Дымоудаление. Протокол приемосдаточных аэродинамических испытаний., Кто нибудь оформлял данный протокол? Не могу найти образец заполненный |
|
|
|
|
16.9.2014, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 8.5.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 18522

|
Добрый день, коллеги! Столкнулся впервые при сдаче с данным ГОСТовским протоколом сдачи. Помогите, у кого есть опыт или заполненная форма?
Сообщение отредактировал Ice Dragon - 16.9.2014, 12:58
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
|
16.9.2014, 13:20
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Я не знаю, КАК сдают системы дымоудаления по-нормальному, но мне кажется, что по-нормальному их сдать невозможно. Уже первый нюанс меня убивает: при расчете производительности системы температура дымовых газов принимается 600 оС, с соответствующей плотностью. Потом методом каких-то там расчетов и махинаций подбирается вентилятор на эту производительность и потери давления, которые тоже считаются "нестандартно". Проектировщики вписывают в таблицу ХОВС (да и на схемах рисуют) расходы дымовых газов и спят спокойно. А теперь вопрос: как ее сдать, если при условиях сдачи системы температура перемещаемых "газов" мягко говоря далека от 600 оС? Где взять тот расход воздуха, который даст вентилятор в "нормальных" условиях? И как потом доказать, что он вполне законно отличается от расходы дыма, указанного в проекте.
Это так сказать, в дополнение к вопросу топикстартера.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2014, 6:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 8.5.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 18522

|
Цитата(zavhoz777 @ 16.9.2014, 17:20)  Я не знаю, КАК сдают системы дымоудаления по-нормальному, но мне кажется, что по-нормальному их сдать невозможно. Уже первый нюанс меня убивает: при расчете производительности системы температура дымовых газов принимается 600 оС, с соответствующей плотностью. Потом методом каких-то там расчетов и махинаций подбирается вентилятор на эту производительность и потери давления, которые тоже считаются "нестандартно". Проектировщики вписывают в таблицу ХОВС (да и на схемах рисуют) расходы дымовых газов и спят спокойно. А теперь вопрос: как ее сдать, если при условиях сдачи системы температура перемещаемых "газов" мягко говоря далека от 600 оС? Где взять тот расход воздуха, который даст вентилятор в "нормальных" условиях? И как потом доказать, что он вполне законно отличается от расходы дыма, указанного в проекте.
Это так сказать, в дополнение к вопросу топикстартера. Согласен с Вами))) рассчёт дымоудаления это особая... магическая тема... Но всё же кто нибудь подскажет мне по моему вопросу? Неужели данный протокол никто не заполнял?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2014, 9:32
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Что за ГОСТ? Название "в студию"!
Мы заполняли только паспорт системы. Скажу честно, что меряли расход реальный, а вписывали в паспорт проектный. Взял я систему, которую "нарисовали" проектировщики. Методом итераций привел ее к точке, где ее сопротивление при определенном расходе попадет на характеристику вентилятора при стандартных условиях. Было по проекту 49000 м3/ч, а получилось 22000 м3/ч. Открыли по очереди все направления-зоны, минимальный расход был в районе 22000. В таком случае, я считаю, оборудование работает в соответствии с характеристиками, система смонтирована в соответствии с проектом и прошла паспортизацию.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2014, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 8.5.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 18522

|
Цитата(zavhoz777 @ 17.9.2014, 13:32)  Что за ГОСТ? Название "в студию"!
Мы заполняли только паспорт системы. Скажу честно, что меряли расход реальный, а вписывали в паспорт проектный. Взял я систему, которую "нарисовали" проектировщики. Методом итераций привел ее к точке, где ее сопротивление при определенном расходе попадет на характеристику вентилятора при стандартных условиях. Было по проекту 49000 м3/ч, а получилось 22000 м3/ч. Открыли по очереди все направления-зоны, минимальный расход был в районе 22000. В таком случае, я считаю, оборудование работает в соответствии с характеристиками, система смонтирована в соответствии с проектом и прошла паспортизацию. Паспорт и исполниловку мы сделали, ИМ показалось этого мало..."Согласно п 3.3 ГОСТ Р 53300-2009 (по которому необходимо вести приемосдачу) в ходе приемосдаточных испытаний должны проверяться показатели и характеристики, при-веденные в 6 — 11 таблицы 1. Результаты заносят и выводы по результатам заносят в протокол приемосдаточных аэродинамических испытаний - его форма приведена в приложении настоящего ГОСТа. Эти испытания необходимо сделать дополнительно к паспортам систем."
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2014, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 8.5.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 18522

|
в первом посту выложил образец данного протокола....только не понятно что туда вбивать ...
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2014, 13:17
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3813
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(Ice Dragon @ 17.9.2014, 13:21)  только не понятно что туда вбивать ... То, что намерили, то и пишите.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2014, 13:27
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Ох уж эти пожарники! Проде в ГОСТ всё правильно написано, но не написано КЕМ выполняются испытания. Указано, что "инициирование действия систем противодымной вентиляции должно производиться наладочной организацией в требуемом сочетании взаимодействия систем". Но нужно ли на эти работы специальное разрешение или лицензия? И кто подписывает этот протокол? Участвует ли МЧС? Форма, допустим, паспорта вентсистемы расписана подробно в СНиП. А этот протокол - "филькина грамота" какая-то. Даже не указано, кто отвечает за этот протокол своей подписью.
Могу только посочувствовать. И порадоваться за себя, что у нас (пока) нет таких нововведений.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2014, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1493
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(zavhoz777 @ 16.9.2014, 14:20)  при расчете производительности системы температура дымовых газов принимается 600 оС, с соответствующей плотностью. Потом методом каких-то там расчетов... подбирается вентилятор на эту производительность и потери давления, которые тоже считаются... Где взять тот расход воздуха, который даст вентилятор в "нормальных" условиях? И как потом доказать, что он вполне законно отличается от расходы дыма, указанного в проекте. 600 оС в расчетах не получается, расчетные температуры гораздо ниже. Затем по закону Бойля-Мариотта приводят давление вентилятора к нормальным условиям. Отличие испытаний в холодную - в основном, в отсутствии естественной тяги, которая существенно сказывается только на высоких зданиях. Но и то, стандартный 15 % допуск на отклонение значения расхода по паспорту с лихвой перекрывает влияние естественной тяги, есть еще один "резерв" - снятие декоративной решетки дымового клапана. Я считал бы хорошим тоном, если бы проектировщик указывал отличие значения замеров в холодную от проектного значения. Цитата(zavhoz777 @ 17.9.2014, 10:32)  меряли расход реальный, а вписывали в паспорт проектный. Взял я систему, которую "нарисовали" проектировщики. Методом итераций привел ее к точке, где ее сопротивление при определенном расходе попадет на характеристику вентилятора при стандартных условиях. Было по проекту 49000 м3/ч, а получилось 22000 м3/ч. Открыли по очереди все направления-зоны, минимальный расход был в районе 22000. В таком случае, я считаю, оборудование работает в соответствии с характеристиками, система смонтирована в соответствии с проектом и прошла паспортизацию. Такая история у Вас произошла, по-видимому, из-за грубейшей ошибке при закупке вентилятора, что иногда встречается: проектировщик задал рабочую точку, не приведя давление вентилятора к нормальным условиям, но указал реальную установочную мощность двигателя. Монтажник с радостью соглашается на поставку вентилятора с меньшей установочной мощностью, ведь этот вентилятор "берет" рабочую точку (с резко сниженным давлением, не приведенным к нормальным условиям), но гораздо дешевле. В результате, на объекте получился более чем 50% недобор. Цитата(zavhoz777 @ 17.9.2014, 14:27)  Но нужно ли на эти работы специальное разрешение или лицензия? Участвует ли МЧС? Могу ...порадоваться за себя, что у нас (пока) нет таких нововведений. - В том-то и беда этого ГОСТа, что он не накладывает ограничений и осуществлять замеры может заинтересованная организация. - МЧС не участвует в приемке в соответствии с Градостроительным кодексом. - Какое же это нововведение? Стандарт действует уже более 5 лет. Я бы на Вашем месте не радовался игнорированию требования нормативного документа.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2014, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 8.5.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 18522

|
[quote name='NOVIK_N' date='17.9.2014, 20:02' post='1053082'] Уважаемый NOVIK_N, так что скажете по поводу приложения? Вы заполняли его сами то?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2014, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1493
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(Ice Dragon @ 18.9.2014, 8:30)  что скажете по поводу приложения? В четыре первые колонки таблицы 1 Приложения вносите все из пп. 6-11 таблицы 1 стандарта. По данным таблиц 2 и 3 Приложения делаете выводы и заполняете колонку 5 таблицы 1 Приложения. По показателям 6-8 таблицы 1 стандарта Вам дается индульгенция на замеры - отклонение расхода до 15 % от предварительно замеренных значений, занесенных в паспорт системы. В такой зазор можно не пролезть только при грубейших ошибках или вопиющей недобросовестности производителей вентиляторов.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2014, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 8.5.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 18522

|
Цитата(NOVIK_N @ 18.9.2014, 12:38)  В четыре первые колонки таблицы 1 Приложения вносите все из пп. 6-11 таблицы 1 стандарта. По данным таблиц 2 и 3 Приложения делаете выводы и заполняете колонку 5 таблицы 1 Приложения.
По показателям 6-8 таблицы 1 стандарта Вам дается индульгенция на замеры - отклонение расхода до 15 % от предварительно замеренных значений, занесенных в паспорт системы.
В такой зазор можно не пролезть только при грубейших ошибках или вопиющей недобросовестности производителей вентиляторов. Спасибо.... постараюсь что нибудь сгомырить...
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2014, 12:23
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Цитата(NOVIK_N @ 17.9.2014, 16:02)  600оС в расчетах не получается, расчетные температуры гораздо ниже. Затем по закону Бойля-Мариотта приводят давление вентилятора к нормальным условиям. На счет 600оС - и правда погорячился. В расчете получилось 400оС. Давление тоже привели: было 310 Па, стало 702. Вот только когда считали объемный расход, то поделили массовый расход на плотность при 400оС! И эту цифру пишут в проект в таблицу ХОВС, и на схемы. Цитата(NOVIK_N @ 17.9.2014, 16:02)  Отличие испытаний в холодную - в основном, в отсутствии естественной тяги, которая существенно сказывается только на высоких зданиях. Но и то, стандартный 15 % допуск на отклонение значения расхода по паспорту с лихвой перекрывает влияние естественной тяги, есть еще один "резерв" - снятие декоративной решетки дымового клапана. Я считал бы хорошим тоном, если бы проектировщик указывал отличие значения замеров в холодную от проектного значения. Согласно нашему расчету естественный перепад 227 Па, как бы не мало. Про "хорошоий тон" - я двумя руками ЗА. Только наших проектировщиков пока документом не обяжешь, то "тона" ждать придется долго. Конечно, за редкими исключениями сознательных людей. Цитата(NOVIK_N @ 17.9.2014, 16:02)  Такая история у Вас произошла, по-видимому, из-за грубейшей ошибке при закупке вентилятора, что иногда встречается: проектировщик задал рабочую точку, не приведя давление вентилятора к нормальным условиям, но указал реальную установочную мощность двигателя. Вентилятор подобран проектировщиком и мощность двигателя указана им же. Дело не в ней. Если объемный расход пересчитать на плотность при стандартных условиях, то попадаем на характеристику вентилятора в пределах погрешности. Цитата(NOVIK_N @ 17.9.2014, 16:02)  - Какое же это нововведение? Стандарт действует уже более 5 лет. Я бы на Вашем месте не радовался игнорированию требования нормативного документа. Извините, не уточнил: "у нас" - это в стране ближнего зарубежья, не в РФ.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2014, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1493
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(zavhoz777 @ 18.9.2014, 13:23)  когда считали объемный расход, то поделили массовый расход на плотность при 400оС! И эту цифру пишут в проект. ...Если объемный расход пересчитать на плотность при стандартных условиях, то попадаем на характеристику вентилятора в пределах погрешности. Что-то не так! На характеристике указывается объемный расход и плотность фигурирует только в давлении и мощности.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2014, 9:14
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Цитата(NOVIK_N @ 18.9.2014, 21:31)  Что-то не так! На характеристике указывается объемный расход и плотность фигурирует только в давлении и мощности. Если есть желание, могу прикрепить расчет. Но там чтиво такое, "для гурманов"))
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2014, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1493
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(zavhoz777 @ 19.9.2014, 10:14)  ...могу прикрепить расчет... Давайте. Будет полезным "расставить точки над и".
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2014, 10:38
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2014, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 23.1.2009
Из: г.Архангельск
Пользователь №: 28088

|
[attachment=90268:_______5...________.PDF]Во вложении ГОСТ
Сообщение отредактировал fanman29 - 19.9.2014, 11:40
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2014, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1493
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(zavhoz777 @ 19.9.2014, 11:38)  Прикрепляю. Обычный расчет. Криминала не заметил. 48930 - объемный расход в м 3/ч. При испытаниях в холодную отсутствие естественной тяги скажется на уменьшении объемной производительности не более, чем на 10 %. Переход к массовому - через плотность перемещаемой среды. Мощность двигателя вентилятора д.б. не менее 30 кВт. Ваш существенный недобор мог возникнуть в результате несоответствия характеристики вентилятора, ошибок измерений или дополнительных факторов, резко увеличивших сопротивление сети.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2014, 15:29
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
В проекте - вентилятор ВРАН9-12,5 ДУ, 730 мин-1 при мощности двигателя 18.5 кВт. Получается, проектировщик неправильно выбрал вентилятор? Я, честно говоря, даже представить боюсь, что в нашу систему войдет 49000 м3/ч. Там при 22000 уже воздуховоды из 1 мм жести внутрь выгибает. А теперь еще разрежение в 4 раза возрастет...
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2014, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1493
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(zavhoz777 @ 19.9.2014, 16:29)  В проекте - вентилятор ВРАН9-12,5 ДУ, 730 мин-1 при мощности двигателя 18.5 кВт. Для №12,5 30 кВт не надо. Я имел ввиду вентиляторы меньших размеров (№№ 9...11,2). Но вентилятор из проекта комплектуется производителем двигателем 22 кВт. На характеристики ВЕЗЫ грешить не могу. Они профессионалы. А почему получилось 22000 Вы сами подталкиваете к ответу. Цитата(zavhoz777 @ 19.9.2014, 16:29)  Там при 22000 уже воздуховоды из 1 мм жести внутрь выгибает. По характеристике вентилятора при таком расходе разряжение на входе в вентилятор д.б. в 2 раза выше проектного (если вся сеть подключена ко входу вентилятора).
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2014, 6:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 8.5.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 18522

|
Цитата(fanman29 @ 19.9.2014, 15:40)  [attachment=90268:_______5...________.PDF]Во вложении ГОСТ Это Вы зачем ГОСТ то сам прикрепили?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2014, 8:56
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Цитата(NOVIK_N @ 19.9.2014, 17:51)  Для №12,5 30 кВт не надо. Я имел ввиду вентиляторы меньших размеров (№№ 9...11,2). Но вентилятор из проекта комплектуется производителем двигателем 22 кВт. На характеристики ВЕЗЫ грешить не могу. Они профессионалы. Извиняюсь за глупый вопрос, но всё-таки... Расчет правильный, расход правильный, вентилятор правильный. Так почему же тогда на "холодную" нет этих гиганских 49000 м3/ч?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2014, 10:38
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
что бы ответить на этот вопрос необходимо: - увидеть схему - понять на сколько монтаж по этой схеме правильно выполнен (в том числе нет ли случаем не проектных заужений каналов, всяких поворотов и прочей радости - понять про правильность проведения испытаний (подпор включен и выдает по проекту, двери открыты, лифт тоже на первом этаже с открытыми) / мы про жильё говорим? /
в общем и целом надо на месте разбираться если не жильё то возможно открывается только один клапан дымоприёмный вместо двух например. т.е. вариантов как бы много. вплоть до того, что вентилятор подключен не правильно (звезда - треугольник) или крутится не в ту сторону.
Сообщение отредактировал ssn - 22.9.2014, 10:41
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2014, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 8.5.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 18522

|
Цитата(ssn @ 22.9.2014, 14:38)  что бы ответить на этот вопрос необходимо: - увидеть схему - понять на сколько монтаж по этой схеме правильно выполнен (в том числе нет ли случаем не проектных заужений каналов, всяких поворотов и прочей радости - понять про правильность проведения испытаний (подпор включен и выдает по проекту, двери открыты, лифт тоже на первом этаже с открытыми) / мы про жильё говорим? /
в общем и целом надо на месте разбираться если не жильё то возможно открывается только один клапан дымоприёмный вместо двух например. т.е. вариантов как бы много. вплоть до того, что вентилятор подключен не правильно (звезда - треугольник) или крутится не в ту сторону. Вы это кому ответили?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2014, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31510

|
Простите, если ошибаюсь, но у нас уже давно нельзя ПРИНИМАТЬ температуру удаляемых газов, а только ОПРЕДЕЛЯТЬ расчетом. Что бы определить какой расход должен быть на холодную, то нужно объемный расход из таблицы общих данных умножить на плотность дымовых газов, получив тем самым массовый расход в кг/час. Затем разделить его на плотность воздуха в измеряемых условиях (грубо 1,2) и получится расход воздуха, который будет соответствовать расходу дыма. По моему так. Поправьте если ошибся
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2014, 12:39
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
Цитата(Ice Dragon @ 22.9.2014, 12:53)  Вы это кому ответили? в предыдущий пост, т.е. zavhoz777
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2014, 14:48
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Цитата(ssn @ 22.9.2014, 12:39)  в предыдущий пост, т.е. zavhoz777 Простите, но "как "здрасьте" в три часа ночи в форточку" - неожиданно и непонятно. Цитата(***Костя*** @ 22.9.2014, 12:19)  Простите, если ошибаюсь, но у нас уже давно нельзя ПРИНИМАТЬ температуру удаляемых газов, а только ОПРЕДЕЛЯТЬ расчетом. Не знаю, что там у вас, но у нас - еще "принимают".  Цитата(***Костя*** @ 22.9.2014, 12:19)  Что бы определить какой расход должен быть на холодную, то нужно объемный расход из таблицы общих данных умножить на плотность дымовых газов, получив тем самым массовый расход в кг/час. Затем разделить его на плотность воздуха в измеряемых условиях (грубо 1,2) и получится расход воздуха, который будет соответствовать расходу дыма. По моему так. Поправьте если ошибся Это так, такой расход "должен быть". Но сдается мне, что не будет из-за того, что простым пересчетом мы не наложим "характеристику сети" на "характеристику вентилятора" в нужном нам расходе.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2014, 15:08
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а ну понятно. тогда могу ещё предположить что зря вопросы то задаёте. бросьте это дело.
вы же вроде как спросили: Расчет правильный, расход правильный, вентилятор правильный. Так почему же тогда на "холодную" нет этих гиганских 49000 м3/ч?
или это риторический вопрос? ну тогда извиняйте, и отвечу
да нафиг нужен вам этот расход в 49000? пишите какой получился да и нафик.
в ХОВС по моему пишут расход приведённый к нормальным условиям. так что, ищите расход далее.
Сообщение отредактировал ssn - 22.9.2014, 15:13
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2014, 15:28
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Вы не правы. Я был бы признателен за помощь и ответ, если бы вы отвечали на него с начала, а не с середины. А вы еще и задаете уточняющие вопросы, ответы на которые содержатся в верхних постах. Цитата(ssn @ 22.9.2014, 15:08)  в ХОВС по моему пишут расход приведённый к нормальным условиям. так что, ищите расход далее. В том проекте, по которому мы строили, проектировщик указывал расход не "по-вашему". Это тоже я писал выше.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|