> уровнемерная кололонка, дквр 20-13
baxel
сообщение 23.10.2014, 10:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.10.2013
Пользователь №: 210649



Уважаемые коллеги! Подскажите возможную причину непредсказуемого понижения уровня воды, ниже НАУ, в уровнительной колонке с контр. электродами. Котел ДКВР 20-13 находится в работе, давление 7 bar, средний уровень в стеклах, которые непосредственно соединены уров. колонкой, а индикация соответствует об отсутствии воды в барабане. Продувка колонки восстанавливает индикацию прибора SP53. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
Галиев
сообщение 23.10.2014, 13:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Скорее всего электроды загадились, продувка же сдувает налет до следующего раза.
Кстати, как часто "непредсказуемо понижается" уровень?
Вам нужно перекрыть колонку, вывернуть КЭ и почистить или заменить их.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baxel
сообщение 23.10.2014, 20:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.10.2013
Пользователь №: 210649



Скорее всего электроды загадились, продувка же сдувает налет до следующего раза.
Кстати, как часто "непредсказуемо понижается" уровень?
Вам нужно перекрыть колонку, вывернуть КЭ и почистить или заменить их

Электроды чистил и менял, а уровень понижается 1-2 раза в месяц. Сбрасываю воду с колонки, заполняю вновь и все в норме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.10.2014, 21:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Налет на электродах есть? И есть ли регулировка чувствительности в блоке контроля уровня?
Видимо водичка не айс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baxel
сообщение 26.10.2014, 10:48
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.10.2013
Пользователь №: 210649




Налет на электродах есть? И есть ли регулировка чувствительности в блоке контроля уровня?
Видимо водичка неайс

Налета на электродах нет, блок контроля SP53 и насколько я понял регулировки чувствительности в этом блоке нет, а вода возможно пенится и грязь присутствует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 26.10.2014, 20:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



С начало контакты все проверь (про массу не забудь), если не поможет, то останавливай котел, снимай колонку и проверяй наличие накипи.

Сообщение отредактировал den.mgn - 26.10.2014, 20:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bikz
сообщение 8.11.2014, 7:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290



Засорилась нижняя водоподводящая труба, а колонка капает...

Сообщение отредактировал bikz - 8.11.2014, 7:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.11.2014, 11:46
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(bikz @ 8.11.2014, 7:32) *
Засорилась нижняя водоподводящая труба, а колонка капает...

...На пол? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 8.11.2014, 23:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(bikz @ 8.11.2014, 7:32) *
Засорилась нижняя водоподводящая труба, а колонка капает...

И выкапала до суха? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 11.11.2014, 8:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(baxel @ 23.10.2014, 21:43) *
Скорее всего электроды загадились, продувка же сдувает налет до следующего раза.
Кстати, как часто "непредсказуемо понижается" уровень?
Вам нужно перекрыть колонку, вывернуть КЭ и почистить или заменить их

Электроды чистил и менял, а уровень понижается 1-2 раза в месяц. Сбрасываю воду с колонки, заполняю вновь и все в норме.

Проверьте воду из колонки на "щёлочность".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hairymax
сообщение 11.11.2014, 12:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 20.10.2013
Из: Латвия, Рижский рай. Саласпилс
Пользователь №: 209854



Сами же пишите, что
Цитата(baxel @ 26.10.2014, 9:48) *
... , а вода возможно пенится и грязь присутствует.


И с Лыткиным я согласен "Проверьте воду из колонки на "щёлочность".

Из своей практики знаю, что повышенная щелочность и высокое содержание фосфатов в котловой воде вызывают пенообразование.
Правда у нас проблемы с пеной возникали в жаротрубном котле производительностью 2 т/ч, в котором уровень контролируется зондом, находящемся в самом водно-паровой камере котла, а не в отдельной колонке. В смотровых колоннках уровень был в порядке и пены не было видно.
Думаю, что суть проблемы от производительноти и типа котла сильно не меняется.

А вот как решать проблему? У нас деаэрация термическая и химическая. Привлекали химиков-специалистов.
Проблему решали путем подбора химреагентов. Временно ввели дозацию пеноглушителя в ПВ, который понижал щелочность, а с ней и пенообразование. Потом разобрались с количеством фасфатов и поддержанием нормальной щелочности. Пеноглушитель исключили.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baxel
сообщение 18.11.2014, 19:56
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.10.2013
Пользователь №: 210649



Цитата(hairymax @ 11.11.2014, 13:14) *
Сами же пишите, что


И с Лыткиным я согласен "Проверьте воду из колонки на "щёлочность".

Из своей практики знаю, что повышенная щелочность и высокое содержание фосфатов в котловой воде вызывают пенообразование.
Правда у нас проблемы с пеной возникали в жаротрубном котле производительностью 2 т/ч, в котором уровень контролируется зондом, находящемся в самом водно-паровой камере котла, а не в отдельной колонке. В смотровых колоннках уровень был в порядке и пены не было видно.
Думаю, что суть проблемы от производительноти и типа котла сильно не меняется.

А вот как решать проблему? У нас деаэрация термическая и химическая. Привлекали химиков-специалистов.
Проблему решали путем подбора химреагентов. Временно ввели дозацию пеноглушителя в ПВ, который понижал щелочность, а с ней и пенообразование. Потом разобрались с количеством фасфатов и поддержанием нормальной щелочности. Пеноглушитель исключили.


Спасибо! Удалось добиться нормального контроля воды и пока все в норме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hairymax
сообщение 19.11.2014, 15:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 20.10.2013
Из: Латвия, Рижский рай. Саласпилс
Пользователь №: 209854



Цитата(baxel @ 18.11.2014, 18:56) *
Спасибо! Удалось добиться нормального контроля воды и пока все в норме.


cool.gif clap.gif cool.gif Искренне рад, если это так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Landau
сообщение 26.12.2014, 7:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 11.11.2009
Пользователь №: 40749



странно что такой ответственный показатель как уровень воды в паровом котле, контролируется дискретными датчиками. Это не нарушение? У нас электроды контролируют уровни в менее ответственных емкостях: конденсатном, солевом баке, деаэраторе (как дополнительная схема).
Более надежный прибор - гидростатический уровнемер на датчиках перепада давления. Необходимо только обеспечить определенное качество монтажа импульсных линий и чистоту трубок от накипи. При наличии определенного опыта эксплуатации прибора, такая схема является надежной. Позволяет контролировать уровень воды в барабане котла с точностью 1-2мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sstt
сообщение 9.1.2015, 19:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543



Продувать колонку не по мере необходимости а как положено. А вообще желательно вскрыть и посмотреть. Летом на аналогичном котле вскрыли колонку и обнаружили "привет" от монтажников из далекого 1975 года - целую охапку болтов, гаек и маленькие весы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baxel
сообщение 22.1.2015, 19:59
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.10.2013
Пользователь №: 210649



Спасибо всем! Были и металлические предметы в колонке и высокая щелочность и отложения на внутренних стенках. Промыли, почистили. Работает нормально. Сей час решаю вопрос с местным химиком о регулярном контроле воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 7:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных