> Горячее водоснабжения. Разная температура обратки по зонам.
Jilserv
сообщение 29.10.2014, 13:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.10.2014
Пользователь №: 249209



Коллеги, уже месяц не можем решить проблему на одном ИТП.
Многоквартирный дом 24 этажа. Система ГВ двухзонная по 12 этажей. нижняя зона - нижний розлив, верхняя зона - верхний.
Потребление за период времени примерно одинаковая, объем воды, проходящие через приборы учета за единицу времени примерно одинаковы.
Температура подачи и там и там 55 гр, обратка на нижней зоне приходит 51, с верхней 47.
В итоге получается, что на 1 м3 расхода ГВ тратится 0,09 Гкалл, на 2-й зоне - 0,11. Подмес ХВ исключен.
Помогите разобраться, Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Simmk700
сообщение 29.10.2014, 14:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.7.2010
Пользователь №: 65449



Контур ГВС 2-й зоны ощутимо длинее контура 1-й зоны (минимум раза в 2). Отсюда и разница - в контуре нижней зоны т/носитель успевает остыть только на 4 гр., а в верхней зоны - на 8 гр.
Можно попробовать повысить скорость течения т/носителя 2-й зоны. Но в любом случае - ветка, которая длиннее в 2 раза будет терять больше тепла в 2 раза. Или теплоизолировать стояки т3 и т4.

Сообщение отредактировал Simmk700 - 29.10.2014, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.10.2014, 14:56
Сообщение #3


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Jilserv @ 29.10.2014, 13:58) *
Коллеги, уже месяц не можем решить проблему на одном ИТП.
Многоквартирный дом 24 этажа. Система ГВ двухзонная по 12 этажей. нижняя зона - нижний розлив, верхняя зона - верхний.
Потребление за период времени примерно одинаковая, объем воды, проходящие через приборы учета за единицу времени примерно одинаковы.
Температура подачи и там и там 55 гр, обратка на нижней зоне приходит 51, с верхней 47.
В итоге получается, что на 1 м3 расхода ГВ тратится 0,09 Гкалл, на 2-й зоне - 0,11. Подмес ХВ исключен.
Помогите разобраться, Спасибо.
Увеличьте или температуру ГВС, или циркуляцию и разница будет совершенно неощутима.
Можно подшайбировать короткое кольцо. Куча вариантов. Только зачем? Дельта 4 градуса это ж ни о чём...

Сообщение отредактировал HeatServ - 29.10.2014, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А.
сообщение 30.10.2014, 11:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932



Цитата(Jilserv @ 29.10.2014, 13:58) *
Температура подачи и там и там 55 гр, обратка на нижней зоне приходит 51, с верхней 47.
В итоге получается, что на 1 м3 расхода ГВ тратится 0,09 Гкалл, на 2-й зоне - 0,11...

Как определили 0,09 и 0,11?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 13:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных