Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Помогите разобраться...мерзну.., последние батареи на втором этаже не греются
kotprokuror
сообщение 15.9.2014, 11:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.9.2014
Пользователь №: 244783




Прикрепленное изображение
Помогите разобраться, последние батареи на втором этаже холодные, на первом при температуре на котле 60 градусов верх батарей горячий, а низ холодный, насос мощный поставил. Что не так?? Вся система из полипропилена, радиаторы чугунные, на каждом есть кран регулировки.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
tiptop
сообщение 15.9.2014, 11:37
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kotprokuror @ 15.9.2014, 12:30) *
при температуре на котле 60 градусов верх батарей горячий, а низ холодный, насос мощный поставил

Ни одна батарея не нагрета сверху донизу?

На рисунке, сверху слева, изображена какая-то перемычка?

Цитата(kotprokuror @ 15.9.2014, 12:30) *
радиаторы чугунные, на каждом есть кран регулировки.

Что из себя представляет этот кран?

К чему относится "9 кВт"?


Вот, очень похожая тема (стр.3): Система отопления -рабочая ли. Будет ли работать и как такая схема

Сообщение отредактировал tiptop - 15.9.2014, 11:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 15.9.2014, 11:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Где воздушники установлены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 15.9.2014, 11:48
Сообщение #4


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



так и сделано как нарисовано? подача в низ прибора а выход вверху? надо наоборот.
и на первой ветке убрать перемычку сверху.

и для большей устойчивости системы надо поднять сопротивление каждого прибора. Подводку лучше занизить до Ду15 и поставить краны регулировочные. Можно и с термо головкой (если насос с частотником)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.9.2014, 11:58
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ssn @ 15.9.2014, 12:48) *
Подводку лучше занизить до Ду15 и поставить краны регулировочные.

Увы, речь идёт не о проекте... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 15.9.2014, 12:12
Сообщение #6


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а. ну да. краны уже стоят на подводках Ду25.
ну ещё проще. прсто убрать перемычку и поджать все приборы равномерно, а потом уже смотреть результат и дорегулировать.

Сообщение отредактировал ssn - 15.9.2014, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotprokuror
сообщение 15.9.2014, 17:39
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.9.2014
Пользователь №: 244783



Цитата(tiptop @ 15.9.2014, 11:37) *
Ни одна батарея не нагрета сверху донизу?

На рисунке, сверху слева, изображена какая-то перемычка?


Что из себя представляет этот кран?

К чему относится "9 кВт"?


Вот, очень похожая тема (стр.3): Система отопления -рабочая ли. Будет ли работать и как такая схема



Перемычки нет, это так нарисованы трубы, 9 кВт это электрокотел,

Цитата(Лыткин @ 15.9.2014, 11:42) *
Где воздушники установлены?


краны маевского в каждом радиаторе


Цитата(ssn @ 15.9.2014, 11:48) *
так и сделано как нарисовано? подача в низ прибора а выход вверху? надо наоборот.
и на первой ветке убрать перемычку сверху.

и для большей устойчивости системы надо поднять сопротивление каждого прибора. Подводку лучше занизить до Ду15 и поставить краны регулировочные. Можно и с термо головкой (если насос с частотником)



нет, подача сверху печки,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 15.9.2014, 23:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



1. Воздушник должен стоять на воздухосборнике верхней точки вертикального стояка подачи, а не на каждой батарее.
2. Перемычка на втором этаже после последнего ОП нарисована, а Вы говорите нет? Если так - то нужно срочно убрать, перекрыть. Вы гоняете воду по ней, а не через отопительные приборы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 16.9.2014, 6:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(kotprokuror @ 15.9.2014, 15:30) *

Прикрепленное изображение
Помогите разобраться, последние батареи на втором этаже холодные, на первом при температуре на котле 60 градусов верх батарей горячий, а низ холодный, насос мощный поставил. Что не так?? Вся система из полипропилена, радиаторы чугунные, на каждом есть кран регулировки.

Насос мощный это надеюсь про нижний, а не про радиторы?
Перемычек быть не должно, насосов на радиаторах тоже. На каждом радиаторе должен быть балансировочный вентиль (которые крутятся только ключом) и ими и балансировать систему, чтобы давление на подаче везде было выше, чем в обратке.
Ну и подавать воду лучше в верх радиатора, а сливать снизу.

Сообщение отредактировал SVKan - 16.9.2014, 6:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 16.9.2014, 7:23
Сообщение #10


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



приписочка на картинке слева.. не обратил внимание сразу. длинна трассы 150 м.
такие случаи по картинке не лечатся, надо смотреть вживую. и считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.9.2014, 7:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



У радиаторов горячий верх (вход воды) и холдный низ (выход), вариант только один - мал расход воды. Маленький расход: 1) слабый циркуляционный насос; 2) система забита воздухом и воде не протолкнуться. И потом 9 кВт - это нагрев 7,7 м3/ч воды на 1 гр.С (если это мощность теплоисточника).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 16.9.2014, 8:14
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(kotprokuror @ 15.9.2014, 12:30) *
Помогите разобраться, последние батареи на втором этаже холодные, на первом при температуре на котле 60 градусов верх батарей горячий, а низ холодный, насос мощный поставил. Что не так?? Вся система из полипропилена, радиаторы чугунные, на каждом есть кран регулировки.

Для начала. советую измерить и нанести на схему температуру из каждого ОП и обратки на котле. Далее посмотрим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 16.9.2014, 9:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(kotprokuror @ 15.9.2014, 19:39) *
Перемычки нет, это так нарисованы трубы, 9 кВт это электрокотел, краны маевского в каждом радиаторе нет, подача сверху печки,


Ув kotprokuror стесняюсь спросить,: А зачем вот Вам все эти Маевские, краны регулировочные, байпасы, радиаторы...и т.д.?

Электричество же в качестве теплоносителя в Вашем случае используется.



Или же...эл.котел поз. на эскизе "9 кВт" в дополнение к "печь"?

От "9 кВт" вся система нагревается?










Сообщение отредактировал baniffaciy - 16.9.2014, 9:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.9.2014, 9:44
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(baniffaciy @ 16.9.2014, 10:41) *
Электричество же в качестве теплоносителя в Вашем случае используется.


Там ещё "печь" какая-то... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotprokuror
сообщение 18.9.2014, 15:22
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.9.2014
Пользователь №: 244783



да котел дополнение к печи,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 18.9.2014, 16:06
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(kotprokuror @ 18.9.2014, 18:22) *
да котел дополнение к печи,


В печи что сжигаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных