Натрий-катионитовые фильтры |
|
|
|
25.9.2014, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348

|
Добрый день!! Подскажите, пожалуйста, куда сливать промывной и регенерационный раствор с натрий-катионитовых фильтров?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 20)
|
25.9.2014, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Персона @ 25.9.2014, 13:27)  Добрый день!! Подскажите, пожалуйста, куда сливать промывной и регенерационный раствор с натрий-катионитовых фильтров? в производственную канализацию
|
|
|
|
|
25.9.2014, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348

|
А если ее нет, можно хоз-бытовую?
|
|
|
|
|
25.9.2014, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 12.11.2010
Пользователь №: 80684

|
А тех. условия у Вас нет? В нем обычно прописывают требования к концентрациям ЗВ.
|
|
|
|
|
25.9.2014, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
Можно отдельным выпуском и только очистив до норм сброса в бытовую.
|
|
|
|
|
25.9.2014, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Персона @ 25.9.2014, 14:06)  А если ее нет, можно хоз-бытовую? вы соляную кислоту в фекалку собрались сбрасывать?конечно нельзя
|
|
|
|
|
25.9.2014, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348

|
Цитата(Elenk_@ @ 25.9.2014, 14:47)  вы соляную кислоту в фекалку собрались сбрасывать?конечно нельзя А можно очистить ее или вот куда ее девать, я не знаю....
|
|
|
|
|
25.9.2014, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Elenk_@ @ 25.9.2014, 13:47)  вы соляную кислоту в фекалку собрались сбрасывать?конечно нельзя Откуда ей взяться-то соляной кислоте? Персона, вы умягчаете воду? Для чего, с какой целью?
|
|
|
|
|
25.9.2014, 22:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
Да котельная небось обычная блочная с химводоподготовкой. Разбавление предусматривайте чистой водой.
|
|
|
|
|
26.9.2014, 5:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348

|
Цитата(SV_vrn @ 25.9.2014, 23:29)  Да котельная небось обычная блочная с химводоподготовкой. Разбавление предусматривайте чистой водой. Да, котельная, но для разбавления нужно большое количество воды..(я рассматривала этот вариант)
|
|
|
|
|
26.9.2014, 7:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
|
|
|
|
|
26.9.2014, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Skorpion @ 25.9.2014, 18:46)  Откуда ей взяться-то соляной кислоте? Персона, вы умягчаете воду? Для чего, с какой целью? регенерация натрий катионитовой смолы ведется HCL
|
|
|
|
|
26.9.2014, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Elenk_@ @ 26.9.2014, 8:11)  регенерация натрий катионитовой смолы ведется HCL Не-а. NaCl.
|
|
|
|
|
26.9.2014, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Skorpion @ 26.9.2014, 10:05)  Не-а. NaCl. вы мне будите рассказывать?) я три года работала на этих фильтрах) катиониты -HCL аниониты - NaOH
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 26.9.2014, 9:09
|
|
|
|
|
26.9.2014, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Elenk_@ @ 26.9.2014, 9:08)  вы мне будите рассказывать?) я три года работала на этих фильтрах) катиониты -HCL аниониты - NaOH А я 4. Вы работали, видимо, на обессоливающей установке. Там сначала стоят Н-катионитные фильтры, а затем - анионитные. Первые регенерируются НCl, вторые - NaOH. А здесь Na - катионитные. Регенерация поваренной солью: Сa[K]2 + 2NaCl = 2Na[K] + CaCl2 и Mg[K]2 + 2NaCl = 2Na[K] + MgCl2
|
|
|
|
|
26.9.2014, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Skorpion @ 26.9.2014, 10:39)  А я 4. Вы работали, видимо, на обессоливающей установке. Там сначала стоят Н-катионитные фильтры, а затем - анионитные. Первые регенерируются НCl, вторые - NaOH. А здесь Na - катионитные. Регенерация поваренной солью: Сa[K]2 + 2NaCl = 2Na[K] + CaCl2 и Mg[K]2 + 2NaCl = 2Na[K] + MgCl2 каюсь)давно это было) ваша правда )
|
|
|
|
|
26.9.2014, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148348

|
а с водичкой солевой мне что делать??Есть еще фильтры обезжелезивания, у них тоже промывная вода сливается в дренаж, можно ли этой вдой разбавлять солевой раствор?или может колодец с очисткой, хотя это мне кажется совсем дурная идея!
|
|
|
|
|
27.9.2014, 18:30
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(Персона @ 26.9.2014, 8:41)  Да, котельная, но для разбавления нужно большое количество воды..(я рассматривала этот вариант) Цитата(Персона @ 26.9.2014, 14:02)  а с водичкой солевой мне что делать??Есть еще фильтры обезжелезивания, у них тоже промывная вода сливается в дренаж, можно ли этой вдой разбавлять солевой раствор?или может колодец с очисткой, хотя это мне кажется совсем дурная идея! при наличии объемов помещения и средств, можно выполнить так: я сбрасывал промывку в емкость для промывной воды. там разбавление шло от осадочников. для очистки установлена система обезвоживания осадка. при обработке коагулянтом-флокулянтом часть солей оседает и удаляется. был и расчет на остаточные концентрации для экологии. отстояная вода из емкости сбрасывалась в хозбыт и шла на КОСы. оттуда - в водоем.
|
|
|
|
|
28.9.2014, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Не убежден, но и я выскажусь. По-моему, можно не морочить голову и сбрасывать все в канализацию. Ведь в процессе умягчения и регенерации в результате реакций замещения солесодержание не увеличивается, а если и увеличивается, то соли безвредные. Формулировка закона постоянства состава, предложенная Прустом, гласит: когда несколько элементов образуют химически чистый образец, то он состоит из одних и тех же атомов. Отношения их масс и числа также носят постоянный характер. И М. Ломоносов говорил об этом же. Просто элюаты сбрасывать в накопитель, из которого равномерно дозировать сброс при помощи насосика. А?
Сообщение отредактировал Skorpion - 28.9.2014, 21:18
|
|
|
|
|
30.9.2014, 18:21
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(Skorpion @ 29.9.2014, 0:00)  Просто элюаты сбрасывать в накопитель, из которого равномерно дозировать сброс при помощи насосика. А? такую схему я использую при регенерации фильтров в частных домах, когда на объекте стоИт биосептик.
|
|
|
|
|
30.9.2014, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Если территория пром. предприятия, то возьмите справку о среднем суточном и среднем часовом расходе с пром. площадки. Сделайте расчёт разбавления хлоридов до нормативной концентрации 350 мг/л. Если в цифры укладываетесь, то представьте это эксперту. В противном случае придётся разбавлять исходной водой.
|
|
|
|
|
  |