Здравствуйте! Проектирую газоснабжение плавильных агрегатов, заказчик в договоре прописал установить на подземные резервуары насосы RED JACKET производительностью 70 л/мин. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь обвязывал эти насосы или может в проектах применяли? Нашла паспорт, но не могу понять какой напор у данного насоса и с обвязкой что-то недопонимаю.... куда подводить линии возврата паров, в уравнительную линию резервуаров? где у этого насоса перепускная линия. Паспорт прилагается. проектирую газоснабжение первый раз
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 8)
|
9.10.2014, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(ananasik4 @ 8.10.2014, 12:14)  Здравствуйте! Проектирую газоснабжение плавильных агрегатов, заказчик в договоре прописал установить на подземные резервуары насосы RED JACKET производительностью 70 л/мин. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь обвязывал эти насосы или может в проектах применяли? Нашла паспорт, но не могу понять какой напор у данного насоса и с обвязкой что-то недопонимаю.... куда подводить линии возврата паров, в уравнительную линию резервуаров? где у этого насоса перепускная линия. Паспорт прилагается. проектирую газоснабжение первый раз  Поскольку резервуар СУГ герметичен, без поступления паровой фазы в резервуар откачивать СУГ вы не сможете. Необходимо соединить паровое пространство резервуара-хранилища, например с газовозом или другим хранилищем.
|
|
|
|
|
12.10.2014, 16:19
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.4.2013
Из: Иркутск
Пользователь №: 191206

|
Цитата(Лыткин @ 9.10.2014, 18:09)  Поскольку резервуар СУГ герметичен, без поступления паровой фазы в резервуар откачивать СУГ вы не сможете. Необходимо соединить паровое пространство резервуара-хранилища, например с газовозом или другим хранилищем. Мне необходимо на плавильный агрегат подать 435 кг/ч паровой фазы. Для этого предусматриваем два подземных резервуара, по 50 м3 каждый, что обеспечивает нам 4-х суточный запас. СУГ привозим в ППЦТ с насосом, им и сливаем СУГ в резервуары последовательно, по заполнению первого, наполняем второй. Уравнительная линия есть , она между ППЦТ и резервуарами. В резервуары устанавливаю погружные насосы Red Jeket производительностью 4,2 м3/ч (насос с мин. производительностью). Насосы устанавливаются в коллектор и для данных насосов предусматривается линия уравнивания. Я поняла, что эта линия уравнивает давление паров в коллекторе, в котором установлен насос, и паровое пространство резервуара из которого откачиваем СУГ. Я правильно мыслю? Делаю перепускную линию, чтобы нужный мне расход жидкой фазы СУГ поступал на испаритель, испаритель выбрала производительностью 500 кг/ч. Далее пары СУГ отвожу на ГРУ и на сам плавильный агрегат. Сбросы от предохранительных клапанов сбрасываю на свечу. А вот еще вопрос, предохранительный клапан на подземном резервуаре считаю на какие условия? Условия пожара или на максимальный расход при заполнении резервуара ? Еще одно уточнение, эти погружные насосы работают при давлении насыщенного пара жидкости не выше 1,38 МПа при 37,8 градусов Цельсия.
|
|
|
|
|
14.10.2014, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102011

|
Цитата(Лыткин @ 9.10.2014, 13:09)  Поскольку резервуар СУГ герметичен, без поступления паровой фазы в резервуар откачивать СУГ вы не сможете. Необходимо соединить паровое пространство резервуара-хранилища, например с газовозом или другим хранилищем. Не согласен. Все нормально откачивается. Не буду вдаваться в подробности почему. Этот насос погружной. Устанавливается в изолированной камере внутри емкости для возможности демонтажа и замены. Изолированная камера соединяться с емкостью с помощью арматуры с удлиненным штоком. Вот пример обвязки Цитата(ananasik4 @ 12.10.2014, 17:19)  Мне необходимо на плавильный агрегат подать 435 кг/ч паровой фазы. Для этого предусматриваем два подземных резервуара, по 50 м3 каждый, что обеспечивает нам 4-х суточный запас. СУГ привозим в ППЦТ с насосом, им и сливаем СУГ в резервуары последовательно, по заполнению первого, наполняем второй. Уравнительная линия есть , она между ППЦТ и резервуарами. В резервуары устанавливаю погружные насосы Red Jeket производительностью 4,2 м3/ч (насос с мин. производительностью). Насосы устанавливаются в коллектор и для данных насосов предусматривается линия уравнивания. Я поняла, что эта линия уравнивает давление паров в коллекторе, в котором установлен насос, и паровое пространство резервуара из которого откачиваем СУГ. Я правильно мыслю? Делаю перепускную линию, чтобы нужный мне расход жидкой фазы СУГ поступал на испаритель, испаритель выбрала производительностью 500 кг/ч. Далее пары СУГ отвожу на ГРУ и на сам плавильный агрегат. Сбросы от предохранительных клапанов сбрасываю на свечу. А вот еще вопрос, предохранительный клапан на подземном резервуаре считаю на какие условия? Условия пожара или на максимальный расход при заполнении резервуара ? Еще одно уточнение, эти погружные насосы работают при давлении насыщенного пара жидкости не выше 1,38 МПа при 37,8 градусов Цельсия. Нужна схема так тяжело понять что ты имеешь ввиду.
|
|
|
|
|
15.10.2014, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
СУГ в резервуарах находится под давлением. При небольших давлениях и расходах паровая фаза сразу через РД поступает потребителю. При больших расходах прямо на резервуарах устанавливают испарители с РД. При испарении объём СУГ увеличивается в 500 раз, т.е. 70 кг жидкой фазы превращается в 35 м3 паровой фазы (0,84 Гкал/ч). Насосом обычно перекачивают при заправке.
|
|
|
|
|
15.10.2014, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102011

|
Цитата(Лыткин @ 15.10.2014, 8:39)  СУГ в резервуарах находится под давлением. При небольших давлениях и расходах паровая фаза сразу через РД поступает потребителю. При больших расходах прямо на резервуарах устанавливают испарители с РД. При испарении объём СУГ увеличивается в 500 раз, т.е. 70 кг жидкой фазы превращается в 35 м3 паровой фазы (0,84 Гкал/ч). Насосом обычно перекачивают при заправке. Не совсем согласен. Каждый случай индивидуален. Иногда насос просто необходим если к примеру большие расходы газа когда речь уже не об испарительной установке а смесительной. К примеру из каталога на испарители Торекс есть рекомендуемая обвязка опять же с насосом. Нужно так же обратить внимание что при отрицательных температурах давление в емкости стремиться к нулю и кроме как насосом СУГ из емкости не забрать. Так же можно как вы правильно заметили использовать емкости со встроенным испарителем.
Сообщение отредактировал dgin - 15.10.2014, 9:11
|
|
|
|
|
15.10.2014, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Основные характеристики конструкции применимые ко всем типам систем, используемых для измерения и отпуска СУГ. Однако это не единственные критерии. Конструкция системы должна отражать различные условия ее использования для коммерческого отпуска продукта. Условно можно разделить системы измерения на следующие группы (типы): ⎯ осуществление измерения СУГ (в том числе налив автоцистерн) при относительно высокой скорости потока (400-500 л/мин.). Как правило, это НПЗ, ГНС. ⎯ измерение количества СУГ при поставках на АГЗС или конечным потребителям авто- цистернами (в том числе налив автоцистерн). Производительность в данном случае колеблется от 200 до 250 л/мин. ⎯ Коммерческая заправка газобаллонных автомобилей. Скорость заправки обычно не превышает 50 л/мин. Конструкция и тип систем измерения для СУГ определен физическими свойствами продукта, особенно его зависимость от температуры и давления во время отпуска. Чтобы обеспечить точное измерение, конструкция системы должна включать средства для минимизации испарения и устранения образовавшегося пара, прежде чем он попадет в счетчик. Конструкция измерительной системы зависит от ее использования и от максимальной производительности. Измерительные установки могут использоваться как стационарно, так и устанавливаться на автоцистернах, применяться при оптовой и розничной продаже. Рассмотрим отдельно компоненты, которые учувствуют в операциях измерения СУГ и являются обязательными для большинства систем учета. Напорная линия – соединяет емкость хранения и входной патрубок установки измерения и имеет элементы, которые управляют потоком жидкости и гарантируют ее поддержание в жидком состоянии. Напорная линия, как правило, состоит из следующих элементов: Насосы. Поскольку в емкости хранения система жидкость-пар находятся в равновесном состоянии и вкупе с системой измерения составляют закрытую систему, газ не может течь самостоятельно. В результате должен использоваться насос для подачи СУГ на раздаточную линию. Существует несколько типичных конструкций насосов, широко применяемых в тех или иных случаях. Это лопастные насосы, шестеренные насосы, вихревые насосы. Скорость насоса может стать критическим фактором для точности измерительной системы и её работоспособности. Если скорость насоса высока, давление на всасывающей линии может упасть ниже давления паров и произойдет испарение. Это явление называется кавитацией. Чтобы минимизировать эффекты кавитации, длина трубопровода от емкости до насоса должна быть минимальной. Этот трубопровод должен быть прямой, для исключения гидравлических сопротивлений и на размер больше чем трубопровод напорной линии. Перепускной клапан. В течение коротких промежутков времени, насос может находиться в рабочем состоянии, в то время как отпуск продукта не производится. Чтобы предотвратить повреждения, ряд насосов оборудованы перепускными клапанами. При повышении давления, клапан внутри насоса открывается, и жидкость начинает циркулировать внутри насоса. Как правило, подобная схема приводит к нагреву продукта и его вскипанию, при этом образуется паровая подушка, препятствующая движению жидкости. Проведя неоднократные опыты с насосами, оборудованными внутренними перепускными клапанами, мы пришли к выводу, что оптимальное решение для таких жидкостей как СУГ,это установка внешнего перепускного клапана. Эта конструкция позволяет продукту циркулировать через емкость хранения и непрерывно снабжать насос не разогретым газом. Скоростные клапаны. Скоростными клапанами должны быть оборудованы все патрубки емкости хранения и раздаточные рукава. Цель этих клапанов остановить поток продукта в случае разрыва рукава или разъединения раздаточного крана. Манометры. Манометры необходимо устанавливать на всасывающей и напорной линиях насоса, на паровой фазе емкости хранения, а также на фильтрах системы. Предохранительные клапаны. В любом месте технологической и измерительной систем, где возможно заключение объема жидкости между двумя запорными устройствами необходима установка предохранительных клапанов, для предотвращения от возможного превышения давления. Газоотделитель. Газоотделитель – отделяет пар, образованный во время потока жидкости, прежде чем он достигнет счетчика и возвращает его в паровое пространство резервуара. Как правило, газоотделители имеют поплавковую систему газоотделения, но некоторые производители отказываются от такой схемы в пользу применения скоростных или обратных клапанов и установки расширяющихся патрубков (сифонов) совместно с отверстиями малых диаметров. Такая схема для СУГ достаточно эффективна, если принять во внимание, что газоотделитель в закрытых системах играет роль газоконденсатора, т.е. его цель сконденсировать паровую фазу, а часть отвести в емкость хранения. Фильтры. Фильтры являются важным элементом гидравлической системы. Они устанавливаются перед насосом и в измерительном блоке и призваны предохранить насос или счетчик от твердых загрязнений, способных вывести их из строя. Фильтрующие элементы должны быть сменными или иметь возможность для их периодической чистки. Краны и клапаны. Неотъемлемой частью любой технологической системы для СУГ являются запорные устройства. Они призваны обеспечить удобное и быстрое техническое обслуживание отдельных компонентов без освобождения от газа и давления всей системы. Счетчики и отсчетные устройства. Отделенная от пара жидкость, после газоотделителя, попадает в счетчик (преобразователь объема). В большинстве систем измерения СУГ счетчики имеют тип камерного расходомера, который, по нашему мнению, является самым надежным и очень точным методом измерения жидкости. Существуют также другие типы расходомеров, такие как турбинные или массовые (кориолисовые) расходомеры. Конструкция камерных расходомеров с технической точки зрения достаточно сложна, но принцип их работы является прямым. Существуют следующие типы расходомеров: шестеренные, ротационные, кольцевые, дисковые, лопастные, ковшовые, поршневые и т.п. Из-за простого принципа действия таких устройств измерения, число факторов, которые вызывают неточное измерение немного. Во-первых, это присутствие паровой фазы в потоке продукта. Во-вторых, неточность работы счетчика может быть вызвана загрязнением подвижных частей. Это еще раз говорит о важной функции применения фильтров. В-третьих, точность работы устройств измерения зависит от износа подвижных частей. Дифференциальный клапан – служит для обеспечения прохождения через счетчик только жидкого продукта, посредством создания после счетчика избыточного дифференциального давления, заведомо большего, чем давление паров в емкости. Т-ра кипения пропана -42 гр.С, бутана 0 гр.С.
Сообщение отредактировал Лыткин - 15.10.2014, 10:40
|
|
|
|
|
15.10.2014, 13:32
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.4.2013
Из: Иркутск
Пользователь №: 191206

|
Большое спасибо за такие развернутые ответы Вот примерная принципиальная технологическая схема (не судите строго, проект с нуля делаю сама, поэтому много чего может быть не правильно). Принцип такой: На площадке слива автомобильных цистерн сливаем СУГ из ППЦЗ-45 (со встроенным насосом) в резервуары хранения. предусматривается поочередный слив СУГ в резервуары по заполнению, т.е. один заполнили - переключили заполнение на следующий резервуар. Подземные резервуары объемом 50 м3. Проект разбит на 2 очереди строительства: - первая очередь- установка 2-х подземных резервуаров, 2-х испарительных установок (паровые) производительностью 500 кг/ч (необходимый расход газа СУГ - 435 кг/ч); - вторая очередь строительства - установка 4-х подземных резервуаров, 2-е испарительные установки (паровые) производительностью 400 кг/ч (необходимый расход газа СУГ - 795 кг/ч). В резервуары устанавливаются погружные насосы Red Jeket (это требование заказчика) производительностью 70 л/мин. насосом жидкая фаза СУГ из резервуара подается на испарительную установку и с испарительной установки должен выйти газ СУГ давлением 500 мбар и расход = 435 кг/ч - первая очередь строительства, и по второй - расход= 795 кг/ч. ППК на подземных резервуарах посчитаны если произойдет перелив СУГ в резервуар, т.е. на производительность слива АЦ (60 м3/час). посчитала расход сбрасываемый из ППК: 60 м3/час *53,11 кгс/см2 (плотность газовой фазы СУГ при 40 град. С - смотрела по таблице)= 3200 кг. в программе предклапан посчитала ППК. теперь думаю как и куда сбросить излишки производительности насоса - 4,2 м3/час, а мне нужно на испаритель подать 0,8 м3. ну байпасная линия у насоса есть =1,2 м3/час , т.е. 4,2-1,2-0,8=2,2 м3/час мне надо куда-то сбросить. Подскажите пожалуйста, что можно сделать? можно диф. клапан поставить, но к сожалению я не знаю как его посчитать  и после испарителей получается надо расход понизить в первой очереди на 500-435=65 кг/ч (могу сбросить на свечу?) Во второй очереди думаю лишние 5 кг/ч можно отвести на потери в газопроводе. Конденсатоотводчик надо еще будет поставить на газопроводе (газопровод наземный с изоляцией и обогревом - греющий кабель) перед входом в производственное здание. И паропровод к испарителям буду еще считать, т.к. надо ставить регулятор давления (понизить давление от 11 кг/см2 до 5 кг/см2). Пожалуйста скажите свое мнение, что сделала не правильно, где что не учла. Проект будет отправлен на ГОСэкспертизу.
|
|
|
|
|
17.10.2014, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102011

|
Реализованный
Прикрепленные файлы
1.pdf ( 77,46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 47
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|