Расчет количества инженеров., Сколько надо людей на поддержку оборудования? |
|
|
|
22.9.2014, 18:28
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.10.2013
Пользователь №: 207701

|
Добрый день. Есть ли какие-нибудь нормы на расчет количества сервисных инженеров? Как расчитать? По количеству едениц, по киловаттам, по другим параметрам? Есть ЦОД и известное количество холожильного оборудования. Необходимо оценить трудозатраты на поддержку. Как это правильно сделать?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 29)
Гость_Kagamine Len_*
|
22.9.2014, 18:35
|
Guest Forum

|
На один участок -один инженер. Расстояние обслуживания, чтобы в один день успел вернуться . В общем примерно, как организация ремонтной мастерская службы быта или цеха (в зависимости от объемов). Там можно поискать. Расчет идет от количества рабочих. Если участок маленький , то 1 мастер, он же инженер. Если большой цех, то 1 начальник цеха + 1-2 инженера + рабочие.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 22.9.2014, 18:43
|
|
|
|
|
22.9.2014, 18:40
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Чтобы мыслями по древу не "того"... ВСН316-73
|
|
|
|
|
22.9.2014, 20:35
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.10.2013
Пользователь №: 207701

|
Цитата(Kagamine Len @ 22.9.2014, 19:35)  На один участок -один инженер. Расстояние обслуживания, чтобы в один день успел вернуться . Это центр обработки данных (несколько серверных помещений в одном здании). По оборудованию - несколько прецизионных, несколько систем VRV (около ста внутренних блоков), плюс несколько десятков бытовых. Раасматривается варианты: взять людей в штат или отдать на субподряд. Предпочтение на найм собственных инженеров. В любом случае надо, хотябы укрупненно, оценить трудозатраты. Как бы их посчитать (хотябы порядок цифр)? Цитата(Skaramush @ 22.9.2014, 19:40)  Чтобы мыслями по древу не "того"... ВСН316-73Спасибо! Почитаю.
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
22.9.2014, 20:52
|
Guest Forum

|
1 человек, взять в штат. имхо
|
|
|
|
|
22.9.2014, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710

|
2 на пол-ставки.
|
|
|
|
|
22.9.2014, 21:06
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.10.2013
Пользователь №: 207701

|
Цитата(Kagamine Len @ 22.9.2014, 21:52)  1 человек, взять в штат. имхо Цитата(ЮрийБ @ 22.9.2014, 21:57)  2 на пол-ставки. Один совсем жестко. Тут, грубо говоря, прямая зависимость функционирования бизнеса от функционирования кондиционеров. Серверное оборудование при перегреве отключается автоматически. Простой невозможен. Квалификация, имхо, тоже должна быть хорошей. Уметь померять давление в наружке сплита недостаточно. Такие люди есть на рынке труда?
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
22.9.2014, 21:15
|
Guest Forum

|
Такие люди есть, если считаете мало одного человека , возьмите еще. но при исправном оборудовании заняться им особо будет нечем. я бы совместил, например с электриком. Все это личное мнение , на истину не претендую, просто некоторый опыт.
|
|
|
|
|
22.9.2014, 21:30
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.10.2013
Пользователь №: 207701

|
Цитата(Kagamine Len @ 22.9.2014, 22:15)  Такие люди есть Какой может быть оклад у таких людей (они должны знать слова прецизионный и VRV)? Просьба к модератору. Я , по незнанию, запостил в слишком узкую ветку. Просьба, если возможно, перенести на ветку выше в "Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях".
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
22.9.2014, 21:39
|
Guest Forum

|
Сколько средняя зарплата по объекту (технического персонала) ? И сколько в регионе ?
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 22.9.2014, 21:46
|
|
|
|
|
22.9.2014, 22:09
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.10.2013
Пользователь №: 207701

|
Цитата(Kagamine Len @ 22.9.2014, 22:39)  Сколько средняя зарплата по объекту (технического персонала) ? И сколько в регионе ? Москва. Среднюю ЗП по объъекту не знаю, госконтора, должностей очень много. Точнее госконтора - владелец ЦОД'а. Потенциальная вакансия в крупной IT конторе, которая этот ЦОД эксплуатирует.
|
|
|
|
|
23.9.2014, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый день! Цитата(dookie @ 22.9.2014, 21:35)  Это центр обработки данных (несколько серверных помещений в одном здании). По оборудованию - несколько прецизионных, несколько систем VRV (около ста внутренних блоков), плюс несколько десятков бытовых. Раасматривается варианты: взять людей в штат или отдать на субподряд. Предпочтение на найм собственных инженеров. В любом случае надо, хотябы укрупненно, оценить трудозатраты. Как бы их посчитать (хотябы порядок цифр)?
Спасибо! Почитаю. Была схожая ситуация в одном банке. Предыстория: так же кондиционеры в серверных, VRV системы, бытовые системы кондиционирования + приточно-вытяжные системы вентиляции. Проводили тендер по ПТО всего этого. В итоге взяли в штат 1 (Одного) человека!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! При всём при этом со стороны так же привлекались фирмы на ремонт и обслуживание. По крайней мере наш объём так и остался "нашим" по ПТО. У Вас прецизионники ко всему прочему, чисто моё мнение - человек разбирающийся во всём этом в штат, на голый оклад - не пойдёт. Опять же сужу по приведённому выше варианту. В нашем случае, он только отслеживал работу, где-то что-то мыл, чистил, но при выходе из строя оборудования, вызывал уже сервисников со стороны, конечно же за деньги. К слову, от одного оклада по весне, специалист стал уже подумывать об увольнении. С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 23.9.2014, 7:53
|
|
|
|
|
23.9.2014, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
ИМХО, 1. Человек, знающий слова прецизионник и VRF/VRV на оклад не пойдет, т.к. за время "сидения" на рабочем месте он может заработать больше. 2. Для организации дешевле отдать технику на периодическое обслуживание в специализированную климатическую организацию, чем держать в штате своего специалиста.
|
|
|
|
|
23.9.2014, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 17.6.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 236924

|
Посмотри вкладку.
|
|
|
|
|
23.9.2014, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый день!
С оглядкой по объектам: я бы всё же рекомендовал Вам взять в штат хотя бы 1 (Одного) человека, но всё на него взваливать не стал бы. В бюджет так же надо закладывать и услуги сторонних организаций. По крайней мере Ваш человек в штате, должен разбираться в клим. технике на уровне - фильтр поменять/почистить, знать где на ПУ переключать режимы охлаждение/нагрев, да и представлять работу VRV 2-х трубной на уровне обычного пользователя. Такой человек и будет у Вас мониторить работу оборудования, в случае поломки, своевременно вызывать сервисников (зная уже к кому и по какому вопросу сразу обращаться), встречать, предоставлять инфу о поломке, обеспечивать доступ к оборудованию и т. д.. Ни электрик, ни уборщица делать у Вас этого не будет. А уж комендант или Гл. инженер, если таковые есть, тем более. Вообще кол-во людей по такому вопросу в штате зависит ещё и от кол-ва оборудования на объекте.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 23.9.2014, 9:14
|
|
|
|
|
23.9.2014, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Сначала надо рассчитывать численность персонала по нормам. Сколько рабочих, сколько ИТР и прочих.
На втором этапе, руководствуясь нормативной численностью выбивать у руководства соответствующие реальные штаты. При этом не исключается и вариант "аутсорсинга". Но должна быть возможность знать, "сколько положено".
И в самую последнюю очередь слушать советы типа "одного в штат" и т.п.
Нормы это ВСН316-73 (устаревшая), а также Система технического обслуживания и ремонта оборудования энергохозяйств промышленных предприятий (система ТОР ЭО) 1989 года. Хорошо расписаны варианты структур именно по вентиляции в справочнике Вентиляция и кондиционирование воздуха на машиностроительных заводах. Меклер, Овчинников, Агафонов.
|
|
|
|
|
23.9.2014, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый день! Цитата(Татьяна Удальцова @ 23.9.2014, 10:22)  Сначала надо рассчитывать численность персонала по нормам. Сколько рабочих, сколько ИТР и прочих.
На втором этапе, руководствуясь нормативной численностью выбивать у руководства соответствующие реальные штаты. При этом не исключается и вариант "аутсорсинга". Но должна быть возможность знать, "сколько положено".
И в самую последнюю очередь слушать советы типа "одного в штат" и т.п.
Нормы это ВСН316-73 (устаревшая), а также Система технического обслуживания и ремонта оборудования энергохозяйств промышленных предприятий (система ТОР ЭО) 1989 года. Хорошо расписаны варианты структур именно по вентиляции в справочнике Вентиляция и кондиционирование воздуха на машиностроительных заводах. Меклер, Овчинников, Агафонов. Возможно коряво написАл выше, но я рекомендовал иметь хотя бы 1 (Одного) человека в штате для этих целей (опираясь на взятую инфу в инете): "Аутсорсинг (от англ. outsourcing: out — внешний, source — источник) — это один из способов оптимизации всех процессов на предприятии, при помощи концентрации усилий на основном виде деятельности и делегировании непрофильных функций сторонним компаниям. Соответственно, аутсорсинговая компания — это организация, чей вид деятельности является оказание аутсорсинговых услуг....................... и"Основной принцип аутсорсинга звучит следующим образом: « Оставляю себе только то, что могу делать лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что он делает лучше других»." http://www.financialguide.ru/encyclopedia/autsorsingкак раз для этого и нужен, на мой взгляд, хотя бы 1 (Один) человек по климатике. По нормам если будет решён этот вопрос - это будет даже лучше, с этим даже и спорить не вижу смысла. К тому же там сервисные в "комплекте". Но скорее всего всё упрётся в бюджет. От этого и будут принимать решения. С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 23.9.2014, 10:12
|
|
|
|
|
23.9.2014, 10:24
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Старый принцип - "Никогда нет времени и денег сделать по уму. Но всегда находится и то, и другое, чтобы десять раз переделать". "Заказчику" следует понимать, что "отсутствие бюджета" никоим образом не избавит его от объективно необходимых затрат.
А попытка их, затрат, избежать быстро избавит его от оборудования.
|
|
|
|
|
23.9.2014, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый день. Цитата(vnipi @ 23.9.2014, 11:11)  К тому же там сервисные в "комплекте". поправлюсь - СЕРВЕРНЫЕ. С Уважением,
|
|
|
|
|
23.9.2014, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата Возможно коряво написАл выше, но я рекомендовал иметь хотя бы 1 (Одного) человека в штате для этих целей (опираясь на взятую инфу в инете) "Хотя бы один" - это тот, на которого "взвалили вентиляцию". Иногда это даже главбух может быть или "завхоз". Вот у него задача - доказать и обосновать, сколько ему нужно "исполнителей". Причем доказать, основываясь на документах, а не на "инфе в интернете", да еще со специальностью. Что не просто "организм" нужен, а инженер по вентиляции, а может быть еще несколько слесарей, а может и вентиляционное бюро требуется. А может это будет и всего один человек, или даже "полчеловека". Мы такие расчеты несколько раз делали для больших заводов, где вопрос был о десятках работников служб главного энергетика. Кстати, и в проектной документации также должны быть сведения Цитата о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) Вот здесь (в разделе 1 Пояснительная записка) и собираются сведения от всех разработчиков разделов, в том числе по вентиляции, сантехнике, электрике и прочим - для объектов непроизводственного назначения. А в разделе 5 - для объектов производственного назначения.
|
|
|
|
|
23.9.2014, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Реальная история. Газоперерабатывающий завод. В одной из электроподстанций вышли из строя кондеры 1996 года выпуска. Подстанция перегрелась и остановила эдак треть завода. Заказчик посчитал убытки, нанял людей и заказал нам модернизацию ОВ подстанций. К сожалению, адекватные меры принимаются и профессиональные люди нанимаются только когда петух жареный клюнет во все места. А так да, можно понабрать детей-инвалидов по объявлениям.
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
23.9.2014, 13:34
|
Guest Forum

|
Для случая ЦОД думаю подойдет вариант должность ответственного за холодильное хозяйство в штат , внешние наемные сервисники привлекаются при необходимости. В одной общеизвестной гигантской банковской организации этим занимается энергетик. Сгорать можеть хоть с 20 чел электромонтеров, тут уже зависит от организации производства.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 23.9.2014, 13:45
|
|
|
|
|
23.9.2014, 14:05
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А не надо "я думаю". Есть оборудование. Есть расчётные нормы. Есть рассчитываемая численность и структура подразделения. Всё.
Вариант выхода из строя аппаратуры ввиду "а у нас на месте никого" и пропажи данных на энную сумму не приходил в голову? Или "а пока не было, может и хватит, я так думаю"? Это как с нормами ТБ резвиться, только там последствия сразу кровавые, так как правила ТБ кровью писаны. Можно сказать, буквально. Но находятся "да ладно, я думаю что так можно".
|
|
|
|
|
23.9.2014, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата А не надо "я думаю". Совершенно верно. Нужны не "думы", а бумажка с расчетом. "Чем больше бумаги, тем чище задница" - это девиз бухгалтеров, юристов и главных энергетиков, которых уже "жареный петух" в эту самую клевал. У нас в городе в одном птичнике на птицефабрике после остановки вентиляции через 3 часа сдохло 127 тысяч бройлеров. Убытки, разборки... Попытались повесить всё на главного механика (на нем вентиляция "числилась"). Но у него нашлись железные бумажки с расчетами штатов, графиками ремонтов и куча докладных с просьбами и требованиями эти штаты обеспечить. А на докладных визы в стиле - " Я думаю, вам жирно будет". Пришлось хозяевам на свои убытки всё списывать.
|
|
|
|
|
23.9.2014, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый день! Цитата(Skaramush @ 23.9.2014, 11:24)  Старый принцип - "Никогда нет времени и денег сделать по уму. Но всегда находится и то, и другое, чтобы десять раз переделать". "Заказчику" следует понимать, что "отсутствие бюджета" никоим образом не избавит его от объективно необходимых затрат.
А попытка их, затрат, избежать быстро избавит его от оборудования. Самое главное, чтобы человек, кот. будет принимать решение о наборе штата или нет, был здравомыслящим и понимал, чем чревата "экономия" на этом. Либо человек, кот. будет "пробивать" этот вопрос, смог грамотно и убедительно донести всё это до Клиента. Я ни в коем случае не рекомендую обходиться "малыми силами", тем более для ЦОД. А "наёмные" работники - это конечно же хорошо в целях экономии. Только в разгар сезона, если что случись, ждать приезда придёться поболее 24-х часов и сколько из-за этого будет потеряно в денежном эквиваленте вопрос ляжет полностью на голову "экономиста". С Уважением,
|
|
|
|
|
23.9.2014, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(vnipi @ 23.9.2014, 18:08)  А "наёмные" работники - это конечно же хорошо в целях экономии. Только в разгар сезона, если что случись, ждать приезда придёться поболее 24-х часов и сколько из-за этого будет потеряно в денежном эквиваленте вопрос ляжет полностью на голову "экономиста". Если на аутсорсинг брать шараш-монтаж-строй с полутора человеками сплитчегов, то так и будет.  Если в договоре не прописаны сроки прибытия и штрафные санкции за несвоевременное прибытие, вплоть до восстановления ЦОД. Приглашайте на обслугу специалистов, имеющих опыт работы с Вашим оборудованием, подтвержденный рекомендательными письмами (которые, кстати, можно проверить), а не "долбильщиков стен и вешателей сплитов", второй раз в жизни увидевших прецизионник или VRF/VRV. Да, дороже, но качественней. Надо привыкать к мысли, что при аутсорсинге Вы платите не за то, что у Вас что-то делают, а за то, что у Вас ВСЁ работает так, как надо.
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
23.9.2014, 18:01
|
Guest Forum

|
Если более научно, то я бы начал с описания бизнес-процессов этой службы, для того чтобы хотя бы понять чем они будут заниматься , загрузку и необходимую квалификацию. Возможно у вас уже есть такой специалист по качеству , или обсудите с консалтинговой фирмой. а потом решать свои или наемники или другой вариант. ******************************** остальное в общем то вторично кто как, какие требования. это ровно такое же проектирование (бизнес-процессов) о котором как я понел большинство обсуждающих не имеет понятия т.е. по сути дилетанты. ************************************ а на практике в том же сбербанке все повешено на энергетика в подчинении которого пара электриков + договор с сервисной службой . причем стоимость договора небольшая и соответственно много времени уделятся не будет, т.к. на эти копеки не проживешь. личный опыт.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 23.9.2014, 18:12
|
|
|
|
|
23.9.2014, 18:08
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вот как "умиляют" такие вот "специалисты по всё", которые понятия не имеют об УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ нормативной и методической литературе, но готовы "всё расписать по своему", так как "никто не имеет понятия".
А более всего развлекает то, что пишут такие "спецы по всё" с ошибками.
|
|
|
|
Гость_Kagamine Len_*
|
23.9.2014, 18:20
|
Guest Forum

|
Старые нормы тоже в свое время вычислялись похожим способом , но это уже похоже никто не умеет делать, более того образовался некий культ карго недействующих норм времен неразвитого и развитого социализма. В принципе понятно, нового то ничего нет .
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 23.9.2014, 18:39
|
|
|
|
|
23.9.2014, 18:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Зато "время неразвитого ...изма" породило кучу "спецов", считающих "закоснелыми" и "ненужными" технические нормативы. Последствий - сколько угодно. С угробленной техникой (терпимо), угробленным здоровьем людей (неприемлемо) и вплоть до угробленных жизней. Но столько возможностей "поумничать". Именно в кавычках.
Тема закрыта.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|