Два ПЗК |
|
|
|
19.9.2014, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223911

|
Уважаемые коллеги! Нужно ли сейчас устанавливать перед газогорелочными устройствами последовательно два ПЗК? Раньше регламентировалось ПБ 12-529-03.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
19.9.2014, 10:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Artem_Galim @ 19.9.2014, 11:36)  Уважаемые коллеги! Нужно ли сейчас устанавливать перед газогорелочными устройствами последовательно два ПЗК? Раньше регламентировалось ПБ 12-529-03. Если "выше 115°С", то “Перед растопкой котла, работающего на газе, должна быть проверена герметичность закрытия запорной арматуры перед горелками в соответствии с действующими инструкциями” (Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением)
|
|
|
|
|
19.9.2014, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
В любом случае (для промышленных котлов) да. И проверка герметичности клапанов обязательна. Оборудование под давлением здесь ни при чем, это требование по газоиспользующим установкам.
|
|
|
|
|
19.9.2014, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223911

|
Цитата(tiptop @ 19.9.2014, 11:43)  “Перед растопкой котла, работающего на газе, должна быть проверена герметичность закрытия запорной арматуры перед горелками в соответствии с действующими инструкциями” (Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением) Проверка герметичности - само собой. А запорная арматура - какая?) В этом и вопрос!) Цитата(KYV86 @ 19.9.2014, 12:03)  В любом случае (для промышленных котлов) да. И проверка герметичности клапанов обязательна. Оборудование под давлением здесь ни при чем, это требование по газоиспользующим установкам. Прошу Вас указать пункт документа. Премного благодарен.
|
|
|
|
|
19.9.2014, 11:52
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Artem_Galim @ 19.9.2014, 12:47)  Проверка герметичности - само собой. А запорная арматура - какая?) В этом и вопрос!) Вопрос-то понятен. Просто я подумал, что для проверки герметичности нужна пара запорных органов...
|
|
|
|
|
19.9.2014, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223911

|
Перечитав нашел, что наличие двух ПЗК перед каждой горелкой обязательна в соответствии с п.65 ФНиП в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"
Но это требование распространяется на ТЭС!
А как быть с остальными?
|
|
|
|
|
19.9.2014, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443

|
Пункт не помню и нет времени поискать, но требование про проверку герметичности распространяется на все газоиспользующие установки.
|
|
|
|
|
19.9.2014, 12:34
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Artem_Galim @ 19.9.2014, 13:04)  Но это требование распространяется на ТЭС!
А как быть с остальными? Может быть, так, как рекомендует изготовитель горелки?
Сообщение отредактировал tiptop - 19.9.2014, 12:35
|
|
|
|
|
19.9.2014, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223911

|
Цитата(tiptop @ 19.9.2014, 13:34)  Может быть, так, как рекомендует изготовитель горелки? В этом что-то есть. Сейчас практически все горелки поставляются с рампами в которых имеется ПЗК.
|
|
|
|
|
23.9.2014, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45022

|
ГОСТ 21204-97 "Горелки газовые промышленные" п.4.2.14
|
|
|
|
|
23.9.2014, 21:10
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Artem_Galim @ 19.9.2014, 11:36)  Раньше регламентировалось ПБ 12-529-03. Цитата(vladi @ 23.9.2014, 20:49)  ГОСТ 21204-97 "Горелки газовые промышленные" п.4.2.14 "ПБ" - это ТРЕБОВАНИЕ для проектировщика котельной (было), а "ГОСТ" - нет... Если сочтут необходимым, то этому ГОСТ'у будут следовать конструкторы и изготовители горелок.
|
|
|
|
|
24.9.2014, 10:25
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 4.4.2013
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 188088

|
Цитата(Artem_Galim @ 19.9.2014, 15:04)  Перечитав нашел, что наличие двух ПЗК перед каждой горелкой обязательна в соответствии с п.65 ФНиП в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"
Но это требование распространяется на ТЭС!
А как быть с остальными? С чего вы взяли, что данное требование распространяется только на ТЭС? Это в ПБ 12-529-03 было деление по мощности котельных агрегатов, сейчас такого в вышеупомянутом ФНиП нет. Про 2 ПЗК упомянуто еще в п. 69. данного ФНиП "Растопка котлов, все горелки которых оснащены ЗЗУ и двумя ПЗК, начинается с розжига любой горелки в последовательности, указанной в инструкции по эксплуатации котла".
|
|
|
|
|
24.9.2014, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 17.2.2014
Пользователь №: 223911

|
Цитата(dmi30596 @ 24.9.2014, 11:25)  С чего вы взяли, что данное требование распространяется только на ТЭС? Это в ПБ 12-529-03 было деление по мощности котельных агрегатов, сейчас такого в вышеупомянутом ФНиП нет. Про 2 ПЗК упомянуто еще в п. 69. данного ФНиП "Растопка котлов, все горелки которых оснащены ЗЗУ и двумя ПЗК, начинается с розжига любой горелки в последовательности, указанной в инструкции по эксплуатации котла". Согласно ФНиП п.69 стоит в разделе "III. Специальные требования к эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций".
|
|
|
|
|
24.9.2014, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
Цитата(KYV86 @ 19.9.2014, 12:29)  Пункт не помню и нет времени поискать, но требование про проверку герметичности распространяется на все газоиспользующие установки. Проверка герметичности проводилась и проводится всегда, даже если стоит один старинный ПЗК и две ручных задвижки до и после него. Вопрос - можно ли теперь безнаказанно не менять в действующих котельных ПЗК на блок автоматических клапанов?
|
|
|
|
|
24.9.2014, 13:24
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.7.2007
Из: Челябинская область
Пользователь №: 9920

|
По этому вопросу закинули письмо в Ростехнадзор, ждем ответа, как придет-напишу. Но, требования п.65 и 69 ФНиП действительно распространяется только на ТЭС.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|