RolandWindoru
сообщение 18.9.2014, 15:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237064



Здравствуйте, коллеги.

Помогите пожалуйста советом. Столкнулся с проектом автостоянки. По ТУ, выданным местным водоканалом, диаметр ввода должен быть 100. При этом расход воды на самой автостоянке небольшой - три унитаза, да три раковины. В связи с этим образовался вопрос. Можно ли в проекте водомерного узла на ввод 100 поставить счетчик маленького диаметра или только стоит работать только по типовым проектам?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
nagger
сообщение 18.9.2014, 20:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



'Типовые проекты' не дают возможность запроектировать счетчик д15 на ввод д100?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 19.9.2014, 7:53
Сообщение #3


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



сотку используете для подключения пожарных насосов или стояков, тут счетчик не нужен.

счетчик Ду 50 на сотке Вам с Вашими 3+3 потребителями сам водоканал не пустит. просто расход минимальный может быть на пределе.

поставить счетчик на 3/4 (Ду20) на входе в Вашу разводящую сеть. и пусть стоит. Вы же сеть не Ду100 потянете, а Ду15 или Ду20. Вот после сужения и ставьте счетчик.

а в колодце или где там точка подключения - врезайтесь соткой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RolandWindoru
сообщение 19.9.2014, 10:39
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237064



Благодарю за советы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgen747
сообщение 24.9.2014, 11:32
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164604



В водомерном узле должно быть разветвление на пожаротушение и потребление ХВС. На пожаротушении установить задвижки или затворы с электроприводом (в зависимости от системы) . На 3 раковины и 3 унитаза выше Ду15 ставить не нужно из за погрешности в показаниях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных