, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Евстафий Круто, че, когда схематично. А теперь диаметр колодца прикиньте, с учетом требовании - 300мм от фланца до внутренней стенки , габарита пожарной установки, обвязки (трубы нехилые 200мм), прохода 700мм с каждой стороны и где то надо прибр управления разместить чтобы его не затопило. Боюсь таких колец для колодцев вы не найдете. По мне так нормальная такая заглубленная насосная станция 6х4м.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.9.2014, 18:30
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(MEX-74 @ 15.9.2014, 16:16)  По мне так нормальная такая заглубленная насосная станция 6х4м. В итоге дешевле 4 насоса в два резервуара
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9.2014, 6:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618

|
MEX-74, в ближайшее время начерчу, выложу. Колодец будет стеклопластиковый D=2,4 м.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9.2014, 7:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата Колодец будет стеклопластиковый Блин, как же так, опять полимеры. И денег пацанам бетонщикам не заработать. Для сведения: конструкции пожарной насосной станции должны быть 1 степени огнестойкости.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2014, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393

|
А почему не поставить заглубленный ж/б колодец ду2000 в его опустить 2 скважинных насоса(1раб. 1рез) колодец соединить самотечными линиями с резервуарами и тогда всё уберётся и будет экономичнее
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2014, 12:22
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.9.2011
Пользователь №: 123529

|
Вот, как вариант, размещения между подземными резервуарами, камеры ж/б и камеры для задвижек. Все в тепле + экономия места и насосов
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2014, 17:48
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ssaranec @ 11.11.2014, 13:22)  Вот, как вариант, размещения между подземными резервуарами, камеры ж/б и камеры для задвижек. Все в тепле + экономия места и насосов пп.15.10. - для сейсмики низя..
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014, 12:16
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.9.2011
Пользователь №: 123529

|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.11.2014, 18:48)  пп.15.10. - для сейсмики низя.. Очень интересно....., а не подскажите НД тогда уж?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014, 12:41
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.9.2011
Пользователь №: 123529

|
Цитата(ssaranec @ 12.11.2014, 13:16)  Очень интересно....., а не подскажите НД тогда уж? Нашел. СП наружные сети. только не пп. 15.10, а 16.10. Но это для сейсмичных районов. См. п.16.1. Я уж трухнул...) А если если делать все в одном монолитном сооружении то и для сейсмичных районов подойдет
|
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2014, 13:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ssaranec @ 12.11.2014, 13:41)  Нашел. СП наружные сети. только не пп. 15.10, а 16.10. Но это для сейсмичных районов. См. п.16.1. Я уж трухнул...) А если если делать все в одном монолитном сооружении то и для сейсмичных районов подойдет У нас СНиП 2.04.02-84*.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2015, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393

|
Если насосы размещать в резервуарах то насосы ЭЦВ подойдут? и какое крепление нужно закладывать?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.2.2015, 10:13
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(AlexCivilEng @ 17.2.2015, 11:52)  Если насосы размещать в резервуарах то насосы ЭЦВ подойдут? и какое крепление нужно закладывать? ИМХО - горизонтально нельзя из-за подшипников. У Вило есть конструкция в кожухе для охлаждения горизонтальная.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2015, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389

|
А как вы отнесетесь к варианту : резервуары в изоляции и обваловке и наземная насосная станция. Верхнего уровня воды в резервуарах хватит чтобы залить насосы.
______1.dwg ( 96,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 389
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2015, 11:56
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(пользователь @ 19.2.2015, 10:17)  А как вы отнесетесь к варианту : резервуары в изоляции и обваловке и наземная насосная станция. Верхнего уровня воды в резервуарах хватит чтобы залить насосы.
______1.dwg ( 96,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 389Стандартное решение.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2.2015, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.2.2015, 13:56)  Стандартное решение. тогда почему его не применяют повсеместно а городят подземные насосные с погружными насосами, насосы в резервуарах практически необслуживаемые ...? я чего-то не понимаю?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.2015, 9:19
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(пользователь @ 19.2.2015, 14:16)  тогда почему его не применяют повсеместно а городят подземные насосные с погружными насосами, насосы в резервуарах практически необслуживаемые ...? я чего-то не понимаю? Ну да, не понимаете. Земля нынче дорого стоит - насыпи с непонятными сараями на ней возводить. Над резервуарами может быть стоянка машин, к примеру..
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.2015, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389

|
понятно ))) а у нас на Урале этой земли просто завались. мы, как помнится, пожарные резервуары (2х100, 2х50) всегда на газонах закапывали
Сообщение отредактировал пользователь - 20.2.2015, 14:58
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2015, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393

|
ДА насосы ЭЦВ (для горизонтальной установки) не подойдут . Можно в резервуар установить БУСТЕРНЫЕ НАСОСЫ Агрегаты бустерные ТУ РБ100016923.001-2003 http://pnk-nasos.ru/ba_busternye_nasosy_i_ustanovkiОни могут работать в затопленном помещении правда куда не звонил никто не говорит кратковременно могут работать в воде или постоянно. Если кто знает сообщите!
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2015, 22:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2325
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(AlexCivilEng @ 1.4.2015, 17:02)  Можно в резервуар установить БУСТЕРНЫЕ НАСОСЫ Агрегаты бустерные ТУ РБ100016923.001-2003 http://pnk-nasos.ru/ba_busternye_nasosy_i_ustanovkiУв.AlexCivilEng, это вовсе не для установки в резервуарах. Читайте внимательно.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2015, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393

|
У WILO есть вариант горизонтального расположения скважинных насосов, но они очень дорогие стали.Заказчик хочет отечественных аналог. ВОТ В ЧЁМ ДЕЛО!
А отечественный насос найти не могу ПОМОГИТЕ!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2015, 11:40
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(AlexCivilEng @ 2.4.2015, 11:38)  У WILO есть вариант горизонтального расположения скважинных насосов, но они очень дорогие стали.Заказчик хочет отечественных аналог. ВОТ В ЧЁМ ДЕЛО!
А отечественный насос найти не могу ПОМОГИТЕ!!! Так запросите электронным письмом производителя можно ли их ставить горизонтально и какой нужен кожух. Продавать все хотят.. Или вертикально - в приёмном колодце разместить.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2015, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825

|
На сегодня есть насосы ЭЦВ для горизонтального монтажа (см. www.promburvod.by). Только кожух, похоже, придется самому проектировать.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2015, 8:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(phisik @ 2.4.2015, 13:07)  На сегодня есть насосы ЭЦВ для горизонтального монтажа (см. www.promburvod.by). Только кожух, похоже, придется самому проектировать. Ну взять за основу Виловские размеры и нарисовать. По диаметру все они в дюймах стандартизированы. А вообще странно, что производители ЭЦВ не озаботились - рынок не нужен?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2015, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.4.2010
Из: СПб
Пользователь №: 51279

|
Леноблгосэкспертиза не приняла с погружными насосами в резервуаре сославшись на разд. 7 СП 8.13130.2009 Хотя прямого запрета я не нашел. Так более того она и здание для насосной пожаротушения требует I степени огнестойкости, как следствие придется проектировать наземный павильон в соответствии с п.15.9 СП 31.13330.2012...
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2015, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Цитата(InVinoVeritas @ 28.9.2015, 17:02)  Леноблгосэкспертиза не приняла с погружными насосами в резервуаре сославшись на разд. 7 СП 8.13130.2009 Хотя прямого запрета я не нашел. Так более того она и здание для насосной пожаротушения требует I степени огнестойкости, как следствие придется проектировать наземный павильон в соответствии с п.15.9 СП 31.13330.2012... а что такого в разделе 7 есть что нельзя проектировать с погружными? на какой пункт они сослались?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2015, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 21.12.2009
Пользователь №: 42966

|
Цитата Земля нынче дорого стоит - насыпи с непонятными сараями на ней возводить. Над резервуарами может быть стоянка машин, к примеру.. На последнем объекте Заказчик именно так и хотел: в подземном исполнении пожар. резервуары V=900 м3 (2 шт) и НС, а над ними предусмотреть стоянку машин. Я так вроде и планировала сделать. Цитата Леноблгосэкспертиза не приняла с погружными насосами в резервуаре сославшись на разд. 7 СП 8.13130.2009 Хотя прямого запрета я не нашел. Так более того она и здание для насосной пожаротушения требует I степени огнестойкости, как следствие придется проектировать наземный павильон в соответствии с п.15.9 СП 31.13330.2012... В СП 31 п.15.9 не нашла информации, о том, что обязательно выполнение наземного павильона. Почему Вы считаете, что нельзя НС для нужд только пожаротушения выполнить полностью в подземном исполнении (с устройством люков для возможности спуска к насосам для обслуживания)? Хотела уточнить еще, можно с/у не предусматривать в НС, когда ближайшее здание, где может раздеться и помыть руки персонал, находится на расстоянии 50 м , я знаю, что согласно СП 31 п.10.19 "В насосной станции независимо от степени ее автоматизации следует предусматривать санитарный узел, помещение и шкафчик для хранения одежды эксплуатационного персонала. При расположении насосной станции на расстоянии не более 30 м от производственных зданий, имеющих санитарно-бытовые помещения, санитарный узел допускается не предусматривать." Может нет особой разницы 30 м или чуть побольше, главное, что есть же в шаговой доступности место для бригады ремонтиков, где можно "руки помыть"
|
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2017, 15:43
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187648

|
Погружные насосы в пожарных резервуарах в госэкспертизе не проходят. Сегодня узнавал.
Погружные насосы в пожарных резервуарах в госэкспертизе не проходят. Сегодня узнавал.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2017, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101

|
Добрый день! А можно узнать, чем обосновывают?не возражаю, просто интересно
|
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2017, 15:21
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(zpd90 @ 20.12.2017, 15:43)  Погружные насосы в пожарных резервуарах в госэкспертизе не проходят. Сегодня узнавал.
Погружные насосы в пожарных резервуарах в госэкспертизе не проходят. Сегодня узнавал. Ну и ладно. Хотя можно в таком случае сначала попробовать согласовать с пожарными это решение - если они согласуют экспертизе нечего возразить будет. Или ставьте в отдельном колодце Типовой проект 945-2-2.2010 типа Насосные станции пожаротушения серии «Адмирал» с погружными насосами производительностью до 3000 м3/ч и напором до 200 метров. http://www.admiral-omsk.ru/tushenie_pozharov_vodojИз резервуаров - диаметр труб не менее 200 мм как в приёмный колодец. Объём колодца - 3-5 м3 аналогично. Цитата(Ckazka @ 29.9.2015, 12:34)  Хотела уточнить еще, можно с/у не предусматривать в НС, когда ближайшее здание, где может раздеться и помыть руки персонал, находится на расстоянии 50 м , я знаю, что согласно СП 31 п.10.19 Цитата В насосных станциях над водозаборными скважинами санитарный узел предусматривать не следует. Для насосной станции, расположенной вне населенного пункта или объекта устанавливаются туалетные кабины в пределах территории. Колодец с погружными насосами ни чем не хуже/лучше насосной станции над скважиной. Упрутся - рисуйте передвижную кабинку рядом на территории.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|