> Отопление дома от газового котла и стальной печи, Совмещенная схема сист. отопления от газ. котла и печи
MANN
сообщение 23.9.2014, 10:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 138252



Добрый день, уважаемые коллеги!

Вопрос заключается в следующем:
Нужно запроектировать отопление частного 3-х этажного дома.
В принципе всё стандартно: отопление от газового котла.
Но Заказчик выдвинул такое пожелание: предусмотреть стальную печь для
системы отопления в качестве резервного источника тепла на случай отключения электричества.

Так вот кто-нибудь сталкивался с подобной задачей? Каким образом такую схему сделать
правильно и как это должно работать в идеале? Получается нужно сделать так, чтобы
теплоноситель в системе отопления циркулировал как принудительно от котла, так и естественно
от печи.
Примечание: помещение котельной находится в цокольном этаже.


Сообщение отредактировал MANN - 23.9.2014, 10:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Shiling
сообщение 23.9.2014, 10:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=90353
Наверно примерно по такой схеме, только система еще должна быть расчитана на естественную циркуляцию. Либо стальная печь просто как буржуйка без водяного контура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MANN
сообщение 26.9.2014, 18:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 138252



А почему никто не говорит, что одна система отопления, сочетающая в себе естественную и принудительную циркуляцию теплоносителя, возможна только в редких случаях, потому что на скорость теплоносителя при естественной циркуляции оказавают влияние несколько факторов:
1. Для разводки в случае естественной циркуляции трубы берутся с намеренно завышенным диаметром, так как чем меньше внутреннее сечение трубы, тем большее сопротивление она будет оказывать движению в жидкости в ней.
2. Количество и радиус поворотов. Поэтому основную разводку по возможности лучше делать максимально прямой.
3. Наличие, количество и тип запорной арматуры, и т. п.

Поэтому я делаю вывод, что такое сочетание естественной и принудительной циркуляции теплоносителя возможно только для домов малой площади, с минимальными требованиями к регулированию теплоносителя.

А в моём случае такое сочетание не возможно, потому что если сделать систему отопления с принудительной циркуляцией эффективной, то есть с соблюдением необходимых диаметров, установкой регулирующей и запорной арматуры, плюс трубы спрятать в стены (а это дополнительные отводы), то эта же система отопления не будет работать нормально (или вообще не будет работать) в естественном режиме циркуляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.9.2014, 19:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33370
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так никто не говорит, поскольку никто не пишет. Хотя , кроме поста самого автора, в теме два сообщения в которых именно об этом и говорится(два из них ваши, один стартовый).
Скорее просто автору стоит обратится к заказчику с уточнением его видения что и как ему лучше в быту, под его образ жизни, что б уточнить все аспекты при выборе варианта такого резервирования(или иного). Мне более нравится лично полная автономия резервируемых систем и + резервирование отдельных узлов каждой из них- не люблю эксцессы, они всегда очень не вовремя


А СО с ЕЦ, ну да, есть сложности и конструктивные особенности, что б схема могла работать в двух режимах(НЦ и ЕЦ).

Сообщение отредактировал инж323 - 26.9.2014, 19:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 26.9.2014, 20:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(MANN @ 23.9.2014, 10:19) *
Добрый день, уважаемые коллеги!

Вопрос заключается в следующем:
Нужно запроектировать отопление частного 3-х этажного дома.
В принципе всё стандартно: отопление от газового котла.
Но Заказчик выдвинул такое пожелание: предусмотреть стальную печь для
системы отопления в качестве резервного источника тепла на случай отключения электричества.

Так вот кто-нибудь сталкивался с подобной задачей? Каким образом такую схему сделать
правильно и как это должно работать в идеале? Получается нужно сделать так, чтобы
теплоноситель в системе отопления циркулировал как принудительно от котла, так и естественно
от печи.
Примечание: помещение котельной находится в цокольном этаже.

Собственно, проблема разводок труб стандартная - рассчитывается на ЕЦ (диаметры, уклоны). Расширительный сосуд надо как для замкнутой... В параллель печке (кстати, что именно имеется в виду? Для ЕЦ критично гидравлическое сопротивление теплообменника) врезается подача-обратка газового котла...
Кстати, есть газовые котлы, независимые от электричества...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romalex4
сообщение 28.9.2014, 20:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 134357



Цитата(MANN @ 23.9.2014, 10:19) *
Добрый день, уважаемые коллеги!

Вопрос заключается в следующем:
Нужно запроектировать отопление частного 3-х этажного дома.
В принципе всё стандартно: отопление от газового котла.
Но Заказчик выдвинул такое пожелание: предусмотреть стальную печь для
системы отопления в качестве резервного источника тепла на случай отключения электричества.

Так вот кто-нибудь сталкивался с подобной задачей? Каким образом такую схему сделать
правильно и как это должно работать в идеале? Получается нужно сделать так, чтобы
теплоноситель в системе отопления циркулировал как принудительно от котла, так и естественно
от печи.
Примечание: помещение котельной находится в цокольном этаже.

Из ТЗ очевидно, что расчет надо производить по ЕЦ, независимо, какие котлы будут ( тем более, что газовые тоже есть энергонезависимые), а для повышения комфорта (теплые полы, теплые стены, горячее водоснабжение...) организовать отбор теплоносителя из ЕЦ через насосные группы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MANN
сообщение 7.10.2014, 19:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 138252



Всем спасибо за участие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 21:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных