> Определение температуры сетевой воды в результате потери тепла
max-energe
сообщение 23.9.2014, 14:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488



Здравствуйте! Кто считал что-то подобное..подскажите.. Есть труба ТС в грунте. Т1=150 °С. Протяженность трассы 100 метров. Потери тепла 200 кВт. Как посчитать температуру в конце трассы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
Shiling
сообщение 23.9.2014, 14:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



А какой расход теплоносителя т/час в трубопроводе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
max-energe
сообщение 23.9.2014, 14:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488



Цитата(Shiling @ 23.9.2014, 15:49) *
А какой расход теплоносителя т/час в трубопроводе?

2000 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 23.9.2014, 14:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(max-energe @ 23.9.2014, 17:21) *
2000 кВт

Это мощность. а есть еще количество воды которое протекает по трубе в единицу времени. Сколько? Обычно измеряется в тонн/час

Цитата(max-energe @ 23.9.2014, 17:21) *
2000 кВт

Это мощность. а есть еще количество воды которое протекает по трубе в единицу времени. Сколько? Обычно измеряется в тонн/час
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
max-energe
сообщение 23.9.2014, 14:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488



Цитата(Shiling @ 23.9.2014, 15:53) *
Это мощность. а есть еще количество воды которое протекает по трубе в единицу времени. Сколько? Обычно измеряется в тонн/час

ой..точно) 24 т/час
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 23.9.2014, 15:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



142,8 гр.С будет на трубе после потери 200 Квт тепловой энергии.

Расчет таков
Tконечная =Т начальная - 0,86Q/G Где ;
Т конечная - температура на выходе,
Т начальная -температура на входе
Q Количество энергии (Вт)
G -расход теплоносителя (кг/ч)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
max-energe
сообщение 23.9.2014, 15:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488



Цитата(Shiling @ 23.9.2014, 16:07) *
142,8 гр.С будет на трубе после потери 200 Квт тепловой энергии.

Расчет таков
Tконечная =Т начальная - 0,86Q/G Где ;
Т конечная - температура на выходе,
Т начальная -температура на входе
Q Количество энергии (Вт)
G -расход теплоносителя (кг/ч)



Спасибо!!!

Сообщение отредактировал max-energe - 23.9.2014, 15:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 23.9.2014, 15:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Цитата(max-energe @ 23.9.2014, 17:37) *
Спасибо!!!

Пожалуйста. формула присутствует
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.9.2014, 8:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(max-energe @ 23.9.2014, 14:46) *
Здравствуйте! Кто считал что-то подобное..подскажите.. Есть труба ТС в грунте. Т1=150 °С. Протяженность трассы 100 метров. Потери тепла 200 кВт. Как посчитать температуру в конце трассы?


Цитата(max-energe @ 23.9.2014, 14:51) *
2000 кВт

Вы не ошиблись? Очень большие потери тепла для 100 м. У Вас труба без изоляции? Нормами это не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAP
сообщение 3.10.2014, 9:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



Поясните пожалуйста коэффициент 0,86. Наверно это как-то связано с теплоемкостью воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 3.10.2014, 9:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(SAP @ 3.10.2014, 10:19) *
Поясните пожалуйста коэффициент 0,86. Наверно это как-то связано с теплоемкостью воды?

Наверное теплоемкость воды и перевод часов в секунды. Лучше бы автор не приведенную формулу приводил, а полную

3600 - секунд в часе
4200 - теплоемкость воды
3600/4200~~0,86

Но на 100 метрах 200 кВт, действительно, проверить надо. Зная диаметр, можно посчитать коэффициент теплоотдачи от воды в стенку. Даже если принять общий коэфф. теплопередачи равным ему, то можно прикинуть общие потери, их порядок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 3.10.2014, 19:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Волосы дыбом от вопросов и ответов wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.10.2014, 0:24
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(испытатель @ 3.10.2014, 19:13) *
Волосы дыбом от вопросов и ответов wub.gif

Да не переживайте! ТС, похоже, лекций не слушал, учебников не читал, справочниками пользоваться не умеет и не хочет научиться. Любимая игра "На любой вопрос - любой ответ". Сочувствия не вызывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 4.10.2014, 0:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Ну, в принципе, можно не начинать все сызнова. а тупо воспользоваться например софтом ISOCALC который можно скачать http://www.k-flex.com/ik-services/isocalc-software
и обратиться к соответствующему разделу основного меню. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 0:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных