> Принципиальная схема редукционной установки, Редукционная установка
fan.85
сообщение 8.10.2014, 16:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.7.2010
Пользователь №: 64834



Всем, добрый день!
Прокомментируйте, пожалуйста, принципиальную схему!
Есть сомнения по диаметру байпаса и конденсатным узлам. Заранее большое спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 91,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
pragmatik
сообщение 9.10.2014, 8:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417



А что именно вас смущает? Вы сами схему пересчитывали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fan.85
сообщение 9.10.2014, 9:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.7.2010
Пользователь №: 64834



смущает диаметр байпаса, есть ли смысл в конденсатном узле на вводе, если есть сепаратор пара и не маленькие ли диаметры конденсатных узлов. А так схему проверил по диаметрам оборудования, все вроде верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 9.10.2014, 11:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2426
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Диаметр байпаса должен быть таков, чтобы пропускать весь расход пара, так что в этом смысле все верно. Но на нем необходимо ставить не запорный вентиль, а запорно-регулирующий, то есть с конусным затвором.

Ду конденсатных линий определяются расходом. Расход зависит от конкрентых условий. По одной лишь схеме этого не понять. На вашей схеме диаметры могут быть как корректными, таки нет. На выходе понятно, что ОК, на входе зависит от того, как много конденсата идет прежде всего на пуске.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 1:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных