Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Вентиляция большого помещения с огромными теплоизбытками
TpoYAH
сообщение 7.10.2014, 12:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.10.2011
Пользователь №: 125066



Здравствуйте! Имеется большое помещение завода площадью 4900 м2 и высотой 20,5 м с теплопоступлениями 880 кВт, теплопотерями 147 кВт. Необходимо запроектировать систему вентиляции. В помещении происходит варка сиропов в закрытых емкостях с размерами в диаметре до 5,2 м и высотой до 15,6 м с температурой среды до 60 градусов. Постоянного нахождения персонала нет. Технолог допустил температуру внутреннего воздуха +12 С, зимой снаружи -27 С. Как наиболее эффективно организовать систему вентиляции данного помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Skaramush
сообщение 7.10.2014, 12:34
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22418
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



По расчёту и проекту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 7.10.2014, 12:42
Сообщение #3


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Цитата(TpoYAH @ 7.10.2014, 12:31) *
Как наиболее эффективно организовать систему вентиляции данного помещения?

Так, как надо.

Для начала неплохо было бы знать, что расход наружного воздуха выбирается максимальным из расходов:
1. На ассимиляцию теплоизбытков
2. На ассимиляцию влагоизбытков
3. На ассимиляцию вредных выделений (газов)
4. Минимальная подача свежего воздуха
5. Минимальная нормативная кратность
А вы какие данные указали, только теплоизбытки? И температуру при теплопотерях? Маловато.
Считайте тепловой баланс, составляйте воздушный баланс, потом учитывая необходимую степень фильтрации приточного воздуха можно говорить о схеме.

Skaramush сформулировал это всё несколько сокращенно))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 7.10.2014, 16:07
Сообщение #4


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(TpoYAH @ 7.10.2014, 13:31) *
Как наиболее эффективно организовать систему вентиляции данного помещения?


Аэрация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.10.2014, 18:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(TpoYAH @ 7.10.2014, 12:31) *
Технолог допустил температуру внутреннего воздуха +12 С, зимой снаружи -27 С.

Для начала выясните найвысшую допустимую температуру и где может находиться обслуживающий персонал. Возможно, что температуру надо будет поддерживать только в рабочей зоне - это может резко сократить количество воздуха, если вытеснять горячий наверх.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 9.10.2014, 14:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(jota @ 7.10.2014, 18:24) *
Для начала выясните найвысшую допустимую температуру и где может находиться обслуживающий персонал. Возможно, что температуру надо будет поддерживать только в рабочей зоне - это может резко сократить количество воздуха, если вытеснять горячий наверх.

и еще б понять что в летний период будет в помещении при ваших теплопритоках..... dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 23:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных