> Гайка РОТ, Необходимость, регламентирующие док-ты для установки оной...
Dthjkjvysq
сообщение 1.10.2014, 13:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 19.2.2013
Из: Москва
Пользователь №: 182252



Уважаемые форумчане, прошу вас помочь. Сдаю сейчас ЦТП в г.Москве. Всё шло хорошо, если бы не одно "НО" - инженер МОЭКа требует установить гайку РОТ на тепловом вводе на обратном трубопроводе. Я ему : "В ТУ нет пункта об установке данного вида арматуры";
Он мне: "Есть постановление такое-то (не понял какое) МТК", "Ставьте в обязательном порядке".
Вопрос - насколько актуально и востребовано данное требование, и имеет ли права сотрудник МОЭК ссылаться на документ МТК???
P.S. Если есть у кого данное постановление/приказ и т.п. - прикрепите для ознакомления! Заранее благодарю Вас!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
ssn
сообщение 1.10.2014, 14:26
Сообщение #2


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



на сколько понимаю речь идёт об пусковой перемычке между подачей о обраткой и о трубопроводе сброса теплоносителя при теплоснабжении по одной линии (по подаче или по обратке). Видел такое требование. эта гайка для быстрого присоединения сбросного шланга.
По моему про саму пусковую перемычку обычно пишут в ТУ, а про РОТ гайку в приложении со схемой. где то на форуме было это приложение....

Сообщение отредактировал ssn - 1.10.2014, 14:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dthjkjvysq
сообщение 2.10.2014, 9:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 19.2.2013
Из: Москва
Пользователь №: 182252



Цитата(ssn @ 1.10.2014, 15:26) *
на сколько понимаю речь идёт об пусковой перемычке между подачей о обраткой и о трубопроводе сброса теплоносителя при теплоснабжении по одной линии (по подаче или по обратке). Видел такое требование. эта гайка для быстрого присоединения сбросного шланга.
По моему про саму пусковую перемычку обычно пишут в ТУ, а про РОТ гайку в приложении со схемой. где то на форуме было это приложение....

ssn, благодарю Вас за реакцию. Только никакого понимания нет всё равно. Звонил сегодня в МОЭК - "это распоряжение ДТЭХ, для вновь возводимых и реконструируемых тепловых пунктов...". Зачем, для чего - так никто и не знает... Видимо придётся всё же ставить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 2.10.2014, 9:49
Сообщение #4


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



дак я же объяснил для чего.
подключать шланги для организации теплоснабжения по одной ветке и сброса обратки в канализацию. вот шланг для сброса в канализацию и подключают через РОТ гайку.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 394,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 460
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dthjkjvysq
сообщение 2.10.2014, 9:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 19.2.2013
Из: Москва
Пользователь №: 182252



Цитата(ssn @ 2.10.2014, 10:49) *
дак я же объяснил для чего.
подключать шланги для организации теплоснабжения по одной ветке и сброса обратки в канализацию. вот шланг для сброса в канализацию и подключают через РОТ гайку.

ssn, благодарю Вас, за разъяснение!!!! Информативно!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных