> Расход на выпуски К2, Help
Zidane4ik
сообщение 28.9.2014, 8:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120335



Подскажите у меня ТЦ площадью 400х150м.
Необходимо дать задание человек который делает НВК на каждый выпуск дождевого стока сколько л/с с данного выпуска.
Пробовал считать расходы по формуле СНиПа наружного водоотведения с учётом времени сбегания 10мин. получилась цифра 739,6л/с далее умножил на коэффициент для гидравлического расчёта 0,65 и получилось 480,74 почти такая же цифра что если бы я считал расход по внутрянке с уклоном меньше 1,5% 400*150*80/10000=480л/с
Это нормально или где-то что-то не так ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Водяной
сообщение 29.9.2014, 8:59
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



НВКшник сам считает ливнёвку со всей застраиваемой площади...Вы считаете внутренний водосток по СНиП Внутрянки и даёте ему эти цифры...Они нужны для уточнения диаметров начальных участков сети (в районе выпусков внутреннего водостока), т.к. надо уточнять диаметры сети с учётом точечного сброса с кровли...
у Вас один выпуск что ли из здания? считайте расход по каждому выпуску
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zidane4ik
сообщение 29.9.2014, 11:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120335



Цитата(Водяной @ 29.9.2014, 9:59) *
НВКшник сам считает ливнёвку со всей застраиваемой площади...Вы считаете внутренний водосток по СНиП Внутрянки и даёте ему эти цифры...Они нужны для уточнения диаметров начальных участков сети (в районе выпусков внутреннего водостока), т.к. надо уточнять диаметры сети с учётом точечного сброса с кровли...
у Вас один выпуск что ли из здания? считайте расход по каждому выпуску

Выпусков много. в районе 20шт. у меня с каждого выпуска по 50л/с НВКшник посмотрел и говорит нифига се ) я ему говорю у нас кровля просто сильно скатная поэтому и по-другой формуле считается и скорость высокая с которой скатывается вода.
Т.е. НВКшник сам считает стоки с кровли ? он же не видит участки с которых каждый выпуск собирает. или ему важна общая площадь кровли ?
И можете подсказать Р — период однократного превышения рас¬четной интенсивности дождя, принимаемый по п. 2.13; п — показатель степени, определяемый по табл. 4;
я всегда беру P=1 и соответственно n у меня больше чем P<1. cоответственно стоков больше пол-ся по расходу. как рационально выбрать значение P ?

Сообщение отредактировал Zidane4ik - 29.9.2014, 11:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.9.2014, 13:24
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Zidane4ik @ 29.9.2014, 12:45) *
Выпусков много. в районе 20шт. у меня с каждого выпуска по 50л/с НВКшник посмотрел и говорит нифига се ) я ему говорю у нас кровля просто сильно скатная поэтому и по-другой формуле считается и скорость высокая с которой скатывается вода.
Т.е. НВКшник сам считает стоки с кровли ? он же не видит участки с которых каждый выпуск собирает. или ему важна общая площадь кровли ?
И можете подсказать Р — период однократного превышения рас¬четной интенсивности дождя, принимаемый по п. 2.13; п — показатель степени, определяемый по табл. 4;
я всегда беру P=1 и соответственно n у меня больше чем P<1. cоответственно стоков больше пол-ся по расходу. как рационально выбрать значение P ?

Р по таблице 5
время концентрации 2-3 минуты надо принимать, и расход по СНиП Наружки будет приличный и так...
расход для внутреннего водостока принимается для расчёта диаметров внутренних трубопроводов водостока...для наружника данные цифры нужны, если получается сосредоточенный вупуск приличного размера и надо диаметр наружки увеличить в этом месте (у нас такого не было, если честно, но проверять надо...схемы бывают разные так вилами тыкаем, так что довольствуйтесь этим)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zidane4ik
сообщение 29.9.2014, 13:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120335



Цитата(Водяной @ 29.9.2014, 14:24) *
Р по таблице 5
время концентрации 2-3 минуты надо принимать, и расход по СНиП Наружки будет приличный и так...
расход для внутреннего водостока принимается для расчёта диаметров внутренних трубопроводов водостока...для наружника данные цифры нужны, если получается сосредоточенный вупуск приличного размера и надо диаметр наружки увеличить в этом месте (у нас такого не было, если честно, но проверять надо...схемы бывают разные так вилами тыкаем, так что довольствуйтесь этим)

Дело в том что в таблице 5 значение в интервале от 0,33 до 1. для кровли всегда считал по максимуму и брал Р=1.

Сообщение отредактировал Zidane4ik - 29.9.2014, 13:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.9.2014, 13:59
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Zidane4ik @ 29.9.2014, 14:35) *
Дело в том что в таблице 5 значение в интервале от 0,33 до 1. для кровли всегда считал по максимуму и брал Р=1.

так и надо ... q20, к примеру, только для Р=1 даётся...так формулы составлены...ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zidane4ik
сообщение 29.9.2014, 14:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120335



Цитата(Водяной @ 29.9.2014, 14:59) *
так и надо ... q20, к примеру, только для Р=1 даётся...так формулы составлены...ИМХО

Хорошо, я даю эти расходы в виде задания, а человек который делает НВК уже по формулам из наружнего водоотведения высчитывает кол-во воды сбрасываемое с моей крови с учётом времени протекания + отвод вод с территории. и в итоге у него скорей всего пол-ся цифра меньше чем сумма моих выпусков. ( прилегающая территория мало места занимает, основная площадь ТЦ)

Сообщение отредактировал Zidane4ik - 29.9.2014, 14:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.9.2014, 14:08
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Zidane4ik @ 29.9.2014, 15:03) *
Хорошо, я даю эти расходы в виде задания, а человек который делает НВК уже по формулам из наружнего водоотведения высчитывает кол-во воды сбрасываемое с моей крови с учётом времени протекания + отвод вод с территории. и в итоге у него скорей всего пол-ся цифра меньше чем сумма моих выпусков. ( прилегающая территория мало места занимает, основная площадь ТЦ)

вот если получится у него расход меньше Вашего, он должен будет проверить свою гидравлику (диаметры) на их пропуск на данном участке...это всё
бывает так, что труба ливнёвки 200мм лежит и в неё из водостока 200мм выпуск (допустим с нескольких участков кровли в один выпуск), я об этом хочу мысль донести
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zidane4ik
сообщение 29.9.2014, 14:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120335



Цитата(Водяной @ 29.9.2014, 15:08) *
вот если получится у него расход меньше Вашего, он должен будет проверить свою гидравлику (диаметры) на их пропуск на данном участке...это всё
бывает так, что труба ливнёвки 200мм лежит и в неё из водостока 200мм выпуск (допустим с нескольких участков кровли в один выпуск), я об этом хочу мысль донести

мысль уловил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 1:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных