Marichka
сообщение 28.9.2014, 12:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 7.10.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 75381



На приточных установках фирмы НЕД срабатывает защитный термостат по замерзанию в летнее время. Не могу найти решение проблемы, подскажите что может быть причиной. Тех поддержка ничего объяснить толком не может, пробовали менять уставки возможные и невозможные, ничего не помогает. Авария пропадает только после полного выключения установки (выключением автомата питания), затем появляется вновь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
ssn
сообщение 28.9.2014, 19:20
Сообщение #2


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а термостат на калорифере или на обтатном трубопроводе теплосети?

1 температра срабатывания термостата (если она настраивается)
2 по идее в режиме лето термостат идёт мимо. хотя утверждать не берусь

Возможно просто обрыв линии до термостата, возможно перепуна схема подклчения термостата... термостат должен быть НЗ.


схему надо смотреть, что бы конкретно сказать.


режим зима лето как определяется? может установка нахдится в режиме зима?
ошибка появляется в течении работы или сразу по включении питания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marichka
сообщение 28.9.2014, 20:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 7.10.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 75381



ssn: термостат на калорифере стоит. 1.Температура срабатывания если не ошибаюсь 10градусов стоит.
2. Режим зима лето: стоит а режиме лето. Переключение в ручном режиме
Ошибка выскакивает в основном при включении. Насчет нормально замкнут и разомкнут не знаю, завтра буду прозванивать. За ответ спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marichka
сообщение 8.10.2014, 20:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 7.10.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 75381



Проблему решили. Шкаф заводом-изготовителем был собран косячно (3 шкафа и на всех одна и та же беда). Электрическая схема в паспорте шкафа и сама сборка отличались. Качество сборки оставляет желать лучшего, задуманно не плохо, но совершенно не доработано до ума...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 8.10.2014, 20:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Так что было подключено вместо защитного термостата? Чтобы снималось отключением питания? Или не парились и просто по схеме собрали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 8.10.2014, 21:18
Сообщение #6





Guest Forum






Раньше термостат в щитах НЕД подключался с НО контактом. сейчас не знаю, возможно так и осталось, вероятно неправильно соединили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 0:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных