> Осушение, алгоритм работы
Гость_box_*
сообщение 3.12.2006, 23:26
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые!
Как праильно регулировать влажность воздуха в помещении и температуру приточного воздуха при использовании прямоточной установки с таким набором оборудования: первый нагреватель, охладитель, второй нагреватель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
olg2004
сообщение 4.12.2006, 2:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



никак... нет тепломассобменного агрегата...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 4.12.2006, 8:43
Сообщение #3





Guest Forum






При увеличении влажности переохлаждать приток и догревать на втором подогреве. Вопрос то в чем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phil
сообщение 15.1.2007, 20:09
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.1.2007
Пользователь №: 5539



Вопрос в том на сколько нагреватеь на первом подогреве и на сколько переохлаждать на охладителе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganin
сообщение 15.1.2007, 21:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538



Эту тему пилили до невозможности!
Вам нужно воздух например 50% при 20 град. Смотрите влагосодержание. Охлаждаете воздух до точки росы соответствующей этому влагосодержанию (см по ИД диаграмме)- те убираете из воздуха излишнюю воду. А потом 2 подогревом догреваете до нужного и получаете результат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phil
сообщение 15.1.2007, 21:25
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.1.2007
Пользователь №: 5539



ganin
Цитата
Эту тему пилили до невозможности!

подскажите где пилили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 15.1.2007, 23:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
подскажите где пилили?


в ветке вентиляция и кондиционирование - там раскажут и что такое ид диаграмма и луч процесс...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 16.1.2007, 11:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Поиск/Влажность

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 14:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных