> Натрий-катионитовые фильтры
Персона
сообщение 25.9.2014, 12:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348



Добрый день!! Подскажите, пожалуйста, куда сливать промывной и регенерационный раствор с натрий-катионитовых фильтров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 20)
Elenk_@
сообщение 25.9.2014, 12:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Персона @ 25.9.2014, 13:27) *
Добрый день!! Подскажите, пожалуйста, куда сливать промывной и регенерационный раствор с натрий-катионитовых фильтров?

в производственную канализацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Персона
сообщение 25.9.2014, 13:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348



А если ее нет, можно хоз-бытовую?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
odv
сообщение 25.9.2014, 13:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684



А тех. условия у Вас нет? В нем обычно прописывают требования к концентрациям ЗВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 25.9.2014, 13:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Можно отдельным выпуском и только очистив до норм сброса в бытовую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 25.9.2014, 13:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Персона @ 25.9.2014, 14:06) *
А если ее нет, можно хоз-бытовую?

вы соляную кислоту в фекалку собрались сбрасывать?конечно нельзя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Персона
сообщение 25.9.2014, 16:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348



Цитата(Elenk_@ @ 25.9.2014, 14:47) *
вы соляную кислоту в фекалку собрались сбрасывать?конечно нельзя

А можно очистить ее или вот куда ее девать, я не знаю....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 25.9.2014, 17:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Elenk_@ @ 25.9.2014, 13:47) *
вы соляную кислоту в фекалку собрались сбрасывать?конечно нельзя
Откуда ей взяться-то соляной кислоте?
Персона, вы умягчаете воду? Для чего, с какой целью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 25.9.2014, 22:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Да котельная небось обычная блочная с химводоподготовкой. Разбавление предусматривайте чистой водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Персона
сообщение 26.9.2014, 5:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348



Цитата(SV_vrn @ 25.9.2014, 23:29) *
Да котельная небось обычная блочная с химводоподготовкой. Разбавление предусматривайте чистой водой.

Да, котельная, но для разбавления нужно большое количество воды..(я рассматривала этот вариант)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 26.9.2014, 7:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Подобная тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=45915&hl
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 26.9.2014, 8:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Skorpion @ 25.9.2014, 18:46) *
Откуда ей взяться-то соляной кислоте?
Персона, вы умягчаете воду? Для чего, с какой целью?

регенерация натрий катионитовой смолы ведется HCL
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 26.9.2014, 9:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Elenk_@ @ 26.9.2014, 8:11) *
регенерация натрий катионитовой смолы ведется HCL

Не-а. NaCl.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 26.9.2014, 9:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Skorpion @ 26.9.2014, 10:05) *
Не-а. NaCl.

вы мне будите рассказывать?) я три года работала на этих фильтрах)
катиониты -HCL
аниониты - NaOH

Сообщение отредактировал Elenk_@ - 26.9.2014, 9:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 26.9.2014, 9:39
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Elenk_@ @ 26.9.2014, 9:08) *
вы мне будите рассказывать?) я три года работала на этих фильтрах)
катиониты -HCL
аниониты - NaOH

А я 4.
Вы работали, видимо, на обессоливающей установке. Там сначала стоят Н-катионитные фильтры, а затем - анионитные. Первые регенерируются НCl, вторые - NaOH.
А здесь Na - катионитные. Регенерация поваренной солью:
Сa[K]2 + 2NaCl = 2Na[K] + CaCl2
и
Mg[K]2 + 2NaCl = 2Na[K] + MgCl2


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 26.9.2014, 9:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Skorpion @ 26.9.2014, 10:39) *
А я 4.
Вы работали, видимо, на обессоливающей установке. Там сначала стоят Н-катионитные фильтры, а затем - анионитные. Первые регенерируются НCl, вторые - NaOH.
А здесь Na - катионитные. Регенерация поваренной солью:
Сa[K]2 + 2NaCl = 2Na[K] + CaCl2
и
Mg[K]2 + 2NaCl = 2Na[K] + MgCl2

каюсь)давно это было) ваша правда ) wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Персона
сообщение 26.9.2014, 11:02
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348



а с водичкой солевой мне что делать??Есть еще фильтры обезжелезивания, у них тоже промывная вода сливается в дренаж, можно ли этой вдой разбавлять солевой раствор?или может колодец с очисткой, хотя это мне кажется совсем дурная идея!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 27.9.2014, 18:30
Сообщение #18


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Персона @ 26.9.2014, 8:41) *
Да, котельная, но для разбавления нужно большое количество воды..(я рассматривала этот вариант)

Цитата(Персона @ 26.9.2014, 14:02) *
а с водичкой солевой мне что делать??Есть еще фильтры обезжелезивания, у них тоже промывная вода сливается в дренаж, можно ли этой вдой разбавлять солевой раствор?или может колодец с очисткой, хотя это мне кажется совсем дурная идея!

при наличии объемов помещения и средств, можно выполнить так:

я сбрасывал промывку в емкость для промывной воды.
там разбавление шло от осадочников.
для очистки установлена система обезвоживания осадка.
при обработке коагулянтом-флокулянтом часть солей оседает и удаляется.

был и расчет на остаточные концентрации для экологии.
отстояная вода из емкости сбрасывалась в хозбыт и шла на КОСы. оттуда - в водоем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 28.9.2014, 21:00
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Не убежден, но и я выскажусь.
По-моему, можно не морочить голову и сбрасывать все в канализацию. Ведь в процессе умягчения и регенерации в результате реакций замещения солесодержание не увеличивается, а если и увеличивается, то соли безвредные.
Формулировка закона постоянства состава, предложенная Прустом, гласит: когда несколько элементов образуют химически чистый образец, то он состоит из одних и тех же атомов. Отношения их масс и числа также носят постоянный характер. И М. Ломоносов говорил об этом же.
Просто элюаты сбрасывать в накопитель, из которого равномерно дозировать сброс при помощи насосика. А?

Сообщение отредактировал Skorpion - 28.9.2014, 21:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 30.9.2014, 18:21
Сообщение #20


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Skorpion @ 29.9.2014, 0:00) *
Просто элюаты сбрасывать в накопитель, из которого равномерно дозировать сброс при помощи насосика. А?

такую схему я использую при регенерации фильтров в частных домах, когда на объекте стоИт биосептик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 30.9.2014, 19:22
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Если территория пром. предприятия, то возьмите справку о среднем суточном и среднем часовом расходе с пром. площадки. Сделайте расчёт разбавления хлоридов до нормативной концентрации 350 мг/л. Если в цифры укладываетесь, то представьте это эксперту. В противном случае придётся разбавлять исходной водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 18:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных