> Измерение уровня жидкости с помощью датчика перепада давления, Измерение уровня жидкости в ёмкости с помощью датчика перепада давлени
Kraeved
сообщение 23.9.2014, 18:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 25.9.2013
Пользователь №: 206868



Здравствуйте, коллеги,

Такая тема: Есть резервуар воды в форме прямоугольного параллелепипеда высотой 1,5 м. Стоит задача измерения уровня заполнения этого резервуара. Точность хорошая не требуется, грубо говоря надо знать что, бак примерно пуст, бак примерно заполнен на 1\3, на 1\2, на 2\3 и примерно полон. Конечно самый дешевой и простой вариант это установка поплавков или электродов, но

У меня в наличии есть аналоговый датчик перепада давления для жидкостей с диапазоном 0 - 0,3 bar с выходом 0-10В. Если я в нижней точке своего резервуара врежу кран, который подключу ко входу "высокая сторона" на датчике перепада, а вход "низкая сторона" оставлю не подключенным, т.е. связанным с атмосферным давлением. Смогу ля я получить на этом датчике условно-примерно 0,08 bar, когда бак наполовину заполнен и 0.15 bar, когда бак заполнен.

С точки зрения физики вроде должно работать, но может там есть какие-то конструктивные особенности и прочие камни, которые я не учёл.

Конечно можно было врезать и поэкспериментировать, но не хочется портить бак сваркой, заведомо зная, что результата не будет.

Спасибо за ответы по существу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
tiptop
сообщение 23.9.2014, 18:18
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Kraeved @ 23.9.2014, 19:12) *
Смогу ля я получить на этом датчике условно-примерно 0,08 bar, когда бак наполовину заполнен и 0.15 bar, когда бак заполнен.

Да, если жидкость - вода.

Бак - безнапорный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kraeved
сообщение 23.9.2014, 18:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 25.9.2013
Пользователь №: 206868



Цитата(tiptop @ 23.9.2014, 19:18) *
Да, если жидкость - вода.

Бак - безнапорный?


да по обоим пунктам: обыкновенная хозпитьевая вода и безнапорный бак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.9.2014, 18:45
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Kraeved @ 23.9.2014, 19:12) *
не хочется портить бак сваркой, заведомо зная, что результата не будет.

Конечно, зная, что результата не будет, не надо портить бак сваркой. wink.gif

Узнать о том, будет ли результат, легко и просто: достаточно у датчика на штуцер "+" надеть кусок шланга, расположить его наклонно или вертикально, медленно заполнить водой...

P.S. Чтобы в ходе залива не перегружать датчик, пожалуй, лучше сперва заполнить водой U-образную петлю из шланга.

Сообщение отредактировал tiptop - 23.9.2014, 18:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЮрийБ
сообщение 23.9.2014, 22:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710



Если автоматика не требуется, можно прозрачный гибкий шланг во всю высоту бака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kraeved
сообщение 23.9.2014, 22:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 25.9.2013
Пользователь №: 206868



Цитата(ЮрийБ @ 23.9.2014, 23:08) *
Если автоматика не требуется, можно прозрачный гибкий шланг во всю высоту бака.


ага? =)
да нет, требуется именно регулирование по показаниям уровня.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snoop
сообщение 23.9.2014, 22:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 24.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12258



В теории все должно работать, так на заводе Ниссан измеряются уровни резервуаров, конечно, если в нижней точке нет насоса. Датчик должен быть установлен штуцером вниз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.9.2014, 5:15
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



На советских и российских предприятиях так измеряют уровень воды уже много десятков лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kraeved
сообщение 24.9.2014, 8:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 25.9.2013
Пользователь №: 206868



Цитата(Snoop @ 23.9.2014, 23:12) *
В теории все должно работать, так на заводе Ниссан измеряются уровни резервуаров, конечно, если в нижней точке нет насоса. Датчик должен быть установлен штуцером вниз


То есть в нижней точке насос? вот если вдруг будет как на картинке (см. вложение), то в момент работы насоса он измерять не будет?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  11111.png ( 16,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 24.9.2014, 11:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Только не забудьте, что нулевые показания зависят от высоты установки датчика. В идеале высота установки чувствительного элемента датчика равна или чуть ниже нулевого уровня
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.9.2014, 12:21
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(WRybkin @ 24.9.2014, 12:40) *
В идеале высота установки чувствительного элемента датчика равна или чуть ниже нулевого уровня

Нужно только подумать о том, чтобы импульсную линию и датчик не заносило грязью...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 24.9.2014, 15:05
Сообщение #12





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(tiptop @ 24.9.2014, 13:21) *
Нужно только подумать о том, чтобы импульсную линию и датчик не заносило грязью...
Смешно, но для этой цели ставят расширительный бачок в линии, а на него датчик. Самоочищение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 24.9.2014, 15:36
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2135
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



я установил Овеновский датчик давления с выходом 4-20 мА.
Теперь надо только оттарировать по емкости. Насос стоит в котле достаточно далеко и он маленьки (котел Китурами дизельный).
Меряю объем соляры. Датчик брал ПД100-ДИ 0,025. Емкость всего метровая, хватило бы и 0,016 но под заказ.
Высота 1 метр - показания датчика 8,4 мА на полном баке.

Kraeved - измерять будет и с насосом, давление столба жидкости никто не отменял, просто насос, если будет стоять близко и мощный может создавать некоторое разряжение для чувствительного элемента датчика.

Сообщение отредактировал manjey73 - 24.9.2014, 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 19:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных