	 |  Электромагнитный клапан , Новые требования ростехнадзора |  |  |  
	
		|  | 
				  8.10.2014, 9:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 137
 Регистрация: 31.3.2006
 Пользователь №: 2508
 
 
 
  
 | 
				Место где ставить электромагнитный клапан в котельной нормы не указывают, трактовка СНиП II-35-76 с изм.1  п.11.60: На подводящем газопроводе к котельной должны быть установлены - быстродействующий запорный клапан с электроприводом внутри котельной. Инспектор ростехнадзора хочет чтобы ставили не внутри, а снаружи котельной. "А я так хочу"....И что делать? Как работать с техническими властями? Надоела эта вакханалия, каждый выворачивает нормы куда хочет, особенно если ты наделён властными полномочиями....
				
 Сообщение отредактировал webs - 8.10.2014, 9:34
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 28)
	 
	
		|  | 
				  8.10.2014, 9:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 28
 Регистрация: 14.10.2013
 Из: Краснодар
 Пользователь №: 209063
 
 
 
  
 | 
				Как же не указано место? Четко же написано "внутри помещения котельной"!А во-вторых, в актуализированной редакции Котельных установок СП 89.13330 п. 13.91 вообще сказано: "на отводе газа к каждому котлу - .......быстродействующий запорный клапан.........и т.д." Ну т.е. отвод газа к каждому котлу - по-любому же внутри котельной? А на подводящем газопроводе снаружи только отключающее устройство с изолирующем фланцем.
 
 Сообщение отредактировал Эустома - 8.10.2014, 9:47
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2014, 10:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 137
 Регистрация: 31.3.2006
 Пользователь №: 2508
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Эустома @ 8.10.2014, 10:46)  Как же не указано место? Четко же написано "внутри помещения котельной"!А во-вторых, в актуализированной редакции Котельных установок СП 89.13330 п. 13.91 вообще сказано: "на отводе газа к каждому котлу - .......быстродействующий запорный клапан.........и т.д." Ну т.е. отвод газа к каждому котлу - по-любому же внутри котельной? А на подводящем газопроводе снаружи только отключающее устройство с изолирующем фланцем.
 Имеется ввиду общий клапан (на загазованность, пожар, и аварию)...Знаешь с ними спорить, себе дороже.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2014, 10:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 28
 Регистрация: 14.10.2013
 Из: Краснодар
 Пользователь №: 209063
 
 
 
  
 | 
				Цитата(webs @ 8.10.2014, 11:01)  Имеется ввиду общий клапан (на загазованность, пожар, и аварию)...Знаешь с ними спорить, себе дороже. А мы и ставили раньше один общий на вводе внутри, работающий от нескольких сигналов. А теперь надо ставить на ответвлении к каждому котлу вроде как. Правда пока еще экспертизу не проходили по новым правилам. Ну а, если уж не хочется спорить, тогда к чему был вообще задан вопрос? В правилах четко сказано, что ставить снаружи, что внутри...........какие могут быть споры/вопросы?
				Сообщение отредактировал Эустома - 8.10.2014, 10:10 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2014, 10:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 137
 Регистрация: 31.3.2006
 Пользователь №: 2508
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Эустома @ 8.10.2014, 11:06)  А мы и ставили раньше один общий на вводе внутри, работающий от нескольких сигналов. А теперь надо ставить на ответвлении к каждому котлу вроде как. Нет разъяснений к чему это относится, могу предположить имеется ввиду электромагнитный клапан горелки. Цитата(Эустома @ 8.10.2014, 11:06)  Ну а, если уж не хочется спорить, тогда к чему был вообще задан вопрос? Эмоции)) Цитата(Эустома @ 8.10.2014, 11:06)  В правилах четко сказано, что ставить снаружи, что внутри...........какие могут быть споры/вопросы? А где внутри ставить? Насколько далеко от ввода газопровода ставить можно? Ведь назначение этого клапана - это перекрыть подачу газа на оборудование в случае аварии, пожара и загазованности.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2014, 10:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2746
 Регистрация: 18.9.2013
 Из: СПб
 Пользователь №: 206008
 
 
 
  
 | 
				На вводе газопровода в котельную на высоте 1,5-1,8 м устанавливается ручная запорная арматура, затем на макс. высоте (в зоне макс. температуры) термозапорный клапан, затем снова на высоту 1,5-1,8 эл. магнитный клапан (пожар и загазованность). Фирмы АМАКС или Термобрест - раньше ставился на котельных без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2014, 10:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 28
 Регистрация: 14.10.2013
 Из: Краснодар
 Пользователь №: 209063
 
 
 
  
 | 
				Цитата(webs @ 8.10.2014, 11:16)  Нет разъяснений к чему это относится, могу предположить имеется ввиду электромагнитный клапан горелки. А пишут про него как про тот, который раньше общим на вводе был, потому что на ответвлении непосредственно к горелке пишут о своей арматуре. Пунк прочитали этот в новом СП 89.13330?  Цитата(webs @ 8.10.2014, 11:16)  А где внутри ставить? Насколько далеко от ввода газопровода ставить можно? Ведь назначение этого клапана - это перекрыть подачу газа на оборудование в случае аварии, пожара и загазованности. Ну вообще на вводе внутри ставится сначала запорная арматура, потом термозапорный клапан и потом эл.клапан. Отступайте от стены/футляра 200-300мм и ставьте всё что полагается. Опять же, это всё по старым правилам
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2014, 16:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2746
 Регистрация: 18.9.2013
 Из: СПб
 Пользователь №: 206008
 
 
 
  
 | 
				Перед горелкой устанавливаются "СДВОЕННЫЕ" клапана, возможно с контролем герметичности между ними.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2014, 18:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3016
 Регистрация: 30.9.2005
 Из: Москва
 Пользователь №: 1271
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Лыткин @ 8.10.2014, 11:34)  На вводе газопровода в котельную на высоте 1,5-1,8 м устанавливается ручная запорная арматура... Цитата(Эустома @ 8.10.2014, 11:45)  Ну вообще на вводе внутри ставится сначала запорная арматура...  Имхо, запорная арматура должна быть как раз снаружи. Допустим случился пожар, термозапорный клапан закрылся, а запорный кран со всеми сальниками, прокладками и прочими горючими уплотнениями продолжает оставаться в зоне пожара причем с газом под давлением внутри.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.10.2014, 22:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 491
 Регистрация: 17.11.2008
 Из: Minsk
 Пользователь №: 25440
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Лыткин @ 8.10.2014, 10:34)  На вводе газопровода в котельную на высоте 1,5-1,8 м устанавливается ручная запорная арматура, затем на макс. высоте (в зоне макс. температуры) термозапорный клапан, затем снова на высоту 1,5-1,8 эл. магнитный клапан (пожар и загазованность). Фирмы АМАКС или Термобрест - раньше ставился на котельных без постоянного присутствия обслуживающего персонала. В каком пункте норм регламентируется вообще установка КТЗ? В последнее время в актуализированных и новых правилах я его не заметил.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.10.2014, 10:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 28
 Регистрация: 14.10.2013
 Из: Краснодар
 Пользователь №: 209063
 
 
 
  
 | 
				Цитата(zeman @ 8.10.2014, 19:29)  Имхо, запорная арматура должна быть как раз снаружи. Допустим случился пожар, термозапорный клапан закрылся, а запорный кран со всеми сальниками, прокладками и прочими горючими уплотнениями продолжает оставаться в зоне пожара причем с газом под давлением внутри. И снаружи обязательно с изолирующим фланцем    Цитата(ne_rylut @ 8.10.2014, 23:08)  В каком пункте норм регламентируется вообще установка КТЗ? В последнее время в актуализированных и новых правилах я его не заметил. СП 89.13330 п.13.91!!
				Сообщение отредактировал Эустома - 9.10.2014, 10:30 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.10.2014, 9:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 453
 Регистрация: 23.4.2010
 Из: Ярославль
 Пользователь №: 53817
 
 
 
  
 | 
				Мы сейчас котельную сдаем, господин инспектор заставил менять местами ЭМ клапан и термозапорник, ссылается на СП 89.13330 п.13.91, там по тексту "быстродействующий запорный клапан и термозапорный клапан" вот говорит, как написано такой и порядок расположения должен быть. И ничего на него не действует.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.10.2014, 11:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2746
 Регистрация: 18.9.2013
 Из: СПб
 Пользователь №: 206008
 
 
 
  
 | 
				Цитата(gloom11 @ 10.10.2014, 10:05)  Мы сейчас котельную сдаем, господин инспектор заставил менять местами ЭМ клапан и термозапорник, ссылается на СП 89.13330 п.13.91, там по тексту "быстродействующий запорный клапан и термозапорный клапан" вот говорит, как написано такой и порядок расположения должен быть. И ничего на него не действует. В СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы" п.7.15 написано, что эл. магнитный клапан можно устанавливать один на всё помещение.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.10.2014, 13:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 453
 Регистрация: 23.4.2010
 Из: Ярославль
 Пользователь №: 53817
 
 
 
  
 | 
				Ну он и так один на все помещение, просто заставляют ставить на самом вводе в помещение, перед КТЗ...  обычно ставили в самой верхней точке КТЗ, затем линия спускалась нв +1,500 к электромагнитному....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.10.2014, 14:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2746
 Регистрация: 18.9.2013
 Из: СПб
 Пользователь №: 206008
 
 
 
  
 | 
				Цитата(gloom11 @ 10.10.2014, 14:25)  Ну он и так один на все помещение, просто заставляют ставить на самом вводе в помещение, перед КТЗ...  обычно ставили в самой верхней точке КТЗ, затем линия спускалась нв +1,500 к электромагнитному.... Если противопожарный эл.магнит установлен на вводе в котельную, какой смысл ставить КТЗ на "опусках" к котлам?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.10.2014, 14:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 453
 Регистрация: 23.4.2010
 Из: Ярославль
 Пользователь №: 53817
 
 
 
  
 | 
				Непонятно зачем ставить КТЗ вообще.... ЭМК сработает гораздо раньше чем КТЗ, по загазованности пожару и проникновению....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.10.2014, 20:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 28
 Регистрация: 14.10.2013
 Из: Краснодар
 Пользователь №: 209063
 
 
 
  
 | 
				Цитата(gloom11 @ 10.10.2014, 15:03)  Непонятно зачем ставить КТЗ вообще.... ЭМК сработает гораздо раньше чем КТЗ, по загазованности пожару и проникновению.... Вот 100% согласна!!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.10.2014, 12:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 491
 Регистрация: 17.11.2008
 Из: Minsk
 Пользователь №: 25440
 
 
 
  
 | 
				В нормах РБ этот момент учтён - исключено одновременное применение ЭМК и КТЗ. С другой стороны КТЗ имеет предел огнестойкости в отличие от ЭМК и сможет перекрыть поступление газа при развитии пажара в помещении...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.10.2014, 15:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 55
 Регистрация: 1.7.2010
 Пользователь №: 63221
 
 
 
  
 | 
				Все уплотнения ЭМК сгорят при пожаре. И только КТЗ сможет остановить подачу газа.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.10.2014, 7:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 453
 Регистрация: 23.4.2010
 Из: Ярославль
 Пользователь №: 53817
 
 
 
  
 | 
				Еще раз повторю: от нас требуют СНАЧАЛА электромагнитный, потом ЗА НИМ - термозапорный, хотя всегда ранее ставили наоборот.  "ссылается на СП 89.13330 п.13.91, там по тексту "быстродействующий запорный клапан и термозапорный клапан" вот говорит, как написано такой и порядок расположения должен быть. И ничего на него не действует."
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.10.2014, 8:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 376
 Регистрация: 25.6.2013
 Пользователь №: 197092
 
 
 
  
 | 
				Аргументация в посте №19 приведена - исходя из неё - КТЗ должен отсекать всю менее огнестойкую арматуру.
				
 Сообщение отредактировал AVFRZN - 20.10.2014, 8:07
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.10.2014, 9:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 453
 Регистрация: 23.4.2010
 Из: Ярославль
 Пользователь №: 53817
 
 
 
  
 | 
				Еще бы и инспектор это понимал - а он уперся... и слушать ничего не хочет...
				
 Сообщение отредактировал gloom11 - 20.10.2014, 9:13
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.10.2014, 11:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 491
 Регистрация: 17.11.2008
 Из: Minsk
 Пользователь №: 25440
 
 
 
  
 | 
				Можно отослать его к таренькому письму - ОАО ГИПРОНИИГАЗ от 07 февраля 2007 г., где собственно и оговаривается последовательность установки: термозапорный клапан, электромагнитный клапан, отключающее устройство. Смысл не поменялся. Если не подействует - делайте как требует инспектор.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.10.2014, 14:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 137
 Регистрация: 31.3.2006
 Пользователь №: 2508
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ne_rylut @ 20.10.2014, 12:49)  Можно отослать его к таренькому письму - ОАО ГИПРОНИИГАЗ от 07 февраля 2007 г., где собственно и оговаривается последовательность установки: термозапорный клапан, электромагнитный клапан, отключающее устройство. Смысл не поменялся. Если не подействует - делайте как требует инспектор. Перед электромагнитным клапаном необходим также фильтр. Любой производитель требует установки фильтра (или как минимум рекомендует) перед клапаном, иначе поток газа может быть перекрыт не полностью герметично, в случае попадания взвешенных частиц.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.10.2014, 14:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2746
 Регистрация: 18.9.2013
 Из: СПб
 Пользователь №: 206008
 
 
 
  
 | 
				Цитата(webs @ 21.10.2014, 15:31)  Перед электромагнитным клапаном необходим также фильтр. Любой производитель требует установки фильтра (или как минимум рекомендует) перед клапаном, иначе поток газа может быть перекрыт не полностью герметично, в случае попадания взвешенных частиц. У некоторых клапанов, во входном фланце, установлена металлическая сетка.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.10.2014, 17:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 491
 Регистрация: 17.11.2008
 Из: Minsk
 Пользователь №: 25440
 
 
 
  
 | 
				Например у Kromschroder стоит сетка на входе.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.10.2014, 8:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 137
 Регистрация: 31.3.2006
 Пользователь №: 2508
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ne_rylut @ 21.10.2014, 17:28)  Например у Kromschroder стоит сетка на входе. да и у горелочных клапанов они есть, я обычно ВН применяю на входе, там такой опции нет, поэтому фильтр нужен
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.11.2014, 11:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20
 Регистрация: 26.8.2010
 Из: Гадюкино
 Пользователь №: 69684
 
 
 
  
 | 
				"Можно отослать его к таренькому письму - ОАО ГИПРОНИИГАЗ от 07 февраля 2007 г., где собственно и оговаривается последовательность установки: термозапорный клапан, электромагнитный клапан, отключающее устройство. Смысл не поменялся. Если не подействует - делайте как требует инспектор". коллеги а есть у кого оно? Чегото никак не найду у себя   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.11.2014, 13:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 453
 Регистрация: 23.4.2010
 Из: Ярославль
 Пользователь №: 53817
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |