oldyem
сообщение 25.10.2014, 15:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36361



Подскажите, кто сталкивался. Имеем приточно-вытяжную систему с электронагревом A-Clima. В щите контроллер Carell pCO3 без дисплея и панель пользователя PGD0. На панели только подсветка, никаких курсоров и значков нет. На pCO3 светятся все светодиоды. Путем нажатия на панели клавиш вверх+ввод+вниз узнаем адрес панели "0". Как узнать что неисправно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
svintus
сообщение 25.10.2014, 20:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Убедиться, что адрес pCO = 1 (или другой, кроме --, не важно). Присвоить контроллеру адрес дисплея.

Сообщение отредактировал svintus - 25.10.2014, 20:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oldyem
сообщение 26.10.2014, 6:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36361



На панели курсор не переходит в строку задания адреса pCO. helpsmilie.gif Как его задать? В инструкциях пишут про DIP-переключатели. Это надо корпус вскрывать? И вообще это болезнь этих контроллеров, что они внезапно теряют адреса? Раньше все работало.

Сообщение отредактировал oldyem - 26.10.2014, 6:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oldyem
сообщение 26.10.2014, 6:31
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36361



Еще в инструкции написано что если на панели адрес "0", то адрес pCO не имеет значения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgeniG
сообщение 27.10.2014, 11:59
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.9.2012
Пользователь №: 164706



Цитата(oldyem @ 25.10.2014, 16:53) *
Как узнать что неисправно?

подключить пульт к другому контроллеру...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oldyem
сообщение 30.10.2014, 16:39
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36361



Невозможно ввести адрес в строке I/O board adress. ??? С другим пультом тоже самое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor_86
сообщение 29.11.2014, 21:48
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 29.11.2014
Пользователь №: 252504



Нажмите одновременно UP, DOWN, ENTER. Выставьте адрес дисплея 0. Отключите контроллер. Нажмите комбинацию кнопок ВВЕРХ + ТРЕВОГА (UP + ALARM). Удерживая кнопки нажатыми, подайте питание на контроллер. Спустя 5 секунд появится следующее окно:
PLAN ADDRESS: 0
UP: INCREASE
DOWN: DECREASE
ENTER: SAVE & EXIT
Кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ выберите адрес контроллера отличный от нуля (если это отдельный контроллер, не привязанный к сети по Plan, укажите адрес 1). Подтвердите кнопкой Enter. Нажмите одновременно UP, DOWN, ENTER. Выставьте адрес дисплея (рекомендую ставить 32, это адрес дисплея по умолчанию). Подтвердите кнопкой Enter. Снова нажмите одновременно UP, DOWN, ENTER. Появится сообщение "Terminal Config press Enter". Нажмите "Enter". В появившемся окошке TRM1 назначьте адрес вашего дисплея (например 32), контроллеру адрес вашего контроллера (например 1). в правом нижнем углу YES/NO выберите YES. Подтвердите кнопкой Enter. Привязка выполнена. Я обычно после этого еще раз передергиваю питание.

Вот эта инструкция стр. 18 вам в помощь
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________pCO5_____________________.pdf ( 2,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
begem
сообщение 16.4.2015, 13:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 3.9.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11054



День добрый! Появился вопрос по 1 Tool Carel. Давно не трогал этот софт.
Вопрос вот в чем:
- ранее программы и маски были для 4-строчного дисплея PGD0, тогда как сейчас дисплей PGD1 8-строчный. Возможно ли как то скопировать все маски на PGD1 и затем отредактировать.
- также присутсвуют много полей Special Fields... также думаю как их перекинуть на новый дисплей.

Все таки заново создавать все маски довольно таки долго.

ЗЫ. Если в маску добавить текст и посмотреть на его свойства, в поле "Object Data" будет показан не введенный текст, а иероглифы. В чем причина? На экране текст нормальный.

Сам написал, сам ответил))) Вопрос решен, маски скопировал.
Единственно, так и не понял, CArel до сих пор не понимает русских кодировок???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных