> Пожарные резервуары с погружными насосами
евстафий
сообщение 11.9.2014, 6:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618



Уважаемые специалисты, поделитесь своим мнением о предложенной схеме наружного пожаротушения.
Требуемый расход 15 л/с. Площадка небольшая, менее 200 м по периметру.
Насосы запитаны по 1-й категории.
Включение насосов и открытие эл. задвижек - по команде оператора при обнаружении пожара.
Внутреннего пожаротушения на объекте нет.
Какие могут быть подводные камни у данного решения?
Спасибо.
Прикрепленный файл  _______2.jpg ( 98,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 541
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 45)
aminopower
сообщение 11.9.2014, 7:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(евстафий @ 11.9.2014, 7:50) *
Включение насосов и открытие эл. задвижек - по команде оператора при обнаружении пожара.
Прикрепленный файл  _______2.jpg ( 98,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 541

Эл. задвижки зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
евстафий
сообщение 11.9.2014, 10:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618



После электрозадвижек - сеть сухотрубная, чтобы не перемерзла. При пожаре включаются насосы, открываются задвижки. К моменту приезда пожарных у ПГ уже создано необходимое давление. После отключения насосов, задвижки закрываются, сеть опорожняется в мокрый колодец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 11.9.2014, 11:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(евстафий @ 11.9.2014, 11:50) *
После электрозадвижек - сеть сухотрубная, чтобы не перемерзла.

А если ниже глубины промерзания, как СНиП велит?
В каждом резервуаре по 2 насоса должно быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 11.9.2014, 12:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Напрашивается идея объединить резервуары т. е. сделать их сообщающимися
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.9.2014, 13:15
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sasha Пожарник @ 11.9.2014, 12:40) *
Напрашивается идея объединить резервуары т. е. сделать их сообщающимися

Не напрашивается - один резервуар может быть в ремонте..
Может общий приёмный колодец и туда 2 насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
евстафий
сообщение 11.9.2014, 13:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618



Цитата(aminopower @ 11.9.2014, 13:25) *
А если ниже глубины промерзания, как СНиП велит?

Сделано ниже глубины промерзания. Но т.к. сеть тупиковая - по п.8.6 СП8.13130 приняты дополнительные меры против замерзания воды - сухотрубная система.
Цитата(Sasha Пожарник @ 11.9.2014, 14:40) *
Напрашивается идея объединить резервуары т. е. сделать их сообщающимися

Они сделаны сообщающимися. Труба Ду 300 мм. Случайно не указал на схеме.
Цитата(aminopower @ 11.9.2014, 13:25) *
В каждом резервуаре по 2 насоса должно быть.

Хм.. А вот теперь понял, что каждый резервуар отдельно не отключить --> поставим задвижку на сообщающейся линии, тогда насос может сломаться как раз в отключенном резервуаре...
А если вынести насосы в отдельный колодец (камеру) и замену их с погружных на "in-line"? Может так будет оптимальнее, чем в каждом резервуаре по 2 насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.9.2014, 13:18
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(евстафий @ 11.9.2014, 13:16) *
А если вынести насосы в отдельный колодец (камеру) и замену их с погружных на "in-line"? Может так будет оптимальнее, чем в каждом резервуаре по 2 насоса?

Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
евстафий
сообщение 11.9.2014, 13:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618



Цитата(Serg Ivanov @ 11.9.2014, 15:18) *
Да.

Ну а в принципе, как вам такая схема (с учетом выноса насосов в отдельный колодец)? А если понадобиться внутреннее пожаротушение, закольцуем и сделаем ввод в здание к ПК, ничего не нарушим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 11.9.2014, 13:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(евстафий @ 11.9.2014, 14:16) *
Сделано ниже глубины промерзания. Но т.к. сеть тупиковая - по п.8.6 СП8.13130 приняты дополнительные меры против замерзания воды - сухотрубная система.

Про задвижки не убедили совсем. Почему тогда участок от резервуаров до колодца с эл. задвижками водонаполненный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
евстафий
сообщение 12.9.2014, 6:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618



Цитата(aminopower @ 11.9.2014, 15:59) *
Почему тогда участок от резервуаров до колодца с эл. задвижками водонаполненный?

Участок до эл. задвижек на схеме показан в теплоизоляции.
Цитата
А если вынести насосы в отдельный колодец
- теперь еще возник вопрос, а не придется ли поддерживать в этом колодце +5ºС?, может предусмотреть греющий кабель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 12.9.2014, 6:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(евстафий @ 12.9.2014, 7:03) *
Участок до эл. задвижек на схеме показан в теплоизоляции.

Так и остальной участок покажите в изоляции. Там по схеме то 10 метров трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
евстафий
сообщение 12.9.2014, 7:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618



Цитата(aminopower @ 12.9.2014, 8:48) *
Так и остальной участок покажите в изоляции. Там по схеме то 10 метров трубы.

Сделано конечно не для экономии теплоизоляции. Таким решением - применением сухотрубов до гидрантов - постарался полностью исключить возможность промерзания. Сеть стоит без водоразбора, всю зиму допустим стоит. Район северный. Мало ли изыскатели тоже где то ошиблись с промерзанием в конкретном этом месте.
И еще из исходных данных: до городской застройки около 2-х км. Подключаемый водопровод позволяет лишь обеспечить хоз.-пит. и пополнение резервуаров, да и прокладывается в одну нитку Ду 65мм. Для пожаротушения набросал вот такую схему.
С учетом последних изменений схема имеет вид:
Прикрепленный файл  ______2_Model__1_.jpg ( 95,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 497

Жду ваших замечаний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.9.2014, 8:05
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(евстафий @ 11.9.2014, 13:25) *
Ну а в принципе, как вам такая схема (с учетом выноса насосов в отдельный колодец)? А если понадобиться внутреннее пожаротушение, закольцуем и сделаем ввод в здание к ПК, ничего не нарушим?

Нормально. Насосы берите с запасом по подаче на внутреннее пожаротушение.
пс. по две всасывающие из каждого резервуара надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotyara
сообщение 12.9.2014, 9:19
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91083



Для чего нужна тупиковая сеть, ПГ, насосы???? Нельзя в данном населенном пункте сделать пожаротушение непосредственно из резервуаров???
СП8.13130.2009
Допускается осуществлять наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов) с учетом требований пп. 9.1—9.9, а также рек, минимальный дебит которых обеспечивает расчетный расход воды на пожаротушение, с устройством пожарных подъездов или приемных колодцев, для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.; отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода; всех зданий объемом св. 1000 м3; производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с; складов грубых кормов объемом до 1000 м3; складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м3; зданий радиотелевизионных передающих станций; зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
евстафий
сообщение 12.9.2014, 10:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618



Цитата(Kotyara @ 12.9.2014, 11:19) *
при расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с;

Не более 10 л/с.
В Вашем СП - опечатка, которую уже давно исправили (изменение от 09.12.2010г.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 15.9.2014, 16:16
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Евстафий
Круто, че, когда схематично. А теперь диаметр колодца прикиньте, с учетом требовании - 300мм от фланца до внутренней стенки , габарита пожарной установки, обвязки (трубы нехилые 200мм), прохода 700мм с каждой стороны и где то надо прибр управления разместить чтобы его не затопило. Боюсь таких колец для колодцев вы не найдете.
По мне так нормальная такая заглубленная насосная станция 6х4м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.9.2014, 18:30
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(MEX-74 @ 15.9.2014, 16:16) *
По мне так нормальная такая заглубленная насосная станция 6х4м.

В итоге дешевле 4 насоса в два резервуара smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
евстафий
сообщение 16.9.2014, 6:09
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618



MEX-74, в ближайшее время начерчу, выложу. Колодец будет стеклопластиковый D=2,4 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 16.9.2014, 7:01
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
Колодец будет стеклопластиковый

Блин, как же так, опять полимеры. И денег пацанам бетонщикам не заработать.
Для сведения: конструкции пожарной насосной станции должны быть 1 степени огнестойкости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexCivilEng
сообщение 10.11.2014, 9:51
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



А почему не поставить заглубленный ж/б колодец ду2000 в его опустить 2 скважинных насоса(1раб. 1рез)
колодец соединить самотечными линиями с резервуарами и тогда всё уберётся и будет экономичнее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssaranec
сообщение 11.11.2014, 12:22
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.9.2011
Пользователь №: 123529



Вот, как вариант, размещения между подземными резервуарами, камеры ж/б и камеры для задвижек. Все в тепле + экономия места и насосов
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.____..pdf ( 33,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 577
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.11.2014, 17:48
Сообщение #23


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ssaranec @ 11.11.2014, 13:22) *
Вот, как вариант, размещения между подземными резервуарами, камеры ж/б и камеры для задвижек. Все в тепле + экономия места и насосов

пп.15.10. - для сейсмики низя..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssaranec
сообщение 12.11.2014, 12:16
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.9.2011
Пользователь №: 123529



Цитата(Serg Ivanov @ 11.11.2014, 18:48) *
пп.15.10. - для сейсмики низя..

Очень интересно....., а не подскажите НД тогда уж?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssaranec
сообщение 12.11.2014, 12:41
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.9.2011
Пользователь №: 123529



Цитата(ssaranec @ 12.11.2014, 13:16) *
Очень интересно....., а не подскажите НД тогда уж?

Нашел. СП наружные сети. только не пп. 15.10, а 16.10. Но это для сейсмичных районов. См. п.16.1.
Я уж трухнул...)
А если если делать все в одном монолитном сооружении то и для сейсмичных районов подойдет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.11.2014, 13:59
Сообщение #26


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ssaranec @ 12.11.2014, 13:41) *
Нашел. СП наружные сети. только не пп. 15.10, а 16.10. Но это для сейсмичных районов. См. п.16.1.
Я уж трухнул...)
А если если делать все в одном монолитном сооружении то и для сейсмичных районов подойдет

У нас СНиП 2.04.02-84*.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexCivilEng
сообщение 17.2.2015, 10:52
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



Если насосы размещать в резервуарах то насосы ЭЦВ подойдут? и какое крепление нужно закладывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.2.2015, 10:13
Сообщение #28


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(AlexCivilEng @ 17.2.2015, 11:52) *
Если насосы размещать в резервуарах то насосы ЭЦВ подойдут? и какое крепление нужно закладывать?

ИМХО - горизонтально нельзя из-за подшипников. У Вило есть конструкция в кожухе для охлаждения горизонтальная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 19.2.2015, 9:17
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



А как вы отнесетесь к варианту : резервуары в изоляции и обваловке и наземная насосная станция. Верхнего уровня воды в резервуарах хватит чтобы залить насосы.
Прикрепленный файл  ______1.dwg ( 96,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 389
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.2.2015, 11:56
Сообщение #30


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(пользователь @ 19.2.2015, 10:17) *
А как вы отнесетесь к варианту : резервуары в изоляции и обваловке и наземная насосная станция. Верхнего уровня воды в резервуарах хватит чтобы залить насосы.
Прикрепленный файл  ______1.dwg ( 96,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 389

Стандартное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 19.2.2015, 13:16
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Цитата(Serg Ivanov @ 19.2.2015, 13:56) *
Стандартное решение.

тогда почему его не применяют повсеместно а городят подземные насосные с погружными насосами, насосы в резервуарах практически необслуживаемые ...?
я чего-то не понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.2.2015, 9:19
Сообщение #32


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(пользователь @ 19.2.2015, 14:16) *
тогда почему его не применяют повсеместно а городят подземные насосные с погружными насосами, насосы в резервуарах практически необслуживаемые ...?
я чего-то не понимаю?

Ну да, не понимаете. Земля нынче дорого стоит - насыпи с непонятными сараями на ней возводить. Над резервуарами может быть стоянка машин, к примеру..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 20.2.2015, 14:56
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



понятно ))) а у нас на Урале этой земли просто завались. мы, как помнится, пожарные резервуары (2х100, 2х50) всегда на газонах закапывали

Сообщение отредактировал пользователь - 20.2.2015, 14:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexCivilEng
сообщение 1.4.2015, 17:02
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



ДА насосы ЭЦВ (для горизонтальной установки) не подойдут .
Можно в резервуар установить БУСТЕРНЫЕ НАСОСЫ
Агрегаты бустерные ТУ РБ100016923.001-2003
http://pnk-nasos.ru/ba_busternye_nasosy_i_ustanovki
Они могут работать в затопленном помещении правда куда не звонил никто не говорит
кратковременно могут работать в воде или постоянно.
Если кто знает сообщите!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 1.4.2015, 22:05
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2325
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(AlexCivilEng @ 1.4.2015, 17:02) *
Можно в резервуар установить БУСТЕРНЫЕ НАСОСЫ
Агрегаты бустерные ТУ РБ100016923.001-2003
http://pnk-nasos.ru/ba_busternye_nasosy_i_ustanovki


Ув.AlexCivilEng, это вовсе не для установки в резервуарах. Читайте внимательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.4.2015, 8:40
Сообщение #36


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Охлаждающие кожухи для насосов 6-10" с возможностью горизонтальной установки
http://www.wilo.ua/fileadmin/ua/Downloads/...D1%85%D0%B8.pdf
Насос погружной с возможностью горизонтального монтажа http://xn--b1amjm.xn--p1ai/harakteristiki/..._SD_6044061.pdf
Подача 66м3/час, напор 80м.
Ищите и обрящете smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.JPG ( 67,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexCivilEng
сообщение 2.4.2015, 11:38
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



У WILO есть вариант горизонтального расположения скважинных насосов, но они очень дорогие
стали.Заказчик хочет отечественных аналог.
ВОТ В ЧЁМ ДЕЛО!

А отечественный насос найти не могу ПОМОГИТЕ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.4.2015, 11:40
Сообщение #38


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(AlexCivilEng @ 2.4.2015, 11:38) *
У WILO есть вариант горизонтального расположения скважинных насосов, но они очень дорогие
стали.Заказчик хочет отечественных аналог.
ВОТ В ЧЁМ ДЕЛО!

А отечественный насос найти не могу ПОМОГИТЕ!!!

Так запросите электронным письмом производителя можно ли их ставить горизонтально и какой нужен кожух. Продавать все хотят..
Или вертикально - в приёмном колодце разместить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 2.4.2015, 13:07
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



На сегодня есть насосы ЭЦВ для горизонтального монтажа (см. www.promburvod.by). Только кожух, похоже, придется самому проектировать.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.4.2015, 8:39
Сообщение #40


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(phisik @ 2.4.2015, 13:07) *
На сегодня есть насосы ЭЦВ для горизонтального монтажа (см. www.promburvod.by). Только кожух, похоже, придется самому проектировать.

Ну взять за основу Виловские размеры и нарисовать. По диаметру все они в дюймах стандартизированы. А вообще странно, что производители ЭЦВ не озаботились - рынок не нужен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
InVinoVeritas
сообщение 28.9.2015, 17:02
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.4.2010
Из: СПб
Пользователь №: 51279



Леноблгосэкспертиза не приняла с погружными насосами в резервуаре сославшись на разд. 7 СП 8.13130.2009
Хотя прямого запрета я не нашел. Так более того она и здание для насосной пожаротушения требует I степени огнестойкости, как следствие придется проектировать наземный павильон в соответствии с п.15.9 СП 31.13330.2012...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 28.9.2015, 17:32
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(InVinoVeritas @ 28.9.2015, 17:02) *
Леноблгосэкспертиза не приняла с погружными насосами в резервуаре сославшись на разд. 7 СП 8.13130.2009
Хотя прямого запрета я не нашел. Так более того она и здание для насосной пожаротушения требует I степени огнестойкости, как следствие придется проектировать наземный павильон в соответствии с п.15.9 СП 31.13330.2012...

а что такого в разделе 7 есть что нельзя проектировать с погружными? на какой пункт они сослались?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ckazka
сообщение 29.9.2015, 12:34
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 21.12.2009
Пользователь №: 42966



Цитата
Земля нынче дорого стоит - насыпи с непонятными сараями на ней возводить. Над резервуарами может быть стоянка машин, к примеру..

На последнем объекте Заказчик именно так и хотел: в подземном исполнении пожар. резервуары V=900 м3 (2 шт) и НС, а над ними предусмотреть стоянку машин. Я так вроде и планировала сделать.

Цитата
Леноблгосэкспертиза не приняла с погружными насосами в резервуаре сославшись на разд. 7 СП 8.13130.2009
Хотя прямого запрета я не нашел. Так более того она и здание для насосной пожаротушения требует I степени огнестойкости, как следствие придется проектировать наземный павильон в соответствии с п.15.9 СП 31.13330.2012...

В СП 31 п.15.9 не нашла информации, о том, что обязательно выполнение наземного павильона. Почему Вы считаете, что нельзя НС для нужд только пожаротушения выполнить полностью в подземном исполнении (с устройством люков для возможности спуска к насосам для обслуживания)?

Хотела уточнить еще, можно с/у не предусматривать в НС, когда ближайшее здание, где может раздеться и помыть руки персонал, находится на расстоянии 50 м , я знаю, что согласно СП 31 п.10.19 "В насосной станции независимо от степени ее автоматизации следует предусматривать санитарный узел, помещение и шкафчик для хранения одежды эксплуатационного персонала. При расположении насосной станции на расстоянии не более 30 м от производственных зданий, имеющих санитарно-бытовые помещения, санитарный узел допускается не предусматривать."
Может нет особой разницы 30 м или чуть побольше, главное, что есть же в шаговой доступности место для бригады ремонтиков, где можно "руки помыть"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zpd90
сообщение 20.12.2017, 15:43
Сообщение #44





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187648



Погружные насосы в пожарных резервуарах в госэкспертизе не проходят. Сегодня узнавал.

Погружные насосы в пожарных резервуарах в госэкспертизе не проходят. Сегодня узнавал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 21.12.2017, 12:52
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



Добрый день!
А можно узнать, чем обосновывают?не возражаю, просто интересно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.12.2017, 15:21
Сообщение #46


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(zpd90 @ 20.12.2017, 15:43) *
Погружные насосы в пожарных резервуарах в госэкспертизе не проходят. Сегодня узнавал.

Погружные насосы в пожарных резервуарах в госэкспертизе не проходят. Сегодня узнавал.

Ну и ладно. Хотя можно в таком случае сначала попробовать согласовать с пожарными это решение - если они согласуют экспертизе нечего возразить будет.
Или ставьте в отдельном колодце Типовой проект 945-2-2.2010
типа Насосные станции пожаротушения серии «Адмирал» с погружными насосами производительностью до 3000 м3/ч и напором до 200 метров.

http://www.admiral-omsk.ru/tushenie_pozharov_vodoj
Из резервуаров - диаметр труб не менее 200 мм как в приёмный колодец. Объём колодца - 3-5 м3 аналогично.


Цитата(Ckazka @ 29.9.2015, 12:34) *
Хотела уточнить еще, можно с/у не предусматривать в НС, когда ближайшее здание, где может раздеться и помыть руки персонал, находится на расстоянии 50 м , я знаю, что согласно СП 31 п.10.19

Цитата
В насосных станциях над водозаборными скважинами санитарный узел предусматривать не следует. Для насосной станции, расположенной вне населенного пункта или объекта устанавливаются туалетные кабины в пределах территории.

Колодец с погружными насосами ни чем не хуже/лучше насосной станции над скважиной. Упрутся - рисуйте передвижную кабинку рядом на территории. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 21:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных